1 час назад, Валентин Бандус сказал:

Вот я и спрашивал тут, может что то можно накрутить?

стоит запрет на продажу, я так там особо и настроек нету 

В advanced settings 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, volomoto сказал:

Ви це самі налаштували чи хтось вам це зробив?

Пик по входу сам выставил, остальное он с акума берет , а остальные пункты не трогал 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, Валентин Бандус сказав:

а остальные пункты не трогал

Zero Export Power точно не 500 Вт із заводу стоїть. Поставте там 20 Вт

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, Vikctor сказал:

Ви плануєте заряджати електромобіль від батарей ДБЖ? Зазвичай всі шукають варіанти як інколи робити навпаки. 

Тут потрібно визначитись: чи нам потрібна заряджена автівка "сів - поїхав", чи в нас автівка - це повербанк, щоб посудомийку вмикати...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, МакДо сказал:

Але до 12:30 по всьому полю йде тінь опори.

А если включить MPPT Multi-Point Scanning?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 часов назад, sidus сказал:

Тобто із мінімальним комплектом в 4 шт буде погано працювати?

Нужную вам мощность точно не даст)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, professori сказав:

А если включить MPPT Multi-Point Scanning?

Не бачу такого параметру.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 минут назад, 90BCO сказал:

Тут потрібно визначитись: чи нам потрібна заряджена автівка "сів - поїхав", чи в нас автівка - це повербанк, щоб посудомийку вмикати...

Це філософське питання.) Особливо я давно визначився - авто окремо, будинок окремо. Не збираюся за допомогою ВВБ заряджати ДБЖ і навпаки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А підкажить плз, ось працює в ночі потужний споживач (тепловий насос), всі сплять, вирубають світло і дея зїдає за нічь всю батарейку, я прокидаюсь і навіть кави не можу зробити.
Як ви таке вирішуєте?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, sidus сказав:

А підкажить плз, ось працює в ночі потужний споживач (тепловий насос), всі сплять, вирубають світло і дея зїдає за нічь всю батарейку, я прокидаюсь і навіть кави не можу зробити.
Як ви таке вирішуєте?

Підʼєднати потужні прилади не до LOAD порту, а «врізатися» в мережу до інвертора і поцепити СТшки між врізкою та лічильником. Встановити режим Zero Export to CT.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, sidus сказал:

А підкажить плз, ось працює в ночі потужний споживач (тепловий насос), всі сплять, вирубають світло і дея зїдає за нічь всю батарейку, я прокидаюсь і навіть кави не можу зробити.
Як ви таке вирішуєте?

Планую докупити ще одну "комірку" на 12,5 kW/h, або:

 

3 минуты назад, МакДо сказал:

Підʼєднати потужні прилади не до LOAD порту, а «врізатися» в мережу до інвертора і поцепити СТшки між врізкою та лічильником. Встановити режим Zero Export to CT.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, МакДо сказал:

Підʼєднати потужні прилади не до LOAD порту, а «врізатися» в мережу до інвертора і поцепити СТшки між врізкою та лічильником. Встановити режим Zero Export to CT.

Це ідеальне рішення, і якби я зараз всю проводку клав то обовязково би завів по 2 кабеля в кожен щиток (один резервувався би на ЛОАД), а так зараз це майже не варіант нажаль, бо ТН в котельні, котельня в підвалі, а щит основний в інший частині будинку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, 90BCO сказал:

Планую докупити ще одну "комірку" на 12,5 kW/h, або:

 

 

До речі - подешевшали:

 

image.png.98c7ee344e40c347671805d60b58f51a.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 минут назад, МакДо сказал:

Не бачу такого параметру.

Це опція тільки для однофазних інверторів.

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 хвилин тому, sidus сказав:

Це ідеальне рішення, і якби я зараз всю проводку клав то обовязково би завів по 2 кабеля в кожен щиток (один резервувався би на ЛОАД), а так зараз це майже не варіант нажаль, бо ТН в котельні, котельня в підвалі, а щит основний в інший частині будинку

В ТН є сухий контакт для термостата. Розривайте його, коли зникла напруга в мережі.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, Валентин Бандус сказав:

image.jpg

цими налаштуваннями ви регулярно експортуєте 480-500w потужності в мережу,

- обмежили споживання від мережі 5300w .

Якщо ше й струм заряду батареї обмежений і слабке споживання будинком, то сонцю нема куди діватись.

Поки вимкніть обмеження мережі (галочка внизу) і поставте пріоритет навантаження (load first). Перевірте струм заряду батареї в інверторі і БМС.

Якщо це не допоможе - несправність МРРТ.

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, sidus сказав:

Це ідеальне рішення, і якби я зараз всю проводку клав то обовязково би завів по 2 кабеля в кожен щиток (один резервувався би на ЛОАД), а так зараз це майже не варіант нажаль, бо ТН в котельні, котельня в підвалі, а щит основний в інший частині будинку

В мене кабель від лічильника заходить і підвал, де я розмістив інвертор. «Менеджмент» :-) фаз виконувався з такиии клемниками.

IMG_2652.jpeg

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, yur43 сказав:

цими налаштуваннями ви регулярно експортуєте 480-500w потужності в мережу,

Це імпорт, а не експорт

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, volomoto сказав:

Це імпорт, а не експорт

написано - експорт, на практиці треба перевірити

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, yur43 сказав:

написано - експорт, на практиці треба перевірити

Прочитайте в мануалі про цей параметр і там все чітко пише.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, МакДо сказал:

«Менеджмент» :-) фаз виконувався з такиии клемниками.

 

Так, класні кросмодулі, теж такі використовую: фазу або землю/нейтраль розчленити - саме те !

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

46 минут назад, МакДо сказал:

Не бачу такого параметру.

Вероятно прошивку нужно обновить до актуальной.

714374572_.png.574e8a84d5dbb5f4d776f624f3168491.png

Змінено користувачем professori