А что, такие блоки существуют?

Да! Почитайте тему... тут ТС описывал технику заказа таких блоков. Всё работает! и их можно пощупать в живую!:)

 

Добавлено через 1 минуту

И что пишут в паспорте насчет прочности?

В2,5-факт

класс прочности - прочерк

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне приехал блок с надписью В2,5. В сертификате 2,35

 

Замечу, что все партии которые приезжают и испытаны в заводской лаборатории имеют значения выше на 5-10%. При увеличении прочности интереснее какие параметры ухудшаются. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня в партии блоков всётаки Д400 375х200х600 все блоки бьіли светлого окраса и теперь спустя 3 года после кладки каждьій 10-й блок имеет кремовьій окрас и есть некоторьіе блоки очень мягкие что пальцем прожимаются, остальньіе же твёрдьіе как камень. В связи с чем ето, ето брак? Масса микротрещин из вне стен но не сквозньіе, только поверхносньій слой 1-2см..

e4257811c7ef.jpg

52ca7d3fbe82.jpg

Брал у оптового поставщика в своём городе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, камрады строители!

Имею два крайневажных вопроса, что касается строительства из Аерока:

1. Имею в проекте двухэтажный дом 8х8 и пристройку-котельную 4х2, имею уже фундамент ленточный, хочу класть первый ряд, так вот вопрос: нужно ли перевязывать кладкой блоки основного дома и пристройки?

Хотел сначала поставить 4 крайних блока по основной коробке, выгнать ее оставляя крепежные элементы, а потом котельную пристроить используя их:

u31.jpg

но сосед говорит - так нельзя, мол все должно быть цельным и первые блоки по углам нужно делать учитывая и пристройку.

2. Нужно ли армировать тонкие перегородки 10см (каждый четвертый ряд)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, камрады строители!

Имею два крайневажных вопроса, что касается строительства из Аерока:

1. Имею в проекте двухэтажный дом 8х8 и пристройку-котельную 4х2, имею уже фундамент ленточный, хочу класть первый ряд, так вот вопрос: нужно ли перевязывать кладкой блоки основного дома и пристройки?

Хотел сначала поставить 4 крайних блока по основной коробке, выгнать ее оставляя крепежные элементы, а потом котельную пристроить используя их:

 

но сосед говорит - так нельзя, мол все должно быть цельным и первые блоки по углам нужно делать учитывая и пристройку.

2. Нужно ли армировать тонкие перегородки 10см (каждый четвертый ряд)?

 

1. Якщо фундамент загальний, то лише разом, якщо окремо, то робити диформаційний шов

 

2. так, 1 прут арматури

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Якщо фундамент загальний, то лише разом, якщо окремо, то робити диформаційний шов

2. так, 1 прут арматури

Фундамент суцільний. Цікаво, що я був сьогодні у представників Аерока у Львові і вони мені сказали усе навпаки: що можна вигнати основну коробку, а потім коробку і не потрібно перев'язувати їх, і армувати не несучі перегородки сказали, що не потрібно.. Я у шокові..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По можливості будуйте чи гоніть стіни і перестінки все разом перевязавши, скажу чому. Чим більша площа опори тим менше навантаження на фунамент. Для порівняння візьмість в сільському господарстві і не тільки трактор на гусеничному ходу і на колесах. Ми українці перестали довіряти якості товару і тому звикли все робити з запасом. Тому гіршого не стане якщо Ви будете будувати несучі стіни разом з перестінками а заодно і армопояс краще заливати і по перестінках (хоча б несучих) також. Така моя думка і так я робив у себе.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немного почитал, но не нашел. Подскажите пожалуйста.

 

Теплоизоляционные блоки AEROC Energy

 

До какой критической неровности стены их можно клеить на полосы ( ляпухи)?

 

То есть при какой неровности стены, уже точно нужна выравнивающая штукатурка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Критические неровности" не имеют отношение к технологии приклейки. Полосы применяют для того, чтобы хоть частично сохранить паропроницаемость стены.

А вот кладка может быть и такой, на 2м прАвиле нет и 1мм зазоров.....:)

IMG_20160519_140700.thumb.jpg.10104dff14a26986f5b8d37fd7171854.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Критические неровности" не имеют отношение к технологии приклейки. Полосы применяют для того, чтобы хоть частично сохранить паропроницаемость стены.

 

То есть на ляпухах паропроницаемость будет хуже?

 

Или при неровности стены в 7см блоки так же можно приклеить на полосы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или при неровности стены в 7см блоки так же можно приклеить на полосы?

Такие неровности не отвечают требованиям ДБН по кладке стен из камней и блоков. Напомню.... отклонение по вертикали 10мм на этаж, отклонение на длине стены +/- 10мм и тд. Стена с отклонениями 70мм подлежит демонтажу (если новое строительство) или др. мероприятия по выравниванию и восстановлению требуемой геометрии имеют место быть применены.

Дом со стенами с таким перепадом не может быть принят в эксплуатацию как безопасный!;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом строился без особых норм, по этому если можно подскажите, при каком перепаде точно уже нужно делать выравнивание. Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть на ляпухах паропроницаемость будет хуже?

Наоборот - лучше!

 

Добавлено через 3 минуты

подскажите, при каком перепаде точно уже нужно делать выравнивание

Повторось, стена должна отвечать требованиям ДБН и ДСТУ. Все технологи по дальнейшей отделке/обработке стен придуманы исходя из того, что геометрия соблюдена!

В вашем случае - только эксперимент!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да. Если сантиметров 7 то Штукатурка не поможет. Может тогда проще блоки приклеить и выбрать этот перепад.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может тогда проще блоки приклеить и выбрать этот перепад.

А может проще пенопласт приклеить? Там технология ляпух именно для подобных случаев давно отработана. Нафига тулить утеплитель,придуманный для ровных стен из ГБ, куда попало?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В технологии не увидел, но переспрошу. А сам утеплительный блок нужно грунтовать, чтобы улучшить адгезию клея к блоку, или это лишнее????
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сам утеплительный блок нужно грунтовать, чтобы улучшить адгезию клея к блоку, или это лишнее????

"Доктор, если я селёдку с солёными огурцами молоком запивал, клубнику обязательно мыть? Или не обязательно?"

 

Обычно грунтом для любых ГБ является вода! Но если вы выровняли поверхность чем то там... та делайте как удобно!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане,

Возможно уже где-то проскакивало, но как-то не удалось откопать - при утеплении кирпичных стен aeroc Energy блоки клеить на клеевой состав для кладки или в силу меньшей паропроницаемости кирпича - на клей для ваты/пенопласта для лучшей адгезии?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Прошу консультации, так как мне не понятно поведение газобетона. Построили дом из D400 стена 40 см. Коробка стоит уже год готовой к внутренним работам. Дом с цокольным этажом из ФБС, первый и мансардный этаж из газобетона. Окна, двери стоят с осени. В марта дом внутри полностью оштукатурили МР-75 по сетке и вот недавно на внешних стенах пошли волосяные трещины(как вертикальные так и горизонтальные) по углам дома, и в некоторых местах под оконными проемами, между рядами кладки. Кладка армировалась, газоблок ложился на клей, армопояса целы проблему с фундаментом пока исключаю. Штукатурили гипсом по сетке, внутри нет ни единой трещины! Трещины только с внешней стороны стены с улицы. Если утром на них посмотреть то они совсем небольшие, иногда даже тяжело заметить, к обеде-вечеру начинают раскрываются больше, отчетливо просматриваются, на сколько я понимаю по мере нагрева стены солнцем газобетона.

Почему появились трещины именно после штукатурки, почему утром они почти закрыти а к вечеру раскрываются? Что можно предпринять чтоб стабилизировать газобетон?

 

П.С.: Дом не планировал утеплять, но похоже прийдется:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Прошу консультации, так как мне не понятно поведение газобетона. Построили дом из D400 стена 40 см. Коробка стоит уже год готовой к внутренним работам. Дом с цокольным этажом из ФБС, первый и мансардный этаж из газобетона. Окна, двери стоят с осени. В марта дом внутри полностью оштукатурили МР-75 по сетке и вот недавно на внешних стенах пошли волосяные трещины(как вертикальные так и горизонтальные) по углам дома, и в некоторых местах под оконными проемами, между рядами кладки. Кладка армировалась, газоблок ложился на клей, армопояса целы проблему с фундаментом пока исключаю. Штукатурили гипсом по сетке, внутри нет ни единой трещины! Трещины только с внешней стороны стены с улицы. Если утром на них посмотреть то они совсем небольшие, иногда даже тяжело заметить, к обеде-вечеру начинают раскрываются больше, отчетливо просматриваются, на сколько я понимаю по мере нагрева стены солнцем газобетона.

Почему появились трещины именно после штукатурки, почему утром они почти закрыти а к вечеру раскрываются? Что можно предпринять чтоб стабилизировать газобетон?

 

П.С.: Дом не планировал утеплять, но похоже прийдется:(

 

Изза разных температурных коэфициентов линейного расширения. Все же газобетону нужно подбирать покрытия очень тщательно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Увы, я тоже склоняюсь к такому выводу. Вопрос как быть дальше, как его стабилизировать, кроме как утеплять внешне.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никак. Разве что покрасить светлой краской чтобы оно меньше нагревалось на солнце, не знаю поможет ли это.