Что такое чекушки?

 

Раз от них трудно уйти - сто пудов это такие маленькие бутылочки :D.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужен ли вент зазор между ЭППС и клинкером при утеплении цоколя?

Нет...........

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что такое чекушки?

Грубо говоря маленький кирпич - по длине меньше половины, на 4-м фоте видны при увеличении рисунка вдоль полу-эркера. При стандартном размере кирпича можно попробовать рассчитать длину прямого участка стены так. что бы использовать только стандартный размер кирпича с учётом швов, но в процессе строительства происходят некоторые изменения в размерах, опалубка "гульнула", угол не прямой по фундаментным блокам, на белой стене и не видно, а вот при наличии стандартных деталек (кирпичей) может проявится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой должен быть минимальный защитный слой бетона что бы можно было не делать вертикальную гидроизоляцию фундамента?

80мм достаточно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Грубо говоря маленький кирпич - по длине меньше половины, на 4-м фоте видны при увеличении рисунка вдоль полу-эркера. При стандартном размере кирпича можно попробовать рассчитать длину прямого участка стены так. что бы использовать только стандартный размер кирпича с учётом швов, но в процессе строительства происходят некоторые изменения в размерах, опалубка "гульнула", угол не прямой по фундаментным блокам, на белой стене и не видно, а вот при наличии стандартных деталек (кирпичей) может проявится.

Ну вот Вам надо было так подробно все рассказывать. Я специально промолчал, черт не выдаст, свинья не съест....:)

Ну коль уже зацепили, может кому то пригодится, рассчитывают еще на стадии проекта, а при кладке перебирается практически весь кирпич с замером до 1мм и раскладывается по палетам на каждую сторону дома. И всё равно бывает сложно вписаться - растягивают кладку до 3/4 кирпича в ряду, практически не заметно.

 

Добавлено через 2 минуты

Какой должен быть минимальный защитный слой бетона что бы можно было не делать вертикальную гидроизоляцию фундамента?

80мм достаточно?

В Вашем случае, отсутствие подвала, не надо делать не вертикальную, не горизонтальную, не диагональную гидроизоляции фундамента, не заморачивайтесь.

Иначе, с таким же успехом нужно озаботиться гидроизоляцие ж/б столбов линий электропередач по Вашей улице(((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой должен быть минимальный защитный слой бетона что бы можно было не делать вертикальную гидроизоляцию фундамента?

80мм достаточно?

Минимальный защитный слой принимается не менее Д арматуры но не меньше 10мм, при увеличении защитного слоя более 45мм применить конструкционное армирование.

 

Блин, откуда эти 80, 70???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Минимальный защитный слой принимается не менее Д арматуры но не меньше 10мм, при увеличении защитного слоя более 45мм применить конструкционное армирование.

 

Блин, откуда эти 80, 70???

Ставлю на ютуб:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ставлю на ютуб:)

 

Кладу на него:) ДБН.2.6-98:2009 стр34

На этот раз не You Tube)

И на этом скрине не норматив, а мнение неизвестного шлепера, далёкого от строительства!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выскажу другое мнение. В ДБН вопрос защитного слоя не раскрыт, дана общая формула, откуда взять значения - не ясно. В советском СНиП этот вопрос был раскрыт куда яснее:

Screenshot_53.png.51610e8094f6c0a7a58655ec535657dc.png

 

Требование к конструктивному армированию защитного слоя действительно есть, но не видел, чтобы кто-то делал это в монолитных конструкциях.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выскажу другое мнение. В ДБН вопрос защитного слоя не раскрыт, дана общая формула, откуда взять значения - не ясно. В советском СНиП этот вопрос был раскрыт куда яснее:

[ATTACH]604903[/ATTACH]

 

Требование к конструктивному армированию защитного слоя действительно есть, но не видел, чтобы кто-то делал это в монолитных конструкциях.

 

Судя по СНиП имелось в виду снизу учитывая фразу про подбетонку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

70мм это снизу рабочая арматура если лить на грунт. Если применять геомембрану или хотя-бы плотную ПЭ пленку и нет агрессивных грунтовых вод, то снизу я бы оставлял как в СНиП 35мм и сбоку 30мм. То есть тут я сторонник СНиП но с поправками.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выскажу другое мнение. В ДБН вопрос защитного слоя не раскрыт, дана общая формула, откуда взять значения - не ясно. В советском СНиП этот вопрос был раскрыт куда яснее:

[ATTACH]604903[/ATTACH]

 

Требование к конструктивному армированию защитного слоя действительно есть, но не видел, чтобы кто-то делал это в монолитных конструкциях.

 

 

В ДБН он нераскрыт, ибо наша наука когда копировала еврокоды, забыли пару таблиц в ДБН или зАбили на них. Имхо я игнорирую сей пункт ДБН. А руководствуюсь СНиП , а вернее больше руководствами к снип ибо если сравнивать с еврокодом особо отличия нет.

 

70мм это снизу рабочая арматура если лить на грунт. Если применять геомембрану или хотя-бы плотную ПЭ пленку и нет агрессивных грунтовых вод, то снизу я бы оставлял как в СНиП 35мм и сбоку 30мм. То есть тут я сторонник СНиП но с поправками.

 

при укладки арматуры фунд плиты, а не фунд ленты на пленку вы можете не выдержать защитный слой 35 мм из за жесткости основании, что реально выполнить на бетонной подготовке и обеспечите нормальную работу конструкции. Но опять же повторюсь, для фунд плиты важно бетонная подготовка или жесткое основание, если фунд лента то легко технологично выдержать защитные слои на пленке, так как масив армирования не значительный

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если развесовка дома асимметрична, как В нашем случае (правая сторона легче левой процентов на 30), предполагаю что лента дома будет принимать так же не равномерные нагрузки, как это нужно учитывать при проектировании фундамента? Возможно левую сторону нужно опереть на что нибудь типа подбетонки шириной 800-1000мм?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если развесовка дома асимметрична, как В нашем случае (правая сторона легче левой процентов на 30), предполагаю что лента дома будет принимать так же не равномерные нагрузки, как это нужно учитывать при проектировании фундамента? Возможно левую сторону нужно опереть на что нибудь типа подбетонки шириной 800-1000мм?

 

:lol:'>https://www.youtube.com/watch?v=rWh-u9CW028:lol::lol::lol: Я вам надцать страниц назад писал о несимметричных нагрузках и неравномерности просадки и про изгибы!? Доброе утро!:)

Вот у вас есть в проекте чертежи фундамента?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если развесовка дома асимметрична, как В нашем случае (правая сторона легче левой процентов на 30), предполагаю что лента дома будет принимать так же не равномерные нагрузки, как это нужно учитывать при проектировании фундамента? Возможно левую сторону нужно опереть на что нибудь типа подбетонки шириной 800-1000мм?

 

Подбетонка - это не конструктивный элемент, нельзя с его помощью увеличить несущую способность фундмамента

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Drosselbeere, wertexan Парни , ну нафига этот свист, вам то не надо объяснять "как ходят, как сдают":) Речь шла о минимальном слое - чётко написано не менее 10мм. При 45мм - доп армирование ЭТОГО САМОГО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ.

А личные предпочтения и мнения ЗА пределами значений ДБН - к делу не пришьёшь.:)

Чему вы молодёжь учите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:lol:'>https://www.youtube.com/watch?v=rWh-u9CW028:lol::lol::lol: Я вам надцать страниц назад писал о несимметричных нагрузках и неравномерности просадки и про изгибы!? Доброе утро!:)

Вот у вас есть в проекте чертежи фундамента?

 

Да нету никаких чертежей пока. Я сам пытаюсь разобраться во всем, чтоб потом когда конструктор начертит можно было его проверить. Сегодня рынок переполнен псевдо архитекторами-конструкторами-дизайнерами все их решения нужно пропускать через себя, иначе получишь брак - даже если заплатил за их работу не маленькую сумму.:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да нету никаких чертежей пока. Я сам пытаюсь разобраться во всем, чтоб потом когда конструктор начертит можно было его проверить. Сегодня рынок переполнен псевдо архитекторами-конструкторами-дизайнерами все их решения нужно пропускать через себя, иначе получишь брак - даже если заплатил за их работу не маленькую сумму.:lol:

Ну Бог вам в помощь. Разбирайтесь:D Вы уже действительно даже по участникам темы поняли что понты колотить мастаков много.

Кстати, в моём предыдущем посте подсказка по конструкторам:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Drosselbeere, wertexan Парни , ну нафига этот свист, вам то не надо объяснять "как ходят, как сдают":) Речь шла о минимальном слое - чётко написано не менее 10мм. При 45мм - доп армирование ЭТОГО САМОГО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ.

А личные предпочтения и мнения ЗА пределами значений ДБН - к делу не пришьёшь.:)

Чему вы молодёжь учите.

 

 

tansss, я не кого не учу, а констатирую факт. Повторюсь для вас или вы ДБН по своему трактуете. Защитный слой диаметр арматуры + 10 мм, так же надо учесть условия эксплуатации и воздействия окруж среды, а вот этот момент тупо не вложили в ДБН

 

 

Сегодня рынок переполнен псевдо архитекторами-конструкторами-дизайнерами все их решения нужно пропускать через себя

 

для этого существует экспертиза как официальная так и такая как форум

 

Добавлено через 45 секунд

Кстати, в моём предыдущем посте подсказка по конструкторам:D

 

не стоит:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подбетонка - это не конструктивный элемент, нельзя с его помощью увеличить несущую способность фундмамента

 

Ну ее же можно заармировать. Схема должна работать по идее.

D36138EA-3868-4CFF-9025-E11EA46FED23.thumb.jpeg.7467a62eb0d0c35a4010b005a4d1ee08.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...