Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Теплый пол по грунту или с черновой стяжкой?

xandr xandr

Рекомендовані повідомлення

9 минут назад, xandr xandr сказал:

Да, вы верно поняли. Спасибо, принял! 👍 ... Арматуры 10 мм хватит в таком случае, или брать 12?

Когда выравняю пол земляной, планировал взять в аренду виброплиту или шлепногу (она давит больше), пройтись по земле ею пару заходов, доуплотнить. Потом просыпать щебнем средней фракции (40-60 кажется) и пройтись шлепногой еще раз, расклинцевать и сделать щебеночное зеркало. Дальше вязать армокаркас.

 

Хотел еще пленку поверх щебня, но буду арматуру сам таскать, вязать, могу порвать пленку вхлам ... Сомневаюсь стоит ли ... Опыта в этом у меня нет.

10ки (или низ 12 верх 8)с ячейкой 250*250 с головой. 

Щебень не нужен от слова совсем. Вы делаете перекрытие основа которого обречена на просадку, задача грунта - удержать бетон в проектом положении до набора мин прочности. 

Плёнку стелите по любому, порвёте - ничего страшного! 

Жабку между сетками гните так шоб от верха верхней ар-ры до проектного верха бетона было 20-25мм

Змінено користувачем tansss
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, tansss сказал:

10ки (или низ 12 верх 8)с ячейкой 250*250 с головой. 

Щебень не нужен от слова совсем. Вы делаете перекрытие основа которого обречена на просадку, задача грунта - удержать бетон в проектом положении до набора мин прочности. 

Плёнку стелите по любому, порвёте - ничего страшного!

Спасибо, принял! 👍

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашел видео на ютуб, с пошаговым описанием процесса заливки черновой плиты пола с опорами на сваи. Ситуация олин в один как у меня, даже с грунтом.

Имеет смысл так сделать? Вылить плиту 100 мм, армировать в один слой, арматуру расположить внизу. Как думаете?

В упор не могу адекватно рассчитать плиту на продавливание сваями. Упираюсь в изнибающие моменты, которые считаются в программных комплексах платных. Но считаю арматуру в 2 слоя, денег получается больше штуки баксов. В то же время 2 слоя армирования 10 арматурой на плите 150 мм могут быть излишними, а значит деньги на ветер. При ограниченном бюджете не пощволительная роскошь.

Друзья, гляньте видео плз, интересно ваше мнение.

 

Змінено користувачем xandr xandr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, xandr xandr сказал:

Друзья, гляньте видео плз, интересно ваше мнение.

IMHO, 3,20 - 3,23  - непрошибаемый аргумент от "специалистов".

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзья, возник вопрос по канализации. Если в варианте с полом по столбам грунт потенциально даст просадку, то он потянет и трубы канализации. Часть труб я смогу закрепить к фундаменту, а одну трассе через дом не получится, она будет в грунте только. Как быть с ней, как не допустить просадки вместе с грунтом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, xandr xandr сказал:

Как быть с ней,

IMHO. А вот под трубу можно такие столбики как в кино, а можно стальные. На них уложить лотки. Лоток может быть стальным или бетонным. Лоток позволит сохранить трубу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, SAN67 сказал:

На них уложить лотки.

Лотки какие именно?

Я пока думал о варианте крепления к черновой плите - на трубу закрепить хомуты крепления для канализации со шпильками, но вверх ногами (чтобы шпильки торчали вверх и заходили в плиту), часть шпилек, соприкасающихся с землёй в термоусадку феном запаять для исключения коррозии, затем залить плиту. После застывания получится аналог крепления к потолку фактически, но под землёй ... долбанутым нет покоя )))

Змінено користувачем xandr xandr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Намалюйте от руки сечение полов от грунта вплоть до плитки или что там на финише. 

Гильза-проходка через фундамент должна быть больше чем труба непомню на сколько заполнено эластичный чем то. Это именно для компенсации не одинаковой просадки. 

Если не пожлобится и взять красную трубу то ей эти пару тройку сантов просадки не навредит. Уточните у парней делающих канашки. 

Змінено користувачем tansss
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, tansss сказал:

Намалюйте от руки сечение полов от грунта вплоть до плитки или что там на финише. 

Гильза-проходка через фундамент должна быть больше чем труба непомню на сколько заполнено эластичный чем то. Это именно для компенсации не одинаковой просадки. 

Если не пожлобится и взять красную трубу то ей эти пару тройку сантов просадки не навредит. Уточните у парней делающих канашки. 

Намалевал. Пока вижу так, но ОЧЕНЬ хочется сделать дешевле, проще, но так же надежно. Пока не знаю как.

На продавливание так и не могу пока посчитать. Может кто-то помочь?

Трубу красную - вы имеете в виду рыжую для наружной канашки? Если так, то ее я и планировал ставить под плиту, но все же переживаю, что будущая просадка грунта разгерметизирует ее.

1710869214612.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

37 минут назад, xandr xandr сказал:

Намалевал. Пока вижу так, но ОЧЕНЬ хочется сделать дешевле, проще, но так же надежно. Пока не знаю как.

На продавливание так и не могу пока посчитать. Может кто-то помочь?

Трубу красную - вы имеете в виду рыжую для наружной канашки? Если так, то ее я и планировал ставить под плиту, но все же переживаю, что будущая просадка грунта разгерметизирует ее.

1710869214612.jpg

Возвращаемся к канализации, какую то часть 110 и всю 50ку раз кинуть над плитой, то что не получается - раскинуть прямо под плитой подвязав хомутами к ар-ре плиты. 

Удешевление... Пленка между плитой и утеплитель не нужна :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, xandr xandr сказав:

Друзья, возник вопрос по канализации. Если в варианте с полом по столбам грунт потенциально даст просадку, то он потянет и трубы канализации. Часть труб я смогу закрепить к фундаменту, а одну трассе через дом не получится, она будет в грунте только. Как быть с ней, как не допустить просадки вместе с грунтом?

Що ви носитесь з цією просадкою як з писаною торбою. Ви ж опираєте плиту на материкову землю Тобто , ніякого навантаження на верхній шар не буде.І - це ж не нове будівництво  будинку вже 7років. Ну з якого переляку воно там має просідати?

ІМХО. Дурна забавка кріпити каналізацію до плити чи фундаменту.

Копаєте траншеї , на стиках труб по обидва боки забиваєте дерв'яні кілки та з'єднуєте їх перемичкою. І на ці перемички вкладаєте труби та фіксуєте їх. 

668729767_.thumb.png.2237fd7548e011193248af4c92107363.png

 

Це дозволить точно виставити ухил  , і додатково підтримати труби. Потім засипаєте піском до рівня труб , та проливаєте водою , все. Далі просто засипаєте трвншеї зверху грунтом . Ну буде там 20-30см землі над трубами , Ніякої шкоди вона трубам зробити не зможе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

28 минут назад, andrey_ka сказал:

Що ви носитесь з цією просадкою як з писаною торбою. Ви ж опираєте плиту на материкову землю

Як раз не на материк, в тому і біда. Зворотня засипка зроблена без ущільнення минулим власником. Беру арматуру 12 і встромляю її вглиб на 400 мм руками. Ця засипка миє висоти від 300 до 700 мм. Це близько 50 кубів породи. Спочатку думав замінити на пісок з ущільненням. Порахував і прифігів - золота витівка по грошам. Було б ущільнення, я б не парився. Дерев'яні кілки, нажаль не варіант - згниють, самі розумієте. Тому і розглядаю варіант кріплення труб до чогось оснОвного, наприклад фундаменту (як на фото), або плити.

Як я бачу - насипний грунт з часом (5-10 років) всядеться і потягне з собою трубу, бо вона в повітрі не буде висіти, зєднання прослабляться і буде протікати канашка, а отже буде замокати грунт під плитою. А побачу я це лише тоді, коли там жаби заквакають. Чи потрібне меня болото під будинком? Гадаю ні.

1710883098647.jpg

Змінено користувачем xandr xandr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, tansss сказал:

Удешевление... Пленка между плитой и утеплитель не нужна :)

О! То что надо! :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, xandr xandr сказав:

Як раз не на материк, в тому і біда.

Ну як не на материк , ви ж наче мали свердлити сваї та лити зверху плиту.

8 годин тому, xandr xandr сказав:

Як я бачу - насипний грунт з часом (5-10 років) всядеться 

Чого б то , адже цих 5-10років вже пройшло.

8 годин тому, xandr xandr сказав:

Дерев'яні кілки, нажаль не варіант - згниють, самі розумієте.

То лише на час монтажу , для зручності. А  наприклад на вулиці , поки дерево згниє  то грунт позаповнює всі пустоти навколо труб.

8 годин тому, xandr xandr сказав:

зєднання прослабляться і буде протікати канашка, а отже буде замокати грунт під плитою.

Каналізація - це не напірна система. За всім бажанням , в процесі експлуатації ви не зможете її наповнити навіть наполовину.

Ви уявляєте наскільки вона повинна просісти , щоб почала протікати. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, andrey_ka сказал:

Ну як не на материк , ви ж наче мали свердлити сваї та лити зверху плиту.

Вірно. Плита через сваї спиратиметься на материк. А каналізація буде в грунті під плитою. Грунт не ущільнений і під ним 40 см чернозему, який раніше був городом, тобто він те ж як би рихлий відносно.

Зараз грунт сухий, бо зверху не закритий і підсушується повітрям. Коли залью плиту - він знизу натягне вологи і по любому ущільнеться, а отже просяде. У мене довжина труби 8 м під плитою буде. Вона може провиснути так, що раструб якийсь висмикнеться. Тоді буде біда.

Хз, можливо я занадто параною. Будинок будую вперше, але читаю теми на форумі з просіданням підлоги і щось мені стрьомно залишати канашку в грунті, який просяде з часом. Розумію, шо плита не буде давити на насипний грунт. Не знаю на скільки він повинен просісти, що б розгерметизувати систему, не дуже хочеться то лагодити потім :) Можливо насправді перестраховуюсь занадто.

На практиці просто в будинку моєї тітки (30 років будинку) - почала текти канашка чавунна, що йшла під будинком (труба лопнула). Підлога по землі на лагах. Результат - постійно мокра стіна в місці виходу канашки з будинку. Зривали підлогу, перекладали трубу. Робив це власноруч.

Змінено користувачем xandr xandr
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 минут назад, BugS сказал:

На якому рівні хочете вивести трубу з будинку? Може, мінус 40см то і є ваш рівень.

З будинку труба вийде на 700-800 мм. глибини, що б в септик зайти на глибині 1000-1200 мм. Конкретно буду знати коли вкопаю септик по факту. Поки що приблизно.

Тобто під будинком вся каналізація буде максимально близько до плити перекриття розводитись і зійдеться в одній точці будинку, в якій нирне по стояку вниз і піде в септик.

Змінено користувачем xandr xandr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, xandr xandr сказав:

З будинку труба вийде на 700-800 мм. глибини, що б в септик зайти на глибині 1000-1200 мм. Конкретно буду знати коли вкопаю септик по факту. Поки що приблизно.

Тобто під будинком вся каналізація буде максимально близько до плити перекриття розводитись і зійдеться в одній точці будинку, в якій нирне по стояку вниз і піде в септик.

Виходить, що труба лежить майже на материковому грунті. Незрозуміло, які просадки вас непокоять.

Змінено користувачем BugS
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, BugS сказал:

Виходить, що труба лежить майже на материковому грунті. Незрозуміло, які просадки вас непокоять.

Непокоять просадки грунту під п'ятном будинку. Нагадаю - минулий власник копав фундамент і глину з траншей закидав всередину будинку, прямо на чернозем, який був раніше городом. Потім досипав туди зверху ще 300-700 мм глини (привозної), бо будинок стоїть на схилі і має цоколь з однієї сторони 300 мм, з другої майже 1000 мм. Над поверхньою землі. От весь цей шар насипного грунту - він рихлий, плюс на черноземі насипаний. А в ньому буде розводка внутрішньої каналізації. Цей шар всядеться з часом і труба разом з ним. З раструбів повиходить труба і буде мені цяцька з часом під плитою чорнової підлоги, яка сваями зіпреться на материк :)

Тобто хвилює просадка грунту безпосередньо під плитою підлоги.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, xandr xandr сказав:

Непокоять просадки грунту під п'ятном будинку. Нагадаю - минулий власник копав фундамент і глину з траншей закидав всередину будинку, прямо на чернозем, який був раніше городом. Потім досипав туди зверху ще 300-700 мм глини (привозної), бо будинок стоїть на схилі і має цоколь з однієї сторони 300 мм, з другої майже 1000 мм. Над поверхньою землі. От весь цей шар насипного грунту - він рихлий, плюс на черноземі насипаний. А в ньому буде розводка внутрішньої каналізації. Цей шар всядеться з часом і труба разом з ним. З раструбів повиходить труба і буде мені цяцька з часом під плитою чорнової підлоги, яка сваями зіпреться на материк :)

Тобто хвилює просадка грунту безпосередньо під плитою підлоги.

І ви вже викопали траси під труби і перевірили,, що нижче не щільний грунт? Може, простіше ущільнити грунт під трубами 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

53 минуты назад, BugS сказал:

І ви вже викопали траси під труби і перевірили,, що нижче не щільний грунт? Може, простіше ущільнити грунт під трубами 

Я робив тестові шурфи буром тісє + протикав арматурою насипну підлогу будинку з кроком 2*2 м., що б зрозуміти рівномірність ущільнення по будинку його насипної частини. Усюди грунт не щільний + сусід розказав, що минулий власник навіть не трамбував зворотню засипку, просто насипави і розрівняв, типу саме всядеться.

Також минулий власник намагався пролити насип, судячи з усього. Результат - частина будинку взялася кіркою супер твердої глини завтовшки 15-20 см, а під нею рихлий грунт і чернозем. Тобто пласт глиняного бетону, що висить на рихлині. Сенсу ніякого. Я тільки намучався, видовбуючи ті брили глини.

Що б ущільнити грунт під трубами мені треба викопати траншеї глибиною 700-1100 мм (вийняти насип + чернозем і дойти до материка), що вже незручно, засипати піском, вибехкати його ручною трамбовкою, пролити і потім укласти труби.

Вважаю, шо швидше і надійніше буде поставити на трубу з кроком 1 м хомути оцинковані шпильками до гори і залити плиту. Тоді шпильки будуть в бетоні і в разі просадки труба просто буде висіти на шпильках, тримаючись за чорнову монолітну плиту, котра стоїть на сваях.

Змінено користувачем xandr xandr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А может прям в плите пола протянуть трубу. А вниз уже опустить возле фундамента и выйти в нужной уровне?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Dendnepr сказал:

А может прям в плите пола протянуть трубу. А вниз уже опустить возле фундамента и выйти в нужной уровне?

Плита планируется всего 150 мм толщиной, с 2-я арматурными сетками. Труба 110 попросту не разместится в этой плите, будет мешать армирование. Надо будет утолщать плиту + учесть около 14 см на перепад трубы. По итогу плиту будет 350-400 мм, это слишком дорого и нецелесообразно. Хомуты в 1000 грн должны уместиться по бюджету, плюс-минус.

Змінено користувачем xandr xandr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Dendnepr сказал:

Можно локально утолщать

Ви имеете в виду - сделать ребро жесткости, в котором разместить трубу? ... Надо подумать и посчитать, спасибо за идею!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×