Вообщето если нет напряжения на катушке это незначит что она вышла из строя.Катушку можно просто проверить тестером на предмет обрыва либо на наличие межвиткового пробоя,но для этого надо знать какое у неё должно быть сопротивление.

Как по мне то причину надо искать в плате управления,смотреть какой электроприбор коммутирует напряжение на катушку.

Вот сайты где продают катушки соленоида (ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

Поменяли катушку на старой был разрыв в цепи, отопление работает нормально но при включении горячей воды слышен звук как при загрязненном вторичном теплообменнике и после непродолжительной работы гаснут три верхних значка пламя песочные часы и значек дымохода вода начинает идти то холодная то горячая слышно как котел начинае тухнуть затем опять загораться идет работа пьезоэлементов загорается газ затем опять история повторяется. Промыть теплообменник или иная проблема? Буду признателен за помощь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поменяли катушку на старой был разрыв в цепи, отопление работает нормально но при включении горячей воды слышен звук как при загрязненном вторичном теплообменнике и после непродолжительной работы гаснут три верхних значка пламя песочные часы и значек дымохода вода начинает идти то холодная то горячая слышно как котел начинае тухнуть затем опять загораться идет работа пьезоэлементов загорается газ затем опять история повторяется. Промыть теплообменник или иная проблема? Буду признателен за помощь

 

Похоже на то что нада чистить теплообменник:(

но перед этим почистите фильтра на входе воды в котелок.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большое спасибо за помощь катушка соленоида поменяна, теплобменник промыт, проблема решена. если бы не камин с теплообменником было бы тяжко. резервное отопление необходимо 100%
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времини суток

Котёл Vitopend 100 wh0a

Два с половиной сезона отработал на ура и вот образовалась такая проблема - начал греть воду через байпас что сделано для устранения проблемы

1. Прочищены фильтры грубой очистки на подаче и обратке(мусора впринципе нет);

2. Разобран и почищен насос в котле(видел и намного грязнее);

3. Разобран и проверен трёхходовой клапан вроде работает - проверялся при отключённой подаче газа и воды включением котла и вращением ручек как отдельно так и в родном "гнезде" визуально видно при снятом насосе;

4. Снят байпас продут и накручен на максимальное перекрытие - проверялся визуально продувом.

В системе отопления установлен отдельно насос на ТП и ещё один на батареи второй вообще невключался хватало насоса в котле, а насос на ТП работал на 1-й скорости сейчас вообще нетянет - такое впечетление что забиты трубы но они родуты и промыты.

Вот сижу пишу и думаю что я пропустил помогите плиз советом заранее благодарен

PS Обратил вниание что при включении ГВС в работу расходометры тёплого пола показывают 0 эт разве нормально

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С некоторых пор, при работе газового котла появился странный звук как-будто работает компрессор или дизель, а также при включении и выключении котел содрогается.. Это нормально, или надо спецов вызывать?

Котел Protheerm 25KTV

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С некоторых пор, при работе газового котла появился странный звук как-будто работает компрессор или дизель, а также при включении и выключении котел содрогается.. Это нормально, или надо спецов вызывать?

Котел Protheerm 25KTV

 

Нет это не нормально...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Два с половиной сезона отработал на ура и вот образовалась такая проблема - начал греть воду через байпас...

Варианты:

-перекрытый кран на основной магистрали

-П-о образный участок который не развоздушен

 

...насос на ТП работал на 1-й скорости сейчас вообще нетянет - такое впечетление что забиты трубы но они родуты и промыты....

...PS Обратил вниание что при включении ГВС в работу расходометры тёплого пола показывают 0 эт разве нормально

Противоречит друг другу!, или ТП работает но в определенном режиме?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня в квартире автономное отопление и котел "Данко", 2-х контурный, достался нам от прежних хозяев квартиры. Две зимы назад начал греться корпус котла. До того, он (корпус котла) даже при выставлении регулятора температуры отопления в 90 С, был только чуть теплый, а сейчас просто горячий. Этой зимой внутри корпуса начал собираться конденсат, два дня назад при выставлении температуры отопления более 50 С с котла еще и струйка пара начала идти. :( Зима, рождество, маленький ребенок в квартире, все сервисные службы отмазываются, аварийная газовая по телефону сказала - что "если мы приедем и сходу не найдем поломку - опечатаем котел" . На горячую воду вообще боюсь переключаться. Что делать?

Завтра поедем новый котел смотреть.

У мня посему возник вопрос, а при установке нового газового котла это надо как-то фиксировать в газовой службе? Необходимо ли разрешение газовой службы на установку нового газового котла? Кто должен устанавливать газовый котел? Газовая служба или сервисная служба продавца? Какой документацией сия установка сопровождается?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

даже при выставлении регулятора температуры отопления в 90 С,

Сколько??? Очень хочется верить что это опечатка. Там вода в системе есть вообще?

Только не вздумайте прямо сейчас доливать воду. Дайте остыть котлу хотябы до 30 С.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько??? Очень хочется верить что это опечатка. Там вода в системе есть вообще?

Только не вздумайте прямо сейчас доливать воду. Дайте остыть котлу хотябы до 30 С.

