yur43 Опубліковано: 21 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2024 16 хвилин тому, Vikctor сказав: Як ви зробили такий висновок? Гарний показник - відповідність заряду очікуваному. Якщо присутній значний дизбаланс, реальний заряд не можна використати в повній мірі. При розряді розбалансованої батареї ми отримаємо "0%" в самому неочікуваному місці, наприклад 30%. Так само і при заряді. Комірки з вищим зарядом заважатимуть нищим поглинати заряд, тоді БМС може перескочити різко з 70% (наприклад) на 100%. Після тривалої відсутності балансування з'являються оці неприємні стрибки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2024 7 минут назад, yur43 сказал: Гарний показник - відповідність заряду очікуваному. Якщо присутній значний дизбаланс, реальний заряд не можна використати в повній мірі. При розряді розбалансованої батареї ми отримаємо "0%" в самому неочікуваному місці, наприклад 30%. Так само і при заряді. Комірки з вищим зарядом заважатимуть нищим поглинати заряд, тоді БМС може перескочити різко з 70% (наприклад) на 100%. Після тривалої відсутності балансування з'являються оці неприємні стрибки. Тобто слід спробувати розрядити акб до 20% (нижче 30%) для перевірки, а не лишень заряджати до 100%? Бо досі нижче 43% не доводилось розряджати, хоча дозволено в налаштуваннях до 35%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 21 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2024 (змінено) 8 хвилин тому, Vikctor сказав: Тобто слід спробувати розрядити акб до 20% (нижче 30%) для перевірки, а не лишень заряджати до 100%? Бо досі нижче 43% не доводилось розряджати, хоча дозволено в налаштуваннях до 35%. Так. Як ще можна оцінити роботу батареї? Або чекати довгого відключення і подивитись записи історії. Змінено 21 грудня 2024 користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 21 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2024 1 година тому, Vikctor сказав: Який точний критерій відбалансованих комірок? напруга на комірці 3.45 або вище і так, різниця в тисячних долях. Вище цієї напруги також може піти розбаланс, але різниця в ампер-годинах там вже мінімальна буде. Для щоденного використання цього достатньо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 21 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2024 (змінено) 51 хвилину тому, Vikctor сказав: Тобто слід спробувати розрядити акб до 20% (нижче 30%) для перевірки це справедливо для батареї яка вже попрацювала якийсь час: півроку, рік. За цей час дійсно вже може бути різниця в ємності між комірками, виявити яку можна тільки розрядом. Для нової батареї, можна обмежитися періодичним верхнім балансуванням, воно й буде стримувати розбіг комірок по ємності. Змінено 21 грудня 2024 користувачем razzil 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 (змінено) 15.12.2024 в 21:55, vovapk сказав: Всіх вітаю, маю таке питання! Інвертор Deye SUN-6K-SG03LP1-EU + акумулятор Deye SE-G5.1 Pro-B на 5 кВт. В будинок заведено 3 фази, інвертор підключено на одну фазу через трьохпозиційний автомат (в одному крайньому положенні живлення на автомати на цій фазі іде через інвертор, в іншому повз інвертор). Живлення на сам інвертор для заряду акумулятора іде через автомат з іншої фази. Вчора випадково побачив що при наявності електроживлення з мережі та увімкнених автоматах інвертор знаходиться в режимі офф-грід, і буквально за хвилину він перейшов на заряд акумулятора від мережі. Шляхом спостереження побачив ще 4 таких перехода, і звернув увагу що ніколи не бачив щоб інвертор зарядив акумулятор на 100% і почав просто в режимі байпаса живити будинок. Він заряджає акумулятор до 100%, потім переходить на 1-2 хв в режим офф-грід трохи розряджаючи акумулятор, і знову починає заряджати його. Це ж не коректна робота? Інвертор має на дисплеї показати що він закінчив заряджати акумулятор і перейшов в режим байпасу? На фото можна побачити що в 13:53 інвертор в мережі і заряджає акумулятор потужністю близько 30 ват. В 13:56 переходить в режим офф-грід на дві хвилини. В 13:58 знову починає заряджати акумулятор. Наступного разу він перейшов в режим офф-грід за 40 хвилин, а після цього не зміг дочекатися цього протягом півтори години. Хоча перед цим один раз інтервал був близько всього лише 5 хвилин. Отже, на минулому тижні у мене був електрик і ми зробили наступне: - замінили автомат в щитовій, що іде на Grid в інвертор з С16 на С50. - переключили цей автомат з фази В на фазу А, на яку підключено Load в інверторі. Тепер у мене все наче правильно підключено. Grid та Load на одній фазі, Load підключено через трьозпозиційний перемикач І-0-ІІ. З моменту перепідключення жодного разу електропостачання не вимикалося протягом декількох діб, акумулятор давно мав зарядитися. Жодного разу не побачив щоб інвертор перейшов в режим офф-грід, проте і біля нього дуже довго не міг слідкувати. За ці дні жодного разу не побачив іншого стану акумулятор ніж режим заряду. Питання: чи можна побачити якийсь журнал режиму роботи інвертора в плані переходу з онн-грід на офф-грід та навпаки? Чи не буде відбуватися пришвидшена деградація акумулятора від того що він постійно заряджається малим током? Ось такі показники зараз на інверторі про акумулятор (систему встановлено декілька тижнів тому). Змінено 23 грудня 2024 користувачем vovapk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 6 хвилин тому, vovapk сказав: Чи не буде відбуватися пришвидшена деградація акумулятора 58,4в це саме той випадок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 16 минут назад, yur43 сказал: 58,4в це саме той випадок Це максимальне значення при заряджанні. А наразі там 55,09 В. На першому екрані. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 (змінено) 29 минут назад, vovapk сказал: За ці дні жодного разу не побачив іншого стану акумулятор ніж режим заряду. Ну то дайте йому розрядитись і побачите . Він у стані підтримання заряду (Float) весь час буде жерти якусь мізерну потужність. Не звертайте на це уваги. До речі, float здається можна відключити у меню. Змінено 23 грудня 2024 користувачем yurriy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 1 годину тому, vovapk сказав: чи можна побачити якийсь журнал На багато більший функціонал та історія www.deyecloud.com/login Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 3 часа назад, vovapk сказал: у мене був електрик... - замінили автомат в щитовій, що іде на Grid в інвертор з С15 на С50. А ввідний автомат у вас якого номіналу? Бо заміна С16 (С15 я не бачив але не виключаю що у вас якась позиція під замовлення стояла) на С50 звучить як поганий анекдот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 Інвертор Must перемикався на грід без блимання світла. Інвертор Deye перемикається з блиманням. Начебто ні на шо не впливає, але всеж... Вичитав що це може бути повʼязано з розриванням нуля. І дехто зʼєднує нулі grid і load, що протиречить схемі підключення інвертора з ТТ заземленням. То можна щось з цим зробити? І взагалі у кого як проходить процес перемикання? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 2 години тому, Vikctor сказав: А ввідний автомат у вас якого номіналу? Бо заміна С16 (С15 я не бачив але не виключаю що у вас якась позиція під замовлення стояла) на С50 звучить як поганий анекдот. З приводу С15 описка, дійсно С16 був. Зараз у мене ввідний автомат 32А 3 фази від кооперативу індивідуальних забудовників, проте ось чекаю на підключення від ДТЕК 28 кВт потужності, я так розумію що це буде 50А автомат на 3 фази. Відповідно до цього і ставив автомат на цю фазу С50 щоб пропускав до 9 кВт (до 6 кВт споживання та 3 кВт на заряд акумулятора). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 25 хвилин тому, razzil сказав: Інвертор Must перемикався на грід без блимання світла. Інвертор Deye перемикається з блиманням. Начебто ні на шо не впливає, але всеж... Вичитав що це може бути повʼязано з розриванням нуля. І дехто зʼєднує нулі grid і load, що протиречить схемі підключення інвертора з ТТ заземленням. То можна щось з цим зробити? І взагалі у кого як проходить процес перемикання? У мене нулі розірвані трьохпозиційним перемикачем. Перемикання відбувається з блиманням світлодіодних ламп, проте ні на якій техніці цього не помічаю. До цього був звичайний не гібридний інвертор Ective на 1.5 кВт, перемикання відбувалося без блимання світла. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 29 минут назад, razzil сказал: То можна щось з цим зробити? І взагалі у кого як проходить процес перемикання? Блимало освітлення, доки не поставив стаби. Зараз не помічаю, коли воно перемикається. Справа мабуть у різниці напруг на виході власного перетворювача та мережі. Чим вона більша - тим помітніше блимає. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 40 минут назад, razzil сказал: Інвертор Must перемикався на грід без блимання світла. Інвертор Deye перемикається з блиманням. Начебто ні на шо не впливає, але всеж... Вичитав що це може бути повʼязано з розриванням нуля. І дехто зʼєднує нулі grid і load, що протиречить схемі підключення інвертора з ТТ заземленням. То можна щось з цим зробити? І взагалі у кого як проходить процес перемикання? Ще давно читав чи дивився відео, де пояснювали чому лишень в дешевих інверторах перемикання відбувається геть непомітно. Маст так - тільки по звуку дізнавався що світло зникло. Deye вдень перемикається настільки непомітно, що я ніколи не знаю чи є мережа. А ввечері так - лампи ледь помітно але блимають. Комп не перезавантажується і взагалі окрім ламп ніяких інших ознак перемикання. В 3-фазному Deye є вбудоване реле, що замикає РЕ на N в автономному режимі. Якраз актуально саме для ТТ. В моєму інверторі для цього треба зняти галочку з island mode і підтвердити цю дію. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 20 минут назад, yurriy сказал: Блимало освітлення, доки не поставив стаби. Зараз не помічаю, коли воно перемикається. Справа мабуть у різниці напруг на виході власного перетворювача та мережі. Чим вона більша - тим помітніше блимає. У замовника на люкспавері взагалі комп перезавантажувався. Ця пауза пов'язана з безпекою і вірогідно чим дорожче техника тим більша відповідальність виробника за надійну працю свого продукту. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 В мене непомітні перемикання. UPS на компі щось клацає при цьому. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 Помітив, що в мене не всі лампи блимають при перемиканні. Всі лед, але різних виробників. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 У когось буває тут інший напис крім Charge та Discharge? Я у себе жодного разу не побачив Idle (режим простоюювання). Інсталятори говорять що бмс поки є живлення мережі живиться від інвертора а не від акб, тому це рахується як споживання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 3 хвилини тому, vovapk сказав: У когось буває тут інший напис крім Charge та Discharge? Я у себе жодного разу не побачив Idle (режим простоюювання). Інсталятори говорять що бмс поки є живлення мережі живиться від інвертора а не від акб, тому це рахується як споживання. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 (змінено) 5 хвилин тому, vovapk сказав: У когось буває тут інший напис крім Charge та Discharge? Я у себе жодного разу не побачив Idle (режим простоюювання). Інсталятори говорять що бмс поки є живлення мережі живиться від інвертора а не від акб, тому це рахується як споживання. Stand by. Коли в Time of use, наприклад, виставити 80%, то при заряді до цієї цифри, або ж розряді вона в Stand by. Так особисто в мене Змінено 23 грудня 2024 користувачем МакДо 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makita Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 Балансування батареї-це розрядити ії і зарядити до повної. Правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 Доброго вечора. Вирішив перейти з віктрона 6.4 кВт на дейє. Маю 2 батареї по16 комірок на 280 А тому думаю брати низковольтний. Вирішив брати DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 15KW 48V 2 MPPT Wi-Fi 220/380V або DEYE SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 16kW, 3Ф, 48V Чи є в них якась різниця крім 1 кВт потужності і ціні в 200$.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 1 час назад, МакДо сказал: Помітив, що в мене не всі лампи блимають при перемиканні. Всі лед, але різних виробників. В мене всі одного виробника - максус і вони блимають, але не дуже помітно. 1 час назад, msgarry сказал: Доброго вечора. Вирішив перейти з віктрона 6.4 кВт на дейє. Маю 2 батареї по16 комірок на 280 А тому думаю брати низковольтний. Вирішив брати DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 15KW 48V 2 MPPT Wi-Fi 220/380V або DEYE SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 16kW, 3Ф, 48V Чи є в них якась різниця крім 1 кВт потужності і ціні в 200$.? Тут скоріш за все лишень одна людина може надати відповідь. Дочекайтеся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...