ambaluk

Рекомендовані повідомлення

7 годин тому, ambaluk сказав:

На "хлопський розум", я можу той кабель використати чи ні? бо так і не зрозумів. Якщо можу, то яким чином це зробити розумно.

Якщо мідь, то можна. 3 фази та нуль. Землю додати окремо 1х10мм

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, Ihor Chumak сказал:

А підкажіть, це ж у вас мідь? Чи алюміній?
Бо у мене теж 18 кВт і закопана 4*10 мідь.

мідь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, BugS сказал:

Якщо мідь, то можна. 3 фази та нуль. Землю додати окремо 1х10мм

Так, мідь. Отож нуль зробити 6мм2? чи краще якусь одну фазу НЕ ПОТУЖНУ (по типу освітлення там), а 10ку на нуль?

Змінено користувачем ambaluk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 минуты назад, ambaluk сказал:

чи краще якусь одну фазу НЕ ПОТУЖНУ (по типу освітлення там), а 10ку на нуль?

Якщо таке розподілення навантаження буде постійним, то можна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

46 минут назад, ashim1990 сказал:

Якщо таке розподілення навантаження буде постійним, то можна.

Отже я мабуть тоді так планую...

1 фаза (10мм2) на кухню (котел, холодильник, духовка СВЧ Чайник)

2 фаза (10мм2) зарядка електрички

3 фаза (6мм2) все освітлення в домі інтернет+сигн+відео+ворота гараж та основні

4 (10мм2) нуль

5 прокидую ще окремо один 1*10мм2 землю від контура біля бдинку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

02.04.2026 в 16:05, ambaluk сказав:

Планується 3 фази, потужністью 12-14кВ

05.04.2026 в 19:18, ambaluk сказав:

пише Azovkabel 2016  3x10 +1x6 , незнаю що з ним робити

Не чудіть, строк служби КГ 4 роки і його не можна в стаціонарну проводку, візьміть ВВГнг 5x6 і все

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, normal сказав:

строк служби КГ 4 роки

за яких умов? чи залежить строк від умов використання?

14 хвилин тому, normal сказав:

його не можна в стаціонарну проводку

обгрунтуйте чому

15 хвилин тому, normal сказав:

КГ

взагалі, з чого ви взяли що мова про КГ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, ambaluk сказав:

Так, мідь. Отож нуль зробити 6мм2? чи краще якусь одну фазу НЕ ПОТУЖНУ (по типу освітлення там), а 10ку на нуль?

Я вже 2 рази казав. Вирішувати вам. Який тип кабелю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

41 хвилину тому, vbb сказав:

взагалі, з чого ви взяли що мова про КГ?

А пардон, може і не КГ, то я по назві так нагуглив