roviv Опубліковано: 9 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2023 Всім привіт! Підкажіть будь ласка може хтось порадить.Новий будинок,площа опалення 220 кв м, котел парапетний italtherm.Котел не тактує взагалі, наприклад виставив температуру 40 градусів так і тримає на табло 40 постійно горить не тактуючи.Розхід якийсь великий як на мене,десь 40 кубів за добу,хоча будинок в 1.5 цегли+штукатурка+10см ппс,дуже якісно утеплений,стеля 20см вати,вікна века якісні.Не розумію чому такий шалений розхід..Може хтось щось підкаже,може змонтовано щось не так..В батьківській хаті 120 кв м імергаз тактує стабільно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 9 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2023 як тільки включаю додаткові насоси перестає взагалі тактувати,горить постійно й тримає температуру яку задано на табло,батареї всі теплі,тільки виключаю насоси- тоді тактує,але тоді толком не гріються батареї.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 9 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2023 Так у цього котла витрати газу 1.06-2.72 м3 в годину, оскільки він не вимикається, то куби і набігають, а не вимикається бо на вулиці холодно, в будинку хоть тепло? 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 9 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2023 59 минут назад, normal сказал: Так у цього котла витрати газу 1.06-2.72 м3 в годину, оскільки він не вимикається, то куби і набігають, а не вимикається бо на вулиці холодно, в будинку хоть тепло? та в хаті звісно,що тепло) гріє норм,просто запитання було,що при роботі насосів вони наче впливають на автоматику котла й він перестає тактувати) чи це нормальна його робота? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 9 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2023 А когда отопление запустили? Может стены/пол/мебель на себя забирают? Ну и если новострой то стены не высохли теплосопротивление пока нулевое Какая влажность в доме? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 8 часов назад, roviv сказал: та в хаті звісно,що тепло) гріє норм,просто запитання було,що при роботі насосів вони наче впливають на автоматику котла й він перестає тактувати) чи це нормальна його робота? Це нормальна робота, лишіть то все в спокої на пару днів 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 10 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 58 минут назад, murava сказал: Це нормальна робота, лишіть то все в спокої на пару днів маєте на увазі,що через кілька днів будинок краще прогріється й котел почне тактувати? В мене у батьків котел працює без цих додаткових насосів й тактує стандартно хоч холодна хата чи прогріта без різниці,а тут насоси як би заважають автоматиці того й запитав чи це ж ок? ну і розхід наче трохи великий,начитавшись в неті про розходи газу 20 кубів в добу)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 9 годин тому, roviv сказав: та в хаті звісно,що тепло) Котел повинен вимикатись коли в будинку стає тепло, а "тепло" це може бути як 22° так і 32°, у вас немає кімнатного термостата, який чітко тримає цю температуру, отже котел повітря нагрів, але цього незнає і продовжує гріти стіни\фундамент\землю, а гріти їх до 40° можна вічно, причому похибка у 1° для маси 300тонн це 73кВт*год або 10м3 газу, напевно для таких випадків і пихали фольгу за радіаторами 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 10 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 11 минут назад, normal сказал: Котел повинен вимикатись коли в будинку стає тепло, а "тепло" це може бути як 22° так і 32°, у вас немає кімнатного термостата, який чітко тримає цю температуру, отже котел повітря нагрів, але цього незнає і продовжує гріти стіни\фундамент\землю, а гріти їх до 40° можна вічно, причому похибка у 1° для маси 300тонн це 73кВт*год або 10м3 газу, напевно для таких випадків і пихали фольгу за радіаторами так котел ж орієнтується на даний час не по повітрю) а по теплоносію,при чому тут нема зовнішнього датчика) сантехніки казали,що великого толку від нього мало,окрім хіба якщо є бажання виставляти/програмувати температуру.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 Ну так у вас навіть літом котел буде гріти, бо теплоносій завжди буде вистигати, вам важливіше щоб вода була 40°, чи щоб в будинку 25°? Бо різниця дуже велика 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 10 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 44 хвилини тому, normal сказав: Ну так у вас навіть літом котел буде гріти, бо теплоносій завжди буде вистигати, вам важливіше щоб вода була 40°, чи щоб в будинку 25°? Бо різниця дуже велика в чому така велика різниця))?? кого з сантехніків не питав всі кажуть,що з того датчика користі як з цапа молока приблизно..й на розхід це точно не впливає,схильний вірити сантехнікам бо я не фахівець в цьому.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 Ви кажете про зовнішній датчик (погодозалежний)? Бо я про внутрішній (кімнатний термостат), в мене наприклад подача стояла 40°, але термостат вимикав котел значно раніше (при 35°), а це вже менше на 4-6 годин роботи котла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 10 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 5 хвилин тому, normal сказав: Ви кажете про зовнішній датчик (погодозалежний)? Бо я про внутрішній (кімнатний термостат), в мене наприклад подача стояла 40°, але термостат вимикав котел значно раніше (при 35°), а це вже менше на 4-6 годин роботи котла до чого тут зовнішній датчик)) це вже мухи з котлетами)) звісно ж я кажу про внутрішній термостат! в мене при 40° температура наприклад 17° й не тактує,так якщо й буде термостат то відповідно ситуація ж не покращиться) в даному прикладі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 10 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 24 минуты назад, normal сказал: внутрішній (кімнатний термостат) Как он выглядит, и где стоит? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 10 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 6 хвилин тому, DimaF сказав: Как он выглядит, и где стоит? так я ж писав навпаки) я його не ставив! а ставиться він зазвичай в місці де холодніше в будинку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 1 годину тому, roviv сказав: нема зовнішнього датчика 24 хвилини тому, roviv сказав: звісно ж я кажу про внутрішній термостат Ви казали, що немає зовнішнього, а про внутрішній ні слова 24 хвилини тому, roviv сказав: якщо й буде термостат то відповідно ситуація ж не покращиться З ваших слів у будинку звісно, що тепло! Значить термостат би вже вимкнув котел, а час простою вашого котла, це вже економія 1.66м3 газу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 10 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 36 минут назад, roviv сказал: так я ж писав навпаки) я його не ставив! а ставиться він зазвичай в місці де холодніше в будинку. Я у normal спрашивал) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 10 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 32 хвилини тому, normal сказав: З ваших слів у будинку звісно, що тепло! Значить термостат би вже вимкнув котел, а час простою вашого котла, це вже економія 1.66м3 газу ну блін))) якийсь спорчений телефон)) я ніколи не казав/писав про зовнішній, в хаті є градусник в якого на табло 17°. Питання зовсім в іншому,можливо це нормальна робота котла,що він не тактує,при тактовці ж теж витрачає більше,щоб нагріти після простою,а тут як авто їде постійно на 6 передачі по автобану) Питання було до спеців,якщо такі є на форумі,а не до таких чайників як я) питання в тактовці котла і в насосах які наче перешкоджають роботі автоматики котла! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 3 хвилини тому, DimaF сказав: Я у normal спрашивал) А до чого мій термостат? Тут вирішується проблема ТС 6 хвилин тому, roviv сказав: можливо це нормальна робота котла,що він не тактує Звісно нормальна, тактування це вимикання котла, а без термостату він вимкнеться тільки по одній причині - коли нагріє воду до 40°, без насосів це зробить швидко, але будинок ніколи не нагріє, з насосами колись нагріє (але то неточно) 28 хвилин тому, roviv сказав: тут як авто їде постійно на 6 передачі по автобану Ну так ваше авто їде не до пункту призначення 17°, а поки не закінчиться паливо (40°), може ви колись захочете в будинку мати 5°, а все одно будете їхати до 40° 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 10 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 3 хвилини тому, normal сказав: Звісно нормальна, тактування це вимикання котла, а без термостату він вимкнеться тільки по одній причині - коли нагріє воду до 40°, без насосів це зробить швидко, але будинок ніколи не нагріє, з насосами колись нагріє (але то неточно) ok) ну і в чому тоді проблема по вашому)?! щось погано змонтовано по опаленню? щось не так з новим котлом? справа в тому,що я ще не живу в цьому будинку й вмикаю котел,щоб прогрівати десь 2 доби на тиждень,раз в 2\3 дні. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 10 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 8 минут назад, normal сказал: А до чого мій термостат? Можно не ваш, а в обще как он выглядит и где стоит/стоять должен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hause Опубліковано: 10 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 Електрокотел, модульований від 1 до 6 кВт, працює у 2-кім. квартирі (60 кв. м) на 4 батареї, при потужності 1 кВт і виставленій Т на котлі 45 градусів просто не тактує, бо не може на цій потужності прогріти воду у системі більше 45гр., виставивши потужність 2 кВт починає тактувати, бо на цій потужності вже нагріває воду у системі більше 45 гр., але якщо виставити Т 60 гр., то і на 2кВт котел перестане тактувати, бо вже не може нагріти воду у системі більше 60 гр.; це без моніторіння температури всередені\ззовні квартири, що не є добре 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 (змінено) 40 хвилин тому, roviv сказав: щось погано змонтовано по опаленню? Просто поставте термостат і потрібну температуру, щоб вода не замерзла достатньо 5°, тоді у вас котел вимкнеться десь аж до кінця січня, за тиждень до заселення змінете на 22° і нехай котел догріває, більше в нього не доведеться заглядувати 37 хвилин тому, DimaF сказав: как он выглядит и где стоит/стоять должен Я чіпляв у вітальні на стіні, в центрі будинку, на першому поверсі, перед сходами, при запаленні каміну котел вимикається, на залпове провітрення не реагує (є захист від короткочасних стрибків) Змінено 10 грудня 2023 користувачем normal 2 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 10 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 В 09.12.2023 в 21:23, roviv сказал: Всім привіт! Підкажіть будь ласка може хтось порадить.Новий будинок,площа опалення 220 кв м, котел парапетний italtherm.Котел не тактує взагалі, наприклад виставив температуру 40 градусів так і тримає на табло 40 постійно горить не тактуючи.Розхід якийсь великий як на мене,десь 40 кубів за добу,хоча будинок в 1.5 цегли+штукатурка+10см ппс,дуже якісно утеплений,стеля 20см вати,вікна века якісні.Не розумію чому такий шалений розхід..Може хтось щось підкаже,може змонтовано щось не так..В батьківській хаті 120 кв м імергаз тактує стабільно) Температура теплоносителя слишком мала. Поставьте при нынешней погоде градусов 50-55. Также в настройках котла попробуйте установить мощность приблизительно в 10-12 кВт Ну и неплохо бы на радиаторах иметь термоголовки. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gendruk Опубліковано: 10 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2023 7 годин тому, roviv сказав: котел,щоб прогрівати десь 2 доби на тиждень Того і не тактує, він ща дві доби мабуть просто не може прогріти в 220 м.кв. В мене електро протерм рай, то 40-50° тактує, мінімальна потужність 2кВт, але на батереях термоголовки, тепла підлога через термоголовку підміс обратки, і як все прогріте то теплу немає куди діватися, гріє +5 градусів здається і вимикається тен 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...