Не греет теплый водяной пол

Еретик

Рекомендовані повідомлення

Открытие и закрытие термоголовки на циркуляцию в контурах не влияет,циркуляция в контурах должна присутствовать.

В том то и дело закрыть польностью контур ТП (на подачу обратку) даже не термоголовкой а запорными кранами, отрыть все расходомеры (или например только оставить один открытый контур) и включить насос на гребенке - сдвинутся расходомеры, будет циркуляция в контурах ?

Если таки да - сдвинулись, показывают количество протока значит контур рабочий и причина таки в неправильном монтаже гребенки тогда

 

Вот и вся проблема.

У вас стоит напорный смесительный узел. А напор у вас на пути к теплому полу заканчивается на гидрострелке. Т.е. теплоноситель с гидрострелки не идет в тп

А я бы вообще смесительный узел собрал бы по типу насосной группы на коллекторе. т.е необходимо снять насос с тп, докупить трехходовой. вашу термоголовку на тп выкинуть/снять/продать. количественное смешение не есть гуд для тп

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В том то и дело закрыть польностью контур ТП (на подачу обратку) даже не термоголовкой а запорными кранами, отрыть все расходомеры (или например только оставить один открытый контур) и включить насос на гребенке - сдвинутся расходомеры, будет циркуляция в контурах ?

 

Да,должна быть циркуляция и расходомеры должны это показывать.

 

Покрутите прозрачную колбу расходомера против часовой стрелки,таким образом вы его откроете.

Ещё раз,покажите обратную сторону насоса,для того что бы определить правильно ли он установлен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот смотрю сейчас на проект и вижу что в нем был запроектирован вот такой смесительный узел. (см вкладку)

Чем он отличается от существующего и что нужно докупить что работал как запроектированный.

8_nasosno-smesitel_nyj_blok_f-36.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот смотрю сейчас на проект и вижу что в нем был запроектирован вот такой смесительный узел. (см вкладку)

Чем он отличается от существующего и что нужно докупить что работал как запроектированный.

 

Ещё раз обращаю ваше внимание,решите вопрос с циркуляцией в контурах,вот когда она появится тогда можно будет говорить о том хватает ли подачи теплоносителя для ТП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё раз обращаю ваше внимание,решите вопрос с циркуляцией в контурах,вот когда она появится тогда можно будет говорить о том хватает ли подачи теплоносителя для ТП.

Это обязательно сделаю но ближайших выходных

А пока отправляю фото из инета моего насоса ФАС, ПРОФИЛЬ

Получается что стрелка та что слева (на фото не видна) смотрит вверх и типа насос толкает как раз воду в подачу.

1064218821_.jpg.a2f3705302221d38363d014da9dca82b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это обязательно сделаю но ближайших выходных

А пока отправляю фото из инета моего насоса ФАС, ПРОФИЛЬ

Получается что стрелка та что слева (на фото не видна) смотрит вверх и типа насос толкает как раз воду в подачу.

 

Если стрелка в верх значит насос стоит правильно.

604249331_.jpg.8c28d3856f436dc29585ab9d6652e9c9.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

siscom, Дай дорогу

 

 

2. Ругательства, нецензурные выражения (скрытый мат, в том числе - с заменой букв всевозможными значками или целых созвучных слов), оскорбления, хамство, провоцирования конфликтов и другие сообщения, нарушающие данные Правила, удаляются без комментариев. Инициаторы наказываются.

3. Обращения Пользователей форума друг к другу, допускается только по его нику или имени, если оно известно, без оскорбляющих передергиваний и уничижительных местоимений. Запрещено искажения в Темах и/или Сообщениях ника (никнейма) и/или имени (фамилии, отчества) Пользователя без его согласия (особенно в оскорбительной форме).

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так в мене було два поверхи і на кожному свій ящик з розподільником, насосом,сервоприводи все данфос, запускав цілий день,потім зайшов в котельню в сутеринах і побачив нема насоса після гідрострілки
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та ладно, сделайте им всем сантехническую амнистию :) Это ж сантехника, а не политика, тут дурь каждого чудесно видна.

 

П.С. Есть более увлекательные темы типа дышит или не дышит газобетон, проницаем или нет пенопласт и прочие околобетонные темы :)

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та ладно, сделайте им всем сантехническую амнистию :) Это ж сантехника, а не политика, тут дурь каждого чудесно видна.

