Нестроитель Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Добрий день! В мене виникала проблема Із настінним котлом SIME 30 турбо. В єксплуатації другий сезон.Погано включалась тепла вода , або і опалення могло не включатись по команді програматора. Тижня два тому зняв кожух почистив свічку і попродував трубочки в районі турбіни(хоча видимого конденсату там не було, але помогло. Сьогодні також перестала влючатись гаряча вода(запалу не було взагалі). розібрав продув , все запрацювало, але питання в чому тут може бути проблема.Нахил труби від котла є, правда невеликий. Шановні теплотеніки , що порадите зробити? Довго спостерігав за котлом, постійних закономірностей не встановив. Протер тканиною свічку-газоаналізатор(чи як там правильно), але не сильно помогло. Тому рішив розібрати "камеру згорання" котла і побачив, що там троши накопилось сажі чи пилюки на горіках. Взяв в руки пензлик і позамітав там. Крім того взяв спирт і тканину , і протер фітіль в свічки. Пройло з того часу тижня два і пока ГВС включаєтся більш-меньш нормально. Так що одне із двох помогло, а що саме , залишається догадуватись? Але не обійшлось без проблемки: коли знімав передю стінку "камери згорання" випав теплоізолято і розбися на три великих куски і кучу маленьких.(розбирав вперше), так ось при монтажі великі поставив назад, а малі повикидав. Зараз від площі теплоізолятора залишилось приблизно 90%. Питання як цей матеріал називається? азбест? де мона придбати замінник?І наскільки критично, користуватись поломаним тепрлоізолятором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 7 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Питання як цей матеріал називається? азбест? де мона придбати замінник?І наскільки критично, користуватись поломаним тепрлоізолятором? Лучше поставить новый... Купить можно в сервисном центре. Если скажете размеры, я посмотрю, может с Beretta подойдёт... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Зараз від площі теплоізолятора залишилось приблизно 90%. Питання як цей матеріал називається? азбест? де мона придбати замінник?І наскільки критично, користуватись поломаним тепрлоізолятором? Не дуже критично. Але краще замінити, як написав теплотехнік. Після вихідних я уточню, чи є зараз в Укріїні такий "азбест" на Sime 30 BF. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нестроитель Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Лучше поставить новый... Купить можно в сервисном центре. Если скажете размеры, я посмотрю, может с Beretta подойдёт... Два дня тому навішав кожух на котел, так що розмір заміряти в даний момент немає можливості. Зрозумів, поцікавлюсь при нагоді в місцевому сервісі по Саймах. Якщо на місці будуть проблеми із наявністю, то тоді потрібно буде щось підбирати. Дякую за допомогу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Питання як цей матеріал називається?Этот материал называется керанап.Специфический материал ,изготовленный из керамических волокон и органических и неорганических крепителей. другое название- плита из керамических волокон. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Этот материал называется керанап.Специфический материал ,изготовленный из керамических волокон и органических и неорганических крепителей. другое название- плита из керамических волокон. Спасибо! А может подскажете, где такие листы можно купить. Чтобы можно было просто вырезать нужные панели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Дык толщина разная ... Не задавался вопросом покупки больших листов-ставлю оригиналы(вопросов потом ко мне никаких,ежели лопнет). Из практики белый керанап лопается чаще,чем керанап серого цвета. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 ... Вы написали о проекте... www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=466065&postcount=63 А схема котельной и всего отопления с котлами, бойлерами, насосами, кранами, клапанами, датчиками, гребенками сюда входит?...в том посте картинок с этими схемами нет... Типа такой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 10 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Вы написали о проекте... www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=466065&postcount=63 А схема котельной и всего отопления с котлами, бойлерами, насосами, кранами, клапанами, датчиками, гребенками сюда входит?...в том посте картинок с этими схемами нет... Это не проэкт, а эскиз... Схема котельной не входит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Это не проэкт, а эскиз... Схема котельной не входит... Так там на картинках вроде только батареи нарисованы под окнами...и трубы...ну и смета... А какая цена с котельной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 10 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Так там на картинках вроде только батареи нарисованы под окнами...и трубы...ну и смета... А какая цена с котельной? Если можно, то задавайте более конкретные вопросы... Радиаторы, трубы и смета, а что Вам ещё нужно? Котельная - понятие ооочень растяжимое... P.S. Это не совсем подходящая ветка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anesin Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Помогите. Подгорела плата котла. Куда можна обратиться по её ремонту? Киев,желательно левый берег. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Помогите. Подгорела плата котла. Куда можна обратиться по её ремонту? Киев,желательно левый берег.