Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

если внутри помещения, то выводить с щитка (ПУЭ 6 www.ruscable.ru/info/pue/7-1.html )

7.1.12. Групповая сеть — сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

 

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

раздел об освещении www.ruscable.ru/info/pue/6-1.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если внутри помещения, то выводить с щитка (ПУЭ 6 www.ruscable.ru/info/pue/7-1.html )

 

раздел об освещении www.ruscable.ru/info/pue/6-1.html

 

в наших ПУЭ про это говорится в 2.5.5

используйте официальную нормативку, по которой в случае чего будут проверять

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вопрос без подвоха, так как сам электрикой не занимаюсь: в частных жилых домах, квартирах проверяют на требование ПУЭ кроме как до ВРУ/щитка? Для себя читаю 7-е издание, так как надеюсь, что оно более актуальное с точки зрения положения дел в энергетике/электрике.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вопрос без подвоха, так как сам электрикой не занимаюсь: в частных жилых домах, квартирах проверяют на требование ПУЭ кроме как до ВРУ/щитка? Для себя читаю 7-е издание, так как надеюсь, что оно более актуальное с точки зрения положения дел в энергетике/электрике.

 

в случае чего, если возникнет ущерб третим лицам или будут жертвы - будут смотреть на соответствие и находить нарушенияч, чтобы назначить виновного.

 

7 издание - нормативка совсем другой страны, и если вы что-то делаете не в ней, то какой смысл ссылаться на её положения ?

Змінено користувачем Tamburello
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

логично. Тогда искать в ПУЭ 5 Украины

uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA

informproject.od.ua/data/pue2014.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос по заземлению, из земли идет планка с болтом, думаю к нему прикрутить 1-ну жилу на 10мм2 и ... вести ее в дом (на бокс с автоматами) на шину-земля, далее по розеткам проводом 2.5 мм2, а не к счетчику (как обычно), так как счетчик в пластиковом боксе. Я все правильно делаю?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос по заземлению, из земли идет планка с болтом, думаю к нему прикрутить 1-ну жилу на 10мм2 и ... вести ее в дом (на бокс с автоматами) на шину-земля, далее по розеткам проводом 2.5 мм2, а не к счетчику (как обычно), так как счетчик в пластиковом боксе. Я все правильно делаю?

 

1) рекомендуют болтовые соединения на улице не делать. а заводить железную шину как можно ближе к щитку

 

2) не очень понятно размещение счетчика.

но ГЗШ у вас же будет одна и судя по всему, будет она в домовом щитке.

 

следовательно, на неё и приводите PE от всех потребителей.

если у счетчика нужен PE - то и туда надо, но вроде сам по себе счетчик землить не требуют

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) рекомендуют болтовые соединения на улице не делать. а заводить железную шину как можно ближе к щитку

 

2) не очень понятно размещение счетчика.

но ГЗШ у вас же будет одна и судя по всему, будет она в домовом щитке.

 

следовательно, на неё и приводите PE от всех потребителей.

если у счетчика нужен PE - то и туда надо, но вроде сам по себе счетчик землить не требуют

Осталось пока только болтовое крепление, искать сварку из-за одной варки будет сложновато.

 

Заземление под щитком, но щиток пластиковый с автоматами и счетчиком, вечером приеду разберу его, может где в него спрятали шины, но как открыл сам бокс то там не видел шин нуля и земли.

 

Радует, что счетчик заземлять не требует, хоть в этом и не вижу проблем.

 

Как же быть с болтовым креплением может его можно чем то обработать, да и этот болт "перезимовал" под снегом, открытый (возможно надо будет его зашкурить)

Провода 10мм2 хватит (вроде как говорят все провода должны быть одинаковые)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Как же быть с болтовым креплением может его можно чем то обработать, да и этот болт "перезимовал" под снегом, открытый (возможно надо будет его зашкурить)

Провода 10мм2 хватит (вроде как говорят все провода должны быть одинаковые)

 

есть герметизирующие ленты из сырой резины.

зачищаете там всё, затягиваете провод, и заматываете лентой из этой резины.

сверху, что-то защищающее от УФ.

 

но раз в несколько лет неплохо бы разобрать, проверить, подтянуть...

 

Добавлено через 14 минут

Провода 10мм2 хватит (вроде как говорят все провода должны быть одинаковые)

 

одинаковым должен быть ноль относительно фазного провода

 

про проводник к ГЗШ

 

В усіх випадках мінімальний переріз заземлювального провідника має бути

не меншим ніж 6 мм^ - для міді, 16 мм^ - для алюмінію і 50 мм^ - для сталі.

Переріз заземлювального провідника, який з ’ єднує заземлювач робочого

(функціонального) заземлення з ГЗШ, має відповідати вимогам стандартів і інструкцій

виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та

 

 

так же вам о организации самой ГЗШ

 

ГО ЛО В Н А З А З Е М ЛЮ В А Л Ь Н А Ш И Н А (ГЗШ )

1.7.126. У кожній електроустановці напругою до 1 кВ, вякій виконують основну

систему зрівнювання потенціалів, необхідно передбачати влаштування ГЗШ.

1.7.127. Якщо будівля має кілька окремих вводів, то ГЗШ потрібно влаштовувати

для кожного ввідного пристрою. За наявності вбудованих трансформаторних

підстанцій ГЗШ необхідно влаштовувати для кожної з них.

1.7.128. Матеріал і конструкція ГЗШ повинні забезпечувати її механічну

міцність, термічну і корозійну стійкість, зручність приєднання до неї провідників.

ГЗШ слід виготовляти з міді, латуні; допускається виготовляти її зі сталі.

Застосовувати алюмінієві шини не допускається.

Переріз ГЗШ має забезпечувати її провідність, не меншу ніж провідність того

з безпосередньо приєднаних до неї провідників, у якого провідність має найбільше

значення.

1.7.129. Конструкція ГЗШ має передбачати можливість індивідуального приєднання

і від’єднання провідників.

Приєднувати і від’ єднувати провідники повинно бути можливим тільки за

допомогою інструмента.

1.7.130. ГЗШ можна розташовувати всередині ввідного пристрою електроустановки

напругою до 1 кВ або влаштовувати окремо біля нього в місці, доступному

і зручному для обслуговування. Як ГЗШ можна використовувати Р£-ш ину

ввідного пристрою.

У місцях, доступних особам, які не експлуатують електроустановку, влаштовувати

окрему ГЗШ не рекомендовано. Якщо уникнути цього неможливо, то окрему

ГЗШ слід розташовувати в шафі з дверцями, які зачиняються на ключ. У місцях,

доступних тільки для виробничого (електротехнічного) персоналу (наприклад, в

електроприміщеннях), окрему ГЗШ можна встановлювати відкрито.

 

 

про соединения

 

 

З’СД Н АН Н Я І П РИ Є Д Н АН Н Я ЗА Х И С Н И Х П РО ВІД Н И КІВ

1.7.151. З’ єднання і приєднання заземлювальних, Р£-провідників і провідників

системи зрівнювання і вирівнювання потенціалів повинні забезпечувати

неперервність електричного кола. З’ єднання сталевих провідників рекомендовано

здіііснювати зварюванням. У приміщеннях і зовнішніх електроустановках без

агресивного середовиш;а допускається з ’єднувати заземлювальні і захисні провідники

іншими способами, які забезпечують вимоги ГОСТ 10434-82 «Соединения

контактные электрические. Классификация. Общие технические требования» до

з’ єднань класу 2.

У разі влаштування заземлювальних пристроїв з використанням штучних

мідних заземлювачів або заземлювачів із чорної сталі з покриттям для з ’єднання

заземлювачів між собою і приєднання до них заземлювальних провідників можна

застосовувати спеціальні різьбові з ’ єднання, виготовлені за технічними умовами,

узгодженими в установленому порядку, або такі, що мають сертифікат відповідності.

З’єднання слід захищати від корозії і механічного пошкодження. Для болтових

з ’єднань необхідно забезпечувати заходи проти ослаблення контакту. У разі

з’єднання провідників з різних матеріалів слід передбачати заходи проти можливої

електролітичної корозії.

1.7.152. З’єднання мають бути доступними для огляду і виконання випробувань,

за винятком з’ єднань:

- заповнених компаундом або герметичних;

- що знаходяться в підлозі, стінах, перекриттях, землі тощо;

1 3 4 ________________________________________________ ___________________РОЗДІЛ 1 ■ ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

- які є частиною обладнання і виконані відповідно до стандартів або технічних

умов на це обладнання.

1.7.153. Приєднання заземлювальних провідників, Р£-провідників і провідників

зрівнювання потенціалів до відкритих провідних частин необхідно виконувати

шляхом зварювання або болтового з’єднання.

У разі використання природних заземлювачів для заземлення електроустановок

і сторонніх провідних частин як Р£-провідників і провідників зрівнювання

потенціалів контактні з’ єднання необхідно здійснювати методами, передбаченими

ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, за-

нуление».

З’єднання захисних провідників електропроводок і повітряних ліній необхідно

здійснювати такими самими методами, що й з’єднання фазних провідників.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, какого "дятла" для бытового использования посоветовать Заказчику преобрести.

 

Добавлено через 1 час 19 минут

Я общался с "Элеконом" - вечно занятые, нет дела до мелких заказов, цену никак не сложат. В общем все равно что толкать поломанный паровоз. А сами скопировали типовые ИЭКовские или уж кто их там придумал и клепают под одну гребенку, та своих решений практически нет.

 

Можете дать ссылку, какой шкафчик взять за основу, и глубину, какая должна быть.

Узнаю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разрыв N (ноль) после счетчика, нормально?

Все шины будут 6 метров от счетчика, от щитка идут кабеля в дом в коробку, где будут шины земля+ноль, реле и автоматы.

(1).jpg.567ad9d6c3da936983b46966a61dee75.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

разрыв N - вы имеете в виду разделение PEN после счетчика? Для системы заземления TN-C-S, которая у вас изображена, нормально.

если не читали, рекомендую zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c-s/

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, прочитал и и стал склоняться к TN-S.

Вы более моего имеете в этом опыт, что бы вы мне могли посоветовать в частном секторе, что люди чаще используют, линия вроде хорошая, но кто его там знает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, какого "дятла" для бытового использования посоветовать Заказчику преобрести.

могу свой отдать. Потому что увы бесполезная штука. Фон такой как будто бы провода по всей стене идут а не в одном нормальном месте((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

могу свой отдать. Потому что увы бесполезная штука. Фон такой как будто бы провода по всей стене идут а не в одном нормальном месте((

 

У меня и Бош фонит практически также. В редких случаях на сухих гипсовых перегородках показывает правильно. А вот с внешним высокочастотным генератором интересно как себя приборы ведут?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открыл коробку с счетчиком, там просто заведены провода в каждое гнездо, где провод держит 2 винта, проверил винты закручены хорошо, открутил один провод посмотреть что на оголенной части, там ни чего, думал может отпресовывают их, а нет просто зачищены и "прикручены". Провода греться при таком раскладе не будут ? Ведь когда шкаф опломбируют уже не исправить по легкому. Начинается винтовая и болтовня паранойя
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если провод многопроволочный, то он должен быть оконечен

799940.jpg

у меня на квартирный щиток идет 4 мм2 необжатый (чтобы обжать, нужно электрика ловить, чтобы он лестничный автомат отключил) на автомат 25 А, за год инцидентов не было. Но нужно обжать.

винты раз в полгода-год протягивать нужно. Была рядом тема, где за 5 лет у человека один провод подгорел, из-за плохого контакта под винтовой клеммой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеется два автомата (уличное освещение + 2 розетки) на 10 и 16А. УЗО ставить 40А или 25 хватит (32, как понимаю, нет)? По цене, что 25, что 40 стоят практически одинаково.

Автомат 10А это 5 ЛЭД лампочек (подсветка навеса), автомат 16А это 2 ЛЭД светильника + 2 розетки, которые максимально будут нагружены примерно 2-2,5 Квт одновременно, но очень редко.

И что лучше, Хагер или АВВ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО ставить 40А или 25 хватит

40А, тем более что, например, у Хагера они в одну цену до копеек.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если провод многопроволочный, то он должен быть оконечен

 

за год инцидентов не было. Но нужно обжать.

винты раз в полгода-год протягивать нужно.

где за 5 лет у человека один провод подгорел, из-за плохого контакта под винтовой клеммой.

 

Входят многопроволочные провода, а выходят одножильные.

Сейчас уже ни чего не поделать, клеммы на счетчике пломбируем (подтягивать не будет возможности).

Будем надеяться обойдемся без проблем, старые электрики говорят, что раньше ни чего не обжимали и все так жили, хотел сделать "правильно", а получилось ну, в общем получилось;)

Будем двигаться дальше, отгорит вызовем переделаем:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас уже ни чего не поделать, клеммы на счетчике пломбируем (подтягивать не будет возможности).

периодическая протяжка нужна.

насчет 5 лет соврал - нашел ту тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=209123 , там 1,

5 года прошло

в этой теме есть инфа о пломбах и протяжке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=209747

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

старые электрики говорят, что раньше ни чего не обжимали и все так жили

Так 6А на домовладение было и ни в чем себе не отказывайте. Хочешь лампочку на 60 Вт включай, хочешь утюк на 800 Вт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хороший обзор обжимки

101646bacb991fbd406a8d5d33aafb50.jpg

mysku.ru/blog/aliexpress/49559.html

 

p.s. я такую же заказал себе, еще не приехала

Змінено користувачем Tkmen
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

глядя на цвет ручек, подумал, как это Книпекс в статью про Алиэкспресс попал)

наконечниками обзавелись уже? Интересно, как и сколько прослужат)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...