Пристрій плавного пуску для насоса

oam

Рекомендовані повідомлення

я правильно зрозумів, що для китайського пристрою плавного пуску є 2 варіанти підключення:

1) із замкнутою перемичкою - інтегрувати в провід можна і до і після реле тиску

2) замість перемички приєднати до реле тиску?

Мені другий варіант мабуть не дуже підійде через те що реле в приямку де волого і холодно. Тому думав по першому варіанту в районі щитка 

 

 

Додам також - в мене генератор тягне насос без проблем. Проблема в іншому - в момент старту просідає на якісь мілісекунди напруга і починається світломузика від реле напруги (так вийшло, що генератор подає напругу на будинок через загальний ввід на вуличному щитку)

Змінено користувачем Tarantino
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, Tarantino сказал:

я правильно зрозумів, що для китайського пристрою плавного пуску є 2 варіанти підключення:

1) із замкнутою перемичкою - інтегрувати в провід можна і до і після реле тиску

2) замість перемички приєднати до реле тиску?

Мені другий варіант мабуть не дуже підійде через те що реле в приямку де волого і холодно. Тому думав по першому варіанту в районі щитка 

 

 

Додам також - в мене генератор тягне насос без проблем. Проблема в іншому - в момент старту просідає на якісь мілісекунди напруга і починається світломузика від реле напруги (так вийшло, що генератор подає напругу на будинок через загальний ввід на вуличному щитку)

1. Тільки після реле тиску, ПП між насосом та реле

2. Можна, але в мене були наводки на провод і насос погнав пісок, вище е осцілограмми та лінк на ютуб. Можливо треба екранованний кабель.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, Enot123h сказал:

1. Тільки після реле тиску, ПП між насосом та реле

я б хотів би на щитку в будинку, а реле в приямку. Чому не можна до реле? реле ж має механічний принцип дії та від електрики не залежить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Tarantino сказал:

я б хотів би на щитку в будинку, а реле в приямку. Чому не можна до реле? реле ж має механічний принцип дії та від електрики не залежить

ПП з замкнутою перемичкою починає фазоімпульсне регулювання при подачі на нього живлення, як що підключати і виключати нагрузку після нього він вже у режимі 100% потужності буде. І толку від нього не буде.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я использую также трехфазные (мощные )устройства плавного пуска для моторов. Результат хороший. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Є інверторний генератор MaxPeedingRods MXR2300 (номінал 1.8 кВт (7.8А), макс 2.3 кВт). В часи блекаутів використовувався на цілий будинок, але відключали все, що має великі пускові токи або не влазить в потужність. В основному це був холодильник, котел, комп'ютер і різні зарядки телефонів/повербанків + світло. В цілому це все вписувалося в 1.5-1.8А і працювало на економ режимі генератора, якщо котел і холодильник не працювали, то взагалі не більше 1А.

Але на час використання генератора залишалися без води. Щось не хотів ризикувати серед зими і експериментувати з насосом. Але зараз знову почали вимикати світло, хоча всього по декілька годин на добу, але бувають моменти, коли потрібна вода (наприклад душ/посуда вечером, а світло вимкнене на той час). От думаю попробувати насос, але якось страшно. Насос Rudes 4SKm 100, по інформації в інтернеті потужність 1 кВт, скільки фактично не пригадаю, хоча є реле напруги з амперметром, колись дивився скільки на насос йде, але забув. Здається так і є, близько 1-1.1 кВт (~4.5-4.8А). В цілому навіть якщо додати до інших споживачів, то має вписатися в потужність генератора, в сумі буде десь 6.5А при умові що все буде в один момент працювати.

Але є пусокві токи і як поведе себе генератор в цей момент, це вже інше питання. До генератора підключав перфоратор (0.8 кВт), болгарка (0.72 кВт) і от сьогодні попробував ручну дискову пилу Makita 5704R (1.2 кВт), але це все підключалося без інших споживачів напряму в генератор. Перфоратор з плавним регулюванням обертів, все ок, болгарка стартує на максимум, чути як генератор підгазовує при старті і далі все працює. Дискова пила також працює, правда при старті генератор блимає лампочкою "перенавантаження" (хоча не завжди), але коли пила вже працює, то ніби все нормально.

Не знаю чи пускові токи насосу і пили можна порівнювати, але потужність в пили навіть трохи більша і все працює. Хоча це буквально на 10-15 сек, але і насос також не постійно працює. Але якщо до насосу додати інших споживачів, то в сумі буде більше, плюс-мінус 1.5 кВт на секунд 15-20.

Питання в наступному, чи ризиковано запускати насос чи все ок? Максимальна потужність споживачів вписується в номінал генератора, на 15-20 секунд роботи хоть на номінальному 1.8 кВт напевно нічого не станеться. Якби не пускові токи, то давно вже підключив би насос, а так не впевнений, чи не нашкодить генератору таке включення насосу час від часу. Хоча генератор має автоматичний вимикач, якщо буде якесь тривале перенавантаження, то має вибити. З пилою не вибивав, але одна пила має меншу потужність, ніж буде насос зі всім іншим.

*При запуску насосу на реле напруги в амперах зафіксував 5.5А при 240В, а це вже 1.3 кВт, при паспортних 1 кВт.

Змінено користувачем TaurosRMK
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
В 20.05.2024 в 21:48, TaurosRMK сказал:

Питання в наступному, чи ризиковано запускати насос чи все ок?

з інверторним я б не ризикнув. В мене при пуску насоса номіналом 1,2 кВт (насправді виявив, що жере 1,6) звичайний генератор 2,8 кВт пригав та бився у припадку. А ви хочете ризикнути платою інвертора...

Поставте плавний пуск - тоді все буде добре. Але є нюанс. Якщо в момент запуску насоса в будинку буде ще працювати щось потужне - генератор може крякнути. І така ситуація, коли хтось щось забув вимкнути, а тут ще й насос стартує - обов'язково станеться (перевірено)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 годин тому, sly сказав:

з інверторним я б не ризикнув. В мене при пуску насоса номіналом 1,2 кВт (насправді виявив, що жере 1,6) звичайний генератор 2,8 кВт пригав та бився у припадку. А ви хочете ризикнути платою інвертора...

Поставте плавний пуск - тоді все буде добре. Але є нюанс. Якщо в момент запуску насоса в будинку буде ще працювати щось потужне - генератор може крякнути. І така ситуація, коли хтось щось забув вимкнути, а тут ще й насос стартує - обов'язково станеться (перевірено)

Зрозуміло. Тоді і циркулярною пилою 1.2 кВт також не варто балуватися (мається на увазі напряму, без інших користувачів)?

Із того що потрібно щоб працювало, то все споживає небагато (світло, зарядні пристрої, ПК, котел), хіба що холодильник, але він новий, інверторний, спокійно працює і стартує. А от морозилка є, вона трохи старіша, там присутній стрибок струму при запуску, її відключаємо.

Як і писав вище, все це від сили 350-400 Вт споживає, коли все увемкнене одночасно. Але як зафіксував недавно, насос бере 1.3 кВт, в сумі з іншим якраз номінал генератора (1.8 кВт). При нормальній роботі думаю нічого страшного не мало б статися, на 15-20 секунд поки воду накачає, генератор мав би витримати. Але без плавного пуску дійсно трохи страшно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, TaurosRMK сказал:

насос бере 1.3 кВт, в сумі з іншим якраз номінал генератора (1.8 кВт)

до чого тут сума номіналів? Коли ваш насос буде стартувати - навіть без інших споживачів ваш генератор може іздохнути. А ви ще щось хочете на нього навішати...

 

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 хвилини тому, sly сказав:

до чого тут сума номіналів? Коли ваш насос буде стартувати - навіть без інших споживачів ваш генератор може іздохнути. А ви ще щось хочете на нього навішати...

 

 

 

Так я не про це, а про то коли з плавним пуском запускати насос, який споживає 1.3 кВт, а все інше в сумі 0.3-0.4 кВт, то разом якраз буде номінальна потужність генератора (1.8 кВт). І генератор мав би витримати таку потужність протягом 15-20 секунд, враховуючи що там 2.3 кВт максимальне навантаження.

Зрозуміло що напряму насос краще не запускати, а от з плавним пуском проблем не мало б бути. Ви самі про це писали.

18 годин тому, sly сказав:

Поставте плавний пуск - тоді все буде добре.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, TaurosRMK сказал:

з плавним пуском проблем не мало б бути

можливо

1 час назад, TaurosRMK сказал:

мав би витримати таку потужність

якщо якісний генератор - може й витримає... але ж хтозна.

 

Якось дуже впритик у вас виходить... Головне, щоб не було підключених зайвих розеток. Бо то в мене дружина забуде та чайник поставить, то мама у себе вдома нещодавно утюг підключила )))

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, sly сказав:

Якось дуже впритик у вас виходить... Головне, щоб не було підключених зайвих розеток.

Генератор купував в часи блекаутів, коли ціни на них були як на літаки, і по його потужності не розраховував на потужні прилади, головне завдання було щоб витримував базові прилади в зимовий період. З цим справляється навіть в економ режимі. Перевірку з інструментами (перфоратор, болгарка і тд) також пройшов. В цілому і не розраховував щоб він працював на своєму максимумі або близько до цього. Щоб додати більше приладів, треба було брати старші моделі на 3.3-3.5 кВт.

В сумі виходить впритик, окремо ставити генератор тільки на один насос якось не раціонально, тоді все інше буде без світла ))

В інструкції пише що номінальна потужність 1.8 кВт, а максимальна 2.3 кВт, тобто в теорії на 1.8 кВт мав би нормально працювати протягом деякого часу і напевно на короткі проміжки витримувати стрибки до 2.3 кВт. Є захист від перенавантажень у вигляді реле, яке має вибивати якщо підключена потужність вища за норму. Але якщо підключати насос без плавного пуску то напевно реле зразу буде спрацьовувати. Тому і не пробував навіть, хоча пила на 1.2 кВт працювала, але то таке, пару разів відрізав і все. Треба дивитися в сторону плавного пуску і пробувати на свій страх і ризик 🙂

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, TaurosRMK сказал:

хоча пила на 1.2 кВт працювала

там пусковий струм ну зовсім інший.

Зараз ціни нормальні, я б на вашому місці взяв звичайний генератор на 3 кВт, а цей залишив у запас. Зима буде важкою, з інверторним генератором я б не ризикнув зимувати. До того ж тоді ціни знов будуть зовсім інші.

Два роки тому я також брав, але у запас, хоч у мене всі генератори - звичайні. Але якщоб один вийшов з ладу - то все, кіна не буде.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...