39 хвилин тому, МакДо сказав:

Колеги, не сваріться)))

Вже був проданий 0,1кВтг. Інвертор іноді викидає в мережу якісь копійки, от і накапало за 3 дні)))

 

При zero export у 20 Вт він за місяць продає 1-2 кВтгод

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, k-master сказав:

При zero export у 20 Вт він за місяць продає 1-2 кВтгод

копійка гривню береже)

  • Хаха 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, МакДо сказав:

копійка гривню береже)

Ну при відсутності ЗТ та лічильника під нього це 5-10 грн на місяць попадалова.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

54 минуты назад, МакДо сказал:

Колеги, не сваріться)))

Вже був проданий 0,1кВтг. Інвертор іноді викидає в мережу якісь копійки, от і накапало за 3 дні)))

 

Це ви встановили галочку на solar sell навпроти обраного режиму?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 хвилин тому, Vikctor сказав:

Це ви встановили галочку на solar sell навпроти обраного режиму?

Ніт. Іноді стою біля інвертору і бачу як при вимиканні потужних приладів чи старті заряду батареї, чи при живленні від сонця на опорі ЛЕП зʼявляються мінусові значення на короткий час. Напевно інвертор так балансує потужностями. Загалом вже продано 1,9кВтг. Причому перші 1,4 в першу годину після старту роботи інвертора. В налаштуваннях порався в сонячну погоду кінця жовтня. Тобто за 1 місяць та 9 днів продано 0,5кВтг в період низької генерації листопада та початку грудня.

IMG_2658.jpeg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, МакДо сказав:

Ніт. Іноді стою біля інвертору і бачу як при вимиканні потужних приладів чи старті заряду батареї, чи при живленні від сонця на опорі ЛЕП зʼявляються мінусові значення на короткий час. Напевно інвертор так балансує потужностями. Загалом вже продано 1,9кВтг. Причому перші 1,4 в першу годину після старту роботи інвертора. В налаштуваннях порався в сонячну погоду кінця жовтня. Тобто за 1 місяць та 9 днів продано 0,5кВтг в період низької генерації листопада та початку грудня.

IMG_2658.jpeg

Навіть додаток всього не бачить)

IMG_2659.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, МакДо сказав:

Колеги, не сваріться)))

 

 

І думок не було. Навпаки, я ж сказала, що не буду сперечатись, бо для вас краще, щоб про всі варіанти була інформація.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пісдкажіть, чи це норм результат для такої погоди. чи малувато. два стрінга по 4 квт на лонгі 585 7 шт
image.png.a718d1bfa64a86021a786bf1d44d7e28.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 хвилин тому, newbee2020 сказав:

пісдкажіть, чи це норм результат для такої погоди.

В мене зараз 300Вт з 15 кВт поля. Неба затягнуте і падає дощ.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 часов назад, newbee2020 сказал:

пісдкажіть, чи це норм результат для такої погоди. чи малувато. два стрінга по 4 квт на лонгі 585 7 шт
image.png.a718d1bfa64a86021a786bf1d44d7e28.png

Я два таких же стринга в параллель подключил, более стабильно работает, но пока 2кв в день, непогода совсем((( 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Валентин Бандус сказал:

Я два таких же стринга в параллель подключил, более стабильно работает, но пока 2кв в день, непогода совсем((( 

А орієнтування стрінгів однакове? В мене різні скати

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, newbee2020 сказал:

А орієнтування стрінгів однакове? В мене різні скати

У меня в одной плоскости 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 минут назад, Валентин Бандус сказал:

Я два таких же стринга в параллель подключил, более стабильно работает, но пока 2кв в день, непогода совсем((( 

А по струму проходить? Виходить 28+А, а трекер хіба не до 26А?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, Дмитрий Григорчук сказал:

А по струму проходить? Виходить 28+А, а трекер хіба не до 26А?

У меня 12кв инвертор, да и сейчас дай бог 1.5 ампера дадут🤣

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Валентин Бандус сказал:

У меня 12кв инвертор, да и сейчас дай бог 1.5 ампера дадут🤣

Я також планую ставити 12квт дея і панелі, у нього 3 трекера(по два стрінга на трекер), максимум 26а на один трекер

Ви написали що підключили два стрінга в паралель. Тобто ви підключили два стрінга на один трекер?

Screenshot_20241210_112315_Samsung Notes.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, Дмитрий Григорчук сказал:

Я також планую ставити 12квт дея і панелі, у нього 3 трекера(по два стрінга на трекер), максимум 26а на один трекер

Ви написали що підключили два стрінга в паралель. Тобто ви підключили два стрінга на один трекер?

Screenshot_20241210_112315_Samsung Notes.jpg

У меня три двойных входа, 

в один двойной вход два стринга по 9 панелей лонги 585 подключил 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, Валентин Бандус сказал:

Хоть какое то освещение после туманных дней

Снег у меня лежит, выработка на 2 лампочки)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, Валентин Бандус сказал:

У меня три двойных входа, 

в один двойной вход два стринга по 9 панелей лонги 585 подключил 

У вас вже давно так працює?

Просто це виходить перегруз по струму. В мене в планах класти і тому зарис активно по форумам читаю про це все. І на іншому форумі у однієї люди дея вийшла з ладу через це. У нього правда був 3-х фазний на 12квт, але там також 26а на трекер. 

Я звісно не експерт, але краще запитати тех.підтримку деї чи можна так робити

Screenshot_20241210_113505_Chrome.jpg

Screenshot_20241210_113248_Samsung Notes.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 хвилин тому, Дмитрий Григорчук сказав:

Просто це виходить перегруз по струму.

Це як таке може бути?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 минуты назад, Дмитрий Григорчук сказал:

 У нього правда був 3-х фазний на 12квт, але там також 26а на трекер. 

 

 

 

Трохи не так. В 3-фазном 12кВт один трекер 13А та другий 13А+13А, тобто лишень один з двох умовно подвійний.

Окрім цього сила струму не той показник, що спричинить пошкодження інвертору, бо він просто відріже зайве, тобто знизиться ККД поля. Зрозуміло що є межі розумного і не можна наприклад з'єднати 10 панелей паралельно і підключити таке поле до інвертору. А гарантовано спалить ваш інвертор зайва напруга поля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Дмитрий Григорчук сказав:

Я також планую ставити 12квт дея і панелі, у нього 3 трекера(по два стрінга на трекер), максимум 26а на один трекер

Ви написали що підключили два стрінга в паралель. Тобто ви підключили два стрінга на один трекер?

Screenshot_20241210_112315_Samsung Notes.jpg

А ось даташит з офіційного сайту. Хм…

IMG_2682.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

підскажіть, а чому оптимальна точка напруги сонячного поля 370В для перетворення? чому не 230? чи не 460?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 хвилин тому, newbee2020 сказав:

підскажіть, а чому оптимальна точка напруги сонячного поля 370В для перетворення? чому не 230? чи не 460?

Бо 230В – це середньоквадратичне значення, а амплітудне – 325В (230х1.41, 1.41– корінь з двох). Неможливо нарізати 325В із DC шини із меншою напругою, тому як мінімум має бути 325. Але шина має пульсації, бо це конденсартори і відповідно в піку напруги є найбільша вихідна потужність і найбільше просідає напруга на конденсаторах, тому потрібен запас і типово це десь 15%. Відповідно маємо 325*1.15≈370В.

  • Лайк 2
  • Дякую 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах