msyrotenko Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому Доброго дня, Хочу зробити тверде покриття на майданчику 5 соток на промисловому підприємтсву, де буде заїзжати вантажівка пару раз на місць 25т. Києвська область, грунт - пісок. Розлянув варіанти: бетон, готові бетонні плати, асфальт. Як я зрозумів, бетонне покриття виходить дешевше ніж плити і асфальт. Є пару питань: 1. Чи дистатньо буде шару бетону 20 см? 2. Яку арматуру брати, щоб покриття витримало навантаження? 3.Чи потрібен подвійний шар армування, чи може одного шару вистачить? 4. Знайомий пропонував покласти сітку армуючу d-5 мм (100*100 мм), але я так розумію, вона може не витримати? Враховуючи поточні ціни на бетон / метал хочеться оптимізувати ці витрати. Підкажть будь ласка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому У мене парковка у дворі такої товщини, робив спеціально аби потім міг заїхати тяжкий міксер, заїздив для розвантаження камаз з ФЕМами, стояв пів-дня, все ок. Армування 12-ю арматурою. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msyrotenko Опубліковано: 10 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 10 годин тому (змінено) 1 час назад, Фрай сказал: У мене парковка у дворі такої товщини, робив спеціально аби потім міг заїхати тяжкий міксер, заїздив для розвантаження камаз з ФЕМами, стояв пів-дня, все ок. Армування 12-ю арматурою. Зрозумів. Дякую дуже. -товшина бетона яка у Вас? -з якіим кроком робили армування? -армування в один шар? Змінено 10 годин тому користувачем msyrotenko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому 4 часа назад, msyrotenko сказал: 1. Чи дистатньо буде шару бетону 20 см? 2. Яку арматуру брати, щоб покриття витримало навантаження? 3.Чи потрібен подвійний шар армування, чи може одного шару вистачить? 1. Буде... даже с запасом, можна робити і 150мм, але під нею треба зробити щебеневу подушку 50-100мм 2-3. Арматура 12А400С, одна сітка 150х150мм 5 часов назад, msyrotenko сказал: 4. Знайомий пропонував покласти сітку армуючу d-5 мм (100*100 мм) 4.Така сітка применяется лише для стяжки, відмостки та доріжок 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msyrotenko Опубліковано: 9 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 9 годин тому Підкажіть будь ласка, а якщо взяти 12 арматуру і вязати з кроком 200х200мм, чи буде це теж прийнятно? Чи все ж таки потрібно робити саме 150х150мм? P.S.: виявляється розмір комірки (200х200 чи 150х150) дуже впливає на бюджет (+30%), який і так вже десь у космосі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 1 час назад, msyrotenko сказал: -товшина бетона яка у Вас? Для вас еще важно качество бетона, а не просто толщина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 1 час назад, msyrotenko сказал: а якщо взяти 12 арматуру і вязати з кроком 200х200мм, чи буде це теж прийнятно? Так, при товщині плити 200мм можно і 200х200... бетон краще замовлять заводский В20Р4 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) Усадкові або контрольні шви. Якщо товщина 8 дюймів (200 мм), то відстнь між швами повинна бути в 2-3 рази більшою тільки в футах = 8 х 2,5 х 0,3 = 6 м Тобто бажано зробити контрольні шви сіткою 6х6 м. Після закінчення бетонування замість накривання плівкою бажано нанести (розпиленням) на свіжий бетон "рідку мембрану" для контролю випаровування води (зниження кількості усадкових тріщин, а може і не з'являться), герметизації та підвищенню зносостійкості поверхні бетону. Прийде зима, якщо раптом буде сніг (зараз рідке явище), автівки почнуть на колесах завозити сіль і може початись проблемка з руйнуванням верхнього шару бетону. Знайшов такі штучки : systema.dp.ua/ua/p18326680-antisole-sredstvo-predotvraschayuschee.html sanpol.ua/ua/catalogue/gidroizolyatsionnaya-smesi/gruntovka-akrilovaya-teknokur-100/ stopvoda.in.ua/ua/p723840827-uprochnitel-betona-sika.html?srsltid=AfmBOoqqGbHiHOT1Ak_gSJ3zYF0rJuzgcNRMnimL6nlItQeZpj7t_17- Слідкуйте за тим, щоб шофер з беноновозу не доливав воду в бетон для підтримівання рухливості бетону на рівні Р4 Змінено 3 години тому користувачем Propeller 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 7 годин тому, msyrotenko сказав: Зрозумів. Дякую дуже. -товшина бетона яка у Вас? так писав же... 9 годин тому, Фрай сказав: У мене парковка у дворі такої товщини, робив спеціально аби потім міг заїхати тяжкий міксер Тобто 20см, 18-22 по замірам 7 годин тому, msyrotenko сказав: -з якіим кроком робили армування? -армування в один шар? В один, 20Х20, арматура не по центру. ближче до поверхні. пісок, щебінь, бетон В25, розмір парковки 6х4 у дворі і 1.5-2 метри перед воротами 17 хвилин тому, Propeller сказав: автівки почнуть на колесах завозити сіль і може початись проблемка з руйнуванням верхнього шару бетону. От надворі де чекала робоча машина і капала каша снігу є каверни у бетоні, це неминуче явище. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 17 минут назад, Фрай сказал: В один, 20Х20, арматура не по центру. ближче до поверхні. Чому саме так ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 54 минуты назад, Фрай сказал: От надворі де чекала робоча машина і капала каша снігу є каверни у бетоні, це неминуче явище. Неа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому Я ж не маю на увазі обробку бетону якимись дорогими матеріалами. ) 42 хвилини тому, АлександрБ. сказав: Чому саме так ? арматуру розміщують у товщі бетону в залежності від виду навантаження, в даному випадку вище від центру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 29 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 29 хвилин тому 2 часа назад, Propeller сказал: Після закінчення бетонування замість накривання плівкою бажано нанести (розпиленням) на свіжий бетон "рідку мембрану" для контролю випаровування води (зниження кількості усадкових тріщин, а може і не з'являться), герметизації та підвищенню зносостійкості поверхні бетону. Прийде зима, якщо раптом буде сніг (зараз рідке явище), автівки почнуть на колесах завозити сіль і може початись проблемка з руйнуванням верхнього шару бетону. Знайшов такі штучки : systema.dp.ua/ua/p18326680-antisole-sredstvo-predotvraschayuschee.html sanpol.ua/ua/catalogue/gidroizolyatsionnaya-smesi/gruntovka-akrilovaya-teknokur-100/ stopvoda.in.ua/ua/p723840827-uprochnitel-betona-sika.html?srsltid=AfmBOoqqGbHiHOT1Ak_gSJ3zYF0rJuzgcNRMnimL6nlItQeZpj7t_17- 🤯👎 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз