ЯД Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому 40 хвилин тому, kortesFx сказав: Добрий вечір! Вобщем ситуація - інвертор вісить в холодной веранде , дві пробішки стояли в трех метрах в теплом коЛидорі ))) Кабель 35мм. Недавно помінял пробішки на 16квт. Розумію що 35мм вже замало, але куплять 9м. 50мм. кабель жаба піддушуе в контексті того що маю 16мм кабель. Собственно питання- чім чревато якщо я паралельно до 35-х кабелей підкину 16-ті переобжав в общі наконечники ? А чего вы думаете что 35 мало, если до этого хватало? Или паралельно выросло потребление и/или аккумулятор стоит ещё дальше? Вообще добавьте в паралель 35мм2 просто. не обязательно обжимать в один наконечник, но правильно будет, если параллельные одной длины и одного сечения 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому 35+16 чревато перегревом 16, нужно одинаковое сечение. только зачем, если токи нагрузки не повышаются и все работало с 35 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kortesFx Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 9 часов назад, ЯД сказал: А чего вы думаете что 35 мало, если до этого хватало? Или паралельно выросло потребление и/или аккумулятор стоит ещё дальше? Стоит на там же , просто дві пробішкі заряжав 70 амперамі , а 16 можна і 100-120 ампер пустить. Соотв. встало питання перетину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kortesFx Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 9 часов назад, SantehnikPPR100 сказал: 35+16 чревато перегревом 16, нужно одинаковое сечение. только зачем, если токи нагрузки не повышаются и все работало с 35 Саме за перегрів 16 теж були сумніви. Поки відключення не тривалі достатньо і 35мм. А якщо ситуація погіршится прийдеться збільшувати токі і соотв. перетин... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 13 годин тому, SantehnikPPR100 сказав: 35+16 чревато перегревом 16, нужно одинаковое сечение. З хєра якого то 16 буде грітись більше 35, якщо вони включені паралельно і мають однакову довжину? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 16 годин тому, SantehnikPPR100 сказав: 35+16 чревато перегревом 16, нужно одинаковое сечение. только зачем, если токи нагрузки не повышаются и все работало с 35 не буде перегрів 16. через більший опір струм буде проходити менший ніж через паралельний товстіший кабель. . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) 3 хвилини тому, Александр Аврамчук сказав: не буде перегрів 16. через більший опір струм буде проходити менший ніж через паралельний товстіший кабель. . https://www.youtube.com/watch?v=JD-QWIe-6Q0 В этом видео автор проводит нагрузочный тест двух цельных проводов сечением 2,5 мм² и 6 мм², соединенных параллельно (0:42). Цель эксперимента — выяснить, какой из проводов нагреется сильнее и первым расплавится при подаче высокого тока (1:01). Основные моменты эксперимента: Подготовка: Провода закреплены на метровой рейке на новом испытательном стенде (0:31). Начало теста: Подача тока начинается с 50 ампер для наблюдения за распределением нагрузки (1:27). Динамика нагрева: Изначально температура проводов на тепловизоре была практически одинаковой (2:43), однако позже более толстый провод стал нагреваться заметнее (3:37). Змінено 3 години тому користувачем Александр Аврамчук 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 15 минут назад, Александр Аврамчук сказал: не буде перегрів 16. через більший опір струм буде проходити менший ніж через паралельний товстіший кабель. . проводилося тестування. тонший провід гріється більше, і значно більше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) 15 минут назад, Александр Аврамчук сказал: https://www.youtube.com/watch?v=JD-QWIe-6Q0 В этом видео автор проводит нагрузочный тест двух цельных проводов сечением 2,5 мм² и 6 мм², соединенных параллельно (0:42). Цель эксперимента — выяснить, какой из проводов нагреется сильнее и первым расплавится при подаче высокого тока (1:01). Основные моменты эксперимента: Подготовка: Провода закреплены на метровой рейке на новом испытательном стенде (0:31). Начало теста: Подача тока начинается с 50 ампер для наблюдения за распределением нагрузки (1:27). Динамика нагрева: Изначально температура проводов на тепловизоре была практически одинаковой (2:43), однако позже более толстый провод стал нагреваться заметнее (3:37). на тому ж каналі - гнучкі провідники тестуються. Чи у вас моноліт 35мм2 на інвертор(?) Змінено 2 години тому користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 1 минуту назад, SantehnikPPR100 сказал: на тому ж каналі - гнучкі провідники тестуються. Чи у вас моноліт 35мм2 на інвертор(?) хоча може я не правий, давно це було! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому В мене 5kW працює на 16 мм.кв з 2022 року, зовсім не парюсь. Я б приділив більше уваги якості обжимки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 1 минуту назад, SantehnikPPR100 сказал: хоча може я не правий, давно це було! Та, ні, сантехніки правлять Світом... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 3 минуты назад, 90BCO сказал: Та, ні, сантехніки правлять Світом... так, без них нікуди, навіть посрати! знайшов те відео youtu.be/XPIM_xbMC8I?si=rc1AANTzstuMJxz- біс попутав, так і є. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 12 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 12 хвилин тому 2 часа назад, SantehnikPPR100 сказал: знайшов те відео youtu.be/XPIM_xbMC8I?si=rc1AANTzstuMJxz- Відео дійсно цікаве, але є одне АЛЕ : нам не показали, що товстий дріт дійсно згорів, згодні ? Про це і ШІ каже : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 6 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 6 хвилин тому (змінено) 5 хвилин тому, 90BCO сказав: нам не показали, що товстий дріт дійсно згорів, згодні ? Що значить "згорів?" вище давали ще один лінк на такий же тест на довших проводах. Там є заміри і струму, і температури. П.С. Останнім часом постити відповіді ШІ так собі мув. Змінено 5 хвилин тому користувачем beavis Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...