vitaliy17 Опубліковано: 28 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2024 4 часа назад, mib сказал: Танцевать нужно от акб которого хватит на сутки, у меня сейчас при 24 вольт запас 7 квт*ч соответственно мне в голову дурные мысли нагружать тремя киловатами инвертор не приходят ибо сядет все за 2 часа А при средней фоновой нагрузке 300 ватт хватит на сутки Если акб 15-20-30 кВт*ч то уже можно разговаривать и про нагрузки в 3-5 квт А так 48 вольт в любом случае это хорошо, единственно при малой емкости акб у них как правило потребление на самого себя больше чем у мелких инверторов на 12-24 и опять мы упираемся в акб, если моему нынешнему нужно 700 ватт то будущему нужно будет 2 квт это просто что бы гудеть Угу. Якщо немає потужної батареї, смислу в 48 моделі не бачу. От, замовив таки Victron EasySolar II 24 вольтовий на заміну свому SRNE (напевно родичам віддам), буде потрібно нарощувати потужність - почну з батарей (кину ще одну батарею на 7 квт в паралель + додаткову зовнішню зарядку). 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 28 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2024 1 минуту назад, vitaliy17 сказал: Угу. Якщо немає потужної батареї, смислу в 48 моделі не бачу. От, замовив таки Victron EasySolar II 24 вольтовий на заміну свому SRNE (напевно родичам віддам), буде потрібно нарощувати потужність - почну з батарей (кину ще одну батарею на 7 квт в паралель + додаткову зовнішню зарядку). А что было первостепенной причиной что бы поменять? Шум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy17 Опубліковано: 28 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2024 3 минуты назад, mib сказал: А что было первостепенной причиной что бы поменять? Шум? Та ні, він в окремому господарському приміщенні. Скоріше питання надійності (не надто я китайпрому довіряю хоча і обвішав запобіжниками/автоматами) і те що у Victron набагато більше можливостей для налаштувань/розширення. Та й "сонця" зараз ще немає, хоча можливо наступного року займусь (буде видно по результатам зимового періоду наскільки воно треба). І от почав навскидку прикидувати що як і виходить, що не надто широкий діапазон mppt (30-85Vdc) все ж не оптимальний варіант коли хочеться поставити більше панелей. А вішати додатковий mppt контролер який не синхронізований з інвертором - ну хз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 28 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2024 4 минуты назад, vitaliy17 сказал: Та ні, він в окремому господарському приміщенні. Скоріше питання надійності (не надто я китайпрому довіряю хоча і обвішав запобіжниками/автоматами) і те що у Victron набагато більше можливостей для налаштувань/розширення. Та й "сонця" зараз ще немає, хоча можливо наступного року займусь (буде видно по результатам зимового періоду наскільки воно треба). І от почав навскидку прикидувати що як і виходить, що не надто широкий діапазон mppt (30-85Vdc) все ж не оптимальний варіант коли хочеться поставити більше панелей. А вішати додатковий mppt контролер який не синхронізований з інвертором - ну хз. Ясно, просто захотелось 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 29 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2024 (змінено) 14 годин тому, mib сказав: У меня скважинного нет, но есть насос бассейна на 450 ватт да инвертор его не замечает, какой пусковой я не знаю, но я его от акб не включаю он работает поирасписанию с 10до18 когда солнце есть так же и кондиционер, когда чолнца нет то переводу его на сеть, а инверторная часть работает автономно 12 да можно сказать что бомж вариант, но когда у тебя есть освещение интернет и телик то на фоне соседа у которого свеча у тебя мега комфорт Вирішив в якомусь місці зробити резервний ДБЖ з системною напругою 12 VDC на базі інвертора Victron Energy. Так, Victron - найдорожчий варіант, але з одного боку немає можливості постійно спостерігати за тою системою, є можливість все ж інколи щось подивитися віддалено (звісно, якщо додати GX-пристрій). Своє споживання у такого інвертора не дуже велике (мабуть, найменше з усіх можливих варіантів). Та все одно будь-який розрахунок починається з вимог, а саме скільки часу та яка потужність потрібна. То ж все що підігрівається - підігрівається від маленьких балонів з газом або дещо тримається в термосах. Тут енергія не потрібна. Все інше - це лише холодильник (у разі систем 12 VDC, на мою думку, можуть бути незручності з неінверторними холодильниками, у цьому випадку холодильник інверторний), освітлення (яке, як відомо, не споживає багато та не завжди треба тримати у всіх кімнатах всі лампи ввімкненими, тобто зайвий раз можливо й вимкнути, та й інтенсивність сучасних LED світильників зараз корегується). Третя категорія - сучасне цифрове обладнання (маршрутизатор, телефон - це дуже економні споживачі), можливо, тільки телевізор залежно від моделі з'їсть відчутно (100 - 300 W - це, на мою думку, 90% випадків). Загалом основна проблема такої системи на 12 VDC - це саме швидкість заряджання й це єдиний аргумент, який спонукав думати, про 24 або 48 VDC, тому що ще може постати задача швидко зарядити свої, скажімо, 2+ kWh й тоді треба буде розраховувати не на всі 2+ kWh, а тільки на ту частину, яку можливо бути відновити в білий період (або в період наявності напруги). То ж будь-яке опалення - без варіантів. А холодильник додатково оснащено бутилями з 23% розчином кухонної солі. ) Змінено 29 липня 2024 користувачем Mr. D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 29 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2024 15 годин тому, МакДо сказав: Я трішки вище вам скинув посилання на контакти. Дякую, що підштовхнули на алібабу. Подальші пошуки привели до чату t.me/bootus_public_chat/4045/112569 Замовив, оплатив, чекаю доставки нових акумів 280Аг з Польщі у середині серпня. Вчора попав на розмову починаючи звідси t.me/bootus_public_chat/4045/128200 про покупку нових акумів в цьому магазині. Мої свіжі враження в тому чаті t.me/bootus_public_chat/6420/129069 Цитата Я самий що є новенький - тільки оплатив перше замовлення Заходите в магазин russian.alibaba.com/product-detail/Qishou-Grade-A-Prismatic-Lifepo-4-1600389627965.html , тикаєте кнопку ПОЧАТИ ЧАТ / ЗАПРОСИТИ і пишете, що ви хочете купити. Треба мати на руках адресу доставки. 8pcs EVE 105AH shipping from China warehouse: Total price:$340 Shipping time:55-65days 105 пливуть з Китаю. Про мито не питав. В Польщі є тільки 280Аг. Продають коробками по 4 штуки за 288 баксів (72 за штуку) 4pcs in one box. 24kg/box Box size : 46*25*35 cm Для замовлення потрібна польска адреса. Міст-шоп калькулятор показує за коробку 51GBP, Новапошта - 48USD Я замовив до друзів на польску адресу. Оплата: через палку пропонує скидку 10 баксів, та при оплаті з монобанку дешевше просто оплатити з картки. Ще є коміссія за транзакцію 17 USD Головне не забудьте змінити валюту оплати з PLN на USD. Я поки відміняв всі ліміти на картці, забув перемкнути валюту оплати і попав на зайві 500грн. Доставку пообіцяли в середині серпня. Поділився всим, що сам дізнався. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 30 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2024 Шукаю інвертор (5-6 квт) з можливостю використовувати під зелений тариф, які є моделі, крім Deye та Luxpower? Знайшов Afore Aton AF5K-SL не дорого, але в нього якість глюки з прошивкою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 30 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2024 44 хвилини тому, Crazy сказав: Шукаю інвертор (5-6 квт) з можливостю використовувати під зелений тариф, які є моделі, крім Deye та Luxpower? Знайшов Afore Aton AF5K-SL не дорого, але в нього якість глюки з прошивкою. must pro ph 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 30 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2024 41 минуту назад, Александр Аврамчук сказал: must pro ph Напевно цей Спойлер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 30 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2024 (змінено) Всім привіт підкажіть чи корректна схема підключення? Задумка в тому що на інвертор вішаю тільки критичні споживачі, інши виносять вперед. що б коли подали струм, інвертор не крякнув. Наче удобно поставить АВР але бачив що вони іноді криво працюють тому більше дивлюсь в бік звичайного 3х позиційного автомату. Так прийдеться вручну переводити навантаження з мережі на інвертор, але для мене то не критично, головне що б безспечно для приладів і інвертора. Коли з'являється мережа, заживлюються важкі споживачі + піде зарядка АКБ на інвертор. Схема така, тому що не хочу постійно тримати інвертор в режимі байпасу. дякую Змінено 30 липня 2024 користувачем Romatr 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 30 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2024 4 хвилини тому, Romatr сказав: не хочу постійно тримати інвертор в режимі байпасу Чому? Це ж його нормальний режим роботи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 30 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2024 8 часов назад, smotesko сказал: Чому? Це ж його нормальний режим роботи. Тому що по лінії після того як буде світло можуть бути ввімкнені потужні прилади, умовно пилосос, мясорубка 2квт і т.д, а інвертор будет на 3.2квт. тому так. А з того що я прочитав, не рекомендується перевищуть номінал інвертора в режимі байпас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy17 Опубліковано: 30 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2024 В 29.07.2024 в 11:19, Mr. D сказал: Вирішив в якомусь місці зробити резервний ДБЖ з системною напругою 12 VDC на базі інвертора Victron Energy. Так, Victron - найдорожчий варіант, але з одного боку немає можливості постійно спостерігати за тою системою, є можливість все ж інколи щось подивитися віддалено (звісно, якщо додати GX-пристрій). Своє споживання у такого інвертора не дуже велике (мабуть, найменше з усіх можливих варіантів). Прикол в тому, що у 12V моделі найдорожчі (при однаковій потужності). Що як би зрозуміло - там струми більші. І з інтегрованим GX модулем їх немає. А сам GX модуль це десь 150-200Є. А найдеші виходять 48 вольтові моделі (і по власному споживанню не відрізняються від 12 вольтових). Скажімо от Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32 230V GX - 500Є schnell-und-sicher-handelskontor.de/Victron-MultiPlus-II-48-3000-35-32-230V-GX-Cerbo-integriert-0-MwSt-fuer-Energiespeicher-ESS-ohne-Mehrwertsteuer-kaufen-MwSt-Umsatzsteuerfrei?idealo=feed Але так, тут треба батарею на 48V. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 30 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2024 Пока ждал инвертор с Китая пользовал на весь дом УПС Еатон 3кВт какое-то время. У него батарея 72В. Это вроде как минус считают некоторые, аккумов надо дофига. Но сравнительно малые токи и более легкий режим работы аккумов на нагрузку были показательны. После него 48В на инвертор - мелочь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurii_ Опубліковано: 31 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2024 (змінено) На Nkon з ночі багато позицій комірок з'явилося для замовлення. Налітай кому треба www.nkon.nl/ru/rechargeable/lifepo4/prismatisch.html Змінено 31 липня 2024 користувачем Yurii_ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepta Опубліковано: 31 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2024 (змінено) Цікава стаття про запобіжники на батареї - Battery Banks & Over Current Protection - Marine How To Про розрахунки, типи запобіжників і ненадійність. З неї дізнався що запобіжник має бути на відстані кабеля до 20см від батареї Змінено 31 липня 2024 користувачем Pepta 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 31 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2024 11 годин тому, Romatr сказав: не рекомендується перевищуть номінал інвертора в режимі байпас. Це не так. Є номінальна потужність інвертора, і є номінальний струм байпас реле. Нормальні виробники вказують номінал байпас реле в характеристиках. Наприклад, у мене інвертор 3000VA, але він має байпас реле на 32А – тому я спокійно пропустив крізь нього живлення квартири. Ввідний автомат також на 32А. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 31 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2024 (змінено) 9 минут назад, smotesko сказал: Це не так. Є номінальна потужність інвертора, і є номінальний струм байпас реле. Нормальні виробники вказують номінал байпас реле в характеристиках. Наприклад, у мене інвертор 3000VA, але він має байпас реле на 32А – тому я спокійно пропустив крізь нього живлення квартири. Ввідний автомат також на 32А. підскажіть модель інвертору будь ласка. маст? і який в нього холостий хід якщо знаєте Змінено 31 липня 2024 користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 31 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2024 1 година тому, smotesko сказав: Це не так. Є номінальна потужність інвертора, і є номінальний струм байпас реле. Нормальні виробники вказують номінал байпас реле в характеристиках. Наприклад, у мене інвертор 3000VA, але він має байпас реле на 32А – тому я спокійно пропустив крізь нього живлення квартири. Ввідний автомат також на 32А. при зникненні мережі інвертор автоматично перейде на роботу від батареї. якщо в цей момент будуть включені прибори потужністю більше 3000ва? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 31 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2024 15 годин тому, vitaliy17 сказав: Прикол в тому, що у 12V моделі найдорожчі (при однаковій потужності). Що як би зрозуміло - там струми більші. І з інтегрованим GX модулем їх немає. А сам GX модуль це десь 150-200Є. А найдеші виходять 48 вольтові моделі (і по власному споживанню не відрізняються від 12 вольтових). Скажімо от Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32 230V GX - 500Є schnell-und-sicher-handelskontor.de/Victron-MultiPlus-II-48-3000-35-32-230V-GX-Cerbo-integriert-0-MwSt-fuer-Energiespeicher-ESS-ohne-Mehrwertsteuer-kaufen-MwSt-Umsatzsteuerfrei?idealo=feed Але так, тут треба батарею на 48V. Так, GX достатньо дорогі (ось та сама плата за безплатний VRM та велику кількість інструкцій). Міркував саме в цьому випадку взяти якийсь неновий варіант. Вбудовані GX значно дешевші, але й, схоже, обмеженні в опціях. Саме необхідність влаштування 48 VDC батареї значно блокувала вибір саме 48 VDC варіанта. Погоджуюсь, слушний коментар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 31 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2024 2 години тому, Александр Аврамчук сказав: при зникненні мережі інвертор автоматично перейде на роботу від батареї. якщо в цей момент будуть включені прибори потужністю більше 3000ва? 3000 VA - це, мабуть, 10 - 12 A (активних ватт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 31 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2024 6 часов назад, Pepta сказал: З неї дізнався що запобіжник має бути на відстані кабеля до 20см від батареї разве есть значение , где именно в петле полюс батареи- полюс клемного блока- клема инвертора- клема инвертора - полюс клемного блока- полюс батареи устроить разрыв цепи и впиндюрить предохранитель ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 31 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2024 1 година тому, igorrius сказав: разве есть значение , где именно в петле полюс батареи- полюс клемного блока- клема инвертора- клема инвертора - полюс клемного блока- полюс батареи устроить разрыв цепи и впиндюрить предохранитель ? запобіжник гріеться. мабуть тому мінімальна відстань, щоб тепло менше передавалося через кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 31 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2024 10 годин тому, Александр Аврамчук сказав: якщо в цей момент будуть включені прибори потужністю більше 3000ва? Інвертор буде перенавантажений і через певний час вимкнеться. Якщо вважаєте це проблемою – можна вжити технічних заходів щоб великі навантаження вимикались при вимкненні мережі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wojda Опубліковано: 1 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2024 (змінено) Холодильник 2м інверторний не стартує на інверторі таталікен 1600 (факт 200-300 думаю), але якщо в розетку додати котел, то стартує і все досить добре працює. Графік споживання холодильника прикріпив. Дивно, але майже не вимикається холодильник( Стосовно запобіжника чи автомата для АКБ. Читав в паралельних темах, що треба в мінус врізати, а хтось взагалі каже, що спрацювання автомата чи запобіжника АКБ при навантаженні спалить інвертор... Спойлер Змінено 1 серпня 2024 користувачем wojda Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...