Тема себя в данный момент изжила, потому закрываю. Подождём запуска системы. vshtark, напишите мне, когда будет, что сказать, я открою тему.

ЗЫ

Мне нужно время резерва не более 10минут, пока не включится генератор.

 

Вот по этому у нас и разное мировозрение, поскольку задачи решаем разные, отсюда и споры.

Змінено користувачем AndyAntonov
ЗЫ
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 місяців потому...

Как обещал, начинаю выкладывать фото процесса инсталляции и запуска. Не прошло и года. :)

Наконец стройка дошла до щитовой:

switchboard-1.jpg

 

В ней планируется установка электрического щитка, системы видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, антизатопления, коммутатора, файл-сервера домашней сети, ну и разумеется сабжевый девайс - ИБП APC MGE Galaxy 3500.

Провода подключения к ИБП ввода и заземление:

switchboard-2.jpg

 

Поскольку ИБП может выделять при номинальной нагрузке до киловатта тепла, а при зарядке аккумуляторов происходит газовыделение, предусмотрена принудительная вентиляция в отдельный вентканал:

switchboard-3.jpg

 

Лючок для установки/замены вентилятора:

switchboard-4.jpg

 

Вытяжной вентилятор:

switchboard-10.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИБП готов к подключению.

Задняя панель, куда подключаются вход/выход питания:

switchboard-5.jpg

 

switchboard-8.jpg

 

Тут хорошо видно ручной байпас:

switchboard-9.jpg

 

включив который, нагрузка останется под напряжением со ввода, но можно будет снять силовой модуль:

switchboard-13.jpg

 

который тоже съемный, как и все части ИБП.

switchboard-6.jpg

 

Со снятой передней крышкой и фильтром:

switchboard-11.jpg

 

Аккумуляторы пока лежат в сторонке:

switchboard-15.jpg

 

Несмотря на то, что ИБП весит более 500кг, благодаря модульности и продуманности всего устройства, его удалось без проблем снести в подвал по частям.

 

После подключения проведу замеры сколько он потребляет на холостом ходу и сколько выделяет тепла.

Результаты выложу в этой ветке.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

vshtark,

- как реализована приточная вентиляция?

- алгоритм включения вытяжного вентилятора?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

vshtark,

- как реализована приточная вентиляция?

- алгоритм включения вытяжного вентилятора?

Приток трубой из соседнего помещения, кондиционируемого центральным кондиционером.

Вытяжной вентилятор включен через механический термостат и в включается/выключается по температуре в щитовой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Штука конечно классная, но задачи у нее совсем другие. Этот ИБП рассчитан на установку в датацентрах - продержать сервера до запуска генераторов, дома его, разумеется, тоже можно использовать, но дорого.

 

А как он реагирует на отгорание нуля? Или он может служить, как преобразователь треугольник-звезда (что совсем замечательно)?

 

коммутатора, файл-сервера домашней сети,

Немного оффтоп, но можно поподробнее?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Штука конечно классная, но задачи у нее совсем другие. Этот ИБП рассчитан на установку в датацентрах - продержать сервера до запуска генераторов, дома его, разумеется, тоже можно использовать, но дорого.
Тема как раз была начата с расчетов, что купить такой онлайн ИБП по деньгам получается столько-же, если не дешевле, чем ставить самосбор из стабилизаторов, преобразователей и аккумуляторов.

 

А как он реагирует на отгорание нуля? Или он может служить, как преобразователь треугольник-звезда (что совсем замечательно)?

От отгорания нуля есть свое заземление. Оно вроде призвано от этого защищать?

А что такое треугольник-звезда я не знаю. Вернее знаю, но что-то мне подсказывает, что к электричеству оно не имеет отношения. :)

 

Добавлено через 7 минут

Немного оффтоп, но можно поподробнее?

По дому во все комнаты к рабочим столам, к телевизорам, к wi-fi точкам доступа проведена витая пара, которая будет подключена к коммутатору.

Файл-сервер - NAS-сервер, на котором будут храниться фильмы, музыка, фото, домашнее видео, архив видеонаблюдения и тп.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А.Р.Бородач,

- Вы пропустили эту тему. Сейчас, имхо, она порезана. Но смысл был тот, что местная общественность пыталась отговорить ТС от неразумных трат на этот ИБП и убеждала заменить проводку с ШВВП на ..., но, увы, Аннушка уже купила масло:(,

- ничего он с треугольника не преобразует и пропадание нуля для него авария. Кстати, а как он поведет себя в этом случае? Ноль то сквозной, вроде как...

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А.Р.Бородач,

- Вы пропустили эту тему. Сейчас, имхо, она порезана. Но смысл был тот, что местная общественность пыталась отговорить ТС от неразумных трат на этот ИБП и убеждала заменить проводку с ШВВП на ..., но, увы, Аннушка уже купила масло:(,

Неразумными траты были только со стороны той общественности, которая продает самосборные системы за аналогичные деньги. :D

 

- ничего он с треугольника не преобразует и пропадание нуля для него авария. Кстати, а как он поведет себя в этом случае? Ноль то сквозной, вроде как...

Пропадания нуля он даже не заметит, т.к. есть еще заземление.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пропадания нуля он даже не заметит, т.к. есть еще заземление.

 

О, это ключевая фраза для начала дебатов эдак страниц на надцать.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От отгорания нуля есть свое заземление. Оно вроде призвано от этого защищать?

Так я спрашивал конкретно за бесперебойник, а не за систему вцелом.

 

ничего он с треугольника не преобразует и пропадание нуля для него авария

Жаль, было бы неплохо, а так - шаг влево, шаг вправо - авария, батареи, запуск генератора...

 

vshtark, смотрите как бы перед ним не пришлось еще бесперебойник ставить).

 

местная общественность пыталась отговорить ТС от неразумных трат на этот ИБП

Ну захотел человек решение из коробки с SNMP - желания бывают разные.

 

Пропадания нуля он даже не заметит, т.к. есть еще заземление.

А если пропадет фаза?

 

А бывают такие системы, с общей DC шиной, чтобы пропадание фазы не влияло на работоспособность?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пропадания нуля он даже не заметит, т.к. есть еще заземление.

Вы, пожалуйста, не обижайтесь, но Эта фраза автоматически выдает в Вас неспециалиста, с основами электротехники не знакомого вообще. Поэтому всеръез обсуждать другие Ваши аргументы не приходится.

Еще раз прошу без обид!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неразумными траты были только со стороны той общественности, которая продает самосборные системы за аналогичные деньги.

 

Не дразните меня, ветка вновь превратится в мусорник и вновь будет закрыта (по просьбе трудящихся :) ).

Пока воздержусь от комментариев.... фастайтесь! :D

 

Добавлено через 2 минуты

Пропадания нуля он даже не заметит, т.к. есть еще заземление.

После этой крылатой фразы,сюда потянутся еще и электрики :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так я спрашивал конкретно за бесперебойник, а не за систему вцелом.

 

 

Жаль, было бы неплохо, а так - шаг влево, шаг вправо - авария, батареи, запуск генератора...

Это со слов Alex_Gomel. Потому, что его система ведет себя так-же. :)

 

vshtark, смотрите как бы перед ним не пришлось еще бесперебойник ставить).

Вы намекаете, что этот бесперебойник какой-то не такой, хуже чем другие бесперебойники?

 

А если пропадет фаза?

 

А бывают такие системы, с общей DC шиной, чтобы пропадание фазы не влияло на работоспособность?

Есть модель Galaxy 3:1, возможно там от пропадания одной из фаз падает только выходная мощность, не знаю.

 

Добавлено через 7 минут

Вы, пожалуйста, не обижайтесь, но Эта фраза автоматически выдает в Вас неспециалиста, с основами электротехники не знакомого вообще. Поэтому всеръез обсуждать другие Ваши аргументы не приходится.

Еще раз прошу без обид!

Ок, не обсуждайте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы намекаете, что этот бесперебойник какой-то не такой, хуже чем другие бесперебойники?

Не зная точных спецификаций я лишь могу предположить, что при некачественном входном напряжении, что у нас не редкость, он будет переходить на батареи, а не стабилизировать.

 

 

Есть модель Galaxy 3:1, возможно там от пропадания одной из фаз падает только выходная мощность, не знаю.