 

Вода есть. В холод, от -15С действительно ставлю регулятор температуры на 80 С. На 90 С регулятор ставлю только при обогреве горячей воды. Вода в системе есть, перед началом отопительного сезона полностью спустили воду и залили снова, через пару дней выпустили остатки воздуха из системы, дозакачав воды. Хотя меня смущает, что сверху батареи (старые чугунные, с ребрами) горячие, а внизу еле теплые.

И почему как токо закачаешь воду в систему - батареи теплые почти равномерно, что в верху, что внизу. А через месяц-два - вверху теплые, внизу холодные? Что за чудеса? Вода из системы отопления нигде не капает. Вот токо что это за конденсат и струйка пара от котла появилась? :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вода есть. В холод, от -15С действительно ставлю регулятор температуры на 80 С. На 90 С регулятор ставлю только при обогреве горячей воды. Вода в системе есть, перед началом отопительного сезона полностью спустили воду и залили снова, через пару дней выпустили остатки воздуха из системы, дозакачав воды. Хотя меня смущает, что сверху батареи (старые чугунные, с ребрами) горячие, а внизу еле теплые.

И почему как токо закачаешь воду в систему - батареи теплые почти равномерно, что в верху, что внизу. А через месяц-два - вверху теплые, внизу холодные? Что за чудеса? Вода из системы отопления нигде не капает. Вот токо что это за конденсат и струйка пара от котла появилась? :(

Наверное гдето в котле есть трещина и теплоноситель потихоньку испаряясь уходит через утеплитель котла,вот из-за этого корпус котла и горячий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что это за конденсат и струйка пара от котла появилась?

Либо недостаточный приток воздуха, либо слишком холодный воздух поступает в котёл.

А через месяц-два - вверху теплые, внизу холодные? Что за чудеса?

Попробуйте почистить фильтра, если они есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное гдето в котле есть трещина и теплоноситель потихоньку испаряясь уходит через утеплитель котла,вот из-за этого корпус котла и горячий.

 

струйка пара и конденсат на стенках, вероятно тоже из-за этого? Токо что перебрала документацию: нашла что котел Данко 10 В. Установлен в 2005 г.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У мня посему возник вопрос, а при установке нового газового котла это надо как-то фиксировать в газовой службе? Необходимо ли разрешение газовой службы на установку нового газового котла? Кто должен устанавливать газовый котел? Газовая служба или сервисная служба продавца? Какой документацией сия установка сопровождается?

Если будете ставить котёл такой как этот то ничего делать в документации ненадо, монтаж котла может осуществить любой кто в этом понимает а вот первый пуск и настройку котла только сервисная служба.

Если котёл будет другой то надо будет делать изменения в проекте.

 

Вот такой у вас котелок?

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да такой котел. Душ принять с ним проблема, ванная набирается 40-50 минут. :( Пока семья из трех человек искупается - уже середина ночи.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да такой котел. Душ принять с ним проблема, ванная набирается 40-50 минут. :(

Ну дак а вы что хотели чтобы котёл в 10 кВт вам быстро набрал полную ванную,такого небывает.

Для того чтобы было более нормально для принятия ванны вам нужен котёл как минимум 24 кВт.

По паспорту ваш котёл выдаёт 246 л/час.

Если ставить котёл Данко 24 кВт то паспорт пишет 591 л/час.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кто ж знал, женщин редко такие вопросы интересуют, пока петух в коленку не клюнет. :) Купили квартиру, пока все работало - не заморачивались, так как были другие задачи. А вот сейчас сломалось - изучаю пути выхода из ситуации. Склоняюсь к новому котлу.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все наши напольники не нагревают нормально гор.воду.Покупать только одноконтурники + колонки.При нагреве конденсат под котлом собирается,в холоде пока не нагреется.На квартиру можно сделать изменение в газ.конторе тех.условия и проект, после купить навесной 24 квт.Подключите термостат к котлу будет экономия.В своей 3-ке укладываюсь 150 грн.мес.зимой.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

P.S.Це не реклама і не замануха…

Да никто и не подумал что это реклама...:wink:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлено через 1 минуту

Да никто и не подумал что это реклама...:wink:

 

О, економтепло со Львова,может это Мурава там заправляет:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О, економтепло со Львова,может это Мурава там заправляет:)

 

Ага, а всем говорит , что в Стамбуле....:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А мы таки котел купили новый, настенный, 24 кВт, Westen.

Как дети информационных технологий, после моих жалоб в инете, поизучали предложения на сайтах харьковских контор, которые торгуют водо- и теплотехникой, почитали отзывы от котлах на этом сайте, на харьков форуме. Почитали и посмотрели сайты Батискафа, Водяного, Кароффа, Теплобыта.

На сайтах фсё красиво, чинно, замурчательно. Много предложений разных ценовых категорий, монтаж, мастера с лицензиями, любой каприз за Ваши деньги. На следующий день выписав адреса и телефоны контор, поехали за долгожданной покупкой (долгожданной, потому что я уже два года распиливаю мужа по поводу замены котла, он отбивался справедливо аргументируя что этот исправно трудится, и другими важными вопросами, но так как сломалось и надо тратить время и деньги - хрен с ним, сделаем хорошо, шоб жона отстала :) ).

В Теплобыт звонила вечером, спросила адрес их выставочного зала, так как на сайте не указан. Сказала чё надо, спросила чё из представленного на сайте есть в наличии, спросила могут ли провести демонтаж старого напольного котла и монтаж настенного нового, услышала ответ что есть спецы с сертификатами для работ с газовым оборудованием которые при необходимости, за определенную плату, все сделають и лицензии свою на данный вид работ покажут. Спросила с которого часа работают и сказала, завтра часов в 11 утра приедем смотреть и посоветоваться с Вашими устанавливающими спецами. Представитель теплобыта сказал хорошо на том и распрощались до следующего дня.

Так вот выписав все адреса и телефоны поехали за котлом.

Как уважающий себя логист-транспортник - составила оптимальную схему маршрута. :o

Приехали по адресу Теплобыта, пр. Московский, 89, вывеска другая и закрыто. Ладно, телефоны есть - позвонил муж, оказалось теплобытовцев еще нету и будут через часик. Ну мы решили поехать в другую контору, чтоб не терять времени зря а потом вернуться в Теплобыт.

Перед тем, как ехать в Карофф, по ул. Ольминского, (центр города - пробки пыпец, но котел требует жертв) - позвонила им. Сказала че хотю, из того что было на их сайте. Половины представленного на сайте - нет в наличии, то что в наличии - находится в Киеве. Карофф отпал.

Позвонили в Батискаф, все есть - приезжайте. Благо не далеко ехать. Не все котлы, что представлены на сайте, были в наличии, но нужный нам Westen был в нескольких модификациях. Какая между ними разница - продавец и в двух словах сказать не сумел, но сунул нам в руки брошюру батискафа и брошюру котлов Westen, мол грызите гранит информации сами. Ну брошюрой по котлам занялся супруг, я же занялась брошюрой самого Батискафа, в которой значилось, что у них есть сервисный центр с супер-пупер спецами у которых есть лицензии. Начала спрашивать продавца, есть ли у них спецы устанавливающие эти котлы. Сказал да и начал звонить и болтать с какими то дядьками. Но у дядек не оказалось лицензии и продавец сказал, что их дело продать, а дальше они ответственности не несут. А как же брошюра?? :fool: Ладно, сервисный центр батискафа рядом, пошли туда. Там вменяемые люди сказали, какие виды работ делают, какие лицензии имеются, какие котлы и в каком случае они берут на обслуживание. И примерный порядок наших действий перечислили. И статистику по поломкам дали. Ну хоть где-то вменяемые человеки попались.

Вышли из сц Батискафа и позвонили в Водяной, там сразу сказали, что только торгуют, установкой не занимаются, но спецов монтажников посоветовать могут. Есть у них лицензии или нет - не знают, ответственности за монтажников не несут. Порадовала честность.

Позвонили еще раз в Теплобыт. Ответ, - "Там никого нет и сегодня не будет, там есть свои вопросы. Люди там будут завтра. Я Ваш телефон записал - завтра наберу. Как-то кумарно. Муж решил, что завтра туда заедет, так как рядом работает. На след день опять позвонил в теплобыт, мол ща приеду, опять ответили, что сейчас никто не может с Вами пообщаться, как мы сможем - Вам позвоним. Офигеть!! Шоб купить котел и дать людям работу, клиент должен ждать, пока продавцу буит удобно. :fool: НЕ платину же покупаем, посему решили с Теплобытом больше делов не иметь.

Потом хватило ума поехать в свой филиал газовой службы и поинтересоваться, правда ли, что они тож делают демонтаж-монтаж котлов (так на сайте у газовщиков написано :) ). Попали на вменяемого человека, который четко сообщил, скоко будет изменение техплана и кто у них такое работы проводит, вызвонил исполнителя. Оказалось, этот человек обслуживает наш участок и муж его знает. Пообщались, человек посмотрел фронт работ, поинтересовался какой котел мы хотим, дал свою рекомендацию, расписал необходимые работы и материалы и примерную их стоимость. Котел и материалы уже у нас, установка во вторник. Жду первого нормального душа за последние 4 года.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.... батареи (старые чугунные, с ребрами) ...

Интересно, эти батареи с

 

Добавлено через 3 минуты

А мы таки котел купили новый, настенный, 24 кВт, Westen.

...

этим котлом дружить будут?

Наверное надо было наоборот, этот котел с этими батареями.

Как часто будут забиваться всякие фильтра и усе остальное. Может пусть сразу по доброй воле меняют батареи. Или я ошибаюсь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может пусть сразу по доброй воле меняют батареи. Или я ошибаюсь?

 

Зимой? Батареи? Оооооооооооооооооооооо!!! Посмотрим, как там буит функционировать. :) :eek:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пантера 24KTV v17

 

предохранительный клапан

0020035129 Клапан предохран.300кПа 1/2"-V17 (старый код - 7760)

b53ff5be0a5dt.jpg

 

0020023216 Датчик давления