Ввід в будинок

ambaluk

Рекомендовані повідомлення

7 годин тому, ambaluk сказав:

На "хлопський розум", я можу той кабель використати чи ні? бо так і не зрозумів. Якщо можу, то яким чином це зробити розумно.

Якщо мідь, то можна. 3 фази та нуль. Землю додати окремо 1х10мм

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, Ihor Chumak сказал:

А підкажіть, це ж у вас мідь? Чи алюміній?
Бо у мене теж 18 кВт і закопана 4*10 мідь.

мідь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, BugS сказал:

Якщо мідь, то можна. 3 фази та нуль. Землю додати окремо 1х10мм

Так, мідь. Отож нуль зробити 6мм2? чи краще якусь одну фазу НЕ ПОТУЖНУ (по типу освітлення там), а 10ку на нуль?

Змінено користувачем ambaluk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 минуты назад, ambaluk сказал:

чи краще якусь одну фазу НЕ ПОТУЖНУ (по типу освітлення там), а 10ку на нуль?

Якщо таке розподілення навантаження буде постійним, то можна.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

46 минут назад, ashim1990 сказал:

Якщо таке розподілення навантаження буде постійним, то можна.

Отже я мабуть тоді так планую...

1 фаза (10мм2) на кухню (котел, холодильник, духовка СВЧ Чайник)

2 фаза (10мм2) зарядка електрички

3 фаза (6мм2) все освітлення в домі інтернет+сигн+відео+ворота гараж та основні

4 (10мм2) нуль

5 прокидую ще окремо один 1*10мм2 землю від контура біля бдинку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

02.04.2026 в 16:05, ambaluk сказав:

Планується 3 фази, потужністью 12-14кВ

05.04.2026 в 19:18, ambaluk сказав:

пише Azovkabel 2016  3x10 +1x6 , незнаю що з ним робити

Не чудіть, строк служби КГ 4 роки і його не можна в стаціонарну проводку, візьміть ВВГнг 5x6 і все

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, normal сказав:

строк служби КГ 4 роки

за яких умов? чи залежить строк від умов використання?

14 хвилин тому, normal сказав:

його не можна в стаціонарну проводку

обгрунтуйте чому

15 хвилин тому, normal сказав:

КГ

взагалі, з чого ви взяли що мова про КГ?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, ambaluk сказав:

Так, мідь. Отож нуль зробити 6мм2? чи краще якусь одну фазу НЕ ПОТУЖНУ (по типу освітлення там), а 10ку на нуль?

Я вже 2 рази казав. Вирішувати вам. Який тип кабелю?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

41 хвилину тому, vbb сказав:

взагалі, з чого ви взяли що мова про КГ?

А пардон, може і не КГ, то я по назві так нагуглив

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 часов назад, normal сказал:

Не чудіть, строк служби КГ 4 роки

По-перше, як написано в документації "...не менше 4 років...". І це в умовах використання для рухомих з'єднань, навіть у важких (шахта) умовах. При стаціонарному використанні строк служби набагато, в рази більший. В технічних звітах є дописи навіть про 30 років. У мене на деяких об'єктах кабелі КГ працюють вже більше 10 років. Використовуються для підключення ДГУ до систем резервування. Зараз вони не мають ознак якогось фізичного зносу. Але, слід зазначити, що всі кабелі такого типу ми обслуговуємо, вони захищені від прямого сонця, періодично змащуються рекомендованими заводом-виготовлювачем мастилами, тощо. Але для використання в якості стаціонарної проводки ці кабелі (КГ, КГТП) не рекомендуються, для цього є інші різновиди.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 08.04.2026 в 16:21, BugS сказал:

Я вже 2 рази казав. Вирішувати вам. Який тип кабелю?

ВВГ 3х10 + 1х6 мідь, АЗОВКАБЕЛЬ 2016р, зберігався в темному гаражі

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 08.04.2026 в 16:02, normal сказал:

Не чудіть, строк служби КГ 4 роки і його не можна в стаціонарну проводку, візьміть ВВГнг 5x6 і все

в мене ВВГ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 08.04.2026 в 14:32, ambaluk сказал:

Отож нуль зробити 6мм2? чи краще якусь одну фазу НЕ ПОТУЖНУ (по типу освітлення там), а 10ку на нуль?

Краще так не робити.

З "електричної" точки зору таке роподілення не заборонене і буде працювати.

А от з організаційно-логічної та експлуатаційної зручності та наглядності - це повний АЛЛЄС !

Навіщо так заплутувати і себе і інших.

Ну от, Ви особисто, ще можете тримати у пам'яті, що у нормальному, по-людськи зробленому кабелі,

десь там, переплутані перерізи фазних проводів.

А якщо, припустимо, у Ваше електрохазяйство змушений буде полізти хтось інший (діти, онуки, найманий електрик ...).

Або, з часом, захочете погратися з навантаженнями на різних фазах.

Або десь, кудись додадуться додаткові нагрузки.

І що тоді ? - Перелопачувати усю комутацію, щит ?

Або просто перекинути фази місцями (на те завжди існує багато причин !!! ).

До речі, гарні хлопчики, (котрі слухалися маму, татка, і також порад на Форумі),

- то відразу встановлюють перемикачі, щоби перекидати фази одним рухом.

 

Також варто розуміти, що нульовий провід геть не потрібен такого ж перерізу як і фазний.

У нормальному стані мережі, як тут вже писали, струм у "нулі"  відсутній, майже.

Навіщо там 10 ?.. там і 6 забагато.

Тому послаблювати один з робочих проводів нормального кабеля, та ще й заради незрозумілого,

невиправданого збільшення "символічного" нуля, - це дуже дивна процедура.

 

 

 

  