vj 2007

Рекомендовані повідомлення

Значит у Вас и Ваших родственников постоянно открыт кран подачи на бойлер холодной воды. Лишнее давление туда уходит. А Вы попробуйте закрыть подачу холодной воды, закрыть кран горячей воды и включить бойлер. Сразу закапает.

 

Так подрывник он же есть невозвр. запорный клапан- считай холодную в автомате перекрывает. Бред какой-то. Хотя чесно припоминаю видел один капающий но не вникал. Думаю перед пуском заполнили его водой не правильно-полностью удалив воздух.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 років потому...

Здравствуйте. Возникла следующая ситуация – при нагреве бойлера капает вода с подрывного клапана. Перечитал в Интернете несколько статей и везде написано что так и должно быть. Но меня настораживает другое.

 

У меня установлен бойлер Gorenje GBF-80 с 2002 года. В 2004 году проводилась чистка и до прошлого года никаких операций с ним более не проводилось. В прошлом году в октябре сантехник провел чистку бойлера и заменил подрывной клапан, так как старый был уже неисправен. Клапан установлен как положено на трубе холодной воды перед бойлером.

После этого, буквально через 2-3 недели с клапана при нагреве начала капать вода. При этом на горячем кране смесителя чувствуется нарастание давления. Он туго открывается и буквально пару секунд сильным напором течет вода и затем напор нормализуется.

Сейчас бойлер греет воду где-то до 45-47 градусов, иногда до 55-60. Чем выше температура, тем выше давление из крана и сильнее капает вода из клапана.

 

При постукивании по бойлеру складывается впечатление что он полупустой. Поэтому сильно нагревается воздух и из-за этого сильно вырастает давление. Но это только моя догадка.

 

В чем может быть причина такого нарастания давления? До чистки бойлера из подрывного клапана вода не капала вообще и при открытии горячего крана не было такого сильного напора как сейчас.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До чистки бойлера из подрывного клапана вода не капала вообще и при открытии горячего крана не было такого сильного напора как сейчас.
ну так и этого небыло

 

заменил подрывной клапан, так как старый был уже неисправен
при нагреве холодного полного бойлера давление возростает, и клапан правильно работает. ащите шлангочку в канализацыю, или установите ресивер на 1-2 литра.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

При постукивании по бойлеру складывается впечатление что он полупустой. Поэтому сильно нагревается воздух и из-за этого сильно вырастает давление. Но это только моя догадка.

Теоретически, такой вариант не исключен, если бойлер подключен наоборот, или отсутствует трубка, по которой забирается вода сверху.

Тогда должен заметно уменьшиться "запас" горячей воды в бойлере и будет нестабильная температура.

Нет ли такого?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну так и этого небыло

 

при нагреве холодного полного бойлера давление возростает, и клапан правильно работает. ащите шлангочку в канализацыю, или установите ресивер на 1-2 литра.

 

Если я правильно понимаю, то при нерабочем подрывном клапане давление в бойлере не могло снижаться и, соответственно, напор воды с горячего крана должен быть очень сильный. А этого не было. Разве что давление "стравливалось" обратно в трубопровод.

 

Теоретически, такой вариант не исключен, если бойлер подключен наоборот, или отсутствует трубка, по которой забирается вода сверху.

Тогда должен заметно уменьшиться "запас" горячей воды в бойлере и будет нестабильная температура.

Нет ли такого?

 

Бойлер подключен как на схеме только без запорной арматуры на выходе бойлера и без соединения бойлера с трубопроводом горячей воды.

b82fc65ada23.jpg

На счет трубки сказать ничего не могу. Это можно как-нибудь проверить?

Не могу утверждать на 100%, но запас воды, по-моему, уменьшился хоть и не сильно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем у кого капает. Ставьте обратно-подрывной клапан. Излишки будут сливаться в трубу с холодной водой. Ну кроме Аляка - там реально без редуктора никак.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На счет трубки сказать ничего не могу. Это можно как-нибудь проверить?

Не могу утверждать на 100%, но запас воды, по-моему, уменьшился хоть и не сильно.

 

Если бы трубки не было вы бы заметили сразу.

Значит вариант с воздухом практически исключен.

Скорее всего изначальный клапан был не совсем исправным и подтравливал воду обратно в холодную систему.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы трубки не было вы бы заметили сразу.

Значит вариант с воздухом практически исключен.

Скорее всего изначальный клапан был не совсем исправным и подтравливал воду обратно в холодную систему.

Или какой-то из кранов подкапывал. А потом перестал. Я как заменил все краны в квартире, так из бойлера и побежало.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы трубки не было вы бы заметили сразу.

Значит вариант с воздухом практически исключен.

Скорее всего изначальный клапан был не совсем исправным и подтравливал воду обратно в холодную систему.

 

Спасибо. Тогда еще такой вопрос. Правильно ли я понимаю что при нагреве сильного напора из крана горячей воды быть не должно (как у меня) при правильно отрегулированном подрывном клапане? Как его правильно отрегулировать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Тогда еще такой вопрос. Правильно ли я понимаю что при нагреве сильного напора из крана горячей воды быть не должно (как у меня) при правильно отрегулированном подрывном клапане? Как его правильно отрегулировать?

 

Этот клапан не регулируется.

Повышенное давление вначале будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Почему не регулируется? У меня стоит вот такой клапан

6653f858952dt.jpg

 

Как мне объяснил сантехник отверткой можно его подрегулировать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему не регулируется? У меня стоит вот такой клапан

Как мне объяснил сантехник отверткой можно его подрегулировать.

 

Не видел таких.

Обычно вместо винта там ручка, с помощью которой кран открывается для слива.

Попробуйте закрутить (если еще не закрутили).

Странно, что сразу не капал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как мне объяснил сантехник отверткой можно его подрегулировать
с завода этот винт отрегулирован на 8 бар, и должен быть залит пломбой, если его крутили, то нужно сменить клапан
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не видел таких.

Обычно вместо винта там ручка, с помощью которой кран открывается для слива.

Попробуйте закрутить (если еще не закрутили).

Странно, что сразу не капал.

 

Вот и меня это смутило. Сначала все было отлично, а потом начал прокапывать.

 

с завода этот винт отрегулирован на 8 бар, и должен быть залит пломбой, если его крутили, то нужно сменить клапан

 

Я сначала его подкрутил чтобы меньше капало, но потом открутил больше чем было изначально, чтобы давление на смесителе не было слишком высоким. Объясните, пожалуйста, зачем мне его в таком случае менять?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы трубки не было вы бы заметили сразу.

Значит вариант с воздухом практически исключен.

Скорее всего изначальный клапан был не совсем исправным и подтравливал воду обратно в холодную систему.

 

Любой нормальный клапан должен уметь стравливать обратно в холодную воду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...

И снова здравствуйте! Я уже задавал свой вопрос несколькими сообщениями выше. Процитирую на всякий случай.

У меня установлен бойлер Gorenje GBF-80 с 2002 года. В 2004 году проводилась чистка и до прошлого года никаких операций с ним более не проводилось. В прошлом году в октябре сантехник провел чистку бойлера и заменил подрывной клапан, так как старый был уже неисправен. Клапан установлен как положено на трубе холодной воды перед бойлером.

После этого, буквально через 2-3 недели с клапана при нагреве начала капать вода. При этом на горячем кране смесителя чувствуется нарастание давления. Он туго открывается и буквально пару секунд сильным напором течет вода и затем напор нормализуется.

Сейчас бойлер греет воду где-то до 45-47 градусов, иногда до 55-60. Чем выше температура, тем выше давление из крана и сильнее капает вода из клапана.

 

При постукивании по бойлеру складывается впечатление что он полупустой. Поэтому сильно нагревается воздух и из-за этого сильно вырастает давление. Но это только моя догадка.

Сейчас живу на съемной квартире, в которой установлен бойлер на 50 литров. Схема подключения на фото ниже.

 

6b43bcfd0405t.jpg

 

На данный момент ситуации какая была у меня дома не наблюдается - из подрывного клапана не капает, повышенного давления в кране горячей воды нет.

Вопрос знающим людям - в чем причина такого поведения? Неужели и здесь клапан не рабочий и стравливает воду обратно в водопровод. Дело в том что я планирую сдавать квартиру и хочу решить вопрос с бойлером раз и навсегда.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Редуктор давления на вход в квартиру есть? Желательно с манометром. В таких случаях бывает не клапан виновен, а давление в магистрали плюс расширение при нагреве. Спасает небольшой расширительный бак для бойлеров (простой не подходит).
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проще всего на носик клапана одеть трубочку и вывести слив.
Я это понимаю и трубочка всегда была одета. Меня больше беспокоит не то что капает, а то что давление повышенное в бойлере. Как бы он в ракету не превратился...

 

Редуктор давления на вход в квартиру есть? Желательно с манометром. В таких случаях бывает не клапан виновен, а давление в магистрали плюс расширение при нагреве.
Нет и никогда не было. Повторюсь что проблема с давлением началась после чистки бойлера, а до этого более 10 лет проблем вообще не было.

Наверное, придется еще раз чисткой заняться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проблема с давлением началась после чистки бойлера

Совпадение? не думаю:)

Перекрыть воду, слить с бойлера, самому открутить подрывник, осмотреть. Там и ломаться то нечему. Может после чистки какашка кая попала.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 місяців потому...

И снова здравствуйте)

Моя история с бойлером получила продолжение))

Пару месяцев назад снимали счетчик холодной воды на поверку и вместо него поставили временный. Так вот, в течение двух недель проблемы с повышенным давлением в бойлере не было, с "подрывника" не капало вообще. Затем снова проводилась операция по замене счетчика (поставили тот, который и был до этого). Самое интересное в том, что после замены около 3-х недель повышенного давления не было, но затем в один день я заметил, что снова начало капать с "подрывника", даже еще сильнее чем до этого.

Я уже совершенно запутался и не понимаю в чем причина. Как считаете в чем проблема?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И снова здравствуйте)

Моя история с бойлером получила продолжение))

Пару месяцев назад снимали счетчик холодной воды на поверку и вместо него поставили временный. Так вот, в течение двух недель проблемы с повышенным давлением в бойлере не было, с "подрывника" не капало вообще. Затем снова проводилась операция по замене счетчика (поставили тот, который и был до этого). Самое интересное в том, что после замены около 3-х недель повышенного давления не было, но затем в один день я заметил, что снова начало капать с "подрывника", даже еще сильнее чем до этого.

Я уже совершенно запутался и не понимаю в чем причина. Как считаете в чем проблема?

 

Проблема в давлении и предохранительном клапане.

Счётчик не причём,это всего лиш совпадение и домыслы,он на давление в сети ну ни как не влияет.

Решение проблемы.

Замерять давление в сети,хотя оно будет гулять и толку от этой процедуры ноль.

Замена предохранительного клапана на 8бар.

Установка редуктора давления.

Установка маленького расширительного бака перед входом в бойлер.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замерять давление в сети,хотя оно будет гулять и толку от этой процедуры ноль.

Зачем тогда предлагать?:)

 

Замена предохранительного клапана на 8бар.

Если бойлер подуставший, может побежать в лучшем случае из под фланца, в худшем...........................:(

 

Установка редуктора давления.

Установка маленького расширительного бака перед входом в бойлер.

Это дело.:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Установка маленького расширительного бака перед входом в бойлер.

"Маленького" это на сколько литров?

С первым или вторым?

С первым.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...