 

П.С. Есть более увлекательные темы типа дышит или не дышит газобетон, проницаем или нет пенопласт и прочие околобетонные темы :)

 

п1. правил форуму :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак результаты:

Насос смонтирован стрелкой вверх (стрелка смотрит на расходомеры).

Самый длинный контур 85 м. самый короткий 31 м. Общая длинна трубы 481 м.

Полы сейчас не залиты (видна вся раскладка трубы ТП).

 

Процесс тестирования ТП часть 2:

 

Тест 1-й. Работает только контур ТП без нагрева.

1.1. Закрыл с основного коллектора все подачи/обратки даже на ТП.

1.2. Включил насос на гребенке на скорости 1

1.3. открываю самый дальний контур на гребенке (дальше всех находится от насоса - 2-й этаж 65 м.) вначале ротаметр (черная гайка) затем на обратном коллекторе термоголовку.

1.4. Периодически "стравливал" воздух с насоса путем откручивания болтика в центре насоса до прекращения шипения.

1.5. проделал процедуру в п. 1.3. и 1.4. со всеми контурами по порядку. При этом предыдущие контура закрывал. В итоге работал только один тестируемый контур

Результат: Ротаметры с двинулись с места, начали опускаться вниз. Но достигали отметки чуть ниже «0». На самом малом контуре (31 м.) расходомер опустился ниже всех (почти до 1).

 

Тест 2-й. Работает только контур ТП + нагрев.

2.1. Включил котел на 60* подождал пока температура на основном коллекторе поднимется до 40-50*.

2.2. Открыл подачу/обратку на ТП, включил насос на гребенке. При этом, основная термоголовка, что смонтирована перед насосом вообще снята, клапан на ней откручен максимально вверх (максимальный вход) , обратный регулирующий клапан с гребенки также выкручен максимально (максимальный выход).

2.3. Окрутил все ротаметры и термоголовки на обратном коллекторе (работают 8 контуров) .

2.4. Ротаметры опустились каждый до своих отметок, но в основном до «0», периодически проявляют признаки жизни – подергиваются. Правда кроме одного контура (65 м 2-й этаж) - ротаметр чуть-чуть оторвался от стартовой позиции но не дошел даже до «0».

2.5. Где то за 2-3 часа температура на подаче достигла 20-22* на обратке 10-12* (даже на контуре 2-ого этажа)

2.6. По тактильным ощущениям все трубы были теплые. При ощупывании труб по контурам в разных местах помещения труба также была теплая.

 

Теперь о мистике:

При включении насоса гребенки на 3-ку гребенка остыла в миг. Ротаметры стали подниматься вверх (типа уменьшался проток) Причину понять не смог.

 

Вопросы:

1. Какой считается достаточным показатель ротаметра уровня прохода жидкости через контур ?

2. Если на основном коллекторе температура 40-50* какая температура должна быть на гребенке (например подача) через 2-3 часа ?

3. Почему при включении 3-й скорости на насосе контура остыли очень быстро. Ротаметры не стали показывать больший объем прокачки воды через контура ?

Буду благодарен за ответы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

якщо я непомиляюсь т1 на колектор має бути небільше 50-55 і т2 40-45 і це при умові прогріву всіх контурів, скільки вони будуть прогріватись залежить від багатьох факторів, можуть сутки , двоє.....

при збільшені швидкості насоса може бути великий підміс т2 і малий проток т1, тому в подачу збільшується потік т2, можливо капилярн датчик термоголовки встановлений не в належному місті, тоб. має бути після насоса на т1.

було б добре на фото глянути.

хоча судячи з п 2,1 п 2,5 температура подачі на колектор мала б бути 50, т2 відносно прогріву контура, думаю пробл. з підмісом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По всей видимости в контурах полно воздуха, да и с вышесказанного не понятно открыты ли полностью контура посредством расходомера,покрутите прозрачные колбочки против часовой стрелки.

Дайте фото расходомеров и желательно посмотреть что там под чёрными колпачками на росходомерах находится.

По насосу который на фото,странный он какой-то,наверное не оригинал.

 

По поводу воздуха - ранее писал:

Что было сделано:

1.Заново проверили систему на предмет «завоздушенности» - снова ее прокачали, каждый контур в отдельности.

2.Проверили проток обратки на коллеторе - есть

3. Проверили проток через термостатическую головку на смесительном клапане - есть.

 

Ротаметры были открыты все по максимуму термоголовки на обратном коллекторе также

 

.... прозрачные колбочки

Может быть в каких то ротаметрах регулировка происходит колбочками, но в моем варианте вращать нужно исключительно черные гайки (прозрачные колбочки только выкручиваются окончательно)

 

.... по насосу

Насос на гребенке ТП Wilo 25/6 стрелка подачи воды вверх, к ротаметрам

Туба для ТП - Golan Aqua-Pex PE-RT 16х2,0мм.

Гребенка GROSS ТП 8 контуров

Головка термостатическая 6803STD с накладным датчиком Comap

Клапан термостатический с фиксированным Kv, прямой, ВР, М28 R809606 Comap

258331453_.jpg.42e174094f71e2136958bece8312e6ad.jpg

693635884_.thumb.JPG.5825ca284d5fd070c99a8c09ba598436.JPG

790917203_.thumb.JPG.36d26941c31bf884a0ed92cbc0ef3852.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Также поступило предложение поменять местами регулирующий клапан(на обратке внизу справа) и спускной клапан (на подаче также справа) местами (регулирующий вверх с обраткой сответсвенно а спускной вниз), с соответствующей перепайкой труб на обратке - насколько это изменит ситуацию к лучшему.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пробуйте запускати по одному контуру, всі інші мають бути закриті, повітря автомат може все несравлювати , тому можна приспускати гайкою обратки, але в любому випадку має бути температура на т1 колектора ТП така як на колекторі після котла, насос в положені 1.пілся прогону запускати далі по одному контуру.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
Также поступило предложение поменять местами регулирующий клапан(на обратке внизу справа) и спускной клапан (на подаче также справа) местами (регулирующий вверх с обраткой сответсвенно а спускной вниз), с соответствующей перепайкой труб на обратке - насколько это изменит ситуацию к лучшему.

 

Итак отчет о проделанной работе

1.Поменяли местами Обратку со спускным клапаном

2.Заново прокачали контура теплого пола.

 

Результат - "пол заиграл новыми красками":

- все контура на ротаметрах настроены на "2" при скорости насоса также "2".

- если в смесительном коллекторе температура 40 то и на гребенке подача также 40 (режим был тестовый, работал только ТП) обратка была на 10 градусов ниже.

 

В общем результатом доволен.

Всем спасибо за участие.

20160608_100017.thumb.jpg.0d58227201a89d2095ca69eb93828758.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще-то обратку, которая пойдет в котел, нужно подключать в нижний коллектор.

Стандартная схема "Джакомини"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем результатом доволен.

Всем спасибо за участие.

Мля, сделайте вот так и у вас краски будут еще насыщенней:)

IMAG0487.thumb.jpg.0979b4055b81ab49358011385fd575fb.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо за участие.

 

Но,но не спешите.

В отопительный сезон если чё то заходите.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Мля, сделайте вот так и у вас краски будут еще насыщенней

... Так уже было изначально - краски совсем были тусклые.

В то время, так же, возможно, еще был грешок, что ротаметры не показывали должного через себя протока воды.

Но в результате нового пролива всех контуров ротаметры стали показывать проток через себя где то 2.

Возможно это и повлияло на устранение причины, которая была озвучена в начале моих изысканий, но до этого он перепроливался мин. дважды и это не приводило ни к каким результатам.

После этого была получена консультация у специалиста (не на форуме) и специалист сообщал, что ввиду того что гребенка ТП подключена через распределительный коллектор и главное в нем есть гидрострелка, то решением с минимальными переделками будет поменять местами спускной клапан и обратку.

20160605_102053_tn.thumb.jpg.4dbc6c6b42fbdaf2bb04edbef8fd6d17.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но,но не спешите.

В отопительный сезон если чё то заходите.:D

 

Отопительный сезон обязательно будет, но, к сожалению, не в этом году.

В этом году он будет работать в режиме "незамерзания".

 

Если работа мне покажется неудовлетворительной, вынужден буду прибегнуть к повторной переделке с использованием уже 3-х ходового клапана и переносом насоса под распределительный коллектор.

 

Еще раз благодарен всем за участие.