МакДо Опубліковано: 25 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 В сутки 300-400мл, уважаемые. Думал, поставлю канистру литров на 10 и будет туда сливаться конденсат. Канистра закроется в облицовке камина. Теперь понимаю, что облицовка обязана иметь ревизию для постоянного слива конденсата. не предусмотрел такую опцию. Куда его девать?.. до канальи далековато... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Канистра 10л + поплавковый выключатель или датчик уровня, аквариумный насос или насос от стеклоомывателя и трубочка на улицу или в любое доступное место. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 В сутки 300-400мл, уважаемые Зная расход можно бы было сравнивать с расчетом. А так можно только делать предположения, что расход ниже чем на примере выше, либо о неверных значениях гигрометра. Либо и то и другое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Зная расход можно бы было сравнивать с расчетом. А так можно только делать предположения, что расход ниже чем на примере выше, либо о неверных значениях гигрометра. Либо и то и другое. Либо не весь конденсат выливается в ту трубочку. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Вообще удержание относительной влажности в помещении на уровне 55-60% при постоянно работающей ПВУ возможно либо при большой влагогенерации, либо при низком воздухообмене, либо просто гигрометр врет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrAlexGreen Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Вообще удержание относительной влажности в помещении на уровне 55-60% при постоянно работающей ПВУ возможно либо при большой влагогенерации, либо при низком воздухообмене, либо просто гигрометр врет. Так и есть. У меня с увлажнителями и целлюлозным рекуператором таких параметров нету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 25 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Вообще удержание относительной влажности в помещении на уровне 55-60% при постоянно работающей ПВУ возможно либо при большой влагогенерации, либо при низком воздухообмене, либо просто гигрометр врет. Дом новый. Слишком большая влажность была до установки ПВВ. Доходило до 78-80%. Уверен, дом "высохнет" и влажность будет как и остальных пользователей рекуператоров. Добавлено через 31 минуту Ах да, гигрометры не врут, т.к. цифровые показывают аналогично с психометром вит-2 аптечным. Возможно не весь вытекает. Кста, при наступлении ночи, начинает капать чаще. Температура удичная понижается. Спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Либо не весь конденсат выливается в ту трубочку. Кстати вы очень даже правы, системы у которых в зоне образовния конденсата создаётся разряжение, по каналу отвода конденсата (дренажа) обязательно должны иметь гидрозатвор! Иначе подсос воздуха не даст воде нормально уходить из поддона. Добавлено через 9 минут Так и есть. У меня с увлажнителями и целлюлозным рекуператором таких параметров нету. Данный тип рекуператора называют ещё энтальпийным, или с рекуперацией тепла и энергии. Благодаря свойствам материала между потоками воздуха помимо теплообмена, происходит влагообмен. Данный тип рекуператоров интересен тем, что в нём практически отсутствует конденсат, и идёт возврат части влаги назад в помещение, что важно в зимний период. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrAlexGreen Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Такой вопрос, а в калорифере конденсат может возникнуть? При нагреве холодного воздуха с -10 до 0 к примеру? Добавлено через 52 секунды Данный тип рекуператоров интересен тем, что в нём практически отсутствует конденсат, и идёт возврат части влаги назад в помещение, что важно в зимний период. Еще удобен тем, что при увлажнении только двух комнат в остальных влага тоже выравнивается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Такой вопрос, а в калорифере конденсат может возникнуть? При нагреве холодного воздуха с -10 до 0 к примеру? нет не может, конденсат образовывается только на поверхности с более низкой температурой, а так как калорифер имеет более высокую температуру то ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 нет не может, конденсат образовывается только на поверхности с более низкой температурой, а так как калорифер имеет более высокую температуру то ... Водяные калориферы могут работать в комбинированном режиме. как на обогрев зимой (чаще режим 80/60), так и летом на охлаждение (режим 7/12). Правда КПД их в режиме охлаждения может падать до 30% по сравнению с режимом нагрева. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxut Опубліковано: 27 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2017 Для мониторинга и управления можно использовать еще и такую штуку. ru.aliexpress.com/item/ITEAD-Sonoff-TH10-Temperature-Humidity-Monitor-DIY-Timer-Wifi-Switch-Home-Wireless-Intelligent-automation-module-Smart/32806950081.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aWPQG8 Себе такую купил для управления электробойлером Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 27 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2017 Для мониторинга и управления можно использовать еще и такую штуку. ru.aliexpress.com/item/ITEAD-Sonoff-TH10-Temperature-Humidity-Monitor-DIY-Timer-Wifi-Switch-Home-Wireless-Intelligent-automation-module-Smart/32806950081.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aWPQG8 Себе такую купил для управления электробойлером А сколько температурных датчиков DS18B20 может видеть один такой девайс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 27 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2017 Поменяли мне электросчетчик на np-07 от ADDAX. Он показывает потребляемую мощность. Так вот, оставив семью в доме с фонариком, потушил весь дом, оставив только вентиляцию. Итого - 0,007kWt. 7Вт, 7*24*30*0,9 = 4,54грн в месяц. Это реально?) Почему спрашиваю? Включил потом китайский прожектор на 30W, счётчик сказал 0,022kWt, а не 30. Счётчик врет или 4грн - это реально, а лампа на то и китай? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 27 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2017 Поменяли мне электросчетчик на np-07 от ADDAX. Он показывает потребляемую мощность. Так вот, оставив семью в доме с фонариком, потушил весь дом, оставив только вентиляцию. Итого - 0,007kWt. 7Вт, 7*24*30*0,9 = 4,54грн в месяц. Это реально?) Почему спрашиваю? Включил потом китайский прожектор на 30W, счётчик сказал 0,022kWt, а не 30. Счётчик врет или 4грн - это реально, а лампа на то и китай? Лампа может быть и заниженной мощности. Но у Вас же двигатели с регулируемой мощностью. На какой мощности работали двигатели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxut Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 А сколько температурных датчиков DS18B20 может видеть один такой девайс? Видеть может один датчик, и соответственно включать/выключать один прибор. Но их может быть много. Хорошо то, что все данные по вайфай передаются на облако и через смартфон можно удаленно мониторить и управлять. У меня бойлер электро 140л. В основном греется ночью (запрограмирован через резетку с "Эпика" с таймером), но бывает, что жена (выпьет) потребит всю воду, а бойлер на чердаке. Тогда можно через телефон будет узнать температуру воды и принудительно включить нагрев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Видеть может один датчик, и соответственно включать/выключать один прибор. Но их может быть много. Хорошо то, что все данные по вайфай передаются на облако и через смартфон можно удаленно мониторить и управлять. У меня бойлер электро 140л. В основном греется ночью (запрограмирован через резетку с "Эпика" с таймером), но бывает, что жена (выпьет) потребит всю воду, а бойлер на чердаке. Тогда можно через телефон будет узнать температуру воды и принудительно включить нагрев. Если б этот девайс мог переключить горячую воду на холодную временно, чтобы выгнать из ванны ту самую жену - цены б ему не было 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 28 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Всем привет. Сегодня были гости. 11 человек. За д.р. сидели). Значит пошел и накрутил максималку на подаче и вытяжке. Такого свежего воздуха за столом я ещё не вдыхал. Это просто супер - принудиловка. Никогда ещё не думал, что вентиляция влияет на бытовой образ жизни. Окна открываем очень редко: что то там жарит или мокрые вещи вывесили в комнате. И то - фрагментами. В общем: принудительная вентиляция - это нечто необходимое для современного человека. 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Це добре що Ви задоволені, у Вас у гостьову тільки подача(витяжки немає) і анемостат в стелі в куті кімнати чи блище до середини? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 29 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Це добре що Ви задоволені, у Вас у гостьову тільки подача(витяжки немає) і анемостат в стелі в куті кімнати чи блище до середини? Да, только подача. Вытяжка в кухне, которая через стенку. Проем 150*200см. Анемостат ближе к середине в 50-60см от окна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 якщо анемостат майже у куті кімнати на скільки це погано? Я теж хочу по вашій схемі робити вентиляуію Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxut Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 У меня вопрос. А разве можно из санузлов отбирать воздух в рекуператор? Ведь это грязные помещения с повышенной влажностью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Так из грязных зон как раз вытяжка и организовывается. А повышенная влажность в них бывает всего пару часов в сутки, и даже во время этой повышенной влажности, поток из санузлов смешивается с остальным потоком и влажность общего потока усредняется, так что вряд-ли можно будет назвать ее повышенной. Более того в теплообменнике топикстартера есть отвод конденсата, так что все что сконденсируется уйдет в канализацию. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxut Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Блин. Это выход. Естественная вентиляция обычно очень выхолаживает санузлы. А принудительный вентилятор с обратным клапаном (даже с задержкой) не справляется с конденсатом. А значит потёки и грибок как следствие. Спасибо. Для себя уже решил. Рекуператору быть. Хорошо что я вывел канализационную трубу на чердак. Конденсат не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizudm Опубліковано: 11 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2018 (змінено) Автору огромное спасибо за тему! Изучил все вдоль и поперек)))) Долго метался как быть с вентиляцией. У меня дом в 2 этажа 90м2 Сначала тоже смотрел на рекуператор этой фирмы но потом решил не заморачиваться и взять стеновой, поставить на 2м этаже пусть дует... Но внимательное изучение разных тем опять вернуло к мысле покупки централизованной системы. А тут появилась такая тема)))) Вообще в ближайшем времени создам свою но пока к автору пару вопросов: 1) Вытяжку на кухни стоит организовать отдельную? То есть будет анемостат на кухне для рекуператора (вытяжка) и отдельная вытяжка над плитой с отдельным каналом. 2) Не нужно делать отдельную вытяжку для с/у и ванной? Централизированная потянет? 3) Проблему с ситуацией обратной вытяжки на кухне можно ведь решить с помощью обратного клапана? 4) Гофру ведь можно заменить на пластик? Это ведь дешевле оцинкованых труб? более того можно ухитриться и длинные каналы сделать с канализационных труб которые еще дешевле вентеляционных. Правда разности в диаметрах можно заклеить скотчем, залить пеной... 5) Не пойму в чем логика чередования 125/100/125. Вы пишите уменьшение шума? А если все сделать 125 трубой - разве шум будет больше? Или наоброт 125/140/125 - шум тоже будет больше? 6) Целисообразно ли поставить обратный клапан на вытяжку и на приток - что бы холодный воздух не заходил когда вентиляция выключена? Себе планирую брать С-1-200, там один теплообменник вместо двух. На сколько опрометчиво такое решение?)))) PS: сам из Вашего города, езжу к родителям на выходные. Не сочтите за наглость но нельзя ли к Вам напроситься на экскурсию когда Вам будет удобно)))))) Змінено 11 січня 2018 користувачем zizudm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...