А что быдет с этим при пропадении фазы? Скомпенсирует или отключится?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не зная точных спецификаций я лишь могу предположить, что при некачественном входном напряжении, что у нас не редкость, он будет переходить на батареи, а не стабилизировать.

В начале ветки приводились спецификации, там что-то в районе +/- 20% от номинала кажется.

Если интересно - оторву ноль и посмотрим что произойдет с ИБП. Результат сниму на видео. :)

 

А что быдет с этим при пропадении фазы? Скомпенсирует или отключится?

х/з
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не зная точных спецификаций я лишь могу предположить, что при некачественном входном напряжении, что у нас не редкость, он будет переходить на батареи, а не стабилизировать.

 

Обычный киловатный APC smart, прекрасно работал до 190 вольт в сети. Только из маркетинговых соображений там это названо не стабилизацией а Smart Trim. Понятно что здесь железка другого класса, поэтому думаю что там этот smart trim тоже реализован, хотя для двойного преобразования там по моему это уже не анонсируется.

Вообще, единственное, чего боятся APC железки это пилы от генератора и нагрузки больше 75% от номинальной мощности.

Все остальное однозначно должно быть без проблем. Я вообще не понимаю возмущения сообщества. Человек за свои деньги хочет красивый брендовый шкаф. Ну дай ему бог здоровья его поддерживать в работоспособном состоянии и дальше. Это как отговаривать человека купить бентли, если по большому счету мерседес не хуже.

 

PS. Единственное чем хочу огорчить топикстартера. У нас в евросоюзе отгорел инвертор на гарантийном 8 киловатнике от APC. В стране сервисного центра нет. За сутки прислали из голландии целиком новый. Здесь такой лафы не будет. :(

Змінено користувачем AOZ1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а можно еще кроме ноля попробовать отключить фазу

В данной ситуации со слов тописканера ,у него еще есть заземление (значит можно предположить что ноль и земля соединены), значит при отключении нуля,весь дом будет сидеть на заземлении(это уже другая тема) по итогу эксперимента если заземление правильное -ничего не произойдет.

Вот если отсоединить землю от дома и поднять ноль.... :shock::shock::shock:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

vshtark,а можно еще кроме ноля попробовать отключить фазу?

Да, я попробую. Результат выложу в этой ветке.

 

Добавлено через 11 минут

В данной ситуации со слов тописканера ,у него еще есть заземление (значит можно предположить что ноль и земля соединены), значит при отключении нуля,весь дом будет сидеть на заземлении(это уже другая тема) по итогу эксперимента если заземление правильное -ничего не произойдет.

Вот если отсоединить землю от дома и поднять ноль.... :shock::shock::shock:

Да, заземление есть, с нулем сейчас соединены.

Хочу в виде эксперимента откинуть вводной ноль от входа ИБП и показать результаты на форуме. Думаю, что ничего не произойдет, поскольку заземление <4 Ом.

Отрывать еще и землю от ИБП не вижу смысла, т.к. врядли это когда-нибудь произойдет во время реальной эксплуатации. Заземление подходит к ИБП подземлей полосой 50х5, механически его порвать негде, ухудшения его электрических параметров конечно возможно, но тоже маловероятно, т.к. сделано традиционно - 6 металлических 63-х уголков длиной 3м забиты в землю с интервалом 3м и соединены между собой полосой 50х5.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, заземление есть, с нулем сейчас соединены.

Хочу в виде эксперимента откинуть вводной ноль от входа ИБП и показать результаты на форуме. Думаю, что ничего не произойдет, поскольку заземление <4 Ом.

 

В этом нет смысла, так как "земля будет играть роль нуля".

Если откинуть землю то вероятность "БАБАХ :shock: "как мин 95%.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а это как бы задатки "умный дом" или я не понял чего то?
Нет. Умного дома нет.

 

Добавлено через 53 секунды

В этом нет смысла, так как "земля будет играть роль нуля".

Если откинуть землю то вероятность "БАБАХ :shock: "как мин 95%.

Ну так а я о чем писал?

Вы-же только посмеялись, сказали что я лох в электрике и извинились. :D