Котёл(полное название:буквы,цифры)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anesin Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Турбо 2-х конт, 20Квт.turbotec pro Vuw Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Турбо 2-х конт, 20Квт.turbotec pro Vuw пишите в личку, помогу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Вызывает сегодня клиент и говорит мол котёл неработает уже два дня. Приезжаю включаю котёл а он нехочет включатся,я нажимаю кнопку сброса по тяге и котёл пошол работать, но через некоторое времья обратно срабатывает датчик тяки.И так несколько раз. Короче проверяю тягу спичкой и сигаретой а нифига нетянет.Розбираю я трубу дымохода и смотрю а там полно сажи. Тут клиент говорит а неможет это быть из за того что мол я топлю сауну,я ему говорю а у сауны отдельный дымоход,говорит да. Звоню я к прорабу который строил этот дымоход,говорит что два роздельных дымохода. Но тогда встаёт вопрос у меня как попала сажа в соседнюю трубу. Выхожу я на улицу и смотрю на дымоход, оказывается вот какая фигня, выходят две трубы вверх и накрываются общим козырьком,и по всей видимости сажа от дыма сауны из за козырька падала в трубу дымохода газового котла. Вот такой прикол.Дымоход.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dii Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Всім доброго ранку! Прошу допомоги вахівців. Вже на протязі двох місяців при включенні гарячої води котел починає видавати шум, схожий на те якби закипає вода, за 5-10 секунд зникає, і так впродовж нагріву води може бути декілька разів. Коли котел гріє батареї такого шуму немає. Підкажіть будь-ласка в чому може бути проблема. Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 25 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Всім доброго ранку! Прошу допомоги вахівців. Вже на протязі двох місяців при включенні гарячої води котел починає видавати шум, схожий на те якби закипає вода, за 5-10 секунд зникає, і так впродовж нагріву води може бути декілька разів. Коли котел гріє батареї такого шуму немає. Підкажіть будь-ласка в чому може бути проблема. Дякую Забит вторичный теплообменник по котловому контуру - ПРОМЫВКА! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dii Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Забит вторичный теплообменник по котловому контуру - ПРОМЫВКА! Дякую! А сам зможу це зробить? Треба буде книжку по котлу почитати, чи це тільки для профі... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dii Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Забит вторичный теплообменник по котловому контуру - ПРОМЫВКА! І чим промивать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 25 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 І чим промивать? Вторичный можно попробовать и уксусом, или лимонной кислотой, а по нормальному лучше промыть специальным насосом. P.S. Сами можете попробовать. Мой телефон в подписи, если решитесь, то позвоните помогу... Сложность может возникнуть не в самой промывке, а в демонтаже-монтаже самого теплообменника... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dii Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 P.S. Сами можете попробовать. Мой телефон в подписи, если решитесь, то позвоните помогу... Сложность может возникнуть не в самой промывке, а в демонтаже-монтаже самого теплообменника... Ще раз дякую, почитаю, наважусь, зателефоную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zavid Опубліковано: 29 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 Глюки несистемные, поэтому невозможно установить причину... Периодически, за эту зиму 2 раза и вот уже 5-й раз за сегодня, котел (двухконтурный Radiant с турбиной) отключается по датчику тяги (прессостата). При этом вентилятор включается, реле датчика щелкает, но розжига нет и котел уходит в ошибку. Иногда пытется запуститься несколько раз и только потом ошибка, иногда с первого раза. Выключить-включить - может заработать, может все повториться. Сам датчик смотрел, трубки к нему продувал, разъемы к плате проверял. Сервис отвечает, что починит только явные поломки, а их выловить специально невозможно. Точно могу сказать, что глюк не связан с ветром, с обмерзанием трубы... Стоит стабилизатор, котел работает 5-й сезон, все время эти глюки случались с разной интенсивностью... Какие могут быть причины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rusani Опубліковано: 29 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 Первая и явная причина - прессостат. Необходимо его прозвонить на предмет наличия сопротивления контактов при включении, еще лучше поменять на заведомо исправный. Вторая причина - вентилятор. Лопасти могут быть покрыты пылью или подшипник вышел из строя, соответственно может не создавать требуемого перепада давления. Необходим грамотный сервис и наличие запчастей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zavid Опубліковано: 29 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 Первая и явная причина - прессостат. Необходимо его прозвонить на предмет наличия сопротивления контактов при включении, еще лучше поменять на заведомо исправный. Вторая причина - вентилятор. Лопасти могут быть покрыты пылью или подшипник вышел из строя, соответственно может не создавать требуемого перепада давления. Необходим грамотный сервис и наличие запчастей. С вентилятором все ок. Еще ньюанс: при включении вентилятора котел может сразу же выключится еще до того как срабатывает реле прессостата, снова включится вентилятор на 0,5 сек и так несколько раз. Потом или розжиг, или ошибка. Какое нормальное сопротивление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...