Задачка встала соединить ВВГ 5*10(Щит перенести надо). Вот призадумался или клемник с возможностью двумя винтами зажать обе жилы или все же гильзы и термоусадка.

 

клемники с винтами - обслуживаемое соединение, что означает что несколько раз в год первые 3-4 года и потом хотябы раз в год-два нужно подтягивать винты

 

Добавлено через 1 минуту

Кабель наращивать через обычные гильзы.

без порно.

 

вопрос в гидравлическом прессе для зажима 3-4-5 гильз...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы такие интересные все. Это же спецом придумали такую муфту что бы любой практически мог соединить кабели между собой без какого либо специальног инструмента. Как будто бы у всех есть пресс для опрессовки гильз. А эти муфты если не Китай то например 3М в качестве не у кого вопросов не возникнет. Такими муфтам например соединяют куда более мощные кабеля, и они спокойно лежат себе в земле годами и никто там не подтягивает ничего. Ищите муху там где её нет грубо говоря.
  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цитата:

Сообщение от ЭлектроМеханиК

Кабель наращивать через обычные гильзы.

 

 

 

без порно.

 

вопрос в гидравлическом прессе для зажима 3-4-5 гильз...

 

Для сечений до 25 кв.мм. существуют ручные пресс-клещи. Например НХ-26В - 6,10,16,25 мм.кв. Сейчас цена около 650грн. Пользую периодически 2 года - нареканий нет. Покупать для одного раза - дороговастенько.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Покупать для одного раза - дороговастенько.

 

Я занимаюсь этой работой и клещи у меня есть. А тем кому для одного раза нужно проще заплатить электрику за выезд и за выполнение данной операции. Дешевле обойдется чем клещи покупать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зеземляющий проводник не может быть тоньше фазного.
... в пределах квартирного щита (справедливо для малых сечений).

а так есть такая таблица:

 

5c9a20ac2a22f1b35a9ad3ed42b84db6.jpg

 

добавлю, что отдельный заземляющий проводник при условии механической защиты может быть от 2,5 мм2 медь, без защиты - от 4 мм 2 медь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для сечений до 25 кв.мм. существуют ручные пресс-клещи. Например НХ-26В - 6,10,16,25 мм.кв. Сейчас цена около 650грн. Пользую периодически 2 года - нареканий нет. Покупать для одного раза - дороговастенько.

 

та как-то эти щипцы с зубом не вызывают доверия.

я всё таки за матрицы

 

Добавлено через 20 минут

.

добавлю, что отдельный заземляющий проводник при условии механической защиты может быть от 2,5 мм2 медь, без защиты - от 4 мм 2 медь.

 

это ваша личная самодеятельность. но, к сожелеию, в случае чего вы крайним не будете, хотя и посоветовали.

 

а так, 2.1.48 говорит, что N и PEN должны быть таким же сечением, как и фаза, а ваша же табличка с 1.7.126 говорит, что и для земли должно быть такое же сечение, как в фазном проводнике.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хтось користувався вже таким пристроєм?

 

реле обмеження потужності ом-163

 

 

novatek-electro.com/ua/produktsiya/strumovi-rele-i-obmezhuvachi-potuzhnosti/rele-obmezhennya-potuzhnosti-om-163.html

 

 

 

Змінено користувачем Dr.Yura
випарвив назву
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это ваша личная самодеятельность. но, к сожелеию, в случае чего вы крайним не будете, хотя и посоветовали.

а почему вы так решили, что это "личная самодеятельность"? А может profeMaster таки хорошо знает нормы? :good:

 

ДНАОП 0.00-1.32-01

2.5.15...."Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабелей, должно быть не менее 2,5 мм2 при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

реле обмеження напруги ом-163

Може потужності? Щоб не перевищити договірний рівень.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Може потужності? Щоб не перевищити договірний рівень.

 

дякую, виправив

 

там різні параметри є.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Але виходячи з назви - це саме обмежувач потужності. Очевидно, якщо ваш автомат не відключає відразу мережу при досягненні договірної потужності (наприклад через низьку температуру зовні), то цим пристроєм ви зможете себе гарантовано обмежити й не виходити за рамки договірної потужності.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а нащо воно вам треба ?

Кому? Для енергозбуту це можливість спонукати до купівлі нових кВт. Для виробника - можливість заробити на продажі пристроїв. Навіщо це споживачам електроенергії - я навіть уявити не можу. Але якщо купують - значить це комусь потрібно!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это ваша личная самодеятельность. но, к сожелеию, в случае чего вы крайним не будете, хотя и посоветовали.

 

а так, 2.1.48 говорит, что N и PEN должны быть таким же сечением, как и фаза, а ваша же табличка с 1.7.126 говорит, что и для земли должно быть такое же сечение, как в фазном проводнике.

 

можете яснее выразиться, в случае чего? А заземление - это PE.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кому? Для енергозбуту це можливість спонукати до купівлі нових кВт. Для виробника - можливість заробити на продажі пристроїв. Навіщо це споживачам електроенергії - я навіть уявити не можу. Але якщо купують - значить це комусь потрібно!

 

Дуже просто. Наприклад є духовка і бойлер, які сидять на одній лінії, бойлер завжди включений, а духовка іноді. Якщо вхідний автомат не дозволяє разом користуватись ними, і гарантовано вимкнеться - то таким реле облеження потужності можна відключати бойлер автоматично в тей час коли працює духовка. Особливо це зручно коли приладів багато.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

таким реле облеження потужності можна відключати бойлер автоматично в тей час коли працює духовка

Ви впевнені? Таке реле відключить духовку та бойлер одочасно до збільшення потужності в налаштуваннях (або договірної потужності).

 

Я придумав де його можна використати - якщо ви перепродаєте електрику, то можете таким пристроєм обмежувати потужність своїх покупців. Наприклад коли продаєте електрику на сусідній будівельний майданчик, який ще не підключений до мережі.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Таке реле відключить духовку та бойлер одочасно до збільшення потужності в налаштуваннях (або договірної потужності).
саме так. воно заміряє та відключиає те що підключено до нього...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можете яснее выразиться, в случае чего? А заземление - это PE.

 

 

Система TN-C-S требует надежности PEN проводника начиная от трансформатора 10кВ-380В. Если в этой цепи есть ненадежные элементы (например контакты, зижимы, или риск повреждения самого провода) то эта система становится более опасной чем та же ТТ.

Конкретнее:

Берем Вау схему, предположим что провод нейтрали на входе оборвался, но оборвался гдето возле трансформатора. Что происходит? Правильно, Ваше заземление становится нейтралью для всех Ваших потребителей и для всех соседей. А какое сопротивление у заземления? ну допустим 5 Ом, а ток нейтрали может достичь скажем десятка ампер. Вот уже 50В на всех корпусах приборов, причем не важно отключилось ваше реле напряжения и нет, нейтраль то по прежнему подключена. А если на нейтрали не 10А а все 30А от соседей? А если сопротивление заземления не 5Ом, а 15? Вот уже и заземление отгорело, и на корпусах все фазное напряжение оказалось...

Поэтому, система TN-C-S требует: надежности PEN и надежности личного заземления.

 

например вот

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так, а я что неверно сказал? В начале моего сообщения цитата о заземлении. Таблицу привел про сечение заземляющего проводника, фраза ниже про минимальные сечения заземляющего проводника.

 

а если вы говорите о вводе с PEN, и ситуации, когда на ваше заземление стекается ток соседей, то чего вы решили, что сечение заземлющего проводника равное сечению фазного проводника будет достаточным?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Може хтось стикався з такою ситуацією?

 

У мене в Києво-Святошинському районі підключення 5 кВт на 3 фази, але стоїть автомат запломбований 10А (і в догооворі 10А).

 

Цього мало, тим більше що планую ставити електрокотел (хоч і не постійно на макс потужність використовувати, бо найближчим часом це буде дачний варіант).

 

Що мені потрібно зробити, щоб підняти потужність? Хоча б до 10 кВт, поставити потужніший автомат, заодно замінити лічильник на двозонний.

 

Хтось може вже мав з таким справу? Чи може хтось таким займається і може допомогти?

 

П.С. Ще подумав, що в майбутньому можливо підключатиму зелений тариф, то можливо одразу поставити лічильник, який двозонний і вміє рахувати енергію зеленого тарифу?

 

Відповім сам на своє питання.

 

Підвищення потужності і встановлення тарифу "день/ніч" - дві майже непов'язані процедури.

У першому випадку автомат міняють на потучніший (більше Ампер), у другому випадку міняють лічильник.

 

Тому у КС районі я подавав одну заяву на збільшення потужності у кабінеті 1 у Вишневому, на Київській 2Б, там само де й приєднання. Черга там завжди велика і приймають тільки до 15-00. Мені ще сказали, що подати таку заяву можна в Києві на Стиценка.

На даний момент у них проблема, що ще не знають розцінки на кВт додаткової потужності, тому заяву подав, але поки немає рахунку на послугу. Надіюсь, що ціна не буде космічною, ато називали цифру в районі 5000 грн за кіловат, а мені треба додати 9 кВт.

 

Другу, заяву подав у "Єдиному вікні" - там з чергами трохи веселіше. Ціна питання - 3188.92 грн за заміну лічильника.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хтось користувався вже таким пристроєм?

 

реле обмеження потужності ом-163

У меня 3 шт (по одному на фазу) ОМ-110 - в нем можно задать время реагирования и изменять мощность, при кот. срабатывает реле.

Я его планирую использовать для ограничения мощности электрокотла, но все никак управляющий провод не дотяну.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4043874&postcount=70

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я его планирую использовать для ограничения мощности электрокотла

Но вы же понимаете что при этом электрокотел выключится? И если это произойдет зимой.... когда вы будете за пределами страны...

А вариант купить котел меньшей мощности, чем договорная, не рассматривался?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но вы же понимаете что при этом электрокотел выключится? И если это произойдет зимой.... когда вы будете за пределами страны...

А вариант купить котел меньшей мощности, чем договорная, не рассматривался?

Не выключится: в котле все программируется вплоть до мощности, до которой надо снижать потребление при срабатывании реле, причем вплоть до отдельной фазы

Котел 14 кВт, договорная мощность 16 кВт - зачем больше. Нагрузки кратковременны - напр. включается нагрев ГВС (тогда котел работает на все 14 кВт) и одновременно - стиралка+сушка+чайник+утюг.

Когда буду за пределами страны - не выключится: стирать тоже буду за пределами в тот момент. Если навсегда "за пределы" - тогда уд точно меня эти моменты волновать не будут. :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в котле все программируется вплоть до мощности

Тогда зачем реле?

до которой надо снижать потребление при срабатывании реле, причем вплоть до отдельной фазы

Ну конечно - если фаза отключается то потребление котла по этой фазе уже не идет. Ну и стиралка+сушка+чайник+утюг так же отключаются, естественно, если подключены к этой перегруженной фазе. По крайней мере в этом 163-м ограничителе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда зачем реле? .

Странный вопрос: что же мне каждый раз когда включаю стиралку, сушку и т.п. бежать и перепрограммировать котел?

К тому же, на ГВС котел работает на полную мощность, чтобы изменить этот параметр надо лезть в настройки мозгов котла. А смысл - на 1-2 часа мне проще снизить общее потребление котла, не изменяя обычных настроек.

 

Ну конечно - если фаза отключается то потребление котла по этой фазе уже не идет. Ну и стиралка+сушка+чайник+утюг так же отключаются, естественно, если подключены к этой перегруженной фазе. По крайней мере в этом 163-м ограничителе.

ОМ-110 не отключает фазу - он управляет работой конкретного потребителя, выполняя для котла, в данном случае, роль реле разгрузки. При превышении уставки через заданное мной время замкнется контакт и подаст сигнал на снижение мощности котла, после того, как перегруз уйдет, опять же через задаваему мной задержку, контак разомкнется, что будет сигналом для включения котла в штатный режим.

ЗЫ. В общем случае можно управлять через дополнительное реле розеткой, куда включен потребитель, которого можно отключать на время перегруза. Но это уже будет "колхоз", в котле же режим работы с реле разгрузки предусмотрен штатно.

Т.е. ОМ-101 не размыкает напрямую силовую цепь: либо через доп.контактор/реле либо использовать НО/НЗ контакт для управления непосредственно потребителем, если это предусмотрено штатно, как в котле).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...