SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS

FLASH

Рекомендовані повідомлення

По п.1 при отводе трубы через тройник будет ли работать датчик реле давления воздуха ведь он защищает котёл от проблем?

 

Добавлено через 13 минут

У меня была такаят проблема- обмерзание трубы на улице, при минусе от 15 и ниже. Решил проблему удлинением внутренней трубы для отвода продуктов горения на 3 метра ( см. что пишет производитель), можно и меньше.Эту трубу хорошо утеплил, поверху закрыл пластиковой гильзой. Теперь горячий воздух не соприкасается с холодным при всасывании. Котёл ( Viessmann) на протяжении 3 лет работает без проблем, намерзания на всасывающей решётке исчезли.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Огромное спасибо за совет.Все получилось.Сервисники запросили 370 гр.,да еще ждать до 25 числа +за "навешанную лапшу".Мною было потрачено около 30 мин. и получено максимум позитива от результата. Премного благодарен.Здоровья вам и вашим близким.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Огромное спасибо за совет.Все получилось.Сервисники запросили 370 гр.,да еще ждать до 25 числа +за "навешанную лапшу".Мною было потрачено около 30 мин. и получено максимум позитива от результата. Премного благодарен.Здоровья вам и вашим близким.

 

Четко сформулированный вопрос - половина ответа.

:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Постоянно выключается Vitopend WH1D турбо.

Те запускается, нормально работает пару минут далее горелка переходит в максимальный режим работы (на дисплее подсвечиваются все столбики индикации горелки), автоматика котла выключает горелку на 5сек, и цикл повторяется.

Бывает и 20мин работает без выключений, но обычно - включает и выключает горелку с периодом 2-5мин (особенно в начале работы).

Причем, такая же ситуация была и год назад - но после летнего слива воды (клеил обои) и заливки новой - все вновь прекрасно заработало.

И пару месяцев назад, после снятия - установки трех батарей (затирал швы плитки), снова начал глючить.

Насос на слух работает нормально, воздух выпустил, давление в норме, управляется термостатом.

Буду благодарен за любой совет!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Буду благодарен за любой совет!

Для начала проверьте фильтр СО.

ВОзможно котёл просто тактует.

Какая температура выставлена на котле? Какая площадь дома? Какая система отопления у Вас? Какого диаметра трубы отходит от котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала проверьте фильтр СО.

ВОзможно котёл просто тактует.

Какая температура выставлена на котле? Какая площадь дома? Какая система отопления у Вас? Какого диаметра трубы отходит от котла?

 

Регулятор температуры на делении "3", хотя раньше температуру выше подымал для того, чтобы котел не тактовал (обратка выше 60 не подымается), на термостате 18грд.

Фильтр проверял, чистый

Диаметр - 3/4 (ППР Бенингер)

Площадь - 130м2

Система двухтрубная, без коллекторов, без теплого пола, 4е стояка , принудительная циркуляция

Котел именно не тактует, помню работу без термостата - там все по другому

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Регулятор температуры на делении "3", хотя раньше температуру выше подымал для того, чтобы котел не тактовал (обратка выше 60 не подымается), на термостате 18грд.

Фильтр проверял, чистый

Диаметр - 3/4 (ППР Бенингер)

Площадь - 130м2

Система двухтрубная, без коллекторов, без теплого пола, 4е стояка , принудительная циркуляция

Котел именно не тактует, помню работу без термостата - там все по другому

 

Вы же сами говорили...

но обычно - включает и выключает горелку с периодом 2-5мин (особенно в начале работы).

А разница температур между подачей и обраткой сильная, или нет?

Как давно котёл работает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы же сами говорили...

 

А разница температур между подачей и обраткой сильная, или нет?

Как давно котёл работает?

 

немножко не правильно говорил, исправлюсь :)

когда тактует - включается и выключается на пару минут, а здесь выключается на пару сек и снова начинается цикл.

Котел работает 1год и 4мес

Разица есть, но тактильно не очень сильная (датчика температуры на подаче нету, ориентируюсь на "ощупь")

Батареи разогреваются "до горяча" за пару минут после включения

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всем,привет.Котел низкотемпературник бошевский для специально для теплых полов(но суть не в этом).Этой зимой стало падать давление.В теплых полах,гребенках ,насосах течи нигде не видно.Сначала атмосфера за два дня уходила,сейчас за день.Он конденсационник,тоесть отвод конденсата в канализацию с теплообменника есть.Грешу что потек именно он и вместе с конденсатом вода свободно без шума и пыли сваливает из системы в каналию....Может кто то сталкивался?Котлу 6 лет...42 киловата...как бы найти это заветное отверстие и как его заштопать...?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всем,привет.Котел низкотемпературник бошевский для специально для теплых полов(но суть не в этом).Этой зимой стало падать давление.В теплых полах,гребенках ,насосах течи нигде не видно.Сначала атмосфера за два дня уходила,сейчас за день.Он конденсационник,тоесть отвод конденсата в канализацию с теплообменника есть.Грешу что потек именно он и вместе с конденсатом вода свободно без шума и пыли сваливает из системы в каналию....Может кто то сталкивался?Котлу 6 лет...42 киловата...как бы найти это заветное отверстие и как его заштопать...?

