Не греет теплый водяной пол

Еретик

Рекомендовані повідомлення

Если надо дополнительно, скажите что конкретно, обязательно покажу

P1010108.thumb.JPG.2da96c256a35a6f99835863a058a96de.JPG

P1010109.thumb.JPG.2228e186fc4d7d635193b88245f45323.JPG

P1010110.thumb.JPG.57538ebfc65e4a2247b7861052355538.JPG

P1010111.thumb.JPG.a00873e5f4d76a078ecf7196eddd12eb.JPG

P1010112.thumb.JPG.6c8c7f8a3eb84d6ac8a2eace1329705e.JPG

P1010113.thumb.JPG.8df8b797658dfc89aa4a1504d189cda5.JPG

P1010114.thumb.JPG.9abc40c9e6acabd29a2da5d8dde78971.JPG

P1010115.thumb.JPG.c3e61de90d172fa82394a4126324ac9d.JPG

P1010116.thumb.JPG.bc3129bea7b0f4643e415e54651b5aa4.JPG

P1010117.thumb.JPG.539670e93f263b6b27c8b4a8834d958f.JPG

P1010118.thumb.JPG.0f3b8288812a74e348e6635dece664bf.JPG

P1010119.thumb.JPG.c53c8b3809affd6504a693b977614701.JPG

P1010120.thumb.JPG.95b6b4aa46b9df6e5c4cf161961111fa.JPG

P1010121.thumb.JPG.cdd303248c42f6b502ff99110736b299.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Николаневич, Вам нужно переносить насос (ТП) с трехходовым к гребенкам или увеличивать диаметр труб к ним. По ППР-у на вскидку на 32.

У Вас 8 контуров в полу, возьмем средний расход через контур 2,5 л/мин, итого 1,2 м3/час. Гонять такой объем воды через дырку в 13 мм (Ваша 20 ППР труба) дело неблагодарное. Тут даж бубен не поможет. :) :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлено через 23 минуты

Вам нужно переносить насос (ТП) с трехходовым к гребенкам или увеличивать диаметр труб к ним

 

похоже на одну из причин

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Николаневич, Вам Interso задал вопрос: "Подача от смесительного узла подаётся на верхний коллектор ТП с расходомерами или нет?" Ответьте, будь ласка:)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Николаневич

Если у вас подача на колектор ТП перепутана то работать не будет,так как расходомеры не пропустят теплоноситель,они эти:D расходомеры работают как обратный клапан, и по этому коллектор с расходомерами должен стоять только на подаче.

Разберитесь пока с этим,ну а дальше будет видно что ещё напутано.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Николаневич, Вам Interso задал вопрос: "Подача от смесительного узла подаётся на верхний коллектор ТП с расходомерами или нет?" Ответьте, будь ласка:)

Подача идет на нижний коллектор. Расходомеры стоят на обратке.

 

Добавлено через 2 минуты

Отвечаю, что подача от смесительного узла подается на нижний коллектор ТП. На обратке, на вернем коллекторе стоят расходомеры.

 

Попробую поменять местами, на выходных.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот Вам и решение проблемы: "они эти расходомеры работают как обратный клапан, и по этому коллектор с расходомерами должен стоять только на подаче.

Разберитесь пока с этим,ну а дальше будет видно что ещё напутано."

Пользуйтесь поиском по форуму, эта проблема уже обсосана 20раз. Выкиньте нах эти расходомеры, они сильно дросселируют проток. Отрегулируйте ТП на "ощупь", по t обратки из контуров. У себя, так и сделал, всё работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отвечаю, что подача от смесительного узла подается на нижний коллектор ТП. На обратке, на вернем коллекторе стоят расходомеры.

 

Попробую поменять местами, на выходных.

Это и есть причиной по которой нет циркуляции в ТП.

