Agneshka Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Как-то сложно это представить. Фото можете сделать? Никогда не видел, чтобы стояк был рядом со счетчиком... Как он сможет завести кабели в утопленный щиток, если не по штробе?! Вот так бывает, сама удивилась ! Фото что то не хотят отправляться могу если интересно на почту прислать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Схожі, але не дуже. Від стовпа до лічильника буде СІП 2Х16, ми вже його купили (лічильник буде надворі), а от далі в мене питання - який автомат після лічильника ставити, та кабель, який буде йти звідти до розпредкоробки. --- В опломбированном узле учёта уже находится опломбированный автомат. Пресекающий любую попытку употребить мощность, превышающую указанную в договоре на подключение. Таким чином: 1. Не має жодного сенсу під`єднувати додатковий захисний пристрій безпосередньо у хатній розподільчій скрині. 2. Переріз "кабелю" до розподільчої скрині, має відповідати сукупній потужності ваших електричних приладів, що можуть вмикатися одночасно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Какие варианты являются самыми беспроблемным? Для начала поспрашивал в магазинах - есть на 220В есть и на 12В. На 220 быстро прогорают, пока брать нельзя. Берите на 12 класса "премиум", клейте в профиль. Лет на десять хватит. Определитесь с цветом - теплая, нейтральная, холодная или RGB. Определитесь с яркостью - тусклый фон, яркий фон или полноценное освещение. В зависимости от задачи, берите ленту 60 диодов, 120 диодов или сверхяркую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 а зачем на освещение именно трех-жильный? один конец на "землю", а другой куда ? Один - в землю, а другой "на железяку" фонарика... или, ежели таковая отсутствует, то просто в воздухе висит, но тем не менее, как бы это странно не звучало, не утрачивает своих защитных функций... Это уже обсуждалось и не раз на сём форуме. Воспользуйтесь поиском, много интересного узнаете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 а зачем на освещение именно трех-жильный? Поставите УЗО - будет защита от пожара. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Поставите УЗО - будет защита от пожара. это если земля в доме есть, а если нету- то трехжилка закладывается "на перспективу" ее появления, так как без наличия земли толку от третьей жилы нету никакого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 это если земля в доме есть, а если нету- то трехжилка закладывается "на перспективу" ее появления И это Вы пишете в то время, когда космические корабли бороздят мировое пространство, а поколение Next играется адронным коллайдером? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 это если земля в доме есть, а если нету- то трехжилка закладывается "на перспективу" ее появления, так как без наличия земли толку от третьей жилы нету никакого В этом случае защитный проводник можно занулить (не подключая его к корпусу светильника) - эффективность защиты от возгорания будет такая же как и при заземлении его. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeAlena Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Как чайнику объясните пожалуйста, все-таки от однофазного счетчика к распредкоробке какой провод пустить правильно - двухжильный, или трех. Заземления в доме нет, но в будущем в планах есть, хочется предусмотреть все на стадии ремонта, пытаюсь разобраться, но пока голова кругом идет)) Нескольких электриков спросила, говорят двухжильный нужно пускать, а заземление отдельным проводом, это правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Как чайнику объясните пожалуйста, все-таки от однофазного счетчика к распредкоробке какой провод пустить правильно - двухжильный, или трех. В жилых домах должна преимущественно применяться система TN-C-S - до вводного выключателя или счётчика идёт двужильный провод, перед выключателем или нулевой клеммой счётчика PEN-проводник (т.н. "ноль") делится на "рабочий ноль" и "защитный ноль" - к дому идут три проводника. В исключительных случаях (при плохом состоянии линии от трансформаторной подстанции к дому) применяется система заземления ТТ - и к счётчику и после счётчика к дому идут два проводника. Нескольких электриков спросила, говорят двухжильный нужно пускать, а заземление отдельным проводом, это правильно? Кабель должен быть трёхжильным (пятижильным для 3-х фаз) в обычно применяемой системе заземления TN-C-S или двухжильным (четырёхжильным для 3-х фаз) в системе заземления ТТ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Подскажите как правильно организовать, есть вывод под кирпичной кладкой и на фундаменте дома проводов 3 по 3х2.5., для хозпостройки, для насоса и для светильников на улице. Как это приспособить что бы и красиво было и безопастно. идельно конечно щиток в земле сделать но не совсем правильно. Как поступают в таких случаях? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Подскажите как правильно организовать, есть вывод под кирпичной кладкой и на фундаменте дома проводов 3 по 3х2.5., для хозпостройки, для насоса и для светильников на улице. Как это приспособить что бы и красиво было и безопастно. идельно конечно щиток в земле сделать но не совсем правильно. Как поступают в таких случаях? спасибо Что и к чему приспособить? Перефразируйте вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeAlena Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 А еще такой вопрос - в ванной уже разведен двухжильный кабель на свет и розетки, я так понимаю это неправильно, раз я собираюсь делать заземление в будущем. Можно теперь как-то исправить эту ситуацию малой кровью, или обязательно весь кабель менять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 А еще такой вопрос - в ванной уже разведен двухжильный кабель на свет и розетки, я так понимаю это неправильно, раз я собираюсь делать заземление в будущем. Можно теперь как-то исправить эту ситуацию малой кровью, или обязательно весь кабель менять? Менять обязательно. Кроме того в ванной должна быть устроена дополнительная система уравнивания потенциалов, например: Кроме того все цепи в ванной (розетки и освещение) должны быть под защитой УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Кроме того в ванной должна быть устроена дополнительная система уравнивания потенциалов А как это делать, если все трубы пластиковые, ванна акриловая, раковина керамическая, дом деревянный? P.S. Я не шучу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 А как это делать, если все трубы пластиковые, ванна акриловая, раковина керамическая, дом деревянный? P.S. Я не шучу... Никак. Нет доступных прикосновению открытых токопроводящих частей - ДСУП по определению не нужна. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeAlena Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Кабель новый, только проложили:D Есть хоть какое-то спасение в нашей ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Кабель новый, только проложили Есть хоть какое-то спасение в нашей ситуации? Разве что попытаться заставить проектировщика возместить ущерб. Насколько понял - кабель / провод (надеюсь не ШВВП/ПВС ?) проложен не в трубе/канале, но непосредственно под слоем штукатурки. Соответственно проложить дополнительный РЕ-проводник невозможно - запрещена прокладка изолированных проводов без оболочки под слоем штукатурки, а одножильных кабелей в продаже практически нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Что и к чему приспособить? Перефразируйте вопрос. Мне нужно все это соеденить как-то. Допустим если освещение, то его могу сделать в столбике. А вот как насос подключить из ямы на улице ума не приложу. Розетку - не красиво. Или всеравно не понятно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeAlena Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 нет, вот в чем повезло, не шввп и пвс)) , а ввг-пнг, спасибо будем разбираться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 А вот как насос подключить из ямы на улице ума не приложу. Розетку - не красиво. То бишь Вам надо устроить неразборное соединение в земле? Концы труб завести в коробку, уплотнить выводы проводов (дабы мастика не попала в трубу), опрессовать соединения в гильзах, изолировать, коробку залить кабельной мастикой (усадка до ~ 5%), закрыть крышкой, закопать на глубине ниже точки промерзания (морозостойкость МБ 70/60 - минус 5 °С), обозначив место. Такое соединение не требует осмотра. [spoiler=Мастика МБ 70/60 ГОСТ 6997-77]Битумная масса для заливки кабельных муфт 1. Описание: 1.1 Битумные нефтяные составы для заливки муфт кабельных соединений, концевых заделок силовых и контрольных кабелей, герметизации и изоляции ввода-вывода кабельных трас и проводников в корпусах электрических аппаратов, трансформаторов и др. 1.2 МБ-70/60 - масса битумная (готовят окислением остаточных продуктов прямой перегонки нефти или компаундированием окисленных и остаточных продуктов). 1.3 МБ-70/60 - буквы «МБ» обозначают битумную массу, цифра 70 - температуру каплепадения, а цифра 60 - среднюю температуру размягчения. 2.Производство работ: 2.1. Кабельная масса разогревается в специальной металлической посуде с носиком и крышкой. В крышку должен быть вмонтирован патрон для термометра. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разогревать невскрытые банки с кабельной массой. 2.2 Заполнение ведра производится не более 2/3 объема его, чтобы исключить возможность вытекания мастики из ведра и ее загорания. 2.3 Разогрев мастики производится в электроразогревателях, на газонагревателях или на угольной жаровне. Разогревать кастрюлю с составом непосредственно на угле жаровни, паяльной лампой или газовой горелкой не разрешается. Электроразогреватель типа ЭРКМ-2 разогревает за один прием 4-8 кг состава. Он имеет четыре ступени нагрева с потреблением энергии 1320, 880, 440,3 00 вт., питание от сети напряжением 220 В. При разогреве мастики на угольной жаровне необходимо следить, чтобы между слоем угля в жаровне и дном сосуда было достаточное расстояние для предохранения сосуда от подгорания. Газонагреватель состоит из стального цилиндра, в верхней части которого имеется два ряда отверстий для выхода газов и один ряд отверстий внизу для подвода воздуха. В средней части цилиндра помещается кольцевая горелка с подводящей трубой. Ведро с мастикой устанавливается в цилиндр. Величину пламени следует регулировать так, чтобы языки пламени не выходили за пределы цилиндра в вытяжные отверстия. Необходимо следить и принимать меры против возгорания кабельной массы, причиной которого могут быть чрезмерно большое пламя горелки или подтеки массы на поверхности ведра. В случае возгорания кабельной массы нужно в первую очередь немедленно закрыть вентиль на баллоне и вентиль у разогревателя и потушить огонь, закрыв ведро металлической крышкой. Газовым разогревателем можно пользоваться только на открытом воздухе, т.е. вне помещения. 2.4 Пригодная к заливке масса имеет зеркально чистую поверхность. Пена или потрескивание при разогревании массы указывают на наличие влаги (такую массу для заливки применять нельзя). Не рекомендуется держать длительное время температуру разогретой кабельной массы близко к допустимой. Закипевшая и подгоревшая масса для заливки муфт и заделок не пригодна. Она должна быть вылита, ведро очищено и разогрета новая масса. 2.5 При разогреве массу перемешивают чистой сухой металлической, предварительно нагретой ложкой или металлическим прутком. 2.6 Разогрев массы, ее заливка и переноска должна производиться в брезентовых рукавицах и защитных очках. Рукава одежды должны быть завязаны у запястья поверх рукавиц или должны применяться рукавицы длиной до локтя. 2.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ лить разогретую мастику на сырую поверхность, т.к. при этом возможно разбрызгивание расплавленных частиц. 2.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ передавать емкость с разогретой массой из рук в руки. При передаче необходимо ставить ее на землю или на прочное основание. 2.9 Перед заливкой необходимо слить через носик емкости небольшое количество массы, чтобы очистить ее от мусора и пыли. 2.9.1 В холодное время года кабельные муфты (воронки) перед заливкой их горячим составом кабельной массы должны быть прогреты. 2.9.2 При работах в колодцах, туннелях и закрытых помещениях разогрев массы необходимо производить только вне колодца, помещения. Опускание специальной закрытой посуды в колодец при этом производить на металлическом тросике пристегнутом карабином. Принимающий должен стоять в стороне и не приближаться до момента опускания посуды на приготовленную площадку. Подъем производить аналогично. 2.9.3 Разогрев массы может осуществлять лицо II квалификационной группы по должности электромонтер-кабельщик, допущенный к работе с газом пропан-бутаном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Кто может подсказать, во сколько обойдется переход на двухзонный учет ЭЭ, учитывая, что многотарифный счетчик уже стоит (TeleTec NP-06)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Кабель новый, только проложили Есть хоть какое-то спасение в нашей ситуации? Добавить одножильный (или двухжильный с оболочкой) на заземление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 А есть тут пользователи электромобилей? Какую нужно иметь входную мощность в доме чтобы можно было безнапряжно заряжать электромобиль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 А есть тут пользователи электромобилей? Какую нужно иметь входную мощность в доме чтобы можно было безнапряжно заряжать электромобиль? Если речь об розетках - www.teslamotors.com/charging#/outlet - Outlet Charging - Adapter Guide Your Model S comes with Public charging station adapter (J1772, 80 amp capable) Single Charger (10 kW) Mobile Connector with adapters for a 110 volt outlet and a 240 volt outlet Volts / Amps Kilowatts Miles of Range per Hour of Charge NEMA 14-50 240 V / 40 A 10 kW 29 NEMA 6-50 240 V / 40 A 10 kW 29 NEMA 10-30 240 V / 24 A 5.8 kW 17 NEMA 14-30 240 V / 24 A 5.8 kW 17 Через розетку вполне доступные 40А дают 29 миль (46,66 км) хода за 1 час зарядки. Если у кого есть 20кВт, то стационарный девайс (Wall Connector) заряжает в два раза быстрее - 58 миль (93,3 км) за 1 час зарядки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...