Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

режим отопления "ночной тариф" с погодозависимостью по прогнозу погоды

fim

Рекомендовані повідомлення

попробуйте раз в минуту делать 20 замеров подряд и потом математикой получить среднее арифметическое. Так должно быть точнее.

затратно и не даст мне все равно то чего я ожидал и хочу:(

позже попробую с bme280

оказывается для измерения динамического давления и скорости (эт то чего яхочу) есть специгрушки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

оказывается для измерения динамического давления и скорости (эт то чего яхочу) есть специгрушки

 

и трубку Пито в комплект.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и трубку Пито в комплект.

естественно трубки пито, только... видел на али комплект MPXV7002DP с трубками, но для авиамоделирования, я же попробую сделать как у Belimo VAV-Compact

 

belimo-vav.jpg

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

естественно трубки пито, только... видел на али комплект MPXV7002DP с трубками, но для авиамоделирования, я же попробую сделать как у Belimo VAV-Compact

 

belimo-vav.jpg

что-то не очень понятно подключение

две трубки в потоке. ок.

но в трубке два канала - опорное давление и набегающее.

а тут получается одна трубка - опорное а вторая набегающий поток? или два набегающих с опорным давлением по месту ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что-то не очень понятно подключение

две трубки в потоке. ок.

но в трубке два канала - опорное давление и набегающее.

а тут получается одна трубка - опорное а вторая набегающий поток? или два набегающих с опорным давлением по месту ?

на сколько я понимаю

два вида трубок, отверстия одних направлены на поток, других на 180гр (против потока), т.е. полное давление и статическое, разница - динамическое давление и

скорость соответственно равна

104d1eb64b6f29581dd605509a070873349431f3

 

images?q=tbn:ANd9GcQrD-J5r-CvdJi6QxUiTEtEljkfyR783WuOztOCztYgTHE7-tIYEw

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на сколько я понимаю

два вида трубок, отверстия одних направлены на поток, других на 180гр (против потока), т.е. полное давление и статическое, разница - динамическое давление и

скорость соответственно равна

104d1eb64b6f29581dd605509a070873349431f3

 

images?q=tbn:ANd9GcQrD-J5r-CvdJi6QxUiTEtEljkfyR783WuOztOCztYgTHE7-tIYEw

 

 

его бы в руках покрутить.

эти модельные модули с модельными трубками вот так работают

7e1ff224b100.jpg

 

а как в ваших фотках берется статичное давление - нипанятна

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

fim, а для чего Вам скорость потока нужна?

  • в каждой комнате:
    сечение - константа, зная скорость - знаем объем
    есть серво - регулируем подачу/объем (измеренный/фактический) по со2 или кратности
  • на рекуператоре:
    соответственно меняем скорость/объем согласно сумме необходимых объемов (по комнатам)

 

зы очередное похолодание за 1час на 10С!

 

attachment.php?attachmentid=575244&d=1500046641

 

262463377_.png.890aa910e460167274d183565704045c.png

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зы очередное похолодание за 1час на 10С!

Да, в этом году погода шалит - у нас в конце июня за 1.5часа похолодало на 15С (с +35С до +20С) - своеобразный рекорд.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зы по вентиляции (рекуператору) китайцы сказали шо не будет мне конвертера... буду сам пробовать смотреть/ковырять их протокол еще:( где только на все времени то набраться...

все, при просмотре "увидел" структуру телеграмм, а дальше... процесс не представлял больших сложностей:)

имхо 3 часа - эт не так и много

ну и чего то там не потратил на "лишний" конвертер

получается третий скушанный протокол, на этот раз noname

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

получилось так

мониторинг и управление рекуператором FHBQ-D5 без конвертера (фирменного) на прямую

участвуют конвертер usb-rs485 и могучий и великий python:)

 

 

возможность удаленно регулировать с обратной связью (подтверждение/контроль установленного или текущего статуса/режима) мануально и сторонними алгоритмами

всего доступно (отсниффил) 45 команд/режимов (написал свой снифферЖ-))

 

 

'nm1av': "mode: normal; speed: 1; bypass: auto; ",

'nm2av': "mode: normal; speed: 2; bypass: auto; ",

'nm3av': "mode: normal; speed: 3; bypass: auto; ",

'nm1on': "mode: normal; speed: 1; bypass: on; ",

'nm2on': "mode: normal; speed: 2; bypass: on; ",

'nm3on': "mode: normal; speed: 3; bypass: on; ",

'nm1of': "mode: normal; speed: 1; bypass: off; ",

'nm2of': "mode: normal; speed: 2; bypass: off; ",

'nm3of': "mode: normal; speed: 3; bypass: off; ",

 

'ne1av': "mode: normal exhaust; speed: 1; bypass: auto; ",

'ne3av': "mode: normal exhaust; speed: 3; bypass: auto; ",

'ne1on': "mode: normal exhaust; speed: 1; bypass: on; ",

'ne3on': "mode: normal exhaust; speed: 3; bypass: on; ",

'ne1of': "mode: normal exhaust; speed: 1; bypass: off; ",

'ne3of': "mode: normal exhaust; speed: 3; bypass: off; ",

 

'ns1av': "mode: normal supply; speed: 1; bypass: auto; ",

'ns3av': "mode: normal supply; speed: 3; bypass: auto; ",

'ns1on': "mode: normal supply; speed: 1; bypass: on; ",

'ns3on': "mode: normal supply; speed: 3; bypass: on; ",

'ns1of': "mode: normal supply; speed: 1; bypass: off; ",

'ns3of': "mode: normal supply; speed: 3; bypass: off; ",

 

'sm1av': "mode: save; speed: 1; bypass: auto; ",

'sm2av': "mode: save; speed: 2; bypass: auto; ",

'sm3av': "mode: save; speed: 3; bypass: auto; ",

'sm1on': "mode: save; speed: 1; bypass: on; ",

'sm2on': "mode: save; speed: 2; bypass: on; ",

'sm3on': "mode: save; speed: 3; bypass: on; ",

'sm1of': "mode: save; speed: 1; bypass: off; ",

'sm2of': "mode: save; speed: 2; bypass: off; ",

'sm3of': "mode: save; speed: 3; bypass: off; ",

 

'se1av': "mode: save exhaust; speed: 1; bypass: auto; ",

'se3av': "mode: save exhaust; speed: 3; bypass: auto; ",

'se1on': "mode: save exhaust; speed: 1; bypass: on; ",

'se3on': "mode: save exhaust; speed: 3; bypass: on; ",

'se1of': "mode: save exhaust; speed: 1; bypass: off; ",

'se3of': "mode: save exhaust; speed: 3; bypass: off; ",

 

'ss1av': "mode: save supply; speed: 1; bypass: auto; ",

'ss3av': "mode: save supply; speed: 3; bypass: auto; ",

'ss1on': "mode: save supply; speed: 1; bypass: on; ",

'ss3on': "mode: save supply; speed: 3; bypass: on; ",

'ss1of': "mode: save supply; speed: 1; bypass: off; ",

'ss3of': "mode: save supply; speed: 3; bypass: off; ",

 

'off': "off",

'rhoff': "rhoff",

'rhon': "rhon"

 

 

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

выходные... отыхаю))) подкинул датчики температуры на рекуператор

 

пву с рекуперацией можно эффективно использовать и зимой (режим сбережения тепла) и летом (режим сбережения холода)

 

так вот

зимой чем выше скорость тем меньше КПД

летом чем выше скорость тем больше КПД!!!

кто знает почему?

 

подсказка здесь:

 

 

$ php test_ds.php
2017-07-23 13:36:11

Текущий статус/мод  ПВУ/рекуператора:
mode: normal 
speed: 1 
bypass: off 

Замер фактических температур: 
out1 = 23.875
out2 = 23.75
room1 = 23.375
room2 = 24
Температура РЕАЛЬНАЯ/ФАКТИЧЕСКАЯ без учета корректировки нагрева: 
room2 <- 24	| /| out1 <- 23.875
room1 -> 23.375	|/ | out2 -> 23.75
Температура с учетом корректировки нагрева: 
room2 <- 23.502	| /| out1 <- 23.875
room1 -> 23.375	|/ | out2 -> 23.75

speed: 1 -> 1000 м3.ч 
КПД без учета нагрева = -0.25 * ФАКТИЧЕСКОЕ КПД 
КПД с учетом нагрева  = 0.746 * нагрев моторами 0.498 С


$ python ch_command_v4.py nm1on c
OK -> Settings successfully sent
Current settings:
mode: normal; speed: 1; bypass: on;


$ php test_ds.php
2017-07-23 13:42:16

Текущий статус/мод  ПВУ/рекуператора:
mode: normal 
speed: 1 
bypass: on 

Замер фактических температур: 
out1 = 24.062
out2 = 23.625
room1 = 23.375
room2 = 24.125
Температура РЕАЛЬНАЯ/ФАКТИЧЕСКАЯ без учета корректировки нагрева: 
room2 <- 24.125	| /| out1 <- 24.062
room1 -> 23.375	|/ | out2 -> 23.625
Температура с учетом корректировки нагрева: 
room2 <- 23.627	| /| out1 <- 24.062
room1 -> 23.375	|/ | out2 -> 23.625

speed: 1 -> 1000 м3.ч 
КПД без учета нагрева = -0.092 * ФАКТИЧЕСКОЕ КПД 
КПД с учетом нагрева  = 0.633 * нагрев моторами 0.498 С



$ python ch_command_v4.py nm1of c
OK -> Settings successfully sent
Current settings:
mode: normal; speed: 1; bypass: off;


$ php test_ds.php
2017-07-23 13:45:45

Текущий статус/мод  ПВУ/рекуператора:
mode: normal 
speed: 1 
bypass: off 

Замер фактических температур: 
out1 = 25.125
out2 = 24.437
room1 = 23.437
room2 = 24.625
Температура РЕАЛЬНАЯ/ФАКТИЧЕСКАЯ без учета корректировки нагрева: 
room2 <- 24.625	| /| out1 <- 25.125
room1 -> 23.437	|/ | out2 -> 24.437
Температура с учетом корректировки нагрева: 
room2 <- 24.21	| /| out1 <- 25.125
room1 -> 23.437	|/ | out2 -> 24.437

speed: 1 -> 1000 м3.ч 
КПД без учета нагрева = 0.296 * ФАКТИЧЕСКОЕ КПД 
КПД с учетом нагрева  = 0.542 * нагрев моторами 0.415 С


$ python ch_command_v4.py nm3of c
OK -> Settings successfully sent
Current settings:
mode: normal; speed: 3; bypass: off;


$ php test_ds.php
2017-07-23 13:48:06

Текущий статус/мод  ПВУ/рекуператора:
mode: normal 
speed: 3 
bypass: off 

Замер фактических температур: 
out1 = 25.687
out2 = 24.812
room1 = 23.437
room2 = 24.75
Температура РЕАЛЬНАЯ/ФАКТИЧЕСКАЯ без учета корректировки нагрева: 
room2 <- 24.75	| /| out1 <- 25.687
room1 -> 23.437	|/ | out2 -> 24.812
Температура с учетом корректировки нагрева: 
room2 <- 24.39	| /| out1 <- 25.687
room1 -> 23.437	|/ | out2 -> 24.812

speed: 3 -> 1300 м3.ч 
КПД без учета нагрева = 0.416 * ФАКТИЧЕСКОЕ КПД 
КПД с учетом нагрева  = 0.576 * нагрев моторами 0.36 С


$ php test_ds.php
2017-07-23 13:52:36

Текущий статус/мод  ПВУ/рекуператора:
mode: normal 
speed: 3 
bypass: off 

Замер фактических температур: 
out1 = 25.625
out2 = 24.812
room1 = 23.437
room2 = 24.75
Температура РЕАЛЬНАЯ/ФАКТИЧЕСКАЯ без учета корректировки нагрева: 
room2 <- 24.75	| /| out1 <- 25.625
room1 -> 23.437	|/ | out2 -> 24.812
Температура с учетом корректировки нагрева: 
room2 <- 24.39	| /| out1 <- 25.625
room1 -> 23.437	|/ | out2 -> 24.812

speed: 3 -> 1300 м3.ч 
КПД без учета нагрева = 0.4 * ФАКТИЧЕСКОЕ КПД 
КПД с учетом нагрева  = 0.564 * нагрев моторами 0.36 С

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пву с рекуперацией можно эффективно использовать и зимой (режим сбережения тепла) и летом (режим сбережения холода)

 

Это если есть управление байпасом, ибо зимой у нас стабильно на улице холоднее, чем в доме, а вот летом бывает жарче, а бывает холоднее. Когда на улице жарче рекуператор будет в помощь (в плане охлаждения), а вот когда на улице холоднее надо открывать байпас.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это если есть управление байпасом, ибо зимой у нас стабильно на улице холоднее, чем в доме, а вот летом бывает жарче, а бывает холоднее. Когда на улице жарче рекуператор будет в помощь (в плане охлаждения), а вот когда на улице холоднее надо открывать байпас.

 

у "коробочных" рекуператоров есть у всех байпасы

другое дело - алгоритм управления, там этих если...

например, Вы четко описали необходимый алгоритм работы, но как пву узнает когда лето, а когда зима или осень/весна, при какой температуре Tout or Tin байпас (в "авто" режиме) открывается при Tout > Tin, а когда Tout < Tin

да, какие-то цифры/уставки зашиты в памяти платы управление, но я их не знаю (только догадываюсь) и вдруг они меня не устраивают

и т.д.

 

меня, в принципе, мало интересует стандартный режим "авто", т.к. будет свой простой алгоритм управления учитывающий простые вопросы

например, на мин скорости (фактически 600-650 м3/ч) мой ПВУ многократно превышает кратность 0.3, поэтому можно работать дискретно со...сдвигом на ночь (летом), на день (зимой) или по прогнозу опять таки

кухонная вытяжка у мну мимо пву, поэтому в момент вкл вытяжки сделаю вкл пву в режиме приоритета притока над вытяжкой

т.е. расчет объема кратности 0.3 на сутки, планирование со "сдвигом", если есть необходимость вкл "приоритет" или вкл доп объема к плану по датчику со2

 

так вот возвращаяюсь к вопросу

зимой чем выше скорость тем меньше КПД

летом чем выше скорость тем больше КПД!!!

на это простое явления у мну ушло более 3 часов:(

пока я не нашел свои 0.4С на которые не шел расчет

дело в том, что потребление двигателей вентиляторов пву составляет 265Вт*ч по паспорту и этого хватает чтобы на мин скорости прогревать объем на 0.4С на мах скорости на 0.3С

зимой "допнагрев" в счастье, летом - :)грусть

вот и все, простая казалось бы деталь, которую имхо необходимо учитывать

 

$ php test_ds.php
2017-07-23 15:27:09

Текущий статус/мод  ПВУ/рекуператора:
mode: normal 
speed: 1 
bypass: off 

Замер фактических температур: 
out1 = 23.875
out2 = 23.687
room1 = 23.312
room2 = 23.937
Температура РЕАЛЬНАЯ/ФАКТИЧЕСКАЯ без учета корректировки нагрева: 
room2 <- 23.937	| /| out1 <- 23.875
room1 -> 23.312	|/ | out2 -> 23.687
delta =  0.625	**** delta = 0.188
Температура с учетом корректировки нагрева: 
room2 <- 23.522	| /| out1 <- 23.875
room1 -> 23.312	|/ | out2 -> 23.687
delta =  0.21	**** delta = 0.188

speed: 1 -> 650 м3/ч 
КПД без учета нагрева = -0.11 * ФАКТИЧЕСКИЙ КПД 
КПД с учетом нагрева  = 0.627 * нагрев моторами 0.415 С



$ php test_ds.php
2017-07-23 15:44:18

Текущий статус/мод  ПВУ/рекуператора:
mode: normal 
speed: 1 
bypass: off 

Замер фактических температур: 
out1 = 25.25
out2 = 24.562
room1 = 23.437
room2 = 24.5
Температура РЕАЛЬНАЯ/ФАКТИЧЕСКАЯ без учета корректировки нагрева: 
room2 <- 24.5	| /| out1 <- 25.25
room1 -> 23.437	|/ | out2 -> 24.562
delta =  1.063	**** delta = 0.688
Температура с учетом корректировки нагрева: 
room2 <- 24.085	| /| out1 <- 25.25
room1 -> 23.437	|/ | out2 -> 24.562
delta =  0.648	**** delta = 0.688

speed: 1 -> 650 м3/ч 
КПД без учета нагрева = 0.414 * ФАКТИЧЕСКИЙ КПД 
КПД с учетом нагрева  = 0.643 * нагрев моторами 0.415 С

 

 

UPD

кстати о моей ЕВ

как я уже написал кухонная вытяжка у мну мимо пву, а также с/у, но...

эти каналы "ЕВ" и один канал вытяжки ПВУ (со 2-го этажа) идут в одной не отремонтированной маленькой комнате (тех помещение/хозкомната) и...

можно будет попробовать все это ЕВ засунуть на ПВУ, естественно с корректировкой притока , т.е. с вкл приоритета притока:rolleyes:

но все эти страсти, если кому будет интересно, вынесу в отдельную тему

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у "коробочных" рекуператоров есть у всех байпасы

Не, не у всех. Я помню присматривался к какому-то небольшому, там не было - была летняя вставка и все.

 

другое дело - алгоритм управления, там этих если...

Это все решаемо, если есть все температуры и целевая температура. Естественно есть смысл все это интегрировать в единую систему с отоплением/кондиционированием и тут основная засада. Но Вы ж вроде протокол раскололи, так что теперь путь к интеграции и построению правильной системы открыт :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

т.е. расчет объема кратности 0.3 на сутки

А почему привязка к кратности а не к уровню СО2 например? И почему именно 0.3?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему привязка к кратности а не к уровню СО2 например? И почему именно 0.3?

есть такой европейский стандарт EN 15251

вот наш перевод

не знаю, возможно Вы его читали, но все же

 

 

 

9.2.3 Якість внутрішнього повітря

....

У будівлях з механічною вентиляцією вимірювання кількості свіжого повітря є більш практичним та точним ніж вимірювання концентрації CO2

 

8.4.3.3 Метод якості повітря

Якість повітря будівлі може бути оцінена в будівлях, де люди є основним джерелом забруднення, шляхом вимірювання середньої концентрації CO2 в будівлі, коли будівля є повністю зайнятою. Це також може бути виконано на характерних зразках повітря приміщення чи вимірюванням концентрації у повітрі, що випускається

 

Додаток Б

Для визначення якості внутрішнього повітря не існує загального стандартного індексу. Якість внутрішнього повітря в такому випадку визначається як обов’язковий рівень вентиляції чи концентрації CO2. Загальноприйнято, що якість внутрішнього повітря знаходиться під впливом забруднення від людей та їхньої діяльності (біологічні стічні води, куріння), від будівель та їх оснащення і від самої системи опалення, вентиляції та кондиціонування. Два останніх джерела зазвичай називають будівельними компонентами. Необхідна вентиляція базується на гігієнічних нормах та показниках комфортності. У більшості випадків гігієнічні норми будуть визначати необхідну вентиляцію щодо комфорту. Вплив на здоров’я людини може приписуватись до певних компонентів забруднення і якщо понижується концентрація одного джерела, також понижується концентрація інших. Комфорт більше стосується сприймаючої якості повітря (запах, подразнення). В такому випадку різні джерела забруднення можуть додавати складові елементи запаху до загального рівня. Проте загального узгодження щодо додавання різних джерел забруднення не існує. В діючому стандарті критерій буде виражатись різними шляхами:

В.1.2 Розрахунок необхідної вентиляції для людського компонента (зони куріння і зони, де воно заборонено) і додавання необхідної вентиляції для будівельного компонента

В.1.3 Розрахунок необхідної норми вентиляції на особу чи на квадратний метр загальної площі.

В.1.4 Розрахунок необхідної норми вентиляції на основі масового балансу і необхідного показника для рівня CO2.

 

и т.д.

 

 

 

короче, на сколько я понимаю, в моем случае (не постоянное проживание) нужна вентиляция с определенной мин кратностью, поэтому начну с 0.3, потом посмотрю на "вкус" воздуха (сделаю оценку восприятия комфортности качества воздуха) и при необходимости сделаю коррекцию в большую или меньшую сторону

контроль СО2 хорош при наличии генераторов СО2 (людей), если нет людей, то СО2 оседает и датчики (на уровне головы) нифига не покажут (400 - 500 ррм)

поэтому, пока думаю, что мин кратность + контроль СО2 - хорошее решение, а там посмотрим

и да, у мну пока только один датчик СО2, сначала попробую по нему в одной комнате

а чтобы делать управление по СО2 , нужно освоить MPXV7002DP => ацп, управление серво и т.д.

так что если по отоплению мне осталось написать алгоритм управления актуаторами, то по вентиляции я только в самом начале пути:)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

поэтому, пока думаю, что мин кратность + контроль СО2 - хорошее решение, а там посмотрим

А если всеравно требуется (вне зависимости от присутствия человека) проветривание может вообще не имеет смысл контролировать СО2 (датчики для него дорогие), может можно как-то программно вычислить алгоритм прибывания людей и интенсивной проветривания или заменить др. датчиками учет людей (инфрокрасным например)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если всеравно требуется (вне зависимости от присутствия человека) проветривание может вообще не имеет смысл контролировать СО2 (датчики для него дорогие), может можно как-то программно вычислить алгоритм прибывания людей и интенсивной проветривания или заменить др. датчиками учет людей (инфрокрасным например)?

 

можно имхо

 

вот примерный бюджет необходимый для контроля и управления по СО2 (в моем случае 7 зон контроля СО2)

 

       	    шт	цена	сумма
       	    
servo   	    9	120	1080
esp8266 	    7	60	420
sensor CO2	    7	510 	3570
MPXV7002DP	    10	320 	3200
ацп ADS1115	    1	60	60
		
	        	8330 грн

 

ступени лестницы, материал при самостоятельной установке, дороже стоят...

 

вывод: no comment, хз, етс:)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пву с рекуперацией можно эффективно использовать и зимой (режим сбережения тепла) и летом (режим сбережения холода)

Это если есть управление байпасом, ибо зимой у нас стабильно на улице холоднее, чем в доме, а вот летом бывает жарче, а бывает холоднее. Когда на улице жарче рекуператор будет в помощь (в плане охлаждения), а вот когда на улице холоднее надо открывать байпас.

погода сегодня летняя:)

 

attachment.php?attachmentid=577096&d=1501005636

 

 

когда-то думал: а может разместить пву на чердаке?...

 

attachment.php?attachmentid=577097&d=1501005662

 

47С на чердаке...

 

в жару посмотрел как работает ПВУ

 

$ php test_ds.php
2017-07-25 16:54:48

Текущий статус/мод  ПВУ/рекуператора:

mode: normal
speed: 1 
bypass: off 

Температура РЕАЛЬНАЯ/ФАКТИЧЕСКАЯ без учета корректировки нагрева: 
room2 <- 26.312	| /| out1 <- 29.625
room1 -> 23.625	|/ | out2 -> 27.312
delta =  2.687	**** delta = 2.313
Температура с учетом корректировки нагрева: 
room2 <- 25.897	| /| out1 <- 29.625
room1 -> 23.625	|/ | out2 -> 27.312
delta =  2.272	**** delta = 2.313

speed: 1 -> 650 м3/ч 
КПД без учета нагрева = 0.552 * ФАКТИЧЕСКИЙ КПД 
КПД с учетом нагрева  = 0.621 * нагрев моторами 0.415 С

 

 

attachment.php?attachmentid=577095&d=1501005630

 

эт была проба запуска через кронтаб

и так как пыльные работы завершены на 98,7%...

сегодня запускаю ежесуточно кратность 0.3 или (500×24×0.3÷650=5.5h) 5.5 часов работы с 01:30 до 07:00 мимо теплообменника, т.е. байпас-вкл

на выходных будет перевезен с квартиры датчик со2:rolleyes:.. понаблюдаем

 

зы а вот почему сразу делал с/у и кухонную вытяжку мимо пву

из мануала клона/idea

 

attachment.php?attachmentid=577094&d=1501005622

598582611_manualidea.png.0835ab30970cafb36f049d716a6574c0.png

dbch.png.91c7c919630d8a000be71ab391d1b5c1.png

sinoptic.png.41c6e286788e6aae506c1826b6732a62.png

chrd.png.452b2badb730653807e30eec1d2eb746.png

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зы а вот почему сразу делал с/у и кухонную вытяжку мимо пву

из мануала клона/idea

ИМХО это перестраховка производителей, чтобы сузить их зону гарантийной ответственности. Но с точки зрения энергоэффективности это не эффективно. +40 у Вас в помещении не будет. В ванной повышенная влажность не так уж и часто, плюс вытяжка ванной с влажностью 80% смешается с воздухом из других помещений перед попаданием в ПВУ, и влажность не будет повышенной. В кухне можно установить дополнительный фильтр на вытяжке, да и не так часто идет готовка, а вентилировать вроде как надо постоянно. Мне больше импонирует подход пассивной схемы, где все идет через рекуператор.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИМХО это перестраховка производителей, чтобы сузить их зону гарантийной ответственности. Но с точки зрения энергоэффективности это не эффективно. +40 у Вас в помещении не будет. В ванной повышенная влажность не так уж и часто, плюс вытяжка ванной с влажностью 80% смешается с воздухом из других помещений перед попаданием в ПВУ, и влажность не будет повышенной. В кухне можно установить дополнительный фильтр на вытяжке, да и не так часто идет готовка, а вентилировать вроде как надо постоянно. Мне больше импонирует подход пассивной схемы, где все идет через рекуператор.

ха, если бы я был тогда такой умный как Вы сейчас:)

с момента установки пву прошло почти... 2года, прочитано несколько килограмм разной бумаги, только сейчас ремонт подошел к "беспыльной стадии" и можно использовать пву по назначению

 

сейчас я с Вами полностью солидарен:beer:

единственное на счет не частой готовки - эт не про мою семью

  • Лайк 1