Передайте пламенный привет своим монтажникам от форумчан "Строим Дом"

 

Ну а дальше вам прийдётся разобратся с смесительным узлом,он собран не правильно,выше выкладывал инструкцию на трёхходовой клапан.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не много в шоке. На странице № 7:

Самое первое - проверьте подключение подачи и обратки (не перепутали чего, бывает)

 

Добавлено через 1 минуту

На странице 10 имеем:

Отвечаю, что подача от смесительного узла подается на нижний коллектор ТП. На обратке, на вернем коллекторе стоят расходомеры.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не много в шоке. На странице № 7:

 

 

Добавлено через 1 минуту

На странице 10 имеем:

 

Вы общаетесь с человеком, которому первый раз в жизни пришлось разбираться с автономным отоплением. Я даже поначалу не понимал как оно все называется, какую роль играет, как должно работать и т.д. Я даже бирочки прикрепил, чтобы все запомнить а потом уже понимать. Если Вы "профи" я очень рад за Вас! Я к сожалению не понимаю, что должно быть перепутано на подаче и обратке. Нужно было просто уточнить, что подача должна идти к расходомерам а обратка, куда там, не знаю, к белым колпачкам. Тогда бы для меня было бы все понятно.

 

Это лирика. Спасибо всем за консультации! На выходных буду пробовать. Что из этого получится, если получится обязательно опишу!

 

Добавлено через 52 секунды

Это и есть причиной по которой нет циркуляции в ТП.

Передайте пламенный привет своим монтажникам от форумчан "Строим Дом"

 

Ну а дальше вам прийдётся разобратся с смесительным узлом,он собран не правильно,выше выкладывал инструкцию на трёхходовой клапан.

 

Привет обязательно передам и не только привет!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поменял местами коллектора. Поставил на подачу расходомеры на обратку белые колпачки. Так же поменял(перевернул) трехходовой клапан.

УРА! В расходомерах (пока на трех самых длинных ветках, диски упали на уровень воды. Но расходомеры 2 шт. удалось установить на 2.Самый правый на 1,5. Это смущает, так как читаю что в контурах до 100 м. проток должен быть около 5-6? Может насос надо помощнее, не 6 а 8? Температура пола за ночь реально увеличилась (была 28 стала 33, где 27-31, третий померить не успел) и контура на обратке стали горячие.

Но! Правый контур, там где проток 1,5 холоднее чем на остальных 2шт. И температура пола на нем 31. Температура на градусниках подача и обратка все равно с разницей 10 градусов. Подача 52, обратка 40. Котел при этом с одним работающем радиатором выставлен на 11 квт. Теплоноситель до 55 нагрел быстро. Стал отключаться. Грею пол дальше!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но расходомеры 2 шт. удалось установить на 2.Самый правый на 1,5. Это смущает, так как читаю что в контурах до 100 м. проток должен быть около 5-6? Может насос надо помощнее, не 6 а 8?

Увеличение напора насоса в вашем случае путь в никуда.

Какая удаленность гребенок от насоса ?

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3734071&postcount=178

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

energo-in.com/assets/files/danfos/2015/Installer_Guide_2015.pdf открываем 118 страницу, там есть формулы и примеры расчёта скорости протока.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Николаневич, для тех, кто в танке, удалите расходомеры. Ваш насос работает на "стенку", потом по температуре придавите "горячие" контура "белыми колпачками".
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Увеличение напора насоса в вашем случае путь в никуда.

Какая удаленность гребенок от насоса ?

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3734071&postcount=178[/

 

Удаленность гребенок от насоса примерно 4 м.

 

Добавлено через 5 минут

Николаневич, для тех, кто в танке, удалите расходомеры. Ваш насос работает на "стенку", потом по температуре придавите "горячие" контура "белыми колпачками".

 

Прошу прощения, как убрать и чем потом дырки закрыть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Увеличение напора насоса в вашем случае путь в никуда.

Какая удаленность гребенок от насоса ?

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3734071&postcount=178[/

 

Удаленность гребенок от насоса примерно 4 м.

 

Добавлено через 5 минут

 

 

Прошу прощения, как убрать и чем потом дырки закрыть?

