Будинок біля річки десь під Житомиром

Falwar

Рекомендовані повідомлення

Друзі, потрубую вашої допомоги. Помічав, що в одній з кімнат на другому поверсі Danfoss Icon стабільно показує меншу на 1-2 градуси температуру в порівнянні з іншими кімнатами. Що досить дивно, бо дверей ще нема, а датчик знаходиьтся на внутрішній стіні.

Думав, або неправильно працює датчик, або є великі тепловтрати. На вихідних взяв термальну інфрачервону камеру і зробив такий собі енергоаудит будинку. Цікаво що на зовнішніх стінах і на стелі містків холоду абсолютно немає. Проблема виявилася зі сіною на якій розтащований регулятор Danfoss:

image.thumb.png.b4f92d7b0ff405379263258c8b3c2d1a.png

image.thumb.png.68f3f8cfa37fcc45977fa9ab9d376ac9.png

І тут до мене дійшло, що регулятор (біла пляма посередині) розташований на вентиляційній шахті.

На ній мінімум 2 канали (по ідеї всього 4 - ще 2 для санвузлів):

image.png.3e4d0b87e08e0597df0289e0db71bd3c.png

Я чомусь думав, що обидва працюють на витяг повітря. До правого підключили кухонну витяжку, а лівий закрили просто решіткою і зробили решітку в кухонних меблях:
image.png.2d8bb932f2ff65bba435bf3f67375c84.png

Коли глянув тепловізором, все стало на свої місця - лівий канал працює на приплив повітря з вулиці:

image.thumb.png.8d78a93300725768ce7cbde491d03185.png

На горищі шахта утеплена, є невеличкі тепловтрати в місці примикання:

image.thumb.png.9739ce3275a4486cd57b15f70d6dc60d.png

image.thumb.png.fec834d00a9b345e5582fc3f52fd6f34.png

Хто знає, підкажіть будь ласка: чи відбувається зворотня тяга за рахунок того, що будинок герметичий, і тиск в правій шахті вищий? Чи може якась інша причина?
Міжкімнатні двері ще не встановлені і ми ще в будинку не проживаємо. Чи змінтиться ситуація після заселення, коли герметичність порушиться і температури будуть вищими? (Зараз +18 - +16 градусів.)

Якихось відчутних протягів з лівого каналу не відчувається, але решітка помітно холодніша. Якогось дискомфорту це не створює крім занижених показників температурного датчика Danfoss на другому поверсі.

Буду вдячний за будь-які думки, ідеї та поради.

Змінено користувачем Falwar
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Falwar сказав:

Я чомусь думав, що обидва працюють на витяг повітря. До правого підключили кухонну витяжку

Тільки зворотній клапан вирішує як працюватиме канал, а його там немає, а у витяжці він зазвичай вбудований, тому вона не працює на притік (як і цей канал)  

2 години тому, Falwar сказав:

чи відбувається зворотня тяга за рахунок того, що будинок герметичий, і тиск в правій шахті вищий? Чи може якась інша причина?

Може димохід перетягує обидва канали, може канали між собою тягаються...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Димохід не перетягує, бо топка закрита герметична і подача повітря з вулиці. А от інші канали можуть...

Щось з цим думати, чи забити і адаптуватися до нижчих показників в одній з кімнат? 

Змінено користувачем Falwar
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

З термостатом забити, бо у всіх цих термометрів зазвичай похибка 1-2 градуси, а ось те, що у кімнаті з каміном постійно відкритий витяжний канал ПІД СТЕЛЕЮ це косячище - все тепло від каміну буде зразу тікати на вулицю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та якби ж то він був витяжний... На кухні він зараз працює як припливний :)

На момент фото камін горів. 

Деякі "експерти" взагалі витяжку проектують прямо над каміном: 

Багато тепла виділяється від випромінювання - це добре видно по підлозі і предметам навколо:

2024-12-28-14-06-32-9438e.thumb.jpg.e6c076d906f8965fca55d3cb02885d05.jpg

Ну і тепло від камери згорання виведено ще в коридор під сходами і дитячі. 

Тобто навіть якщо канал запрацює як витяжка, то багато тепла не витягне. 

Змінено користувачем Falwar
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 хвилину тому, Falwar сказав:

Деякі "експерти" взагалі витяжку проектують прямо над каміном

  То він напевно відкритим каміном топив і ніколи не бачив герметичних топок з хорошим димоходом, які не дають чадного газу, диму чи поганих запахів. От якщо смажити мойву, то витяжка все не ловить і такий канал мати непогано, але я би його закривав при працюючому каміні

23 хвилини тому, Falwar сказав:

Ну і тепло від камери згорання виведено ще в коридор під сходами і дитячі. 

Тобто навіть якщо канал запрацює як витяжка, то багато тепла не витягне

Це добре, але все одно після заселення перевірте куди працюватиме канал і яка збирається температура під стелею, в мене там 60° і тепло поступово опускається від стелі до дверей і тоді переходить в інші кімнати, а така витяжка не дасть теплу навіть зібратись

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 годин тому, Falwar сказав:

Якихось відчутних протягів з лівого каналу не відчувається, але решітка помітно холодніша. Якогось дискомфорту це не створює крім занижених показників температурного датчика Danfoss на другому поверсі.

Буду вдячний за будь-які думки, ідеї та поради.

Тобто , у вас два (чи чотири) канали розташовані поруч. Один канал витягує брудне повітря з будинку , інший це саме брудне повітря затягує назад в будинок. То у вас не вентиляція , а рециркуляція.

У вас немає притоку свіжого повітря в будинок , звідси і трабли. 

ІМХО.

1. Привідкрити вікна.

2. Примусово запустити непрацюючий канал на витяг (деякий час погріти його направленим  теплим потоком повітря (якоюсь дуйкою))

3. Поставити на всі канали маркери , щоб ви бачили що куди дує. Поступово прикривати вікна та спостерігати коли якийсь з каналів почне працювати на приток. Таким чином визначите  переріз необхідного припливного каналу.

4. Далі вже думати над організацією притоку в будинок.

Змінено користувачем andrey_ka
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за поради!
Єдине що мені виглядає спірно - це те, що брудне повітря затягує назад в будинок. Затягує саме холодне свіже повітря. Тепле повітря з будинку на морозі мало б якнайшвидше здійматися вгору.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, Falwar сказав:

Дякую за поради!
Єдине що мені виглядає спірно - це те, що брудне повітря затягує назад в будинок. Затягує саме холодне свіже повітря. Тепле повітря з будинку на морозі мало б якнайшвидше здійматися вгору.

Це ви так себе заспокоюєте ? Нє , ну якщо це вас влаштовує , то чому б ні , хай буде.

Мабуть , отой потік  теплого повітря виходячи з каналу стрімко здіймається вгору , далі впирається в зонт (канали у вас же накриті загальним зонтом?) , обережно щоб не перемішатись з вуличним повітрям оминає зонт і виходить в атмосферу.

ПС.. Мабуть , просто так рекомендують припливні канали розміщувати за фуєву тучу метрів від джерела брудного повітря (смітєзвалища , траси , тощо..) , а тим більше поруч з витяжними каналами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну якби потік з одного каналу потрапляв назад до іншого, то повітря всмоктувалося б тепле.

Треба буде роздивитися ззовні будову зонта. Візуально по старому фото схоже, що між каналами є перегородка до самого накриття. 

При майже невідчутній зворотній тязі одного каналу мені важко уявити як він прямо затягує повітря сусідніх каналів при такій конфігурації.

Але дякую вам велике з ваші думки і поради - вкзані пункти #1-4 виглядають логічно і спробую по можливості реалізувати.


image.png.e049c167ac24d873429e0375bc56d177.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Update:

1) Таки причина зворотьної тяги в одному з каналів - це герметичніть будинку. Варто привідкрити вікно чи двері - відрізу канал починає працювати на витяг. На тепловізорі добре видно як решітка починає моментально пргріватися.
image.thumb.png.9ff658566beec3301ed47e48df44b72d.png

2) Знайшов старі фото будинку і побачив що є 4 окремі ветиляційні канали: 2 з кухні, і по одному для санвузлів.

