В технических данных на котел BAXI LUNA Duo-tec 1.28 есть такие параметры

1. Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С кВт - 28

2. Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С кВт - 30,5

3. Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт - 28,9

Какую мощность указывать в проектк на газофикацию.

 

 

И еще какой мощности подбирать котел для следующих выходных данных:

- теплопотери дома 20 кВт

- проживать будут 4-6 человек

- ГВС от 100-150 л бойлера косвенного нагрева

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Площадь дома 128м2, стены термодом советуют поставить котел NAVIEN Ace TURBO Coaxial. О нем не нашол отзывов на форуме.

Мастера кто сталкивался с такими котлами?:beer:

 

что никто не знает?:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что никто не знает?

Ну Вам же Рублёвский банщик популярно ответил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну Вам же Рублёвский банщик популярно ответил.

Чтобы это понять нужно было вечер вчитыватся:beer:.

Да еще думал может найдутся люди другого мнения.

Вот сижу теперь смотрю в сторону итальянцев и немцев.

Protherm 25 KTV (Пантера) -.

Viessmann Vitopend 100 WH1D (Turbo)

либо что с таких

(ссылка устарела)

BIASI DELTA 24 S

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какую мощность указывать в проектк на газофикацию.

До 30 кВт, меньшие требования к помещению и пр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До 30 кВт, меньшие требования к помещению и пр.

 

Это я понимаю, но что скажут газовщики на п. 2. Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С кВт - 30,5

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это я понимаю, но что скажут газовщики

Ничо не скажут, если конечно сами настаивать не будете. :D :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу совета в выборе газового котла для дома. Дом с мансардой, общая площадь 125 кв м, жилая 80 кв м. Отопление - теплые полы на обоих этажах. ТТ котел уже установлен. На выбор предлагают конденсационные котлы Vaillant ecotec plus 24 кВт и Viessmann 26 кВт.. агитируют за Vaillant, но мы в раздумьях. Котел только для отопления. Прошу совета - какой выбрать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий вечір.Підкажіть будь ласка як перерахувати потужність конд.котла при Тпод наприклад-40 гр.Мануал каже що при 50гр-26кВт.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий вечір.Підкажіть будь ласка як перерахувати потужність конд.котла при Тпод наприклад-40 гр.Мануал каже що при 50гр-26кВт.

 

Все теже 26 кВт)))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте ! Подскажите, есть ли у кого-то опыт отопления Винницким котлом "Барский"?

Какие преимущества, недостатки ?

 

Дом 140м2 (10 х 10) из Обуховского газоблока 300 мм, швы из цемента, не утеплен, высота 1 эт - 2,50, 2 эт - 2,20, перекрытия деревянные с утеплением минватой 100мм, окна металопластиковые

 

Заранее благодарна за ответы :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго вечора шановні форумчани! Цікавить наступне питання: якщо у двухконтурного котла заявлена по паспорту продуктивність по ГВС 15л/хв при дельта Т25гр., то чи може він видасти більше води, якщо на котел подавати підігріту воду? Припустимо потрібно 45 гр, а на подачі буде 35-40!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+1 за Vaillant

 

-200 за Vaillant:D

А почему вы советуете Vaillant.??ваша кОнТора:) сможет взять на свой сервис данное оборудование и обеспечить з/ч?-НЕТ:D.согласен типа немец-надежен( хотя-80% уже китай)это не тот Vaillant который был 5 лет назад .Но Vaillant-сервис отстой полный, люди по 3-4 недели ждут в сезон мастера:)

 

Добавлено через 1 минуту

Доброго вечора шановні форумчани! Цікавить наступне питання: якщо у двухконтурного котла заявлена по паспорту продуктивність по ГВС 15л/хв при дельта Т25гр., то чи може він видасти більше води, якщо на котел подавати підігріту воду? Припустимо потрібно 45 гр, а на подачі буде 35-40!

 

мОже.......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

-200 за Vaillant

Ну покритиковали?? А дальше?? Ваши предложения???

У 99 процентов котлов автоматика и электроника с арматурой сторонних производителей. В конденсационных котлах только блок конденсации собственного производства и у Vailand и у Wissman ,и вот тут выбор не в пользу последних ( что-то не то щас у них с металлом).

Котёл нужен одноконтурный??

Присмотритесь сдесь:

www.termet.com.pl/ru/produkty/gazowe_kondensacyjne_kotly_co/

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

-200 за Vaillant:D

А почему вы советуете Vaillant.??ваша кОнТора:) сможет взять на свой сервис данное оборудование и обеспечить з/ч?-НЕТ:D.согласен типа немец-надежен( хотя-80% уже китай)это не тот Vaillant который был 5 лет назад ...

Да, компания которая будет производить монтаж имеет право и пробный пуск сделать и обслуживать его

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

-200 за Vaillant:D

А почему вы советуете Vaillant.??ваша кОнТора:) сможет взять на свой сервис данное оборудование и обеспечить з/ч?-НЕТ

 

ДА...:D

Но советую не по этой причине...

 

Но Vaillant-сервис отстой полный, люди по 3-4 недели ждут в сезон мастера:)

 

У моих клиентов этой проблемы нет в принципе...:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А расход теплоносителя при этом изменится или нет?

 

Это Вы серьезно у меня спросили???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.согласен типа немец-надежен( хотя-80% уже китай).

 

ну а теперь можно и доказательства привести...дабы не быть пиз...ном и ляпалом )

 

Добавлено через 1 минуту

У 99 процентов котлов автоматика и электроника с арматурой сторонних производителей. В конденсационных котлах только блок конденсации собственного производства и у Vailand и у Wissman ,

У конденсационного Вайланта теплообменник от Genoni (Франция)..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это Вы серьезно у меня спросили???

 

Ну да!Хочу перепроверить себя.

 

Добавлено через 2 минуты

 

У конденсационного Вайланта теплообменник от Genoni (Франция)..

 

Это говорит о том, что плохи дела у этой кАнторы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну да!Хочу перепроверить себя.

 

Все просто. Чтоб не разводить флуд, не зная техусловий (подоплеки вопроса), пишу формулу тепловой мощности:

Q=M*(T1-T2),

где М - расход теплоносителя,

Т1- температура подачи,

Т2 - температура обратки.

 

Используя энто нехитрое достижение научной мысли, можно ответить на любые вопросы, "кружащиеся" около первоначального вопроса.

p.s. Но на самом деле, намного интереснее знать причину вопроса:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну да!Хочу перепроверить себя.

 

Добавлено через 2 минуты

 

 

Это говорит о том, что плохи дела у этой кАнторы.

 

что значит плохи? покупать у специализирующейся по изготовлению телпообменников компании это плохо?

 

Viessmann на свои настенники неконденсационные все запчасти, включая горелки и теплообменники, закупает в Италии.... и че?