Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?

Buek

Рекомендовані повідомлення

Замітив якщо між флоат і бульк різниця у вольт то він більше відпочиває, якщо різниця менше одного вольта то воно постійно заряджає і розряджає наприклад +1.5а пів хвилини потім -1.5а пів хвилини. А при різниці у вольт зарядить до вказаної напруги і відключається.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, shusta сказал:

Але заряд так і не йде до напруги булк, а зупиняється на флоат, і як на мене вона у вас аж занадто велика. 

0,2 вольта не большая разница, меня устроило, я не стал дальше экспериментировать, хотя мне показалось что кривая тока похожа на cv и в конце концов напряжение дойдет до bulk, по уровню напряжения - у меня батареи с химией nmc, 28,9/7 = 4,12 это недозаряд 3-4% до полного, на самом деле для живучести батарей можно еще немного меньше сделать, в моей машине, например, верхний буфер батареи 6,5%.

Змінено користувачем gamma
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, gamma сказал:

у меня батареи с химией nmc

В налаштуваннях інвертора пункт меню 5, є пункт lib то налаштування заряду для вашого типу батарей.

Змінено користувачем stpuh
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, stpuh сказал:

В налаштуваннях інвертора пункт меню 5, є пункт lib то налаштування заряду для вашого типу батарей.

спасибо, я немножко разбираюсь в батареях и предпочитаю сам настраивать параметры заряда - разряда. Кстати в моем бумажном руководстве которое шло с инвертором, в этом пункте lib написано (по-памяти) - настройки литиевой батареи активизируются через несколько секунд после включения зарядки от солнца, или что0то вроде этого, то есть их уже макали лицом в этот баг и они об этом знают.

Змінено користувачем gamma
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всім привіт. Питання до спільноти. Інвертор pow-hvm3.2h-24v працював з жовтня в режимі безперебійника, нарікань не було ніяких. Прийшла весна, вирішив під'єднати фото модулі  Risen RSM144-7-450M-HS/9bb/PR в кількості 3 шт. Зібрав всю схему с сонячними модулями, в режимі автономного інвестору все працює добре без нарікань. Як тільки підключаю зовнішню мережу інвертор видає помилку глибокого розряду батарей і працює тільки від мережі, при тому вироботка енергії сонця в темну пору доби показує близко 650Вт. Куди лізти, що шукати?

Screenshot_2023-04-06-11-31-26-120_com.eybond.smartclient.ess.jpg

Screenshot_2023-04-06-11-34-24-478_com.eybond.smartclient.ess.jpg

Змінено користувачем Vlad Kr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Vlad Kr сказав:

Куди лізти, що шукати?

Поміряти опір ізоляції між DC виходами та корпусом панелей. Схоже на паразитне заземлення одного з PV входів інвертора, який в свою чергу гальванічного зв'язаний з мережею.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ця тема наче сама жива по інверторам, то спитаю тут. 

в мануалі на інвертор підключення до мережі зазначено 8AWG, що відповідає 10 мм.кв. враховуючи, що інвертор на 5кВт, то начебто 4 мм.кв. має вистачати. чому виробник так перестраховується? хто і яким кабелем підключав тут свої інвертори до мережі?

image.png.3789729bc9226fc4ba5b560b168e9194.png

наступне питання - необхідний номінал захисного автомату? тут в мануалі знов незрозуміле - 50А, але це вже трохи занадто для навантаження 5кВт і я б ставив 20А, або максимум 25А. 

image.png.d8c5fe20cb6862bd96a549ab787201af.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, outdoor24 сказал:

в мануалі на інвертор підключення до мережі зазначено 8AWG, що відповідає 10 мм.кв. враховуючи, що інвертор на 5кВт, то начебто 4 мм.кв. має вистачати. чому виробник так перестраховується? хто і яким кабелем підключав тут свої інвертори до мережі?

image.png.3789729bc9226fc4ba5b560b168e9194.png

наступне питання - необхідний номінал захисного автомату? тут в мануалі знов незрозуміле - 50А, але це вже трохи занадто для навантаження 5кВт і я б ставив 20А, або максимум 25А. 

Ви забули про ток зарядки акумулятора а це ще до 5 квт + десь 55 в х 80 а = ще десь 5 квт у суммі 10 буде, 10000/220 =~ 45А

тож як що в вас виставлений ток зарядки від мережі менше то можна і кабель меньше, в мене виставлений ток 10 а и кабель 4 мм

Змінено користувачем Star1111
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 хвилин тому, Vlad Kr сказав:

Так панелі без зовнішньої мережі нормально працюють 

Правильно, бо у вас тоді виходить ізольована система — IT. А як тільки ви підключаєте мережу, то стає TT чи TN, а це вимагає повної ізоляції PV входів інвертора від землі. Так працюють майже всі високочастотні інвертори, які не мають вихідного розділюючого трансформатора. Мало того, якщо ви підключете інвертор на мережі і заміряєте напругу між землею та PV входами, то на одному з них буде повна мережева напруга.

Якщо у вас перед інвертором стоїть ПЗВ, то воно мало б вибивати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

Поміряти опір ізоляції між DC виходами та корпусом панелей. Схоже на паразитне заземлення одного з PV входів інвертора, який в свою чергу гальванічного зв'язаний з мережею.

Ви маєте на увазі перевірити чи + та - панелей не віддають на землю?

 

Доречі доповню. Якщо від зовнішньої мережі відключити тільки фазу, к ноль залишити інвертор миттєво вирубається

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, Vlad Kr сказав:

Ви маєте на увазі перевірити чи + та - панелей не віддають на землю?

Так

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Vlad Kr сказав:

Доречі доповню. Якщо від зовнішньої мережі відключити тільки фазу, к ноль залишити інвертор миттєво вирубається

А якусь помилку показує?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можу тільки завтра перевірити, сьогодні на службі. Начебто взагалі просто миттєво тухне 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 годин тому, Star1111 сказав:

Ви забули про ток зарядки акумулятора а це ще до 5 квт + десь 55 в х 80 а = ще десь 5 квт у суммі 10 буде

Мабуть, інвертор потужністю 5кВт не зможе одночасно видавати 5кВт на навантаження та 5кВт на зарядку акумуляторів.. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 хвилин тому, sanyas15 сказав:

Мабуть, інвертор потужністю 5кВт не зможе одночасно видавати 5кВт на навантаження та 5кВт на зарядку акумуляторів

ну це поки що доволі логічне обгрунтування параметрів кабелю підключення і номіналу АВ зазначених в мануалі. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

38 минут назад, sanyas15 сказал:

Мабуть, інвертор потужністю 5кВт не зможе одночасно видавати 5кВт на навантаження та 5кВт на зарядку акумуляторів..

з чого такий висновок? згідно мануалу як раз може. Та й згідно схеми також 5 Квт через байпас а інверторна частина 5 квт працює на зарядку

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Може комусь буде цікаво. Сусід підключив HVM6.2M з суцільним нулем як на цій схемі. Хоча вхід і вихід нуля не прозвонювався ні у виключеному стані ні у включеному. Об'єднував нулі з зажмуреними очима (попередній інвертор вже палив обєднанням фаз :)). Поки працює.

 

image.thumb.png.2a6aecfc789f6bf07b475c552ad02629.png

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 06.04.2023 в 14:33, volomoto сказал:

Правильно, бо у вас тоді виходить ізольована система — IT. А як тільки ви підключаєте мережу, то стає TT чи TN, а це вимагає повної ізоляції PV входів інвертора від землі. Так працюють майже всі високочастотні інвертори, які не мають вихідного розділюючого трансформатора. Мало того, якщо ви підключете інвертор на мережі і заміряєте напругу між землею та PV входами, то на одному з них буде повна мережева напруга.

Якщо у вас перед інвертором стоїть ПЗВ, то воно мало б вибивати.

Додивився тільки що. При вимкненій зовнішній мережі видає її наявність в розмірі 2,7В

Screenshot_2023-04-07-15-28-28-711_com.eybond.smartclient.ess.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, Vlad Kr сказав:

Додивився тільки що. При вимкненій зовнішній мережі видає її наявність в розмірі 2,7В

Це не на програму треба дивитись, а вольтметром міряти. І вся суть напруги, що її величина залежить від точок заміру, тому отих 2.7 В нічого не говорять, бо невідомо між якими точками ця напруга. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Dmode сказав:

Може комусь буде цікаво. Сусід підключив HVM6.2M з суцільним нулем як на цій схемі. Хоча вхід і вихід нуля не прозвонювався ні у виключеному стані ні у включеному. Об'єднував нулі з зажмуреними очима (попередній інвертор вже палив обєднанням фаз :)). Поки працює.

В мене так працює інвертор і проблем ніяких, але так можна робити тільки для TN-C/TN-C-S систем. Правда є проблема із пожежним ПЗВ, яке стоїть перед інвертором: якщо ПЗВ вибиває, то роз'єднується в тому числі нуль від мережі, тоді вихід інвертора не має прив'язки до землі і після інвертора стає IT система. Це є проблемою, бо статична електрика не має низькоімпедансного шляху на землю, а також дифзахист більше не може виявити пробій на корпус.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

53 минуты назад, volomoto сказал:

Це не на програму треба дивитись, а вольтметром міряти. І вся суть напруги, що її величина залежить від точок заміру, тому отих 2.7 В нічого не говорять, бо невідомо між якими точками ця напруга. 

Зрозумів. Завтра всі заміри зроблю та опишу, бо сьогодні свято, не став лізти на дах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 години тому, Star1111 сказав:

з чого такий висновок? згідно мануалу як раз може. Та й згідно схеми також 5 Квт через байпас а інверторна частина 5 квт працює на зарядку

Такий висновок з власного досвіду - при процесі заряду акумуляторів 2кВт, навантаженні будинку 2кВт та підключенні електрочайника 1.8кВт на інверторі через 15 секунд спрацьовує захист. Спеціально створював такі умови для перевірки! Хоча, виходячи з Вашої думки, мав би працювати, бо 3.8кВт йде байпасом. Немає в ньому режиму сумісної роботи байпасу та інверторної частини.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, sanyas15 сказав:

Немає в ньому режиму сумісної роботи байпасу та інверторної частини.

Якщо шо, то в мене не powMr, а Voltronic Axpert King.