SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS

FLASH

Рекомендовані повідомлення

Добрый вечер,может кто поможет,у меня котел saunier duval ISOFAST F35,работал исправно до сегодняшнего дня,а сегодня просто выключился и не как не включается потух умер,что это может быть,питание проверил на выходе с предохранителя есть 230 в,дальше в тупике табло не светится что делать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сообщение от mescalito

Добрый день. Котел Viessman, Vitopend 100, 2 года успешной работы.

Работает и на отопление и на обогрев воды. Начал при переключении на обогрев воды издавать кавитационный шум (как бы прорыв давления воды) длительностью около 1/3 секунды. Шум возникает сразу когда сервопривод уже полностью перешел в положение на обогрев воды. В обратную сторону шума нет.

Возможно кто-то сталкивался или есть идеи?

Проверьте давление воды системы отопления, не меньше 1 бар, снять вторичный теплообменник и проверить, визуально. Может забит отложением солей.

 

Не помогло, возможно, есть еще идеи?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, с чем может быть связана причина появления жуткого шума при работе котла Vaillant ecoTec 306/5-5 на подогрев воды в косвенном бойлере.

 

В последнее время (месяц, может больше) шум стал все сильнее. Поначалу это был небольшой дополнительный шум (особого значения не придавали). Потом при нагреве горячей воды шум все "ярче". Причем громкость и интенсивность шума напрямую связана с температурой на которую греет теплоноситель котел.

Скажем, включается на ГВС и от старта греет - шум небольшой, дальше температура в контуре ГВС (по показаниям на экранчике котла) растет до 75С, горелка на максимуме - в этом месте шум максимальный - прям как рокот дизель-поезда...

Потом горелка уходит с максимума , температура теплоносителя ГВС снижается и шум постепенно уходит до минимума...

 

[spoiler=Звучит это примерно так]

Готовьтесь к замене теплообменника. Надо было брать Viessmann.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер,может кто поможет,у меня котел saunier duval ISOFAST F35,работал исправно до сегодняшнего дня,а сегодня просто выключился и не как не включается потух умер,что это может быть,питание проверил на выходе с предохранителя есть 230 в,дальше в тупике табло не светится что делать?

вероятно модуль питания на плате не выдает требуемые напряжения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Померла плата 320.148А(закорочені PIC"и на субмодулі розпалу)

 

Пошук дає лише 320.149A

 

Чи вони аналогічні? Зовнішніх відмінностей немає ніяких.

 

Чи є в кого пропозиція, крім нової за 10 000.0грн.?

 

P.S.

 

Поки шукав, натрапив на www.olx.ua/obyavlenie/novaya-plata-upravleniya-kotla-buderus-logamax-u002-u004-u102-7101274-IDtfPOK.html

 

Неприємні в спілкуванні і брехливі на об"яві. Є тут може представники? Може мені просто здалося? )

P1180988.thumb.JPG.4cf5b96613c4387acbd4fea53d43b68f.JPG

P1180987.thumb.JPG.867080b3beb3e320d86691edddc3757d.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(закорочені PIC"и на субмодулі розпалу)

Это 100% ? После грозы?

Больше похоже на опознавание пламени.

Фото м/с на субмодуле получится либо маркировку?

А в чем собсно проявляется болячка котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это 100% ? После грозы?

Больше похоже на опознавание пламени.

Фото м/с на субмодуле получится либо маркировку?

А в чем собсно проявляется болячка котла?

 

 

Там PIC16CE626 и PIC16C621A.

 

Что за субмодуль - опознавания или розжига - я не в курсе, просто предположил, недалеко от тиристора поджига.

 

Прочитал, что бывает такое. Проверил при принудительно включенном(плата на столе) черном трансе, - нет напруги на стабилизаторе 7905. Выпаял его, чтобы исключить шунтирование, 10 Ом на выводах блокирующих конденсаторов, на контакте питания до стаба напряжение присутствует.

 

Подгоревшее реле(но звонится при замыкании контакта) которое по центру, прозрачное. Вздутый(как мне качется) трансформатор поджига.

 

Предохранители целы, напряжения остальные в порядке.

 

Предварительный диагноз был - "не работает котел"

 

Если ремонтируете, могу отправить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...нет напруги на стабилизаторе 7905.

...10 Ом на выводах блокирующих конденсаторов

Это тестером в две стороны?

Можно подать 5 Вольт от внешнего +/- мощного БП, в разе короткого чего-то будет греться или дымиться, тогда будут ясны дальнейшие телодвижения.

Ежли коротыш по PIC, то тогда не очень весело. PIC-и поменять не проблема, но с прошивкой полная засада.

Если ремонтируете, могу отправить.

Если по PIC-ам короткого нет, тогда возможно. :)

 

В ЛС тлф., попробуйте перезвонить, возможно имеется субмодуль с платы-донора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потом горелка уходит с максимума , температура теплоносителя ГВС снижается и шум постепенно уходит до минимума

Надо помыть теплообменник проверить трехходовый клапан.А вообще в идеале котел на гидрострелку и загрузку бойлера сразу после стрелки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел перегревается сразу же после включения, на 5-10 секунд, потом отключается на 3 минуты, и снова включается.

Цикл повторяется бесконечно. см. видео

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отсоедините один провод от модулирующей катушки газ. клапана (синенькая). Отпишитесь.

Похоже на хреновую циркуляцию.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отсоедините один провод от модулирующей катушки газ. клапана (синенькая). Отпишитесь.

Похоже на хреновую циркуляцию.

 

Сегодня запустил ТТ котел, чтобы не замерзнуть. Как прогорит - попробую отсоединить, и запустить газовый. Обязательно отпишусь. Но если поможет - что делать в таком случае? А если не поможет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но если поможет - что делать в таком случае? А если не поможет?

Телефон в личке. :)

При отсоединении мод. катушки пламя уйдет на минимум, будет больше времени пощупать трубочки и т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 года падает давление в системе, котел turbotec vuw pro 242-3\3H mini. Решил заказать сервис год назад. Сервисмэн сказал, чтов бачке было много воды и не было давления в груше. Но давление продолжало падать. Предположив, что это воздух, поскольку летом снимали несколько радиаторов и доливали свежую воду, посчитали нормой, долив воды. По окончанию отопительного сезона давление стало 0.9, я сделал 1.2, и вот сейчас уже давление на табло 0.7-0.8. К сожалению, забыли отсечь котел на лето, чтобы проверить, действительно ли в котлом проблема, а не течь в системе. Но я не знаю, можно ли использовать ГВС при закрытом контуре отопления. Есть предположение, что травит ниппель, поэтому хотелось бы заменить золотник. Но как это согласовать с сервисом? Выкрутить золотник, вкрутить нвый. Сделать заявку "упало давление", а дальше?)

 

самое интересное, что до сервиса у нас при нагреве давление не прыгало. А сервисмен сказал, что должно было прыгать, т.к в груше не было давления. Система не большая, 4к квартира. 6 радиаторов, полотенцесушитель.

 

Давление в котле летом чуть чуть падает, если целый день или два не использовать ГВС. При использовании ГВС давление на 0.05-0.1 за несколько часов подымается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выкрутить золотник, вкрутить нвый.

Да. Слить воду с котла и накачать в бачок 1 атм.

Но как это согласовать с сервисом?

А никак. Тем более доказать факт подкачки бачка практически невозможно.

Колеса в гарантийном авто тоже с разрешения сервиса подкачивать? :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да. Слить воду с котла и накачать в бачок 1 атм.

 

А никак. Тем более доказать факт подкачки бачка практически невозможно.

Колеса в гарантийном авто тоже с разрешения сервиса подкачивать? :D

тут два варианта. Сделать самому или нагрузить сервис согласно договору (втихаря поменять золотник и сказать "шо так було")). Сами они не будут менять золотник,скажут давай весь бак.

Если я выкручу золотник, предварительно перекрыв контур отопления под котлом, из груши уйдет воздух. Закручу новый золотник, и накачать уже не получится? Обязательно сливать воду из котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отсоедините один провод от модулирующей катушки газ. клапана (синенькая). Отпишитесь.

Похоже на хреновую циркуляцию.

 

Отсоединил один провод - визуально ничего не изменилось: как и прежде работает несколько секунд, потом отключается на 3 минуты. Подача газа тоже не изменилась, газ поступает так же интенсивно, как и прежде.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Beretta 24City csi что-то щелкает внутри, предположительно синее реле или шаговый двиг... фото прилагаю. Красный индикатор мигает в такт со щелчками. Нужен совет, а еще лучше - выезд мастера в Васильков. До этого отработал 5 лет без проблем.

20171001_204406.thumb.jpg.e58ccb1fc63d2b1a2ec00ad6e10f5ebb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Красный индикатор мигает в такт со щелчками.

Если котел при этом работает, проверяйте/дергайте все проводочки/разъемчики. Розетка нормально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если котел при этом работает, проверяйте/дергайте все проводочки/разъемчики. Розетка нормально?

 

Розетка пашет и напрямую и через стаб.

 

Котел не работает. После лета тупо не включается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорей всего гроза помогла. :) Плату в ремонт, либо новую.

 

Что ремонт, то понятно, вопрос куда? Ну или кто?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если по месту не найдете, можно и мне прислать. :) Маякнете.

Но не все платы после грозы подлежат восстановлению.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах