Водяной теплоаккумулятор.

Gitan

Рекомендовані повідомлення

Прошу совета, как правильно вывести медный теплообменник из ТА(черный металл 3мм)? В ТА будет вода(открытая система), в радиаторном контуре(закрытая система) будет антифриз.

 

Вариант 1:

сделать отверстие в стенке ТА, приварить "черную" трубу 3/4 которая с одной стороны будет иметь резьбу для подключения арматуры, а с внутренней стороны вставляется медь и паяется горелкой?

Вариант 2:

так же как Вариант 1 только "черная" труба 3/4 заканчивается резьбой наружу и внутрь, к медному змеевику паяется соединительный элемент "американка" и прикручивается к выходу?

 

Второй вопрос по теплообменнику. Нужно компенсировать 10кВт теплопотерь, хватит 30-35 м.п медного теплообменника 18мм в диаметре?

 

Третий вопрос , открытый расширительный бак ставить над котлом или вывести с ТА? Как правильно поставить, чтобы не уходило тепло?

1718333460_.JPG.ddeda7c796fe031f0b2d72cc1a71398c.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На мою думку кращий варіант 2 (ссылка устарела)

ньюанс в том, что ТА будет заварен "наглухо", а в контуре отопления будет Незамерзайка...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Питання до тих хто вже експлуатує ТА в закритій системі опалення,в мене ТА на 1 куб саморобний і виготовлений із труби діаметром 1000мм і висотою 1300мм товщина стінки 12мм,встановлений вертикально, дно і верх із листа металу товщиною 8мм.Так от у мене питання чи не роздує дно і верх при експлуатації,чи усилити поки не пізно внутрішніми стяжками.На даний момент тиск в системі опалення близько 1атм.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питання до тих хто вже експлуатує ТА в закритій системі опалення,в мене ТА на 1 куб саморобний і виготовлений із труби діаметром 1000мм і висотою 1300мм товщина стінки 12мм,встановлений вертикально, дно і верх із листа металу товщиною 8мм.Так от у мене питання чи не роздує дно і верх при експлуатації,чи усилити поки не пізно внутрішніми стяжками.На даний момент тиск в системі опалення близько 1атм.

 

У меня тоже самое самодельный, усиление делал снаружи, посередине крышки приварил круг диаметром 20 см, и высотой тоже 20 см, толщина метала 5мм, от круга пустил уголки(4ШТ) 6см на 4 см толщина 4мм, тоже самой повторил и с дном, качал 3,5 атм, и все окей. это буде первая зима, а там посмотрим.

Бочка метал 4 мм, крышки по 5мм, 900 литров.

Если что то не ясно? Стучите:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так от у мене питання чи не роздує дно і верх при експлуатації,чи усилити поки не пізно внутрішніми стяжками

От чего раздует? У вс что РБ нет, тогда скорей радиаторы поразрывает чем такой ТА:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подняли до 5000кВт*ч в месяц.

www.nerc.gov.ua/index.php?news=4016

 

Так что процесс пошел.

Другой вопрос будет ли электричество 24 часа в сутки? Но это мы узнаем из опыта.

 

К сожалению, эту норму отменили.

А с 2017года лимит на отопление 3000кВт.

В перспективе вообще нас ждет общий тариф для всех вне лимитов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В перспективе вообще нас ждет общий тариф для всех вне лимитов.

Домишки в Конче и всяких элитных поселениях превратятся в музейные экспонаты:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Домишки в Конче и всяких элитных поселениях превратятся в музейные экспонаты

А че там кого-то тарифы когда-нибудь волновали? Или яхту/личный самолет содержать по силам, а заплатить за отопление нет :lol:?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А че там кого-то тарифы когда-нибудь волновали? Или яхту/личный самолет содержать по силам, а заплатить за отопление нет ?

Да вот буквально пару дней назад закончили дом большой с газа на пелету, хозяину было по барабану все всегда, Таити, Гаити, яхта, машины, но все же призадумался.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но все же призадумался.

ИМХО, это скорее диверсификация - вдруг с газом будут проблемы. У меня пеллетник, пеллеты 2500грн/т, в тонне 4000кВт*ч, т.е. 63коп. 1кВт*ч, газ 7200грн/1000м3, в 1000м3 8000кВт*ч т.е. 90коп. Разница как по мне неглобальная, да и если котел+установка стоила 100000грн (а скорее прилично дороже), то эффект наступит после сжигания где-то 90т пеллет :crazy:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в тонне 4000кВт*ч, т.е. 63коп. 1кВт*ч, газ 7200грн/1000м3
В вашей цене не учтена зарплата кочегара )
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В вашей цене не учтена зарплата кочегара )

Скорее грузчика - кочегарит пеллетник себя сам, но пеллеты в бункер сами не прыгают :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати интерестно получается

0,63грн/кВт если топить пелетами;

0,64 грн/кВт - если дровами (750грн/складометр);

0,675грн/кВт - газ (при условии что половина это льготный тариф, половина 7200грн/м3 (для небольших домов думаю справедливо))

Кто посчитает что там по электроотоплению с учетом тарифа??

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто посчитает что там по электроотоплению с учетом тарифа??

45.6грн/кВт*ч по идее, если в лимит укладываться

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чи все ж таки копійок?

Копеек конечно, это я что-то зафтыкал :)

 

лимит 2600кВт? или уже изменили??

Лимит вроде 3000кВт*ч. У меня обычный тариф, потому могу ошибаться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питання по розміщенню ТА ,чи можливо його розмістити в землі під підлогою(попередньо ТА утеплити і т.д.), мало місця в котельні .ТА саморобний зварний ,підвідні трубопроводи зварні із чорного металу .Попередньо можна опресувати -2атм.Хтось пробував таке зробити ?Які ризики з цим повязані?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

його розмістити в землі під підлогою
на форумхаус.ру такая тема обсуждалась
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разрешите вклинится в тему.

Планирую сделать систему отопления с ТТ+ТА открытого типа. Через змеевик тепловая энергия будет передаваться закрытой системе отопления в доме. ТА будет стоять на первом этаже. Есть удобное для него место + тепловые потери ТА не критичны, поскольку все тепло будет уходить в дом. Вопрос значится в следующем, не будет ли повышенная влажность в доме. Очевидно, вода будет испаряться из ТА. Есть ли способ решение этой проблемы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос значится в следующем, не будет ли повышенная влажность в доме. Очевидно, вода будет испаряться из ТА. Есть ли способ решение этой проблемы?

ТА закрити і вивести трубою у розширювальний бак. А там площа водяної поверхні не така велика, як у ТА, тому випарування буде незначне.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще не ясне питання відносно тенів. Які тени встановлювати на ТА?

Є спеціальні тени для ТА, але їх ціта така що можна купити ~такоїж потужності електрокотел. Маю 380в, нічний тариф. Що скажете відносно спеціальних тенів для батарей опалення?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах