Gitan, Харьков, Дом из газобетона.

Gitan

Рекомендовані повідомлення

В 14.02.2022 в 15:07, apereverzev сказал:

я б еще счетчик тепла прикупил. Слегка БУ на олх недорого можно найти. Заодно и датчик расхода можно будет отъюстировать.

Зачем для этого покупать счетчик тепла. Датчик расхода можно отюстировать ультразвуком после установки. Без разбора трубных соединений.

Я правда боюсь после установки датчика будет очередной холисрач... по тому как цифры COP бывает переваливают 6...7 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, deneeska сказал:

отюстировать ультразвуком

Который, конечно же, продается в любом хозмаге за 3 копейки)

  • Лайк 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, apereverzev сказал:

Который, конечно же, продается в любом хозмаге за 3 копейки)

Так он нужен один раз. Как и тепловизор. Зачем его покупать потребителю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 14.02.2022 в 21:31, Gitan сказал:

Прошла неделя с момента установки ТН и можно сделать предварительные выводы.

Напомню, у меня теплый пол на 1 эт и батареи на 2 эт. Было управление термостатом на 1 эт.

1.В доме стало комфортнее/теплее. Тепловой насос постоянно гонит тепло в дом. Управление по обратке. При достижении темп обратки Тн работает на минималках. А при обогреве электрокотлом отопление работает в режиме старт/стоп. Нагрело 1 этаж и отключилось. На 2 эт бывает недогрев.

2.Бойлер косвенного нагрева БКН Kospel SW 250л. Подключил через трехходовой нагрев БКН до 42 град. Ранее бойлер грелся теном 2 кВт по ночам. А т.к тен стоит посередине бака, то нагревается только его верхняя часть. Реально горячей воды половина бака. Теперь имеем 250 л горячей воды, нагретой до 42 град. Греется очень быстро. В БКН спираль 1,6 м.кв

3. Потребление э/э. На сегодня Тн + насосы потребил 200 кВт. Потребление дома за январь 3500 кВт. Экономия ожидается существенная. Скоро поставлю датчик протока и точно посчитаю СОР. Ну или по концу месяца будет видно.

Хороший показатель. А как называется тепловой насос и где покупали? По ссылке выше не смог перейти.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, vadim240283 сказал:

Хороший показатель. А как называется тепловой насос и где покупали? По ссылке выше не смог перейти.

https://www.facebook.com/kharkov.heat.pump

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из неприятного.

Пошла вода с ржавчиной из БКН. Походу трехлетняя эксплуатация бойлера в режиме нагрева электротеном 2 кВт повредила эмаль внутри. 

Слил воду, заглянул вовнутрь. Следы ржавчины на верхней части бака. Все что выше Тена.

Залезть внутрь тяжело. Вверху горловина прим 7 см. Попробую еще открыть люк ревизии внизу и посбивать ржавчину мойкой высокого давления. Если влезет пистолет((

БКН под замену?

 image.png.744527fee922e3841812c554f73d7297.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, Gitan сказал:

Следы ржавчины на верхней части бака. Все что выше Тена.

БКН заземлен или занулен? Источник електрокоррозии можно "нащупать", если измерить напряжение между нулем и заземлением. Оно должно быть не больше единиц вольт. При включенном ТЭНе само собой.

 

Змінено користувачем yurriy
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, yurriy сказал:

БКН заземлен или занулен? Источник електрокоррозии можно "нащупать", если измерить напряжение между нулем и заземлением. Оно должно быть не больше единиц вольт. При включенном ТЭНе само собой.

 

Заземлен через вилку Тена. На БКН стоит катодная защита Correx MP

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, Gitan сказал:

Заземлен через вилку Тена. На БКН стоит катодная защита Correx MP

Видимо разность потенциалов между нулем и корпусом БКН под нагрузкой перекрывает потенциал катодной защиты. Такая скорая коррозия - однозначно электрохимического характера. Попробуйте тестером стать на ноль и на корпус БКН, что покажет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С включенной защитой  0.047 В, при отключенной 0.001 ( тестер шкала на 2 В) Но думаю что проблема в эксплуатации нагрева бойлера на предельных температурах 70-80 град

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Gitan сказал:

С включенной защитой  0.047 В, при отключенной 0.001 ( тестер шкала на 2 В) Но думаю что проблема в эксплуатации нагрева бойлера на предельных температурах 70-80 град

Предохранительный клапан исправен? Расширительный бак проверяли?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, Gitan сказал:

С включенной защитой  0.047 В, при отключенной 0.001 ( тестер шкала на 2 В) Но думаю что проблема в эксплуатации нагрева бойлера на предельных температурах 70-80 град

ТЭН включен был во время измерений?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, yurriy сказал:

ТЭН включен был во время измерений?

Вилка включена, тен не работает. Включается контактором от ТН

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 минут назад, blacktigra сказал:

Предохранительный клапан исправен? Расширительный бак проверяли?

Вроде все норм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, Gitan сказал:

Вилка включена, тен не работает. Включается контактором от ТН

Нужно померять при включенном ТЭНе, когда проводка нагружена.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 минут назад, Gitan сказал:

Тен включен, 0,044 В с защитой, 0,001 без

Значит это не электрохимия...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас же вроде непростой анод? До его установки были помнится проблемы с водой после колонны... Плюс регулярный нагрев до 70-80 градусов... Кстати нафига так сильно его греть? В общем ваш БКН эксплуатируется весьма жёстко и было бы чудом, если бы ему всё было ни по чём...

П.С.: баки сейчас кстати весьма чувствительно подорожали...

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если в системе водоподготовки есть колонна с ионообменной смолой (не знаю), причина на 100% в этом, соль(((. После замены бака увеличить время промывки.

Змінено користувачем Скромный прораб
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, Vikctor сказал:

У вас же вроде непростой анод? До его установки были помнится проблемы с водой после колонны... Плюс регулярный нагрев до 70-80 градусов... Кстати нафига так сильно его греть? В общем ваш БКН эксплуатируется весьма жёстко и было бы чудом, если бы ему всё было ни по чём...

П.С.: баки сейчас кстати весьма чувствительно подорожали...

Ночной тариф тому виной :-)

я тоже грею каждую ночь до 80 

но наверно если посчитать экономию и стоимость бойлера в 10ку то смысла в этом нет, я правда как то и не задумывался что от нагрева до 80 повышенный износ

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, mib сказал:

я правда как то и не задумывался что от нагрева до 80 повышенный износ

Да я как-то тоже не задумываюсь уже 4-й год. В котле активирована функция "антилегионелла" и БКН прогревается каждый день в 15:30 до 80 градусов. Только не электричеством, а газом. А летом, когда работает на полную гелиосистема, в БКН стабильно 70...80 градусов. Может, действительно соли умягчителя агрессивны к стенкам БКН? У меня вода городская, мягкая, в баке пока чисто.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, yurriy сказал:

Да я как-то тоже не задумываюсь уже 4-й год. В котле активирована функция "антилегионелла" и БКН прогревается каждый день в 15:30 до 80 градусов. Только не электричеством, а газом. А летом, когда работает на полную гелиосистема, в БКН стабильно 70...80 градусов. Может, действительно соли умягчителя агрессивны к стенкам БКН? У меня вода городская, мягкая, в баке пока чисто.

Ну у меня вода по анализам более менее но спустя три года решил почистить, был мягко говоря удивлен :-)

Сейчас прошло два года с момента чистки, интересно какой летом улов будет :-)

 

B5C1DC1A-D516-412A-A5ED-948916C8C67D.jpeg

A7525D9A-9CD2-48B9-91D3-4ADB96FA936E.jpeg

9C4829C4-B48C-4305-BFC2-4D57308F6540.jpeg

E88644BE-789E-4D50-8306-63F514D2E8B5.jpeg

  • Лайк 3
  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 минуты назад, mib сказал:

Ночной тариф тому виной :-)

я тоже грею каждую ночь до 80 

но наверно если посчитать экономию и стоимость бойлера в 10ку то смысла в этом нет, я правда как то и не задумывался что от нагрева до 80 повышенный износ

Да я и сам по ночному тарифу грею, но мне достаточно зимой до 55-60 нагревать, а летом до 45. С легионеллой не борюсь - вода центральная.

П.С.: стоимость БКН литров на 200 сейчас по акции раза в два дороже указанной вами. Это старт...

Змінено користувачем Vikctor
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах