Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Так до конца и не понял.

Можно ли прокладывать кабель (ВВГнгд 3х2.5, 3х1.5) в штробе в стенах из г/блока, кирпича без гофры?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно при обосновании (т.к. нарушается условие сменяемости проводки). А вообще, лучше не гофру в штробу, а пэ трубу.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вообще, лучше не гофру в штробу, а пэ трубу.

 

Если не секрет, Вы у себя так сделали?

У кого-нибудь есть фото/видео п/э труб в штробах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня домеги деревянные и старые. И проводку я там пока не трогал. Надо, но кусается, т.к. тянет за собой ремонт полностью. Ибо проводка несменемая, вмурована в штукатурку. А труба в силу деревянности будет металлическая. В панельных домах трубы заливают прямо в панель еще на заводе. У Igor_M в трубах, ЕМНИМС. Поищите в его темах.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, плз, какой нужен кабель от счетчика на столбе, куда подводится 3 фазы кабелем 4х16 мм. Задача провести кабель под землей (песок) на глубине больше 2 метров. Хотелось бы по сечению иметь запас. (Выделенная мощность 16,5 кВ).

 

И можно ли его проложить в ПВХ водопроводной трубе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, плз, какой нужен кабель от счетчика на столбе, куда подводится 3 фазы кабелем 4х16 мм. Задача провести кабель под землей (песок) на глубине больше 2 метров. Хотелось бы по сечению иметь запас. (Выделенная мощность 16,5 кВ).

 

И можно ли его проложить в ПВХ водопроводной трубе?

---

Проект закончился узлом учёта, а дальше тянем ввод своими силами ;)

Если там действительно песок, укладываете кабель таким же сечением, которое пришло на счётчик, засыпаете его речным песком (делаете подушку сантиметров двадцать), накрываете подушку сигнальной лентой и всё это зарываете тем, что было вырыто из канавы ранее.

 

P.S. Если вы без достаточных на то оснований затягиваете кабель в ПВХ/гофру, то на порядки ухудшаете теплообмен кабеля с окружающей средой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть от счетчика в дом тянуть 4х16 мм, я правильно Вас понял?

А, если подвод к счетчику идет алюминиевым, а от счетчика в дом медный (ВБбШв - подойдет?), какое тогда сечение эквивалентно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВБбШв - подойдет?

Пойдёт, но эквивалентнаый медный кабель будет раза в три дороже алюминиевого. Берите АВБбШв.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разделение на РЕ и N в системе TN должно производится исключительно до вводного выключателя (присоединяется прокалывающий зажим для отвода РЕ-проводника)

 

В системе TN-С после разделения PEN проводники PE и N не должны вновь объединяться. Если у Вас деление произошло на опоре, то либо прокладывайте 5-тижильный кабель, либо прокладывайте отдельный защитный проводник от опоры к дому, либо используйте систему ТТ.

 

Правильно ли я понимаю, что в системе TN-С-S при щите учёта на опоре деление PEN проводника выполняется там же до счётчика и РЕ проводник идёт уже мимо него? А вводной кабель в дом при такой системе таким образом нужен исключительно 5-жильный? А если разделить PEN проводник после щита учёта в ГРЩ в доме, то максимум на что я могу рассчитывать - это TN-С? И вводный кабель соответственно 4-жильный. Можно ли сказать, что система TN-С хуже TN-С-S? Чем конкретно? Можно ли сказать, что система TN-С при этом всё же лучше ТТ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер! Народ подскажите зачем на люстру тянут провод 3*1,5 я не пойму как мне провести свет в комнате (запутался :fool:) Отец говорит что нужно двух жильный провод! какой ложить и как подключать кто может объяснить чайнику?? почему для света берут 3*1,5?? Куда и откуда его тянут? ноль идет на лампу фаза на выключатель куда землю деть? Зачем он?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер! Народ подскажите зачем на люстру тянут провод 3*1,5 я не пойму как мне провести свет в комнате (запутался :fool:) Отец говорит что нужно двух жильный провод! какой ложить и как подключать кто может объяснить чайнику?? почему для света берут 3*1,5?? Куда и откуда его тянут? ноль идет на лампу фаза на выключатель куда землю деть? Зачем он?

Земля - это для двойной подстраховки. Во-первых, ее присоединяют на корпус люстры (если там есть клемма заземления) - она защищает от поражения током, при пробое фазы на корпус сработает автомат или дифзащита - если она есть.

Во-вторых, земля защитит от пожара при повреждении изоляции провода - при появлении тлеющей дуги должен среагировать дифавтомат.

 

Кабель монолит 3х1,5 закладывают из соображений долговечности проводки, реальные токи там в разы меньше, чем позволяет это сечение.

 

По разводке. Ноль идет от нулевой колодки щитка непосредственно к лампе (на боковой контакт патрона - с резьбой). Фаза идет от автомата в щитке на выключатель, с выключателя - на центральный контакт патрона. Земля - с земляной колодки щита к корпусу светильника.

 

Если разводка "по-старинке" с распредкоробками, три жилы со щитка приходят в распредкоробку, откуда ноль и земля идут на люстру, а фаза опускается к выключателю, поднимается обратно и затем - к люстре.

 

Если разводка без распредкоробок, три жилы приходят в установочную коробочку выключателя, оттуда земля и ноль транзитом уходят к люстре, фаза идет через выключатель. Это лучше: если нужно будет что-то изменить, например, поставить вместо выключателя трехпроводный диммер, требующий ноль, или адаптировать проводку по "Умный дом", все уже под руками.

 

Если люстра на две группы, на нее идут не три, а четыре провода.

 

И последний совет из личного опыта - кроме силового провода 220 В, затяните на люстру любой кабель - хоть ШВВП 2х0,5, но лучше монолит - для светодиодных подсветок. Очень полезная штука.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер! Народ подскажите зачем на люстру тянут провод 3*1,5 я не пойму как мне провести свет в комнате (запутался :fool:) Отец говорит что нужно двух жильный провод! какой ложить и как подключать кто может объяснить чайнику?? почему для света берут 3*1,5?? Куда и откуда его тянут? ноль идет на лампу фаза на выключатель куда землю деть? Зачем он?

 

Если люстра будет с одиночным выключателем то провод 3х1,5. Один фаза, второй ноль, третий заземление либо защитное зануление. Если в доме (квартире) есть контур заземления, то третий провод получается заземлением и подключается к корпусу люстры. Если в квартире нет заземления (большинство домов советской постройки) то третий провод подключается к корпусу этажного щитка. В этом случае не рекомендуюподключать его к люстре. Этот провод будет выполнять защитную пртивопожарную функцию в случае применения дифференциальной защиты. Надеюсь УЗО у Вас стоит.

Если люстра подключается через двухклавишный выключатель то провод на люстру 4х1,5. Если трехклавишный выключатель то провод 5х1,5. С проводом заземления (аварийного зануления) так же как и описано выше.

На розетки кабель 3х2,5 с тетим проводом так же. Если есть заземление то розетки с заземлением. Если заземления нет, то розетки без заземления.

 

Добавлено через 11 минут

 

Кабель монолит 3х1,5 закладывают из соображений долговечности проводки, реальные токи там в разы меньше, чем позволяет это сечение.

.

 

Не совсем так. Сечение 1.5 квадрата вибрано из соображений выживания кабеля при К/З на АВ 6-10 А. Т.е. магнитный расцепитель автомата сработает не единомоментно. Это короткий промежуток времени но в этот короткий промежуток по кабелю будет протекать нарастающий ток если я не ошибаюсь до 50-60 А. Кабель сечением 1,5 квадрата не успеет нагрется до тех температур, при которых изоляции настанет кирдык.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель сечением 1,5 квадрата не успеет нагрется до тех температур, при которых изоляции настанет кирдык.
+100500

поэтому, и есть в ТТХ кабеля специальный показатель, для ПВХ кабелей - +160С до 5с при К.З. и для HF кабелей - +250С соответственно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

 

Не совсем так. Сечение 1.5 квадрата вибрано из соображений выживания кабеля при К/З на АВ 6-10 А. Т.е. магнитный расцепитель автомата сработает не единомоментно. Это короткий промежуток времени но в этот короткий промежуток по кабелю будет протекать нарастающий ток если я не ошибаюсь до 50-60 А. Кабель сечением 1,5 квадрата не успеет нагрется до тех температур, при которых изоляции настанет кирдык.

 

Речь о вероятности перегорания жилы при КЗ

 

IEC 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

 

...

524 Площади поперечного сечения проводников

 

524.1 Для соблюдения требований по механической прочности площадь поперечного сечения линейных проводников в цепях переменного тока и рабочих проводников в цепях постоянного тока должна быть не меньше, чем значения, приведенные в таблице 52.2.

 

soytzqt6.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Речь о вероятности перегорания жилы при КЗ
Для упрощения можно воспользоваться:

"Диаметры медного провода для плавкой вставки предохранителя"

Может есть через сечения и где нибудь в НТД, но не стал искать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть пункт правил

2.1.17. В кабельных сооружениях, производственных помещениях и электропомещениях для электропроводок следует применять провода и кабели с оболочками только из трудносгораемых или несгораемых материалов, а незащищенные провода - с изоляцией только из трудносгораемых или несгораемых материалов.

Насколько я понял то нужно применять кабели НГ и так далее.

Какие есть аналоги импортных кабелей НГ, желательно гибкие.

 

И еще, Olflex classic 110, это же обычный провод, горючий? Не "нг"?

Так как я его поджигал, горит фиг затушишь.

Насколько я понял то это аналог ПВС?

Если не прав то поправьте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И последний совет из личного опыта - кроме силового провода 220 В, затяните на люстру любой кабель - хоть ШВВП 2х0,5, но лучше монолит - для светодиодных подсветок. Очень полезная штука.

где прочитать о примере применения

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык, я то согласный. Спецов согласных на модераторство как-то не густо.

Так может в разделе Электрики временно тему создадим и выберем?

В кандидаты предлагаю IEC 60364, Firetuf.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть пункт правил

2.1.17. В кабельных сооружениях, производственных помещениях и электропомещениях для электропроводок следует применять провода и кабели с оболочками только из трудносгораемых или несгораемых материалов, а незащищенные провода - с изоляцией только из трудносгораемых или несгораемых материалов.

Насколько я понял то нужно применять кабели НГ и так далее.

Какие есть аналоги импортных кабелей НГ, желательно гибкие.

 

И еще, Olflex classic 110, это же обычный провод, горючий? Не "нг"?

Так как я его поджигал, горит фиг затушишь.

Насколько я понял то это аналог ПВС?

Если не прав то поправьте.

По-порядку.

1. Для определения "нг" импортных кабелей, смотрите соответствие стандарту IEC 60332-3. Сейчас действует и новый стандарт, EN 50266-2, суть одинакова.

2. Что касается Olflex classic 110. На сколько мне известно, вся эта серия идет из ПВХ оболочки, соответсвтующей только на одиночку 60332-1. В пучках не видел, но утчерждать, что такого нет - или не может быть, я не могу. Опять же, нужно смотреть на соотвествие стандартам.

Говорите, горит, фиг затушишь? Вот этого не должно быть, так как материал должОн быть самозатухающий, по-любому.

3. Вам нужны гибкие контрольные кабели? А других, толковых, нет. Только немцы. Реально, занимаются два бренда: Lapp и Helu. Заводов не так уж и много, около десяти, на которых размещаются заказы. При выборе требуемых кабелей, запрашивайте сразу безгалогенные, в Германии по умолчанию, безгалоген идет только с нг-пучки. В таком кабеле, всегда будет маркировка с буквой "H", например Olflex classic 110-H или JZ-500 HMH...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По-порядку.

1. Для определения "нг" импортных кабелей, смотрите соответствие стандарту IEC 60332-3. Сейчас действует и новый стандарт, EN 50266-2, суть одинакова.

2. Что касается Olflex classic 110. На сколько мне известно, вся эта серия идет из ПВХ оболочки, соответсвтующей только на одиночку 60332-1. В пучках не видел, но утчерждать, что такого нет - или не может быть, я не могу. Опять же, нужно смотреть на соотвествие стандартам.

Говорите, горит, фиг затушишь? Вот этого не должно быть, так как материал должОн быть самозатухающий, по-любому.

3. Вам нужны гибкие контрольные кабели? А других, толковых, нет. Только немцы. Реально, занимаются два бренда: Lapp и Helu. Заводов не так уж и много, около десяти, на которых размещаются заказы. При выборе требуемых кабелей, запрашивайте сразу безгалогенные, в Германии по умолчанию, безгалоген идет только с нг-пучки. В таком кабеле, всегда будет маркировка с буквой "H", например Olflex classic 110-H или JZ-500 HMH...

 

Немного не понял по поводу пучков????

Что значит соответсвтующий только на одиночку 60332-1??

И что значит нг-пучки???

Суть такова, что я применяю ВВГнг так как этого требует ПУЭ в производственных помещениях (это не квартра и не котедж), но не всегда этим кабелем удобно подключать импортные эл. привода. Нужен гибкий провод.

Из отечественного вроде кабелей гибких и нг нет. Или я не встречал.

Вот и спрашиваю на что из импортного можно заменить что бы тож соответствовал "НГ"

Проектанты забивают в основном ВВГнг ну бывает ВВГнгз.

А вот катушку эл. магнитного клапана расключить ВВГнг 3х1.5 как то не кашерно и через жопу выходит. Туда так и проситься кабель гибкий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот катушку эл. магнитного клапана расключить ВВГнг 3х1.5 как то не кашерно и через жопу выходит. Туда так и проситься кабель гибкий.

Да будет Вам - есть отечественные КГ, КВВГ со всякими приставками - нг, нгд, и тд..

 

Добавлено через 2 минуты

Немного не понял по поводу пучков????

Что значит соответсвтующий только на одиночку 60332-1??

И что значит нг-пучки???

Да есть такая строчка в ТТД - "НГ" при одиночной прокладке

А есть "нг" в пучках.

Различие в цене 10-20 %.

Намедни закупал у Вашего собеседника именно "НГ в пучках" потому как всё пучком и в подвале...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да будет Вам - есть отечественные КГ, КВВГ со всякими приставками - нг, нгд, и тд..

 

Добавлено через 2 минуты

 

Да есть такая строчка в ТТД - "НГ" при одиночной прокладке

А есть "нг" в пучках.

Различие в цене 10-20 %.

Намедни закупал у Вашего собеседника именно "НГ в пучках" потому как всё пучком и в подвале...

 

КВВГ я знаю. Но там жила монолитная. Он не мягкий.

А вот за КГнг спасибо. Как то не попадался мне такой.

Нужно узнать.

Спасибо.

Главное чтобы КГ был 3х0.75. 3х1.5 диаметр великоват.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

КВВГ я знаю. Но там жила монолитная. Он не мягкий.

А вот за КГнг спасибо. Как то не попадался мне такой.

Нужно узнать.

Спасибо.

Главное чтобы КГ был 3х0.75. 3х1.5 диаметр великоват.

Да чо там узнавать-то?

 

Вот он:

(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

КВВГ я знаю. Но там жила монолитная. Он не мягкий.

Не знаете. КВВГ — кабель контрольный, многопроволочный, мягкий. Использовать в силовой проводке нельзя (не предназначен). ВВГ — кабель силовой, монопроволочный, жёсткий. Одна буква — а какая разница.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да чо там узнавать-то?

 

Вот он:

(ссылка устарела)

 

3х0,75? Там нет. У КГ с 1.5 квадрата идет.

Но то такое.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...