Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Смесительный узел для теплого пола

ferrary

Рекомендовані повідомлення

1- я сам не понимаю, для чего он (монтажник) мне этот кран туда "поставил".

Он ((монтажник) говорит: "для точной регулеровки",...

Как по мне это бред.

2-Термометр уже стоит

 

[ATTACH]337088[/ATTACH]

 

[ATTACH]337089[/ATTACH]

 

[ATTACH]337090[/ATTACH]

 

Братцы подскажите? а что тут за термоголовка стоит?

 

Может кто-так по фото определит?

Стал заказывать HERTZ термоголовку и клапан а у них только 3/4 бывают модели--или я не там смотрю?

 

Головку планирую такую-она на 20-50 градусов ----фото 1 которая 1800 руб.

клапан такой ---фото 2

 

0_bf724_27764b0d_L.jpg

 

0_bf9a9_63c1f816_XL.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте,

подскажите пожалуйста, купил коллектор со смесительным узлом ((ссылка устарела)).

Насос внешне нормальный, но он серого цвета и имеет маркировку wilo rs25/4, а на сайте wilo есть только зеленый star-rs 25/4. Я купил подделку?

И еще один момент, когда я переворачиваю насос на 180 градусов, слышно как будто внутри из стороны в сторону что-то по валу перемещается и чуть слышно бьет по корпусу. Насосов раньше в руках не держал, этот звук нормально? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте,

подскажите пожалуйста, купил коллектор со смесительным узлом ((ссылка устарела)).

Насос внешне нормальный, но он серого цвета и имеет маркировку wilo rs25/4, а на сайте wilo есть только зеленый star-rs 25/4. Я купил подделку?

И еще один момент, когда я переворачиваю насос на 180 градусов, слышно как будто внутри из стороны в сторону что-то по валу перемещается и чуть слышно бьет по корпусу. Насосов раньше в руках не держал, этот звук нормально? :)

 

На двух объектах rs25/4 и rs25/6 серого цвета работают уже второй год. Слышал версию, что их производят для установки в котлах. Главное, что б свою функцию выполняли, а какой цвет - на скорость не влияет..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И еще один момент, когда я переворачиваю насос на 180 градусов, слышно как будто внутри из стороны в сторону что-то по валу перемещается и чуть слышно бьет по корпусу. Насосов раньше в руках не держал, этот звук нормально?

 

Да, нормально. Это осевой люфт мокрого ротора синхронного двигателя. При работе ротор центрируется вращающимся магнитным полем и уже не стучит. Кстати именно из-за этого люфта важно соблюдать рекомендуемое пространственное положение насоса (подробнее в мануале)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу помощи у знающих людей, подскажите как лучше организовать теплый пол на площади 20м2 . Стоит ли делать смесительный узел на такую площадь или нет? Квартира 65м2 4й этаж,отопление индивидуальное, двухконтурный котел. На кухне 9м, прихожей 10м и в санузле сбил стяжку до плиты. Буду делать гидроизоляцию, ЭППС 30, труба сшитый полиэтилен, стяжка и плитка. Хотел сделать 2 контура 1 кухня и второй-прихожая с санузлом. Купил коллектора дюймовые Fari.jpg.b9fa9abef87ce56b80693b278efa73c5.jpg на подачу- с расходомерами...а вот теперь перелопатив кучу информации запутался совсем. Продавцы советовали сделать примерно вот так 1133949179_035.thumb.jpg.39d95920ce7578e6926113350d282625.jpg но как я понял,без насоса так не будет работать. Какие еще есть варианты без насоса, или все таки делать полноценный смесительный узел?:unknown:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам на 20м все го-то нужен простой RTL бокс и ни каких гребенок.

Если по фото лечить, то оно будет работать и от котлового насоса по температуре обратки, только если подача сверху, обратка снизу, капилляр прима стырить на нижний коллектор.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо большое отозвавшимся за помощь:beer:, теперь стало яснее... Надо было покупать мультибоксы или сделать тройниками и RTL и не заморачиваться, но у каждого продавца "своя правда" потому зерно истинны дается не легко , а иногда и недешево:o Буду признателен, если кто из своего опыта посоветует модель клапана с термостатом RTL и правильно ли я понимаю, что бы иметь возможность контролировать температуру каждого контура отдельно, в моем случае их надо 2шт на обратку каждого из контуров?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот такая в итоге у мeня получилась схемка коллектора с насосом.

 

Трубка капилярного датчика для снятия показаний для термоголовки на обратке--бочонок установил на фото

 

Клапан и термоголовку купил HERTZ

насос грундфос 25-60 альфа 2--который умный и экономичный--сам регулирует проток и давление

 

Все правильно?

 

 

0_bfe42_b37a03ef_XL.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фильтр ДО 3-х ходового поставьте и выносной датчик - на подачу!

 

 

 

Благодарю!:beer:

 

А буквально ранее писали, что если на подачу ставить то при слишком горячей воде--клапан сразу закроется.:unknown:

 

По фильтру могу поставить и до 3-х ходового конечно

 

 

0_bfe71_7bdd2311_L.jpg

Нет. капилляр если будет стоять там, где нарисовали, лучше не ставить, т.к. горячая вода только поступит к коллектору, сразу же будет дан сигнал на перемещение трехходового. Тогда лучше на обратный коллектор (если по Вашей схеме).

Только вот я не пойму, зачем придумывать что-то новое, если уже давно придумано и работает, да еще и дешевле получается, с использованием двухходового (термоклапана). Вот пример самодельной гребенки, все работает на ура

]

 

вот тут подсказывали-наоборот

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Благодарю!:beer:

 

А буквально ранее писали, что если на подачу ставить то при слишком горячей воде--клапан сразу закроется.:unknown:

 

 

Как закроется, так и откроется.. ;) Автоматизация тепловых процессов - моя специальность в КПИ, можете мне верить

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Как закроется, так и откроется.. ;) Автоматизация тепловых процессов - моя специальность в КПИ, можете мне верить

 

Да конечно я верю!:good:

 

:beer:

 

Мне кстати еще ранее писали

что если ставлю на обратке датчик от термоголовки -- то контролирую саму температуру обратки в ТП полах дома -- т.е получается ровная всегда температура по комнатам.

 

а если стоит на подаче то контролирую только подачу --но в разных комнатах будет по разному температурному режиму

 

Как я понимаю такие случаи (подача-обратка ) если расходомерами не крутить по контурам-

 

0_bfe74_639ca88f_XL.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне кстати еще ранее писали

что если ставлю на обратке датчик от термоголовки -- то контролирую саму температуру обратки в ТП полах дома -- т.е получается ровная всегда температура по комнатам.

 

а если стоит на подаче то контролирую только подачу --но в разных комнатах будет по разному температурному режиму

 

Как я понимаю такие случаи (подача-обратка ) если расходомерами не крутить по контурам

 

Что Вам сказать... Красиво звучит. Я уверен, что заказчику приятно слушать. Так почему бы не доставить удовольствие хорошему человеку? :D

 

Как влияет температура в обратке на равномерность распределения тепла по комнатам разной площади с разным шагом трубы теплого пола и разным протоком через каждый контур? А если еще учесть, что в обратном коллекторе смешивается теплоноситель из всех контуров и получается средняя температура "по больнице"?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как я понимаю такие случаи (подача-обратка ) если расходомерами не крутить по контурам-

 

Возможно, это "опечатка" - на изображении клапан не в ту сторону перевернут..

У клапана есть два входа: "А" и "В"

А вот "АВ" - это выход (разверните его к насосу)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я в корне запорю вашу схему. Клапан явялется не смесительным,а разделительным, работать он будет только в таком варианте как на фото, или можно насос на подачу перенести если так удобней. На этом прокалываются многие мои коллеги.

И еще вогрузите капилляр на подачу, не занимайтесь велосипедостроением...

2013-08-21+21.21.29.jpg

2013-07-29+16.27.34.jpg2013-07-29+16.25.44.jpg

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клапан явялется не смесительным,а разделительным, работать он будет только в таком варианте как на фото

 

Оу, и правда, на схеме Вы изобразили не Херцовский клапан..

 

Вот же схема, которую Вам в ЛС отправлял

 

tepliy-pol.jpg

 

 

А вот адаптированная схема:

 

attachment.php?attachmentid=339632&d=1392155640

tepliy-pol.jpg.7f604008b5fd5ff1ac4010465e35f73e.jpg

Змінено користувачем ts3
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

или можно насос на подачу перенести если так удобней.

Тут у меня вопрос, если можно. Гидро-разделитель и насос на обратке, не будет КЗ с котловым насосом?

Почему нет фильтра с выхода годро-разделителя?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут у меня вопрос, если можно. Гидро-разделитель и насос на обратке, не будет КЗ с котловым насосом?

Почему нет фильтра с выхода годро-разделителя?

Спасибо.

1. КЗ там быть не может по определению, куда не поставь насос вторичного контура, для этого гидрострелка стоит.

2. Фильтр там не нужен, фильтр стоит перед насосами

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

КЗ там быть не может по определению, куда не поставь насос вторичного контура, для этого гидрострелка стоит.

У разделителя есть внутри разделитель потоков? Или это просто труба?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После испытаний, анализа ошибок сделал все-таки схему, предложенную ранее. Подача внизу, насос качает вверх.

20140212_103606.thumb.jpg.e7e0e0b289a279806a0cb7428e1c0a68.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно, это "опечатка" - на изображении клапан не в ту сторону перевернут..

У клапана есть два входа: "А" и "В"

А вот "АВ" - это выход (разверните его к насосу)

 

Благодарю ts3 !

Выручаете не в первый раз-не даете упасть духом перед предстоящим сезоном!:beer:

 

Это фото просто такое не нашел в инете подходящего по расположению-

-ну я думал знатоки и так поймут что куда-:D--оказалось вообще практически не верно --благодарю за правку схемы!!!!!

Сергей_84--СПАСИБО а то мог я и ошибок натворить со своими наскальными рисунками

 

И у меня на коллектор этот датчик не ложится ровно-так как коллектор такой ребристый --фото 2-

потому и ставлю трубку-бочонок на нее креплю датчик

 

Ну вот уже наверное заключительно перерисовал по схеме ts3--так уже замечаний нет братцы ??

 

 

0_bff9e_7a8c46b_XL.jpg

 

0_bedd3_41c2ac26_L.jpg

Змінено користувачем хищник
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто труба.

Спасибо.

Тогда, наверно, я не понимаю как работает насос. Где у него избыточное давление, а где создается разряжение.

Думаю, в той схеме, насосы вернее ставить на подаче через фильтр.

Или я не прав?

Вопрос для того чтобы разобраться с гидро-разделителем. Сегодня собрал свою гидро-стрелку(тестирование), но так как я думаю. Очень интересны ответы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах