Данные за декабрь 2017г.

Дом одноэтажный 133,8м2. Потолки 3м (довольно важный показатель как мне кажется.) Площадь СПК (тут кто-то просил) - 21,3м2. Это включая двери. Они из металлопластика аналогичного окнам с такими же стеклопакетами (4CG-10ar-4-10ar-4i.) Окон с южной стороны практически нет (маленькое в ванной 0,71м2.) Это осознанный выбор, о котором не жалею. Стены из ГБ D300 толщиной 375мм без утепления. Полы утеплены 200мм ПСБс+ЭППС. Потолок утеплён 400мм минваты.

Отопление+ГВС (не могу разделить увы) = 1290кВт. Всё по ночному тарифу. Стоимость = 580грн. Днём расход только на освещение+электроинструмент. Чуть более 30кВт. Обычно кстати порядка 100кВт по дневному тарифу выходило в среднем. Потом перегорели прожекторы на штанге по 500Вт. Заменил на ЛЭД 10Вт. Они сами себя стали отбивать...

Температура в доме 18 градусов. Контролируется программатором.

Теперь вычисления по методу Dmode.

Средняя уличная температура в декабре - +4 (если верить этому сайту.)

Дельта t=18С-4С=14°C.

Затраты на 1°C дельты на 1м2: 1290кВт*ч/133,8м2/14°C=0.69 кВт*ч/м2*°C в месяц.

Весьма скромные показатели, но уж какие есть...

Последняя цифра конечно чуть уменьшится, если вычесть из общих расходов ГВС. Но не глобально.

2 Serik 1500: мне не сложно было бы фотографировать каждый месяц показания моего счётчика с датой и временем замера, но Вы ведь не сможете контролировать температуру в моём доме при этом. Так что всё равно обвините в манипуляциях...:beer:

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Данные за декабрь 2017г.

Дом одноэтажный 133,8м2. Потолки 3м (довольно важный показатель как мне кажется.) Площадь СПК (тут кто-то просил) - 21,3м2. Это включая двери. Они из металлопластика аналогичного окнам с такими же стеклопакетами (4CG-10ar-4-10ar-4i.) Окон с южной стороны практически нет (маленькое в ванной 0,71м2.) Это осознанный выбор, о котором не жалею. Стены из ГБ D300 толщиной 375мм без утепления. Полы утеплены 200мм ПСБс+ЭППС. Потолок утеплён 400мм минваты.

Отопление+ГВС (не могу разделить увы) = 1290кВт. Всё по ночному тарифу. Стоимость = 580грн. Днём расход только на освещение+электроинструмент. Чуть более 30кВт. Обычно кстати порядка 100кВт по дневному тарифу выходило в среднем. Потом перегорели прожекторы на штанге по 500Вт. Заменил на ЛЭД 10Вт. Они сами себя стали отбивать...

Температура в доме 18 градусов. Контролируется программатором.

Теперь вычисления по методу Dmode.

Средняя уличная температура в декабре - +4 (если верить этому сайту.)

Дельта t=18С-4С=14°C.

Затраты на 1°C дельты на 1м2: 1290кВт*ч/133,8м2/14°C=0.69 кВт*ч/м2*°C в месяц.

Весьма скромные показатели, но уж какие есть...

Последняя цифра конечно чуть уменьшится, если вычесть из общих расходов ГВС. Но не глобально.

2 Serik 1500: мне не сложно было бы фотографировать каждый месяц показания моего счётчика с датой и временем замера, но Вы ведь не сможете контролировать температуру в моём доме при этом. Так что всё равно обвините в манипуляциях...:beer:

Ой, зачіпив я вас напевно )))) вибачте, але поясніть мені про оту формулу, чому при збільшенні значення дельта Т падає показник енергозатрат ??? Стосовно ваших витрат, цілком імовірно тут питань нема, підніміть ще до 20°С і буде як у всіх, але то питання комфорту, вам зручно і добре.

 

Добавлено через 9 минут

Хоча з формулою розібрався, це просто кінцева характеростика споживання, головне правильно і точно врахувати усі показники

 

Добавлено через 1 минуту

У мене підозру викликали отих 0.7°С на добу...

 

Добавлено через 3 минуты

За тією ж формулою витрат, у будинку Євгена для підняття Т на 1°С необхідно затратити біля 3квт на добу, при цьому падіння Т за добу лише 0.7 куди тоді вночі йде більше 40 квт щоночі...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С праздником, электроотопители!)

120.2 кВ.м. 1 этаж. D300-375мм. Без отделки стен и окон, с внешней стороны.

Высота средняя - 2,9 м. Остекление 23.1 с учётом входной двери(примем ее с такими же условными потерями). Окна 4i-16-4-16-4i. Южная сторона вместо i напыление солар. Пол-150 эппс. Потолок изовер профи -300 мм. Отопление комбинированное тёплый пол + радиаторы. Электрокотел протерм 14 кВт и гвс 250 литров дражице. Программатор протерм. Выставлен 21 с 23:30 до 6:30. Остальное время-19. Ни разу не включался днём, т.е. Среднюю считаю как 20.

Всего за декабрь-1933. Из них ночью, т.е. Отопление и гвс - 1595. Прочее 338. Температура по Харькову - + 2.85 за декабрь. Итого по уже принятой методе расчёта здесь- 1595/120.2/20-2.85=0,77. Честно говоря, немного разочарован результатом. Надеюсь, что утепление мауэрлата и внешнее утепление даст результат. Ну и к слову-ноябрь, после запуска был-2189 квт и это только чисто отопление с температурой по программатору -15 ночь и 18 день. Может ещё сыроват-проверим.

В деньгах - 1595*0.45 + 338*0,9=1 021,95 грн.

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Окна 4i-16-4-16-4i. Южная сторона вместо i напыление солар.

С точки зрения энэргоэффективности это не самый эффективный выбор.

Солар на около 40% снижает возможность теплопритока. А отсутствие газа между стеклами увеличивает потери на около 30%-50% по сравнению с газом.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С точки зрения теплопритока теплопотерь это не самый эффективный выбор.

Солар на около 40% снижает возможность теплопритока. А отсутствие газа между стеклами увеличивает потери на около 30%-50% по сравнению с газом.

 

Согласен с Вами, но Вашу эталонную ветку энергоэффективности поздно стал читать. Ветку не вёл-поэтому советов не было. 3 дом сделаю лучше. Дети есть и на подходе ещё, тренировки будущего - обеспечены ). Для корректности - напыление солар только с одной стороны-внешней. И по газу... меня так разубеждали, что это на пару лет. Сейчас жалею, конечно, но шо маэмо.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За тією ж формулою витрат, у будинку Євгена для підняття Т на 1°С необхідно затратити біля 3квт на добу, при цьому падіння Т за добу лише 0.7 куди тоді вночі йде більше 40 квт щоночі...

kWh/S.m2/(t.in-t.out) це лише формула значення питомих витрат на опалення за місяць, приведених до 1м2 площі та 1С різниці температур.Вона дозволяє лише порівнювати будинки різної площі, та з різною внутрішньою температурою. З неї Ви не можете визначити к-ть енергії необхідної для підняття температури на 1С. Поцікавтесь що таке теплоємність.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А отсутствие газа между стеклами увеличивает потери на около 30%-50% по сравнению с газом.

 

Смелое утверждение. Можно подтверждение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

kWh/S.m2/(t.in-t.out) це лише формула значення питомих витрат на опалення за місяць, приведених до 1м2 площі та 1С різниці температур.Вона дозволяє лише порівнювати будинки різної площі, та з різною внутрішньою температурою. З неї Ви не можете визначити к-ть енергії необхідної для підняття температури на 1С. Поцікавтесь що таке теплоємність.

 

Враховуючи розміри будинку Євгена, виходить приблизно 35 квт на 1°С.

Стосовно Вашої, можливо для більшої точності порівнянь замість площі використовувати об'єм приміщення???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Ребята, подскажите пожалуйста не очень дорогой(но и не самый дешевый) програматор недельно-суточный для электро котла. У кого с каким(какой фирмой) был опыт?

Важно что бы была возможность внутри одних суток программировать минимум 3 периода. И шаг контроля был 0,5 градуса Цельсия, т.е. очень точный.

Заранее благодарю.

 

п.с. Оказалось в нэте такое большой кол-во этих программаторов - глаза разбегаются.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Враховуючи розміри будинку Євгена, виходить приблизно 35 квт на 1°С.
Звідки така цифра?

 

1315/31=42 кВт*год на добу при різниці 14C, або 42/14=3 кВт*год на добу на 1С різниці. Це середні питомі тепловтрати за місяць на утримання різниці температур в 1С.

 

Вас же цікавить к-ть енергії необхідної для збільшення/зменьшення температури на 1С, при даних темпловтратах, а для визначення цього треба враховувати теплоємність.

 

 

Стосовно Вашої, можливо для більшої точності порівнянь замість площі використовувати об'єм приміщення???

Можна і так. А ще краще враховувати площу огороджуючих конструкцій (ОК), так буде ще точніше, бо при однаковому обємі площа ОК може суттєво відрізнятись. А площа підлоги це найпростіше, бо не кожен має бажання/можливість вирахувати свій об'єм, не кажучи вже про площу ОК.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Звідки така цифра?

 

1315/31=42 кВт*год на добу при різниці 14C, або 42/14=3 кВт*год на добу на 1С різниці. Це середні питомі тепловтрати за місяць на утримання різниці температур в 1С.

 

Вас же цікавить к-ть енергії необхідної для збільшення/зменьшення температури на 1С, при даних темпловтратах, а для визначення цього треба враховувати теплоємність.

 

 

 

Можна і так. А ще краще враховувати площу огороджуючих конструкцій (ОК), так буде ще точніше, бо при однаковому обємі площа ОК може суттєво відрізнятись. А площа підлоги це найпростіше, бо не кожен має бажання/можливість вирахувати свій об'єм, не кажучи вже про площу ОК.

Порахував кількість теплоти необхідну ддя нагріву на 1°С об'єму повітря у будинку Євгена, враховуючи площу 127 м2 і висоту стелі 3м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Ребята, подскажите пожалуйста не очень дорогой(но и не самый дешевый) програматор недельно-суточный для электро котла. У кого с каким(какой фирмой) был опыт?

Важно что бы была возможность внутри одних суток программировать минимум 3 периода. И шаг контроля был 0,5 градуса Цельсия, т.е. очень точный.

Заранее благодарю.

 

п.с. Оказалось в нэте такое большой кол-во этих программаторов - глаза разбегаются.

Computherm-Q7 проводная версия в районе 700гр,а безпроводная в два раза дороже.Настройки можно делать с минимальным шагом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И шаг контроля был 0,5 градуса Цельсия, т.е. очень точный.
Что Вы имеете ввиду под шагом контроля?

+-0.5С от установленной температуры? Или 0.5С между включением/отключением, что равно +-0.25С от установленной темпратуры?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что Вы имеете ввиду под шагом контроля?

+-0.5С от установленной температуры? Или 0.5С между включением/отключением, что равно +-0.25С от установленной темпратуры?

0,5 градуса - шаг фиксирования температуры окружающей среды. Или меньше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Порахував кількість теплоти необхідну ддя нагріву на 1°С об'єму повітря у будинку Євгена, враховуючи площу 127 м2 і висоту стелі 3м.

:)

А треба рахувати к-ть теплоти системи в цілому, бо повітря має найнижчу теплоємність. Тобто ра***те повітря, плюс тепла підлога з її дельтою тепмператур, плюс зовнішні стіни з ГБ, плюс внутрішні стіни з цегли, плюс плити перекриття стелі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

0,5 градуса - шаг фиксирования температуры окружающей среды. Или меньше.
Тогда это не таклой уж и точный прибор Вам нужен.

Например гистерезис у нижеуказанных термостатов следующий:

  • SALUS 091FL/091FLRF: 0.5°С
  • COMPUTHERM Q7 RF: 0.2°С

Это означает что второй может отслеживать изменения в +-0.1С от заданной пользователем температуры, а первый +-0.25С.

Если в доме инертная система отопления то лучше брать второй.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Ребята, подскажите пожалуйста не очень дорогой(но и не самый дешевый) програматор недельно-суточный для электро котла. У кого с каким(какой фирмой) был опыт?

Важно что бы была возможность внутри одних суток программировать минимум 3 периода. И шаг контроля был 0,5 градуса Цельсия, т.е. очень точный.

Заранее благодарю.

 

п.с. Оказалось в нэте такое большой кол-во этих программаторов - глаза разбегаются.

 

На форуме чаще всего упоминают COMPUTHERM Q7RF и SALUS 091 FLRF. Беспроводные версии. Они дороже проводных, но заметно удобней/мобильней в эксплуатации. Первый популярней. Я хотел приобрести первый, но на момент покупки у моего продавца был в наличии лишь второй. Нужно было ждать поставку минимум неделю. Решил переплатить 5 евро за Салюс. Позже обнаружил отзывы о том, что Компутерм бывает не работает корректно. Но у Компутерма заметно ниже минимальный гистерезис в сравнении с Салюсом (0,2 против 0,5 градусов). В домах с высокой инерцией это таки важный показатель.

О, Dmode опередил...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:)

А треба рахувати к-ть теплоти системи в цілому, бо повітря має найнижчу теплоємність. Тобто ра***те повітря, плюс тепла підлога з її дельтою тепмператур, плюс зовнішні стіни з ГБ, плюс внутрішні стіни з цегли, плюс плити перекриття стелі.

 

Але ж на їх нагрів ми також витрачаємо енергію, основна маса тепла передається повітрям, і від теплої підлоги і від радіаторів, погодьтесь що для нагріву такої маси повітря на 1°С 3квт замало, або якщо по вашому достатньо і у будинку Євгена падіння Т 0.7, куди дівається 40 квт від котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда это не таклой уж и точный прибор Вам нужен.

Например гистерезис у нижеуказанных термостатов следующий:

  • SALUS 091FL/091FLRF: 0.5°С
  • COMPUTHERM Q7 RF: 0.2°С

Это означает что второй может отслеживать изменения в +-0.1С от заданной пользователем температуры, а первый +-0.25С.

Если в доме инертная система отопления то лучше брать второй.

С выделенным утверждением не согласен. У меня такой программатор установлен на +18. По опыту наблюдений - он включает запрос на отопление при падении температуры воздуха в месте установки переносного блока до 17,5, а выключает при 18,5. Т.е. реальный лаг у него целый градус.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот расход за декабрь

День=381кВт. Ночь=3138кВт.Дофиговато конечно на 150кв/м вышло,но то ладно.У меня тариф День=1.68, Ночь=0.84коп.В таблице обведенное крассным,это декабрь.Я не поймуй откуда берутся цифры в таблице 0.9коп и там каким то фигом 11кВт отминусовались от дневного 381кВт и в ночном по 0.45,отминусовалось 89кВт от 3138квт и посчиталось выходит по 0.45коп.Что за ерундятина какая то?

20180101_151015.thumb.png.b563efc279d52fc6e6a0e15bc7469207.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С выделенным утверждением не согласен. У меня такой программатор установлен на +18. По опыту наблюдений - он включает запрос на отопление при падении температуры воздуха в месте установки переносного блока до 17,5, а выключает при 18,5. Т.е. реальный лаг у него целый градус.

 

Многовато разница в градус,чуствуется сильно.У меня в компьютерме Q7 поставил 0.2° в одну сторону и 0.2° в другую.Если ставить 0.1°,то часто ц.насос начинает включаться.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите пожалуйста, а этот COMPUTHERM Q7 RF и SALUS можно ли настраивать при какой температуре вкл. котел, а при какой выкл.? Или у них четко заданы эти параметры разницы, а я только устанавливаю желаемую температуру в комнате?

И, да, у меня теплые полы, т.е. важно отследить самое раннее начало падения температуры окружающей среды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Звісно витрати, поки вони відкриті. Як доповняться планованою рекуперацією, то споживання ще зменьшиться.

 

А люди в доме жить будут ?

Чем они будут дышать , куда будут деваться строительно-отделочно-мебельные выделения - эмиссии ?