Электропроводка и пластиковая гофра

roverspam

Рекомендовані повідомлення

Ага, АЭС не жалко.... АЭС - стрёмно, блин... :o

 

Дядюшка, не совращайте молодежь, ежели ( не дай Бог!!!) ипанёт АЭС, то и проводка в доме и сам дом как бы уже и не нужны никому будут... :shock:

 

надеюсь, дротокруты до АЭС недоберутьси!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

надеюсь, дротокруты до АЭС недоберутьси!

Эх, брат, "...твои слова, да Богу в уши...."(с)... :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эффективным средством предотвращения возгорания в данном случае является устройство защитного отключения (УЗО).

Хренасе картинка!

Если я соберу все линии освещения и подключу их через УЗО, можно обойтись металлорукавом или вовсе провести провод над листом ГКЛ ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хренасе картинка!

Если я соберу все линии освещения и подключу их через УЗО, можно обойтись металлорукавом или вовсе провести провод над листом ГКЛ ?

 

вот на таких "картинках", как Вы выразились, и пишутся ПУЭ и т.п.

Неоднократно уже писалось, что в сегодняшних реалиях, в коих живет весь цивилизованный мир, применяя качественную и надлежащую автоматику, кабелину, систему раннего обнаружение пожара, а также мероприятий по его локализации, не говоря о контроле всех стадий выполнения работ, от проектирования, до ввода в эксплуатацию, и саму эксплуатацию - да, можно и открыто выполнять проводку.

 

У нас, в Украине, пока таких разрешений, или даже исключений в правилах, нет! Только в металлических трубах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

У нас, в Украине - Только в металлических трубах.

... которые тоже таки необходимо заземлять...:flag1:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... которые тоже таки необходимо заземлять...:flag1:

 

да я как-то и не задумывался. :oops: Знаю себе, что все кабеленесущие системы необходимо заземлять, да и все. :flag1:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как-то все дико сложно. Может, проще провести провод освещения в стене, заштукатурив его? Но остается последний кусок провода, идущий как ни крути, над листом ГКЛ. Неужели все его кладут в металлические трубы и заземляют их?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да я как-то и не задумывался. :oops: Знаю себе, что все кабеленесущие системы необходимо заземлять, да и все. :flag1:

Вон оно чё... вот как сложно с этими профи - привыкли мыть руки перед едой, сразу после сортира, а другие теперь мучаются....

Вона и наш собеседник насторожился... чует, чует бедолага подвох и жухалово... спинным мозгом чувствует... :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это ж такие ужасы могут прямо сейчас приключиться на моем рабочем столе (с кабелем питания монитора, например - то же сечение и те же смешные нагрузки) с брызгами металла и температурой в тыщу градусов...

Кто-то такие блокбастеры наблюдал в реальных условиях?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-то такие блокбастеры наблюдал в реальных условиях?

как правило, даже пожарные уже не успевают посмотреть... Вон недавно гостиница на Окружной горела, склады на Отрадном, Троещина.... и это только по Киеву. Везде причина - электропроводка. Решать ВАМ!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-то такие блокбастеры наблюдал в реальных условиях?

Даже лично участвовал, когда у меня, вследствие эксперимента с сознательным нарушением всех мыслимых запретов ПУЭ и ТБ, загорелся питающий кабель под стяжкой...

 

Зрелище и звуки - просто пипец, я не малохольный, знал, что творю, но как сказал Мурава, "...в такие минуты понимаешь, что анус сжимаясь, может легко перекусить 22 арматуру..." :lol:

 

Но это был осознанный поступок, я обвешался всеми доступными и многоступенчатыми защитами, три огнетушителя углекислотных под рукой было,но тем не менее, проводка выгорела вся, самый стремный кусок был как и у Вас - по деревянному перекрытию, до фонарика посреди каждой комнаты...

 

Эта тема есть на форуме где-то, называется "проводка из ПРППМ"

 

Не советую повторять...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эх, хорошо вам, профи, живете вы в какой-то особой Украине, где и ПУЭ соблюдают, и материалы качественные используют... А вот я давеча был в новострое, так там вся (повторюсь - ВСЯ) проводка:

  1. сделана каким-то диким noname ШВВП (на кабеле наблюдалась только маркировка "ШВВП" и цифры "3х1,5" или "3х2,5")
  2. коммутируется через распредкоробки (вот не смог добраться чтоб посмотреть, как и чем они внутри соединили)
  3. прибита к стене из газоблока без штроб и гофры (под будущую штукатурку).

 

И да, согласованный проектик у них на это "творчество" имеется:o. А вы тут все про сменяемость и ВВГ рассказываете...:(:(:(:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эх, хорошо вам, профи, живете вы в какой-то особой Украине, где и ПУЭ соблюдают, и материалы качественные используют... А вот я давеча был в новострое, так там вся (повторюсь - ВСЯ) проводка:

  1. сделана каким-то диким noname ШВВП (на кабеле наблюдалась только маркировка "ШВВП" и цифры "3х1,5" или "3х2,5")
  2. коммутируется через распредкоробки (вот не смог добраться чтоб посмотреть, как и чем они внутри соединили)
  3. прибита к стене из газоблока без штроб и гофры (под будущую штукатурку).

 

И да, согласованный проектик у них на это "творчество" имеется:o. А вы тут все про сменяемость и ВВГ рассказываете...:(:(:(:(

 

Вы нашли какое-то уникальное гэ от "серого" застройщика и почему-то распространяете на весь новострой.

 

Осмотрите хотя бы сотню разных зданий, дабы не выдумывать басни об "особых Украинах с ПУЕ"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы нашли какое-то уникальное гэ от "серого" застройщика и почему-то распространяете на весь новострой.

 

Осмотрите хотя бы сотню разных зданий, дабы не выдумывать басни об "особых Украинах с ПУЕ"

Присоединяюсь... на тех новостроях, что мне попадались, всё было внешне прилично, никакого ШВВП - есть только ВВГ, ВВГнг, но большинство - ПВ1 в пластиковой технической трубе...

В стенах и перекрытиях - в полостях.

Я не скажу, что кабель был "калиброванного" сечения, не буду настаивать, что схема разводки там - зашибись - не-а, в двухкомнатной квартире на Демеевке в щит пришли два кабеля - 3х1,5мм2 - свет, 3х2,5 мм2 - розетки, и ПВ1-4мм2 в трубе - эл плита....

Вводной автомат ваще песня - 1х63А....

НО! Заземляющий проводник с этажного щита имеет место быть, шины, зажимы - всё наличествует...

Никто из Госкомиссии не хочет за решетку, поэтому хрен подпишет Акт с ПВС и ШВВП... а вот у серых застройщиков и прочей шпаны это сплошь и рядом - бабло побеждает...

 

Но ШВВП нонейм нет нигде.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. В магазине продаётся по 3 грн/метр гофрированная (гибкая) пластиковая негорючая трубочка. Вопрос - будет ли эффективно запихнуть все провода в такие трубочки? В случае пробоя думаю в трубочке будет лучше, чем искра тупо полетит на деревяшку, не так ли? Или лучше в такую же, но в металлическую гофру? Что металлическая не загорится и не проплавится - это ясно, но тут другой аспект - в случае пробоя вся трубочка становится проводником, не так ли?

 

Кто что думает по этому поводу? Повторюсь - я понимаю, что это полумеры, но лучше ли так, чем прожить ещё 5 лет с проводами, лежащими по дереву?

 

У меня те же условия, что и у ТС (правда дом построен 100 лет назад :)) и так же сделано, я еще на клипсах гофру к балкам подвесил...

Главное автоматы на линии не завышайте, по возможности ставьте с минимальными амперами и УЗО на все линии.

Почитайте : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=55247&page=8

я все это уже прошел.

П. С. Понятно, что неправильно, но..... по крайней мере лучше, чем валяющиеся по перекрытию кабеля!

Змінено користувачем zmiey
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
И да, согласованный проектик у них на это "творчество" имеется:o. А вы тут все про сменяемость и ВВГ рассказываете...

Пришлось разбираться с ситуацией, поэтому вот продолжение сей чудной истории.

Касательно проекта, я был не совсем прав. Проект на электрику действительно у застройщика имеется, но он заканчивается аккурат в коридорном щитке на квартирных автоматах. Все что после них - черная дыра. НО! в то же время у застройщика есть "дротокрут", который и делает описанную в первом посте проводку в квартирах. Таким образом, застройщик фактически увеличивает ценность своего предложения (проводка уже сделана, заселяйся и живи), но формально, случись что, он "не при делах" (это не я, это ночью бэтмен пробрался на стройку и сделал проводку).

Ну а покупатели квартир... Их все устраивает - "ну так от застройщика, значит все правильно сделано!". Походу, я вообще оказался первым, кто задал вопрос "что за х.ню вы тут сотворили???".:o

 

З.Ы. Диалоги с "дротокрутом":

- Почему ШВВП?

- Ну так он же предназначен для прокладки проводки!

- 0_0 ??

- Потому что он плоский!

- :shock: !!! Так он же многопроволочный, а в стены разрешена только моножила!

- Ну так мне сказали чтоб я этот кабель клал.

- :eek:

 

 

- А почему не то сечение?

- Ну как же, на нем написано что 1,5 и 2,5!

- На заборе тоже много что написано. Веришь, я и без штангенциркуля вижу что не соответствует. Или принести штангенциркуль?

- (глаза в пол) Ну да, в комнатах усеченка положена, ну так вы же не будете туда втыкать мощные обогреватели! А вот в квартиру ШВВП с честными 2,5 кинул!

- :eek: !

 

- Что за автомат на вводе будет стоять?

- на 25А!

- 0_0 ! Так у вас же проводка сечением 2,5!

- Ну так должна выдержать же!

- :eek:!

 

- А УЗО будет стоять?

- А что это такое?

- :eek:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спрошу у знающих людей в этой теме. Как правильно проложить электропроводку в деревянном срубе? Чем можно ее прикрыть, желательно цвета под дерево?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спрошу у знающих людей в этой теме. Как правильно проложить электропроводку в деревянном срубе? Чем можно ее прикрыть, желательно цвета под дерево?

Сейчас начнется очередное рубилово :) Вы сразу оговоритесь - что вы подразумеваете под "правильно"?

Если по ПУЭ, то варианта только 2 - либо открытая на изоляторах, либо скрытая в металлических трубах. Все что отличается от этих вариантов - неправильно.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открытая на изоляторах не эстетичная и легкодоступная для детей. Кроме металлических труб какие еще варианты в принципе допустимы? Давайте не по ПУЭ а по житейскому опыту
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте не по ПУЭ а по житейскому опыту

Ну если пойти по житейскому пути, то гофра тоже отпадает. Тогда металлорукав, который потом следует обязательно заземлять. Но только покупать следует не полуподвальное изделие на базарах которое откровенное Ге честно сказать))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открытая на изоляторах не эстетичная и легкодоступная для детей.

для Вас эстетика и безопасность превыше всего? Это похвально.

Вариант 1: используете медные трубки.

Вариант 2: используете глухие металлические короба, и окрашиваете их под цвет отделки.

Вариант 3: как в варианте два, только с трубками.

Прим.: до 2,5 мм.кв. проводки, толщина стенок металла по пожарке не регламентируется, только по механической прочности.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стальные трубы, следует закладать между брёвнами при строительстве. А так тонкостенные стальные трубки и металические коробки.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открытая на изоляторах не эстетичная и легкодоступная для детей. Кроме металлических труб какие еще варианты в принципе допустимы? Давайте не по ПУЭ а по житейскому опыту

ПУЭ допускает еще один вариант - есл и чем-то обеспечите 1см негорючего материала (например, гипс или штукатурка) вокруг провода, то можно так и оставить или в ПВХ- , металло-гофру положить.

 

Если есть стяжка - безболезненно прячьте туда. Подвесной потолок позволяет проложить также практически по ПУЭ.

 

Добавлено через 1 минуту

Ну если пойти по житейскому пути, то гофра тоже отпадает. Тогда металлорукав, который потом следует обязательно заземлять.

В чем отличие одного от второго исходя из каких-то нормативных документов? Оба подразумеваются металлическими.

 

Добавлено через 1 минуту

Вариант 1: используете медные трубки.

К медным трубкам ПУЭ относится двусмысленно. То металлическими трубки должны быть, то только стальными...

 

Прим.: до 2,5 мм.кв. проводки, толщина стенок металла по пожарке не регламентируется, только по механической прочности.

Есть нормативное основание под этим?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В чем отличие одного от второго исходя из каких-то нормативных документов?

пластмассовая гофра имелась ввиду

  • Лайк 1