 

Та ничего не убирайте, с самого начала говорили о малом диаметре труб. Или запаралельте еще по нитки труб, или вырежьте и поменяйте на больший диаметр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как убрать и чем потом дырки закрыть?

расходомеры выворачиваются, не легко, но можно. Когда вывернете, поймёте, почему я к ним "прицепился". Закроете такими пробками(1/2"), есть в любом Эпицентре в отделе "отопление"

987898663_.jpg.2288b73912d05e05ad56a17f2b6ce845.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расходомеры выворачиваются, не легко, но можно. Когда вывернете, поймёте, почему я к ним "прицепился". Закроете такими пробками(1/2"), есть в любом Эпицентре в отделе "отопление"

 

Спасибо! Буду пробовать закрывать пробками а также увеличивать диаметр труб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! Буду пробовать закрывать пробками а также увеличивать диаметр труб.

 

Пробки - это жесть, не спешите, лучше никого не слушайте, спросите в других форумчан.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! Буду пробовать закрывать пробками а также увеличивать диаметр труб.

 

Николаневич, если, уж наконец, решились на кординальные меры, соберите правильный, с узлом смешивания, коллектор теплого пола на первом этаже. Не играйтесь с трубочками и пробочками, расходомеры придумали не идиоты, корректной и четкой работы пола Вы этим не добьетесь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расходомеры придумали не идиоты

стоящие на этом колллекторе, именно они и придумали...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, уважаемы форумчане.

Нужна помощь в уяснение ситуации и устранении проблемы.

В 2-х этажном коттедже имеется водяной теплый пол (первого этажа) и батареи отопления в каждой комнате на 1-м и 2-м этажах. 24 кВт турбированный котел Vaillant с бойлером 120 л. и комнатным программатором. Всё уже два года исправно функционирует, греет исправно, терморегуляторы пола и каждой батареи регулируют. Кроме одной существенной неприятности: при выкручивании регуляторов любой из батарей больше определенной величины (в данном случае 2,5) батареи каждые 2-3 часа начинают дребезжать и вибрировать (чаще по очереди). Устраняется незначительным поворотом ручки в большую или меньшую сторону. Через 2-3 часа все снова.

Я не специалист в теплотехнике, но подозреваю, что водяная система батарей завоздушена и пузыри блуждают по трубам, заходя в клапана терморегуляторов.

Подскажите, плз., что можно сделать. Систему отопления монтировал опытный специалист, но сейчас он в недоумении. В прошлом году поменяли терморегуляторы на всех батареях – ничего.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поменял местами коллектора. Поставил на подачу расходомеры на обратку белые колпачки. Так же поменял(перевернул) трехходовой клапан.

Дайте фото крупным планом что вы там перевернули с трёхходовым клапаном.

Николаевич,Вы его должны не переворачивать а переставить на сторону насоса.

Если этот клапан у вас будет стоять не правильно то естественно что может быть плохой подмес и от этого может быть недостаточный расход в контурах.

УРА! В расходомерах (пока на трех самых длинных ветках, диски упали на уровень воды. Но расходомеры 2 шт. удалось установить на 2.Самый правый на 1,5. Это смущает, так как читаю что в контурах до 100 м. проток должен быть около 5-6? Может насос надо помощнее, не 6 а 8?

 

Не спешите,насос здесь не причём!

У меня были контура и больше 140м.п. и насос шестёрка справлялся аж бегом.

Первое что нада решить это правильность установки трёхходового клапана.

Дальше на расходомерах есть чёрная крышечка,снимите её,там может быть контргайка которая не даёт дальше вращать расходомер,отпустите её и сможете потом увеличить расход.

Уточнение: Не во всех коллекторах есть контргайки,у одних производителей они есть а у других нет.

2003587959_.thumb.jpg.cd3e9763d2b4eaac5fa5a8936a5994b5.jpg

726654553_.thumb.JPG.f596ea74ef31ec9c6773d825f7fc9774.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах