LandStone Опубліковано: 31 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2015 Расшифровываю: когда эту пластиковую заглушку вырвет и затопит весь дорогой ремент. + соседей, если они есть. То сантехник никакой ответственности не несет. Отвечать можно за железнявую заглушку которую сам запаковал. теперь понятно..так нахера они тогда нужны? мега экономия между этим пластиком и металлом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 31 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2015 теперь понятно..так нахера они тогда нужны? мега экономия между этим пластиком и металлом? Есть такие же заглушки, но резьбовая часть там латунная, а хвостовик - пластиковый. Их можно красиво напаковать и вкрутить надолго. Но стоят дорого - около 30 грн за штучьку. С точки смотрения разово купить - жабно, а сточки зрения ремонта соседа - еще б и доплатил. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Communica Опубліковано: 31 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2015 А как планируете обеспечить ГВС летом на гравитационке ? Ну насколько я поняла принцип работы бойлера КОСВЕННОГО НАГРЕВА, то когда работает котел - он греется от котла, а летом - от электрики. Т.е. может и так и так, летом перекрываем просто на летний ход - от сети. Не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2015 (змінено) Не так?Если в бойлере предусмотрен ТЭН. Или электрокотел Змінено 31 серпня 2015 користувачем naupv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2015 теперь понятно..так нахера они тогда нужны? мега экономия между этим пластиком и металлом? Как нахрена, красиво, быстро закрутить можно. А так, на паковку одних заглушек уйдет целый день и никто за это не заплатит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2015 Не так? С комбинированным бойлером (с ТЭНом) - так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor.P Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 Подскажите не бредовая ли идея (уж простите за дилетантский вопрос)? Итак, есть новострой. Отопление центральное, в квартиру через счетчик заходит труба с теплоносителем, внутреннее сечение 28 мм. Можно ли разводку по квартире сделать через коллектор? Сколько ни смотрел - рабочее давление у коллекторов 6 бар (максимальное 10 бар). Эти устройства вообще бывают рассчитаны на большее давление? Труба уложенная под полом рассчитана на 10 бар (и по квартире уже идет 8 или 10 мм внутреннее сечение). Трубы будем перекладывать заново с внутренним сечением 20 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 Трубы будем перекладывать заново с внутренним сечением 20 мм. И что это даст? Коллектор можно использовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 Подскажите, есть ли в природе жесткая подводка 10мм с иглами М10 длинной 100 см (нормальных производителей - "не китай" )? Где можно посмотреть \ заказать такие трубки (100 см M10\10 ) ? И где можно найти такую штуку - Угол 10 ø мм цанга-цанга (art. 126 10x10) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 Подскажите, есть ли в природе жесткая подводка 10мм с иглами М10 длинной 100 смwww.leon.ua/ru/cat/50.htm www.leon.ua/ru/cat/105.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor.P Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 (змінено) И что это даст? Коллектор можно использовать. Ну, лучший ток теплоносителя, меньшее давление по трубам в квартире... Нет? Может еще по производителю коллектора сориентируете, какому доверять. А то ремонт в новострое, как говорится, раз в жизнь если повезет. И приходится вникать в вопросы, с которыми и раньше не сталкивался и врядли еще столкнешься... Змінено 1 вересня 2015 користувачем Igor.P Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 Ну, лучший ток теплоносителя, меньшее давление по трубам в квартире.. У нас народ такой, чем больше, тем лучше Вы гидравлику рассчитывали, или на глазок? Что-то мне подсказывает, при строительстве многоэтажки инженеры рассчитывают гидравлику по квартирам и просто монтажников на стройку не запускают. Сколько у вас радиаторов и какими трубами разведено? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor.P Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 У нас народ такой, чем больше, тем лучше Вы гидравлику рассчитывали, или на глазок? Что-то мне подсказывает, при строительстве многоэтажки инженеры рассчитывают гидравлику по квартирам и просто монтажников на стройку не запускают. Сколько у вас радиаторов и какими трубами разведено? Ну, я в этом не очень то и понимаю... Поэтому остановлюсь на варианте - на глазок. 20 мм порекомендовал человек, который делает ремонт. По документации (если не ошибаюсь) должно быть 32 мм до квартиры и 12 (16?) мм по квартире. По факту - 28 мм до квартиры и 8 (10?) по квартире. Учитывая, что за время ремонта поменялось 6 или 7 бригад строителей, и сантехник от типа ЖЕКа сейчас там ходит в шоке от увиденного, то как-то хоть тут хочется перестраховаться. По сути - в квартире будет 5 контуров - 1й на 10 радиаторов, 2й и 3й на 8 радиаторов, 4й на 14 радиаторов, 5й на 10+4 радиаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АрхиКет Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 Помогите идентифицировать девайс. если вдруг кто продает - готова купить - так как в эпике их нет. а найти его я сама не могу( вопрос - уже срочный) Принципиален - цвет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 По сути - в квартире будет 5 контуров - 1й на 10 радиаторов, 2й и 3й на 8 радиаторов, 4й на 14 радиаторов, 5й на 10+4 радиаторов.10+8+14+14=46 радиаторов. Наверное у вас не пентхаус, а что-то по более. Судя по количеству радиаторов, такое количество приборов обычно хватает на особняк под 400-450 квадратов. 20мм трубы будет маловато на магистрали Может это все таки ребра радиаторов вы считали? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 Подскажите, есть ли в природе жесткая подводка 10мм с иглами М10 длинной 100 см (нормальных производителей - "не китай" )? www.leon.ua/ru/cat/50.htm www.leon.ua/ru/cat/105.htm А кто что может о китайской продукции Solomon ? Нашел в местном сантехмагазине уголок с цантами (обозвали "Перехідник кутовий цанга-цанга 10Х10 126 RR Італія"). Судя по всему - это таки "Уголок REMER 126 цанга-цанга 10-10". Там же нашел медные трубки с иглами М10 - в магазине обозвали "Трубка хром. Італія", но на этикетке написано "трубка хр. М-10 SH4002". Поиск говорит, что это Solomon SH4002 - китай. Можно ли доверять \ ставить трубки (кусок трубки с резьбой) китайского производства ? Или лучше не связываться ? Скажем что хуже (менее надежно) - цельная китайская трубка на 1 м (игла М10 - цанга) или "итальянская" с дополнительной врезкой и двумя дополнительными цанговыми соединениями (муфта или уголок с двумя цангами). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teplomaister Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 підкажіть будь ласка траси 20м між будиночками трубою 25мм мп на 7 радіаторів вистачить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 1 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2015 підкажіть будь ласка траси 20м між будиночками трубою 25мм мп на 7 радіаторів вистачить? Вистачить С овечьей шкурой к скорняку Зашел Вартан-сосед: - Из этой шкуры шапку сшить Ты можешь или нет? - Могу! - сказал в ответ скорняк, На шкуру посмотрев. - А выйдет две? - спросил Вартан, На корточки присев. - И две сошью. - А три? - И три! - Сошьешь четыре? - Да! - А пять? - Ну что ж, могу и пять, Коль в этом есть нужда! - Быть может, выкроешь все шесть? - Могу, раз надо так! - Где шесть, там - семь! - сказал Вартан. - Идет! - сказал скорняк. Когда заказчик через день За шапками пришел, Семь шапок выложил скорняк На свой рабочий стол. - Да разве это мой заказ? - Вскричал в сердцах Вартан. - Когда ты шапки мне кроил, Ты был, должно быть, пьян? Что с ними делать мне теперь? Куда прикажешь деть? Ведь ни одну из них нельзя На голову надеть! - Но ты же сам того хотел! - Сказал в ответ скорняк. - Больших семь шапок из овцы Не выкроишь никак! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor.P Опубліковано: 2 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 10+8+14+14=46 радиаторов. Наверное у вас не пентхаус, а что-то по более. Судя по количеству радиаторов, такое количество приборов обычно хватает на особняк под 400-450 квадратов. 20мм трубы будет маловато на магистрали Может это все таки ребра радиаторов вы считали? Да, это ребра радиаторов. Всего - 54 штучки (один на 8 недосчитал), а радиаторов 6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 Да, это ребра радиаторов. Всего - 54 штучки (один на 8 недосчитал), а радиаторов 6. Так вы хотите лучевую разводку? Типа коллектор, а от него к каждому радиатору? 16мм с головой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emaux Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Извините что не в тему, Заказчик оплатил 70 % стоимости ТА у этих вот людишек, и как-бы вторую неделю на письма и телефон не отвечают. Кто что знает о них..... , г. Ровно, ФОП Сирота. teploakkumulyatory.biz.ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~220v Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Добрый день! Купил смеситель с выходом только под душ, собираюсь на него поставить переключатель на душ/гусак. Смущает то, что надо ставить переходное кольцо (на картинке самое верхнее), так как разные диаметры выхода на кране и предлагаемого переключателя. Поэтому хочу спросить у много уважаемой публики: 1) существуют ли переходники сразу на диаметр для душа? 2) какой диаметр выхода только под душ на кране и какой диаметр стандартный, для обычных кранов у которых переключатель уже в комплекте. Переключатель душ-гусак: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyubomyr Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Буду міняти перехідники на 100-ку. з яким кутом краще ставити, прямі чи 45град? унітази будуть підвісні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Буду міняти перехідники на 100-ку. з яким кутом краще ставити, прямі чи 45град? унітази будуть підвісні. На перших двох фото- під 45 *, на останніх двох- прямі, бо не вистачить висоти. Якщо є можливість опустити каналізацію у сусіда, то звичайно краще під 45* Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Подскажите как лучше запланировать подключение (врезку) фильтра обратного осмоса в трубу холодной воды к кухонному смесителю с резьбой на 3\8". Имеется фильтр Акваформ Осмо 6. Фильтр исправно работает и т.д. но в связи с переездом хотим забрать его с собой (на новую квартиру, попутно заменив картриджи и мембрану). Сейчас вход фильтра подключен через пластиковую муфту к одному из 1/2" отводов тройника (предфильтр и к нему подключен осмос и труба холодной воды от кухонного смесителя через муфту для перехода 1/2" на 3/8" для шланга смесителя ). На новой квартир установлены краны для подключения кухонного смесителя сразу с выходами под 3/8" (или под цанговые соединения и медные трубки на случай если будет смеситель с жесткой подводкой). Сейчас вопрос - как лучше "врезать" такой осмос с входом через 1\2" пластиковую муфту что бы было поменьше переходов, муфт, паковок и т.д. Базовый вариант - на установочный кран поставить переход с 3\8" на 1\2", затем тройник 1\2", один выход накрутить вход осмофильтра, на другой обратный переход с 1\2" на 3\8" и дальше шланг смесителя (или трубку с цангой 10мм на 1\2"). Может есть такие тройники с комбинацией - 3/8" ВР - 1/2" НР - 3/8" НР Еще подсказали, что некоторые производители комплектуют свои фильтра заводской "врезкой" - кусок трубки 1\2" с наружной и внутренней резьбой и врезкой на 1\4" и краник ля подключения тонкой трубки от фильтра. Можно ли где-то приобрести такую врезку ? С такой врезкой можно ограничится одним переходом - 3\8" -> 1\2", затем врезка с отводом на фильтр и дальше шланг 1\2" или муфта 1\2" с цангой 10 мм. Может есть такие врезки с 3\8" резьбой (что бы вообще без переходов)? Или может какие другие варианты как "экономно" и надежно врезать подключение фильтра к 3\8" выходу крана и смесителю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення