схема электроснабжения: 3 фазы

Dmode

Рекомендовані повідомлення

ну тут да, не поспоришь. Вот только вопрос, где найти такого дурака (извините за выражение!) который будет размусоливать мне все от А до Я??? а таких как я - много... а грамотных электриков - не очень... вопросы постоянно повторяются и повторяются..

Ну ничего... я же как-то отвечаю... как достанут - начинаю стёб, потом снова отвечаю...

Когда вопросы задают правильные - ответить не проблема.

 

Так что спрашивайте... :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Идеальный вариант, по пунктам

...

3.в щите в доме - вводной автомат(АВ) или дифавтомат (ДА) 30 мА или АВ+УЗО 30 мА

 

w-w-w, ПУЭ рекомендует на вводе ставить противопожарное УЗО на 100/300мА.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сходите на mastercity. Там по большей части профи тусуются

которые ушли оттуда как года 2 назад. Там больше ловить нечего, к сожалению. А раньше довольно таки не плохой форум был.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

которые ушли оттуда как года 2 назад. Там больше ловить нечего, к сожалению. А раньше довольно таки не плохой форум был.

Да я туда иногда забегаю, чтобы прояснить какой-нибудь вопрос, и зачастую читаю старые темы, обсуждение в которых велось наверняка ещё до массового исхода профи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Перерисовал немного с учетом отступа удобства комутации входов-выходов сверху и снизу.

(ссылка на изображение устарела)

дайте будь ласка ще раз фото

 

Добавлено через 22 минуты

Скажіть - яку потіжність Вам на вході давали з СК?

яка реальна потреба Вашого будинку?

 

не знайшов інформації - в яку шафу далии розподільчий щит?

складаю зараз у себе, не бачу хороших пропозицій у Львові, на жаль..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Зараз світло тимчасово працює через китайські радіорелюшки, керуються через пуль. З цікавістью спостерігаю коли ж залипне релє. Поки що працює, але місяць часу не показник.

 

Dmode, с интересом пеерчитал вашу эпопею по коммутации LED освещения.

Так как сам размышляю над тем как должно быть это организовано через реле. И какое реле подходит для этой задачи.

 

Чем все таки закончилось и как себя ведут реле?

Какую схемотехнику в итоге приняли?

 

Тут в соседней теме очередной спор о реле.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4173888&postcount=33

 

вперед назад по теме от этого поста.

 

 

Насколько я понял оптимальным является применени так называемых гибридных реле.

www.ia.omron.com/products/family/998/dimension.html

 

Представитель ОМРОН утверждает что их нет в природе хотя на ebay я их находил.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем все таки закончилось и как себя ведут реле? Какую схемотехнику в итоге приняли?

Пока никак. Не так страшен оказалось черт как его малюют. На той линии о которой была речь, сейчас стоит китайское радиореле с эпицентра, жду когда залипнет :) Имхо берите любой наиболее приемлемый по бюджету вариант, чтобы заменить было легко и просто.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пока никак. Не так страшен оказалось черт как его малюют. На той линии о которой была речь, сейчас стоит китайское радиореле с эпицентра, жду когда залипнет :) Имхо берите любой наиболее приемлемый по бюджету вариант, чтобы заменить было легко и просто.

 

А напомните, если я правильно помню у вас собственно комутируют освещение(в частности LED лампочки на 220 с цоколем E27)

релейные модули по типу таких?

Т.е. на базе обычных єлектромеханическое реле, естественно эти модули лишены каких либо искрогасительных цепочек.

 

www.ebay.com/itm/1-2-4-6-8-Channel-5V-Relay-Board-Module-Optocoupler-LED-for-Arduino-PiC-ARM-AVR-/172433598201?var=&hash=item2825d7e6f9:m:miF_81mspWj7gsX2JmFOMrQ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за тему.

На основании схему ТС я набросал свою. Интересно выслушать мнение специалистов - есть ли какие-то критические ошибки и что лучше переделать.

 

Спс

schema.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за тему.

На основании схему ТС я набросал свою. Интересно выслушать мнение специалистов - есть ли какие-то критические ошибки и что лучше переделать.

 

Спс

 

рекомендую выделить в отдельную тему в разделе электрика

 

по типу "еще одна схема 3ф"

 

Там выше вероятность что подтянутся электрики с советами

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

рекомендую выделить в отдельную тему в разделе электрика

 

по типу "еще одна схема 3ф"

 

Там выше вероятность что подтянутся электрики с советами

 

Благодарю. Создал отдельную тему - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=209679

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Благодарю. Создал отдельную тему - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=209679

 

Интересно будет почитать, я их уже штук 5 имею с этого форума, 4 из них созданы по "козе" от Dmode:D

 

P.S. Spamel ручки выбора фаз реально рулят. Когда стяжку в декабре заливали,

приходилось динамически перекидывать обогреватели и бетономешалку, чтобы не выбивало.

 

Единственное очень своеобразное подключение, я бы присмотрел что то у других производителей...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

приходилось динамически перекидывать обогреватели и бетономешалку, чтобы не выбивало.

Это какой же у Вас вводный АВ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это какой же у Вас вводный АВ?

 

32A.....................

сеть слабенькая, обогреватель и мешалка на одной фазе просаживают до 170В

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сеть слабенькая, обогреватель и мешалка на одной фазе просаживают до 170В
Не думали это использовать во благо?;)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Всем привет. Подскажите: завожу 3 фазы 16кВт. Разделить планирую так:

вводной автомат на улице - счетчик - УЗО - вводной автомат в доме - 3-фазный автомат 20А для эл. котла 12кВт + 3-фазный автомат 16А для эл. плиты. Потом разделение по фазам: 1 фаза - гараж (однофазный автомат 25А розетки + однофазный автомат 10А свет) - редковключающийся электроинструмент и сварка до 200А; 2 фаза - кухня (однофазный автомат 25А розетки + однофазный автомат 10А свет) - микроволновка, кондиционер, холодильник, эл. духовка (одновременно все включено на максимум вряд-ли может быть); 3 фаза - весь 2 этаж (однофазный автомат 25А ввод, дальше по 16А розетки и по 10А свет для каждой комнаты и С/У) - 2 кондиционера, стиралка. Вопрос: можно ли так разделить? Нужно ли ставить какие-то дополнительные автоматы? Какими приборами сделать переключение фаз, чтобы можно было вручную переключать фазы как я захочу, возможны ситуации, что нужно будет все переключать на 1 фазу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос: можно ли так разделить?
написано вполне нормально, но будет ли работать как нужно? Может выбивать вводный автомат, если 17 А котел + 16 А плита заработают вместе. На какую утечку УЗО (если противопожарное на 300 мА, то еще нормально, но человека не защитит) и готовы ли к тому, что весь дом будет отключен при срабатывании, да еще в уличном щитке? Розетки будете на 25 А искать (обычные только до 16 А)?

 

Нужно ли ставить какие-то дополнительные автоматы?
автоматы ставят для защиты линий или оборудования. Если провод 1,5 мм2 ответвляется от провода 4 мм2, то либо на всю линию ставить максимум 16 А автомат, либо ставить максимум 32 А автомат на 4 мм2 и 10 А автомат на 1,5 мм2.

 

Какими приборами сделать переключение фаз, чтобы можно было вручную переключать фазы как я захочу
как вариант - кулачковый переключатель, чтобы просто ручку покрутить. Вариант с кросс-модулями требует перекидывать непосредственно провода.

1-4-4-1.jpg.8118a0630142bbc591c73f1a87079486.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

написано вполне нормально, но будет ли работать как нужно? Может выбивать вводный автомат, если 17 А котел + 16 А плита заработают вместе. На какую утечку УЗО (если противопожарное на 300 мА, то еще нормально, но человека не защитит) и готовы ли к тому, что весь дом будет отключен при срабатывании, да еще в уличном щитке? Розетки будете на 25 А искать (обычные только до 16 А)?

 

автоматы ставят для защиты линий или оборудования. Если провод 1,5 мм2 ответвляется от провода 4 мм2, то либо на всю линию ставить максимум 16 А автомат, либо ставить максимум 32 А автомат на 4 мм2 и 10 А автомат на 1,5 мм2.

 

как вариант - кулачковый переключатель, чтобы просто ручку покрутить. Вариант с кросс-модулями требует перекидывать непосредственно провода.

 

Спасибо за ответ.

Про мощность розеток не подумал, тогда наверное на кухню и гараж сделаю автоматы по 25А на все, а дальше разобью по пару групп розеток по 16А. Провода везде для розеток ВВГнгд 3х2,5, для света ВВГнгд 3х1,5 и 2х1,5, ввод на 2эт. ВВГнгд 3х4, для плиты и котла ВВГнгд 5х6мм. Заземление на всей армировке фундамента - 40м длиной 6 рядов арматуры, все вертикальные направляющие арматуры забиты на 0,3м в землю ниже дна фундамента - достаточно ли такого заземления? Подвала и ямы в гараже нет.

УЗО будет толь противопожарное, котел ставлю на 12кВт с запасом из учета 100Вт на 1м2, а по расчетам теплопотерь средней нагрузка 4-6кВт

должно с головой хватать.

 

Как такие кулачковые переключатели крепятся в щитке и мне, получается, таких нужно 3 штуки - для каждой фазы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как такие кулачковые переключатели крепятся в щитке и мне, получается, таких нужно 3 штуки - для каждой фазы?

 

крепятся на DIN-рейку, на монтажную поверхность, на дверцу шкафа. В домашних щитках их обычно нет.

зависит от того, как вы это видите. Переключатель замыкает пары контактов, сколько пар контактов для каждого положения ручки переключателя и что на них завязано - решать вам. Конструктор переключателей тут khrl.com.ua/pages/order_switcher/constr_switcher1.php

 

Про мощность розеток не подумал, тогда наверное на кухню и гараж сделаю автоматы по 25А на все, а дальше разобью по пару групп розеток по 16А.

на линии с розеткой 16 А должен стоять автомат 16 А. Если по-хорошему.

 

 

 

Заземление на всей армировке фундамента - 40м длиной 6 рядов арматуры, все вертикальные направляющие арматуры забиты на 0,3м в землю ниже дна фундамента - достаточно ли такого заземления?

для системы уравнивания потенциалов сгодится, для контура заземления - нет (zametkielectrika.ru/kontur-zazemleniya/). Электричество на участок как приходит, воздушной линией? Пять проводов?

 

УЗО будет толь противопожарное

если так, то норм, срабатывать не должно. Для жителей дома об УЗО или дифавтомате подумать стоит. Хотя бы на влажные помещения, с током утечки 10 мА.

 

схему лучше сразу делать, а не по ходу стройки делать как получится. Не придется засовывать все в маленький щиток, и может заметят на форуме явные ошибки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для системы уравнивания потенциалов сгодится, для контура заземления - нет (zametkielectrika.ru/kontur-zazemleniya/). Электричество на участок как приходит, воздушной линией? Пять проводов?

 

 

На участок пока никак не входит, пока только подал заявку на подключение и делаю в доме проводку.

 

Спасибо большое за советы. По поводу 16А на розетки, я так понимаю, что в этом случае 25А автоматы вообще смысла нет ставить, просто сделать в гараже и кухне по 2 группы розеток и поставить по 2 16х автомата?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 А по 230 В - это 3680 Вт активной нагрузки. Еслиь у вас идет одна линия от автомата на блок розеток из 3 штук, например, это значит, что вы можете в них втыкать любое электрооборудование такой суммарной мощностью или немного большей (до 4 кВт на длительное время, больше 4 кВт - на непродолжительную работу).

 

а так нужно прикидывать, сколько чего вам нужно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 А по 230 В - это 3680 Вт активной нагрузки. Еслиь у вас идет одна линия от автомата на блок розеток из 3 штук, например, это значит, что вы можете в них втыкать любое электрооборудование такой суммарной мощностью или немного большей (до 4 кВт на длительное время, больше 4 кВт - на непродолжительную работу).

 

а так нужно прикидывать, сколько чего вам нужно.

 

ну дальше уже все понятно, спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На участок пока никак не входит, пока только подал заявку на подключение и делаю в доме проводку.

 

 

И сколько насчитали за стандарт 2 группа 3 категория 16 кВт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах