blacktigra Опубліковано: учора в 16:09 Поділитись Опубліковано: учора в 16:09 (змінено) В 09.03.2021 в 12:06, blacktigra сказал: Всем привет. В последние несколько дней стало вырубаться "противопожарное" УЗО на 300 мА на вводе.... Хочу вірити що нарешті знайшов причину. Перевірив всі кабелі яки проходять поза будинком мегаомметром, показав нульовий опір ізоляції на насосі свердловини. Поліз в приямок - коробка з конденсатором та з'єднання кабелю від монтажників насоса були з водою в середині. Хоча на коробці було написано ІР68 5 метрів (хєхє). Клейова термоусадка теж не допомогла, всередині теж все було в воді, а дроти з'єднані просто на скрутках. Як воно пропрацювало стільки років просто не уявляю. Кліщи для виміру струму витоку проблему на насосі чомусь не показали. Переніс конденсатор в сухе місце, подивимося чи будуть нові спрацювання. І з'ясувалося що ПЗВ в мене на 100мА, хоча чомусь завжди вважав що на 300. Лампа на фото теж з приямку, я поставив її туди 12 років тому, думав як вона мені буде допомагати щось там полагодити, хєхє. А @Слава Щ.наче щось знав 4 роки тому. Змінено учора в 16:10 користувачем blacktigra 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: учора в 17:21 Поділитись Опубліковано: учора в 17:21 1 година тому, blacktigra сказав: Хоча на коробці було написано ІР68 5 метрів (хєхє). Тільки гермовводи забули додати 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: учора в 19:53 Поділитись Опубліковано: учора в 19:53 Підкажіть будь-ласка, який перетин кабелю закладати для примка в якому з підключень буде насос 0.5кВт, світильник 20вт, реле тиску, відстань до будинку в місці підключення 30м. Вагаюся брати 3х1.5 моноліт чи 3х2.5 моноліт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 15 часов назад, blacktigra сказал: Кліщи для виміру струму витоку проблему на насосі чомусь не показали. Може вони не сильно чутливі були для такої справи. P S а які у Вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 11 годин тому, Евгений А.С. сказав: Підкажіть будь-ласка, який перетин кабелю закладати для примка в якому з підключень буде насос 0.5кВт, світильник 20вт, реле тиску, відстань до будинку в місці підключення 30м. Вагаюся брати 3х1.5 моноліт чи 3х2.5 моноліт. Таким чином, відповідальним за вибір назначається гаманець і відповідальна за нього жаба 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 15 часов назад, volomoto сказал: Тільки гермовводи забули додати Там сама коробка негерметична по контуру. Якраз там де кабель в неї заходив там було все добре. На фото вже все сухе, бо вона добу сохла, а так там склянка води була. 1 час назад, Energon сказал: P S а які у Вас? Appa A17. То не мої, я позичав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 13 часов назад, Евгений А.С. сказал: Вагаюся брати 3х1.5 моноліт чи 3х2.5 моноліт. Враховуючи свій досвід я зараз порадив би 4х1,5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому А нащо 4? Тобто, куди четверту жилу підключати, якщо вже є і нуль і фаза і земля? Якщо двигун однофазний, то на 30 метрах і 1,5 кв.мм. вкладається у нормативні показники втрат. Але, враховуючи відстань та умови прокладання (віддалений приямок), виникає інше питання, який саме кабель буде застосований? Якщо ВБбШв, то можна просто закопати в землю і років на 20 забути про нього, якщо інший, то треба діяти уважно, там з'явиться труба або трубка, герметизація вводу в приямок, тощо. В результаті набагато зекономити не дуже вийде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 1 час назад, blacktigra сказал: Appa A17. То не мої, я позичав. Гарний прилад👍 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 2 години тому, Vladdi сказав: А нащо 4? Тобто, куди четверту жилу підключати, якщо вже є і нуль і фаза і земля? Якщо двигун однофазний, то на 30 метрах і 1,5 кв.мм. вкладається у нормативні показники втрат. Але, враховуючи відстань та умови прокладання (віддалений приямок), виникає інше питання, який саме кабель буде застосований? Якщо ВБбШв, то можна просто закопати в землю і років на 20 забути про нього, якщо інший, то треба діяти уважно, там з'явиться труба або трубка, герметизація вводу в приямок, тощо. В результаті набагато зекономити не дуже вийде. Чтобы кондёр не в приямке гнил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 2 часа назад, Vladdi сказал: А нащо 4? Для пускової обмотки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 8 часов назад, Vladdi сказал: Якщо ВБбШв, то можна просто закопати в землю і років на 20 забути про нього, якщо інший, то треба діяти уважно Закопав 12 років тому звичайний "голий" ВВГнг 3*2,5 до приямка від тоді ще котлована під будинок. Досі їм заживлений насос свердловини і навіть груповий ПЗВ на 30мА досі жодного разу не спрацьовував. Значно пізніше я закопав дублюючу лінію до вуличного щита вже як треба, тобто в ПНД трубі. Але думаю той голий ще пару десятків років точно прослужить. Що йому зробиться під землею... Спойлер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...