 

Что бы подтвердить или опровергнуть вашу теорию в большинстве случаев достаточно осмотреть топку котла (а заодно и почистить).

 

Но, скорее всего, что течь нужно искать в другом месте. Например делаете так: если есть возможность, перекрываете всех потребителей сразу (а лучше по частям) двумя отсечными кранами (подача - обратка). Наблюдаем. Делаем выводы

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этой зимой стало падать давление.В теплых полах,гребенках ,насосах течи нигде не видно.Сначала атмосфера за два дня уходила,сейчас за день.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2123917&postcount=701

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что бы подтвердить или опровергнуть вашу теорию в большинстве случаев достаточно осмотреть топку котла (а заодно и почистить).

 

Но, скорее всего, что течь нужно искать в другом месте. Например делаете так: если есть возможность, перекрываете всех потребителей сразу (а лучше по частям) двумя отсечными кранами (подача - обратка). Наблюдаем. Делаем выводы

два месяца как уходит вода куда то...все другие места сухие...через недельку ,когда прийдет весна и можно будет отключить котел хотя бы на день,планирую подать давление и подачу и выход с котла перекрыть...если упадет-значит дело в котле и тогда уже можно будет и топку вскрывать и искать злополучное отверстие

 

Добавлено через 2 минуты

да но ни сырости ни запаха ни мокроты....грешу на котел...через недельку проверю его

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Берета эксклюзив 30 КВт.

 

После подкачки системы котел выбивает ошибку. Давление системы 1,3. Забился фильтр, недостаточное давление?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Берета эксклюзив 30 КВт.

 

После подкачки системы котел выбивает ошибку. Давление системы 1,3. Забился фильтр, недостаточное давление?

 

С таким описанием проблемы Вам обращаться к экстрасенсам))) Максимально подробно опишите ситуацию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С таким описанием проблемы Вам обращаться к экстрасенсам)))

а кто у нас на должности кашпировского?:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а кто у нас на должности кашпировского?:)

 

И вообще, почему молчит дежурный медиум? :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а кто у нас на должности кашпировского?:)

По котлам обычно я. Но сегодня у меня слабая энергетика:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел назвал.

 

Давление 1,3, подключен через стабилизатор, все трубы, в том числе газовая подключены. Газ и давление есть. Все работало. При выключении и включении, загорается на экране значок RESET и значек "ключ".

 

Карму котла не проверял, сглаза не было. :)

 

По инструкции-вызов специалиста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При выключении и включении, загорается на экране значок RESET и значек "ключ".
Без циферок?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Без циферок?

 

Мигает 55-температура отопления. Не изменяется посредством регулятора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня.Вечером котел выдал ошибку 02.Упало давление,добавили перезагрузили и на ночь отключили кнопкой старт.Утром обнаружилось,что отопление работает,газ горит на минимуме.Стоит программатор.Котел включается без команды и отключается только при включении и отключении гор.воды или полным обесточиванием. Змінено користувачем 69anna
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня.Вечером котел выдал ошибку 02.Упало давление,добавили перезагрузили и на ночь отключили кнопкой старт.Утром обнаружилось,что отопление работает,газ горит на минимуме.Стоит программатор.Котел включается без команды и отключается только при включении и отключении гор.воды или полным обесточиванием.

название котла хотя бы напишите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня.Вечером котел выдал ошибку 02.Упало давление,добавили перезагрузили и на ночь отключили кнопкой старт.Утром обнаружилось,что отопление работает,газ горит на минимуме.Стоит программатор.Котел включается без команды и отключается только при включении и отключении гор.воды или полным обесточиванием.

 

У Вас наверное включился "режим антизамерзания".... :)

Специальная функция, которая активируется котлом в случае снижения температуры в контуре отопления ниже 5 °С. Процессор и датчики, которые контролируют температуру, разжигают горелку. С достижением 35 °С горелка отключается, а насос продолжает работать некоторое время. Позволяют снизить риск размораживания котла и всей системы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Специалисты,прошу совета...В случае отказа циркуляционного насоса ТТкотел закипит...Можно ли в систаму вмонтировать второй,к примеру,пусть два работают...У меня ТТкотел,насос на обратке,тянет воду из ТА,бесперебоиник,все, вроде,предусмотрел,но если крякнет насос?Как мне представляется,параллелно не проблема,но очень неудобно в монтаже ,можно ли последовательно,чисто,место позволяет..или есть другие решения???