3) Перегородок між каналами на грибку немає, то ж andrey_ka був правий стосовно ризику потрапляння частини повітря назад у приміщення.

Мої думки: 

1) Потрібно буде дослідити проблему наступного сезону коли вже будемо мешкати в будинку. Наявність дверей, інші температурні режими в кімнатах, провітрювання, частіше використання камінної топки, - все це може сильно впливати на рух повітря в приміщенні.

2) Якщо проблема не зникне, або стане ще гірше, можливо достатньо буде поставити клапан для можливості руху повітря в одну сторону.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Falwar сказал:

Update:

1) Таки причина зворотьної тяги в одному з каналів - це герметичніть будинку. Варто привідкрити вікно чи двері - відрізу канал починає працювати на витяг. На тепловізорі добре видно як решітка починає моментально пргріватися.
image.thumb.png.9ff658566beec3301ed47e48df44b72d.png

2) Знайшов старі фото будинку і побачив що є 4 окремі ветиляційні канали: 2 з кухні, і по одному для санвузлів.

3) Перегородок між каналами на грибку немає, то ж andrey_ka був правий стосовно ризику потрапляння частини повітря назад у приміщення.

Мої думки: 

1) Потрібно буде дослідити проблему наступного сезону коли вже будемо мешкати в будинку. Наявність дверей, інші температурні режими в кімнатах, провітрювання, частіше використання камінної топки, - все це може сильно впливати на рух повітря в приміщенні.

2) Якщо проблема не зникне, або стане ще гірше, можливо достатньо буде поставити клапан для можливості руху повітря в одну сторону.

А что вас смущает в том, что вентканал переворачивается на приточку? Так работает естественная вентиляция. Можно поставить приточный клапан, тогда такого по идее не будет, но что это изменит глобально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вище писав: проблема в тому, що холодне повітря, яке рухається по каналу, вихолоджує його. На жаль, на ньому розмістили терморегулятор який тепер показує нижчу на 1-2 градуси температуру, ніж є в кімнаті по факту. Скоріш за все до цього можна звикнути і адаптуватися, але якщо можна щось покращити, то чому б не спробувати? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

37 хвилин тому, Falwar сказав:

Я вище писав: проблема в тому, що холодне повітря, яке рухається по каналу, вихолоджує його. На жаль, на ньому розмістили терморегулятор який тепер показує нижчу на 1-2 градуси температуру, ніж є в кімнаті по факту. Скоріш за все до цього можна звикнути і адаптуватися, але якщо можна щось покращити, то чому б не спробувати? :)

Якщо фінішного оздоблення немає, то може перенести терморегулятор? З іншого боку, може від показує дійсну температуру, якщо є приток холодного повітря в приміщення.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фінішне оздоблення є. Покриття стіни - рідкі шпалери, тож варіант майже "безболісно" змістити регулятор є. Але це місце буде все одно в межах ветиляційної шахти, то ж сенсу поки не бачу.
Терморегулятор показує дійсну температуру. Але це, виходить, не температура повітря в кімнаті, а температура навколо нього самого.
Тобто охолоджена шахта за ним впливає на покази. Хоч наче і не критично зовсім, але "око муляє" :)

Зараз у 'Kid 1' різниця в 1 градус із суміжними 'Kid 2' та 'Bath 2'. Ця різниця може доходити і до 


 image.png.64d67574751d1215cb7ace3d2bb95b96.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сьогодні трішки поексперементував: заклеїв герметично всі витяжні канали, крім "проблемного". На фоні горів камін. 

Ситуація не змінилася абсолютно: якщо привідкрити на мікропровітрювання одне з вікон, то канал працює як витяжний. Як тільки щільно закриті всі вікна і двері, канал працює як припливний. 

Не розумію що саме викликає зворотню тягу, хоч і слабеньку... Чи це так і має бути, доки канал не прогріється? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 минут назад, Falwar сказал:

Не розумію що саме викликає зворотню тягу, хоч і слабеньку... Чи це так і має бути, доки канал не прогріється? 

Разогретый дымоход вызывает обратную тягу.

Вентканал в таком случае никак не прогреется, ибо воздух снаружи заходит.

Обеспечьте приток, при работе камина, хоть на минималках  мікропровітрювання одне з вікон, то канал працює як витяжний

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Falwar сказав:

Не розумію що саме викликає зворотню тягу, хоч і слабеньку... Чи це так і має бути, доки канал не прогріється? 

Атмосфера.

Холодне зовнішнє повітря важче за внутрішньобудинкове тепле і опускаючись вниз тисне на внутрішньобудинкове , викликаючи так звану зворотню тягу. Як тільки ви відкриваєте вікно зовнішньому повітрю вже простіше заходити у будинок через нього витісняючи тепле будинкове повітря через витяжні канали , ну а тепле повітря цьому сприяє тому що легше і за будь-якої нагоди намагається покинути будинок.

02.01.2025 в 10:44, Falwar сказав:

2) Якщо проблема не зникне, або стане ще гірше, можливо достатньо буде поставити клапан для можливості руху повітря в одну сторону.

Чого б то вона має зникнути. Вона ж не з`явилась з бухти  барахти , а в результаті відсутності притоку у будинок. Вона (вентиляція) просто сама (замість вас) вирішила свою проблему , та організувала собі приток. Воно так буде завжди , прикриєте цей канал (клапаном) вона десь в іншому місці знайде собі приток.

  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 годин тому, Falwar сказав:

Топка герметична і подача повітря в камеру згорання відбувається з вулиці

Якщо після закриття заслінки топка повністю не гасне, то може бути не 100% герметична, буває виробники залишають мінімальний зазор, щоб топка не "бахнула", ще може витягувати канал з кухонною витяжкою (навіть непрацюючою)

Змінено користувачем normal
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Після закриття заслінки вогонь в топці гасне повністю. Кухонну витяжку теж "перекрив" харчовою плівкою. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Вчора поставили міжкімнатні двері на другому поверсі. Біла класика завжди в моді 🙂


5289661093481933984.thumb.jpg.f7d911aba0af8871c439ef0dfa21fb97.jpg 5289661093481933980.thumb.jpg.9699a1e5795ddea3616c119c9069727e.jpg 5289661093481933981.thumb.jpg.6b94be4a0621f493e45f73e0866a65e0.jpg 

 

І невеличкий рум-тур "знятий на капці":

Прихований текст

 

Змінено користувачем Falwar
  • Лайк 10
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зробив плінтуси в одній дитячій - з кожним кроком вигляд стає краще. Ще ліжко і меблі - і син буде щасливий 🙂

Думав, що будуть проблеми з приляганням плінтуса саме в цій кімнаті через грубі волокна рідких шпалер, але не все так погано! Хоча МДФ чи металевий точно виглядали б погано. Але я все одно планував пластиковий з самого початку. 

IMG_20250215_184003.thumb.jpg.f987c72d6fd85474e2f5eefa3c8b876b.jpg

IMG_20250215_184023.thumb.jpg.0a8df2b40ac5f237557dfe28ed7fd719.jpg

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Скажіть,будь ласка,чому вирішили робити радіатори на другому поверсі?В нас,можна сказати 50/50.Деякі майстри та ремонтники тільки за радіатори на другому поверсі,а інші за теплу підлогу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я чесно зізнаюся, що вже не пам'ятаю. Скоріш за все компанія, що робила проект і виконувала опалення переконала з такою конфігурацією.

Наскільки я розумію, радіатори дозволяють швидше і точніше досягати бажаної температури. В той час як тепла підлога - інерційна система, яка довше прогрівається, але й довше тримає тепло. 

Якщо робити радіатори на першому поверсі, то підлога буде надто холодною, тому там без варіантів ТП.

Але у випадку коли ТП нагріває сильно приміщення (наприклад у сонячний день) і тепло підіймається в гору до другого поверху, то радіатори лише догрівають коли це потрібно. 

У байки з інтернету, що ТП підіймає пил в повітря, не вірю :)

  • Дізлайк 1