tarick Опубліковано: 11 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2018 Ну чаще всего в таких случаях используют систему ТТ. То есть свою землю не соединяют с нулем. Ну это до поры до времени. Пока что-то не случится или не появится адекватный мастер в жекеА для чего в розетках делают отдельные контакты на ноль и землю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 11 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2018 А для чего в розетках делают отдельные контакты на ноль и землю? Ну, в заземлящем проводнике каГбы ток не протекает, а вот в нейтрали он равен току фазного проводника. Это что касаемо розеток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 Дом заземлен, Далее от дома подземный кабель - ввод в баню 380в (3фазы). В бане щиток с УЗО на все сразу (т.е. я понимаю вводной автомат соединен с УЗО). Вопрос - стоит ли заземлять баню если заземлен дом? Кабель має провідник заземлення чи тільки 3 фази і N? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvozdi1 Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 Кабель має провідник заземлення чи тільки 3 фази і N? так має. чотири проводки входить. на всі ррозетки йде по три проводки Добавлено через 2 минуты і ще питання, якщо заземляти, то брати комплект на 7,5м чи на 15м. Грунт суглінок. Прибори - 2 конвектори, теплий пол, бойлер 50л Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 А это сначала предварительно считать нужно, а когда забивать мерять. По новым нормативам не более 10 Ом вроде как. Но мы по старому привыкли бьем меньше 4-х. Обычно это три точки по 5 штырей, после меряем и смотрим, что получилось. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 і ще питання, якщо заземляти, то брати комплект на 7,5м чи на 15м. Грунт суглінок. Прибори - 2 конвектори, теплий пол, бойлер 50л Брать комплект нержавейки на 6м + дополнительно 3 стержня = 10,5 м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 а чего не медь или оцинковка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 А смысл, если по стоимости практически одинаковые? Ну, а свойства покрытого медью или цинком чермета все равно не сравнятся с нержавейкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 только срок эксплуатации. Оцинковка правильная 25-30 лет Скорее проводка смениться, чем сгниет пруток диаметром 20 мм 16 не в счет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 так має. чотири проводки входить. на всі ррозетки йде по три проводки не зрозумів. чотири проводки, а на розетки йде 3. де 4, а де 3? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 Справедливости ради хочу написать что с другом намеряли кучу колгоспного заземления когда то. Всем им было больше 20лет, бывало и такое что и до 30лет доходило. Сопротивление их редко было больше 10-15Ом, ну если не брать в счёт уже совсем плохое сгнившее железо. Так что как то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvozdi1 Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 не зрозумів. чотири проводки, а на розетки йде 3. де 4, а де 3? Входить чотири в дім, 3 фази та нуль. На розетки приходить по три. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Входить чотири в дім, 3 фази та нуль. На розетки приходить по три. якщо входить 4 дрота то чому на розетки іде три?? Щоб йшло три дроти до розеток то в будинок має зайти 5ть дротів, 3 фази+нуль та земля, тоді на розетки три дроти фаза+нуль+земля. Якщо у Вас земля і нуль об*єднані тоді два дроти. Якщо помиляюсь то поправте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvozdi1 Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 якщо входить 4 дрота то чому на розетки іде три?? Щоб йшло три дроти до розеток то в будинок має зайти 5ть дротів, 3 фази+нуль та земля, тоді на розетки три дроти фаза+нуль+земля. Якщо у Вас земля і нуль об*єднані тоді два дроти. Якщо помиляюсь то поправте. Та от землі то і нема. А електрик прокинув по три дроти на розетки та і каже робить заземлення. а 4 дроти розкинув 3 фази та нуль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 А електрик прокинув по три дроти на розетки та і каже робить заземлення. а 4 дроти розкинув 3 фази та нуль. вірно каже. а 4 дроти розкинув 3 фази та нуль. має бути 5ть дротів, 3 фази,нуль,земля - це якщо земля і нуль не об*єднані. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danchic Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Доброго дня, підкажіть... В 9-ти поверх. будинку не має заземлення. Чи можливо взяти із батареї центр. утоплення ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Доброго дня, підкажіть... В 9-ти поверх. будинку не має заземлення. Чи можливо взяти із батареї центр. утоплення ? Точно не можна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Доброго дня, підкажіть... В 9-ти поверх. будинку не має заземлення. Чи можливо взяти із батареї центр. утоплення ? Категорически запрещено. Чревато тем что вы "своим" электричеством убъете соседа сверху или снизу и до появления в трубе сквозных свищей (дырок) от наличия электрического потенциала на трубе. В общем нельзя. Обратите внимание на УЗО и Дифавтоматы для повышения безопасности вашей электропроводки. И бойлер - через Дифавтомат на 16 Ампер а не 25 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Доброго дня, підкажіть... В 9-ти поверх. будинку не має заземлення. Чи можливо взяти із батареї центр. утоплення ? А Вы уверенны что она эта труба имеет связь с землёй, а не её обрезали Ваши же соседи снизу, заменили на ППР трубу и утопили в стену? За деньги сейчас можно сделать что угодно, равно как и найти людей для этаких целей)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 А Вы уверенны что она эта труба имеет связь с землёй, а не её обрезали Ваши же соседи снизу, заменили на ППР трубу и утопили в стену? За деньги сейчас можно сделать что угодно, равно как и найти людей для этаких целей)) Тарас, трубы ГВС изолированы, ХВС не всегда. Но вопрос поставлен не правильно, вернее, его и ставить нет смысла - использовать трубы ГВС, ХВС как проводники заземлителя запрещается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Сори, речь шла о трубах отопления, но сути это не менят. Они так точно изолированы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danchic Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Категорически запрещено. Чревато тем что вы "своим" электричеством убъете соседа сверху или снизу и до появления в трубе сквозных свищей (дырок) от наличия электрического потенциала на трубе. В общем нельзя. Обратите внимание на УЗО и Дифавтоматы для повышения безопасности вашей электропроводки. И бойлер - через Дифавтомат на 16 Ампер а не 25 На сколько мне известно что УЗО/Дифавтом. работают если есть система заземление...В противном случаи не будет срабатывать при утечке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 На сколько мне известно что УЗО/Дифавтом. работают если есть система заземление...В противном случаи не будет срабатывать при утечке. Ошибочные у вас данные. Сработка "при утечке" будет. А вот "утечки" на землю не будет. Это означает, что защитное отключение и защита от косвенного прикосновения не могут быть реализованы полноценно по IEC. Но не означает бесполезность дифференциальных аппаратов в аварийной ситуации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 На сколько мне известно что УЗО/Дифавтом. работают если есть система заземление...В противном случаи не будет срабатывать при утечке. все отлично работает не зависимо от наличия\отсутствия заземления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 все отлично работает не зависимо от наличия\отсутствия заземления Ну то вы трошки загнули - в случае отсутствия заземления ним (заземлением) станете вы. Убить так не убъет, но еб... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...