Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор

сват

Рекомендовані повідомлення

Скажите за этот Стабилизатор напряжения Элекс Гибрид 9-1/40А. Что значит гибрид?
Это релейный 9-ступенчатый стабилизатор, в котором "на подстраховке" стоит симистор - он размыкает силовую цепь в момент переключения ступеней, тем самым защищая контакты реле от подгорания.

А какой брать-симисторный, релейный, сервоприводный? Достаточно ли надежны электронные стабы в наших скачках напряжения? какие более ремонтнопригодны?
Сервоприводные - все китайские. Плюсы - дешевые и точные. Минусы - физически не могут отрабатывать бросков напряжения, жужжат и изнашиваются, особенно, если сеть нестабильна.

Релейный - тоже относительно дешевый, при переключении щелкает достаточно громко. Броски отрабатывает нормально, но реле имеют ограниченный ресурс. Вроде, миллион включений - это очень много, но если реле включится раз в пять минут, это больше ста тысяч включений в год.

Симисторные - самые надежные, бесшумные, ресурс, практически, неограничен, время переключения минимальное.

 

Ремонтируются все, цена ремонта зависит от поломки. Например, менять сгоревший трансформатор в сервоприводнике смысла нет, проще купить новый. Замена симистора после гарантии обходится в районе 300 грн.

На хорошие приборы дают 3-5 лет гарантии, обычно, все хомуты проявляются в первые полгода.

Змінено користувачем engeneer
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сервоприводные - все китайские.

Есть еще Италия Ortea , но стоят как крыло самолета

 

Добавлено через 2 минуты

Замена симистора после гарантии обходится в районе 300 грн.

Летит обычно еще кроме симистора , поэтому ремонты симисторных у меня выходят в районе 500-800 грн

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть еще Италия Ortea , но стоят как крыло самолета

Вдобавок деликатные они очень - явно не для наших реалий разрабатывались:

В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5%

За пределами 150 - 278V происходит отключение

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вдобавок деликатные они очень - явно не для наших реалий разрабатывались:

 

Интересно, а кто их покупает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно, а кто их покупает?

В основном, насколько понимаю, этот товар ориентирован на корпоративных заказчиков - берут промышленные стабы в комплексе с другой продукцией импортера - генераторами SDMO и ИБП General Electric.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы покупатели еще бы понимали это.....

А так после каждой грозы приходится обяснять что варистор в стабилизаторе выгорел из-за перенапряжения (грозы) и если бы у Вас стояли ОПН и.т.д То ничего бы не случилось импульс погасился бы по "ступеням". С таки разьяснениями соглашаются 1% потребителей.

99% Кричат ни че не знаю гарантия три года что хотите то и делайте а то жалобы и суды и.т.д.

Есть еше и такие. www.dropbox.com/s/h54lpwmy6xf9zah/2014-08-05%2014.27.08.jpg

Тоже с претензией на гарантийный ремонт.

:angel:ОПН -это у нас что ? И куда вешать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:angel:ОПН -это у нас что ? И куда вешать ?
ОПН - ограничители перенапряжения. Устанавливаются в щиток, спасают от высоковольтных разрядов. Выглядят как обычные автоматы, например, так
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть пока в наличии по Донстабам:

 

1шт СНПТО-5,5

1шт СНПТО-7

3шт СНПТО-9

3шт СНПТО-11

1шт СНПТО-14

 

Если кому интересно...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:angel:ОПН -это у нас что ? И куда вешать ?

Тут можна ознайомитись від чого захищають та як правильно вибрати: yvt.com.ua/uk/perenaprugi-v-elektrichnikh-merezhakh-zakhist-vid-perenaprug.html

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть пока в наличии по Донстабам:

 

1шт СНПТО-5,5

1шт СНПТО-7

3шт СНПТО-9

3шт СНПТО-11

1шт СНПТО-14

 

Если кому интересно...

Сегодня звонила на ваш сайт раз 10 !!! Никто НЕ ОТВЕТИЛ ... :fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Элекс Гибрид 9-1/40А-склоняюсь к такому. Ставлю в офис. Лампочки через него не идут(да и диоды все)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Элекс Гибрид 9-1/40А-склоняюсь к такому. Ставлю в офис. Лампочки через него не идут(да и диоды все)

 

Взяли бы уже Ампер, не так много он и стот, тем более что за последние пару дней еще подешевл на 12%.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Взяли бы уже Ампер, не так много он и стот, тем более что за последние пару дней еще подешевл на 12%.

1.Чем он лучше?

2.Снижения цены не увидел в интернете

3.1500грн разница в цене немало

 

не могу разобраться- кВА и кВт это одно и тоже?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Чем он лучше?

2.Снижения цены не увидел в интернете

3.1500грн разница в цене немало

4. не могу разобраться- кВА и кВт это одно и тоже?

1. Лучше тем, что он симисторный. Не щелкает, ресурс не ограничен механикой.

2. Снижения цены нет, есть снижение гривны. Увы.

3. 1500 грн за неограниченный ресурс, тихую работу, три дополнительные ступени и второй год гарантии - небольшая жертва. Но решать Вам. Деньги лишними не бывают, но иногда дешевле заплатить.

4. Нет, кВА нужно умножать на 0,8. Это такая небольшая хитрость производителей. Честные киловатты только у дорогих брендов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4. Нет, кВА нужно умножать на 0,8. Это такая небольшая хитрость производителей. Честные киловатты только у дорогих брендов.

 

12-1/40 - это 40А, а кВА или кВт зависит от типа нагрузки. Ктото когда-то из производителей сказал, что указывать правильно все в кВА, а cos F подставляем уже от нагрузки сами.

 

2.Снижения цены не увидел в интернете

Ну давайте считать - стоял он 3990/8=498дол, а теперь 3990/13,5=295дол - это как по Вашему не подешевел. При том что комплектующие закупаются по импортные, работа только гривневая. Так то думаем, думаем, и додумаемся когда подорожают в грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возникла следующая проблемка (уже второй раз) на одном из трех вот таких аппаратов: prochan.com.ua/stabilizatory-naprjazhenija-odnofaznye-ru/26-odnofaznyj-stabilizator-naprjazhenija-snopt-7-0-kvt.html

Само по себе пропадает выходное напряжение (U вых показывает 17-19 В), после перезапуска ВЫКЛ-ВКЛ работает нормально, потом опять может уйти в аут (закономерность в происходящем не наблюдается) при этом ни каких аварий не высвечивает. Уже раз был по гарантии в ремонте, теперь та же фигня, благо гарантия 3 года, но хозяева нервничают, и я тоже так как рекомендовал сей продукт.

РС изначально на всех трех было замечено неадекватная реакция на светодиодные лампы, почему то встроенное УЗО при включении светодиодных светильников (сразу скажу утечки там нету) моментально рубит выход, поэтому отключено чтоб не парило мозг.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возникла следующая проблемка (уже второй раз) на одном из трех вот таких аппаратов: prochan.com.ua/stabilizatory-naprjazhenija-odnofaznye-ru/26-odnofaznyj-stabilizator-naprjazhenija-snopt-7-0-kvt.html

Само по себе пропадает выходное напряжение (U вых показывает 17-19 В), после перезапуска ВЫКЛ-ВКЛ работает нормально, потом опять может уйти в аут (закономерность в происходящем не наблюдается) при этом ни каких аварий не высвечивает. Уже раз был по гарантии в ремонте, теперь та же фигня, благо гарантия 3 года, но хозяева нервничают, и я тоже так как рекомендовал сей продукт.

РС изначально на всех трех было замечено неадекватная реакция на светодиодные лампы, почему то встроенное УЗО при включении светодиодных светильников (сразу скажу утечки там нету) моментально рубит выход, поэтому отключено чтоб не парило мозг.

 

Светодиодная нагрузка - это драйвер с конденсатором на входе.

В момент включения конденсатор - это короткое замыкание.

Если попадаете на середину синусоиды, то через эту емкость протекает

большой ток и срабатывает защита выхода по току.

Выход - дроссель на входе такой нагрузки или попробовать

фирменную лампу, в которой он должен быть встроен.

Или попробовать фирменный стабилизатор.

Китайцы на всем экономят

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде, миллион включений - это очень много, но если реле включится раз в пять минут, это больше ста тысяч включений в год.

Гм, а как в случае реальной цветомузыки при бросках несколько раз в секунду? Ресурс за полгода стухнет…

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или попробовать фирменный стабилизатор.

Китайцы на всем экономят

Прочан китайский стаб? :lol: Вьюноша , сначала читаем

уже потом пишем .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочан китайский стаб? :lol: Вьюноша , сначала читаем

уже потом пишем .

 

Да хоть любой.

 

В хорошем стабе можно было-бы настраивать время реакции защиты.

 

Похоже как в автомате разных типов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Само по себе пропадает выходное напряжение (U вых показывает 17-19 В), после перезапуска ВЫКЛ-ВКЛ работает нормально, потом опять может уйти в аут (закономерность в происходящем не наблюдается) при этом ни каких аварий не высвечивает. Уже раз был по гарантии в ремонте, теперь та же фигня, благо гарантия 3 года, но хозяева нервничают, и я тоже так как рекомендовал сей продукт.

РС изначально на всех трех было замечено неадекватная реакция на светодиодные лампы, почему то встроенное УЗО при включении светодиодных светильников (сразу скажу утечки там нету) моментально рубит выход, поэтому отключено чтоб не парило мозг.

 

Я в таких случаях вешаю регистратор и ловлю возбудитель. А то так можно много раз ремонтировать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...