У меня от щитка в котельную прокинут ПВСн 3*4 + 1*4 (под эл.котел планировался, но пока не светит). Можно ли его использовать для двухсторонней подачи питания к/от ИБП?

 

Можно использовать имеющийся провод для подачи питания на ИБП и от него к нагрузке.

Только вопрос в том, что ограничение по 1 фазе выходит в 3 кВт-номинал ИБП. (логичней не всю фазу садить на ИБП а только основные потребители, ведь выделено скорей всего больше чем 3кВт по фазам).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИБП хочу "воткнуть" между РН и диффом - дифф будет защищать при работе через ИБП ведь?
да

У меня от щитка в котельную прокинут ПВСн 3*4 + 1*4 (под эл.котел планировался, но пока не светит). Можно ли его использовать для двухсторонней подачи питания к/от ИБП?

 

Т.е. 2 провода оного использовать для подачи на Вход ИБП после РН, а оставшиеся 2 - для подачи из Выхода ИБП на перекидной?

на схеме на входе ИБП заземление есть, по описанию - нет :)

Заряжает он 24В на 20/40А (т.е. более/менее продолжительной нагрузки от него для кабеля будет на 9-12А (редкая зарядка акб + те 6-7А нагрузки домашней).
не понял к чему это. Провода к батареям - это отдельный разговор. Вы получили из тока зарядки батарей ток потребления из сети 220 В? У меня меньше получилось, 4,36 А без учета КПД.

 

Добавлено через 10 минут

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу совета:после счетчика стоит автомат 32А,такой и в Акте приема и пломбировки.В журнале"проект"25А.Когда порвалась проволока пломбы,"пломбировщик", за 150грн не заметил 32А.Хочу всего 9кв,стоит платить или жду?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу совета:после счетчика стоит автомат 32А,такой и в Акте приема и пломбировки.В журнале"проект"25А.Когда порвалась проволока пломбы,"пломбировщик", за 150грн не заметил 32А.Хочу всего 9кв,стоит платить или жду?

если ввод 6 мм2, то 40 А автомат можно ставить. Если ввод однофазный, то на это сечение и поболее можно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если ввод 6 мм2,

У меня теперь стоит кабель ввода 2х4 и земля отдельно 10 квадратов.Надо теперь доплачивать или брать что дает 32А и молчать?На 32А,документы есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно использовать имеющийся провод для подачи питания на ИБП и от него к нагрузке.

Спасибо!

 

Только вопрос в том, что ограничение по 1 фазе выходит в 3 кВт-номинал ИБП. (логичней не всю фазу садить на ИБП а только основные потребители, ведь выделено скорей всего больше чем 3кВт по фазам).

 

Тут, в принципе, сгруппировано было так, чтобы на этой фазе оказались все те, кому нужен резерв (свет, подача воды, холодильники). Без стартовых токов (2 хол-ка + морозилка + насос 0.7кВт), в принципе, до 1.5кВт максимум набирается.

 

Хотя, стресс-тест при одновременной работе всего этого добра через ИБП не проводил пока :( Может так совпасть, что всё это одновременно стартанет и ИБП уйдет в "аварию" ...

 

Добавлено через 7 минут

на схеме на входе ИБП заземление есть, по описанию - нет :)

Вот это пока меня смущало больше всего, после того, как написал :( Хз пока что как тут выкрутиться, т.к. без земли никуда :(

 

не понял к чему это. Провода к батареям - это отдельный разговор. Вы получили из тока зарядки батарей ток потребления из сети 220 В? У меня меньше получилось, 4,36 А без учета КПД.

Это я не про провода от ибп к акб, а про этот пвсн 4*4. Т.е. нагрузка на этот туда-сюда провод, примерно, 9-12А (2.5А - потянет ИБП из сети по нему при зарядке акб в режиме 20А (40 вряд ли когда буду использовать) + 7-9А нагрузка потребителей (без стартовых)).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя, стресс-тест при одновременной работе всего этого добра через ИБП не проводил пока

Проведите. Сможет ли запуститься холодильник. Фишка в том что если не сможет - ИБП отключится. У меня на бесперебойнике 1500 ква холодильник работал норм, но если был запущен еще при наличии сети. Запустить его от батарейки ни разу не удалось.

Может так совпасть, что всё это одновременно стартанет и ИБП уйдет в "аварию"

Возможно хватит одного компрессора одного холодильника.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2.5А - потянет ИБП из сети по нему при зарядке акб в режиме 20А (40 вряд ли когда буду использовать) + 7-9А нагрузка потребителей (без стартовых)

возможно не по насущному вопросу, но интересно, у вас свинцово-кислотные батареи общей емкостью 200 А*ч?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищи,подскажите,как лучше смонтировать выключатель на УЖЕ утепленный фасад минватой?

Просто торчат 2 провода из стены.

 

Вирізаєте отвір, ставити поглиблений підрозетник, якщо стіна газобетон через дно підрозетника прикручуєте довгими саморізами, якщо цегла - засверлити на дюбеля, додатково клей, гіпс, також можна через дно підрозетника грибком для утеплювача.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вирізаєте отвір, ставити поглиблений підрозетник, якщо стіна газобетон через дно підрозетника прикручуєте довгими саморізами, якщо цегла - засверлити на дюбеля, додатково клей, гіпс, також можна через дно підрозетника грибком для утеплювача.

ото мене таке чекає скоро))буду утепляти будинок 10 см.утеплювача,

якої глубини поглиблені підрозетники бувають?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищи,подскажите,как лучше смонтировать выключатель на УЖЕ утепленный фасад минватой?

Просто торчат 2 провода из стены.

 

вот например есть защищенный выключатель. strumok.kiev.ua/rozetki-vykliuchateli/rozetki-vykliuchateli-abb/rozetki-vykliuchateli-abb-garant-ip65-ip66.html

 

от абб

можно поставить на стену, можно утопить в фасад. главное чтоб ответственно монтировалось все и гофра в которой провод заходила в выключатель.

 

ссылка только для примера. цены ищите сами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

от абб

можно поставить на стену, можно утопить в фасад. главное чтоб ответственно монтировалось все и гофра в которой провод заходила в выключатель.

 

ссылка только для примера. цены ищите сами.

 

Вопрос был о том что не КАКОЙ выключатель, а КАК установить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

давно уже обговорювалось на форумі,думаю з профелем не так і погано получиться.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68511

останнє повідомлення.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, подскажите пожалуйста по вопросу - застройщик уведомил о ограничениях 25А и 5кВт на квартиру. Как оценить влазим ли мы с нашими хотелками (стандартный квартирный набор + индукционная варочная) электроприборов в указанный лимит?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если квартира с газом то вполне, это сейчас стандартный набор в новостройках. Просто с индукционной плитой на 100% использовать не выйдет, она в однофазном режиме где то от 7 до 8 кВт может кушать, с автоматом 32А и кабелем туда 3*6.

 

Добавлено через 1 минуту

ограничениях 25А и 5кВт на квартиру.

главное что бы вводной кабель нормальный попался, а то сейчас лепят что попало туда.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, подскажите пожалуйста по вопросу - застройщик уведомил о ограничениях 25А и 5кВт на квартиру. Как оценить влазим ли мы с нашими хотелками (стандартный квартирный набор + индукционная варочная) электроприборов в указанный лимит?

 

Насколько я знаю, обычно на квартиру с газом дают 5 кВт, с электроплитой - 10 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Профи, подскажите чайнику. Наверняка кому-то хоть раз приходилось подключать вентилятор системы принудительной вентиляции с регулировкой оборотов посредством клавишного регулятора. Не могу со своими разобраться. Схема от производителя для меня не понятна...

 

i.gif[/img]

 

Попытался подключить регулятор скорости типа в разрыв питания вентилятора, но так как у регулятора лишь одна пара клемм, то разумеется вентилятор просто работает на максимальной скорости, не замечая регулятора...

i.gif[/img]

 

i.piccy.info/i9/0c459a7a1c603b71e8bc903f82f8bfef/1489914336/68433/1003443/P1130230_800.jpg' alt='P1130230_800.jpg'>i.gif[/img]

 

Чувствую, что нужен контактор, но никогда их не использовал/не подключал. Разжуйте пожалуйста какой контактор нужен, как подключить и т.п. нюансы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Профи, подскажите чайнику. Наверняка кому-то хоть раз приходилось подключать вентилятор системы принудительной вентиляции с регулировкой оборотов посредством клавишного регулятора. Не могу со своими разобраться. Схема от производителя для меня не понятна...

 

i.gif[/img]

 

Попытался подключить регулятор скорости типа в разрыв питания вентилятора, но так как у регулятора лишь одна пара клемм, то разумеется вентилятор просто работает на максимальной скорости, не замечая регулятора...

i.gif[/img]

 

i.piccy.info/i9/0c459a7a1c603b71e8bc903f82f8bfef/1489914336/68433/1003443/P1130230_800.jpg' alt='P1130230_800.jpg'>i.gif[/img]

 

Чувствую, что нужен контактор, но никогда их не использовал/не подключал. Разжуйте пожалуйста какой контактор нужен, как подключить и т.п. нюансы.

Попробуйте по такой схеме производителя vents-shop.com.ua/images/companies/1/electrika/shema9432332.gif?1459431971121%22 М вентилятор (фаза приходит на регулятор по одному проводу, с него по второму уходит на вентилятор, ноль подается сразу на вентилятор)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если квартира с газом то вполне, это сейчас стандартный набор в новостройках. Просто с индукционной плитой на 100% использовать не выйдет, она в однофазном режиме где то от 7 до 8 кВт может кушать, с автоматом 32А и кабелем туда 3*6.

 

Добавлено через 1 минуту

 

главное что бы вводной кабель нормальный попался, а то сейчас лепят что попало туда.

 

Да, у нас индивидуальное отопление будет.

Тоесть если использовать не всю мощность, а допустим 2 комфорки с расходом 2-3 кВт, то вполне можно вложиться в лимит?

Благодарю за ответ :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чувствую, что нужен контактор, но никогда их не использовал/не подключал. Разжуйте пожалуйста какой контактор нужен, как подключить и т.п. нюансы.

 

Виктор, регулятор нужно подключать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а не так как вы подключили - ПАРАЛЕЛЬНО. Это как обычный димер на лампочку. Правда то что вы его подключили паралельно то возможно вы его уже спалили, но может еще не все потяряно если внутри регулятора есть предохранитель.

Правда еще не факт что конкретно ваш вентилятор заточен на работу с регулятором оборотов. Могут быть разные модификации.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

М вентилятор (фаза приходит на регулятор по одному проводу, с него по второму уходит на вентилятор

И соединяются они на единственной фазной клемме вентилятора? Так и сделал вчера. Вентилятор работает, но скорость регулятором не изменить...

ноль подается сразу на вентилятор)

Так не делал. С нулём поступил также как и с фазой. Думаете именно в этом разница между рабочим и нерабочим решением? Но ведь на регуляторе тоже есть нулевая клемма...

Пытаюсь понять Ваше предложение целиком. От АВ в щите веду кабель на регулятор и подключаю нулёвой и фазный проводники на соответствующих клеммах. С проводами Кабеля питания вентилятора поступаю следующим образом - нулевой и защитный запитываю от соответствующих шин, а фазный веду на фазную клемму регулятора. Правильно понял Вашу мысль?

 

Добавлено через 4 минуты

Правда еще не факт что конкретно ваш вентилятор заточен на работу с регулятором оборотов.

Продали мне этот набор в Вентсе. Они ведь свою продукцию как бы должны знать. Я на это надеюсь по крайней мере...

регулятор нужно подключать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

Да я вроде так и сделал... Кабель от розетки (автомата) зашёл сначала на клеммы регулятора, а с них ушёл на вентилятор. Это параллельное соединение?

 

Добавлено через 1 минуту

Правда то что вы его подключили паралельно то возможно вы его уже спалили

Да он не дорогой. Новый куплю. Главное понять как его присоединить...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, у нас индивидуальное отопление будет.

Тоесть если использовать не всю мощность, а допустим 2 комфорки с расходом 2-3 кВт, то вполне можно вложиться в лимит?

Благодарю за ответ :beer:

 

Вчера на Петровском квартале наблюдал новострой - двухкомнатную квартиру. С газовым котлом и плитой. Но у собственников возникли ПРЕСТУПНЫЕ желания - подорвать энергетическую безопасность нашей страны - они хотят установить электродуховку (лучше регулируеться и пропекает еду чем газовая), установить бойлер электрический, стиральную машину, СВЧ, три кондиционера и 60 розеток в разных частях квартиры. А ввод в квартиру выполнен проводом сечением 4мм2. Это ж вы представляете до чего они удумались? Летом хотят включить кондиционеры в спальной и детской, потом одновременно включить стиральную машину и нагреть манную кашу в микроволновке. Вот тутачки энергосистема и развалиться.

Ну а если серьезно то глядя на эти 4мм2 плакать хотелось. Как говорила Лия Ахеджакова - "Хорошие сапоги, я бы такую квартиру не взяла":(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подключаю нулёвой и фазный проводники на соответствующих клеммах

И регулятор сгорает с большой долей вероятности. На регуляторе схема для кого нарисована? Где там зажим N? А нет там его....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Продали мне этот набор в Вентсе. Они ведь свою продукцию как бы должны знать. Я на это надеюсь по крайней мере...

 

 

Ага, тут врачам хирургам при вырезке аппендицита верить нельзя, а вы поверили менеджеру Вентса, которого возможно неделю назад взяли на работу, и через неделю уволят. Судя по тому что у вас вентилятор подключается только фазой и нулем и стоит пусковой конденсатор то эта модель ну абсолютно нерегулируемая. Хотя я возможно и ошибаюсь, на фото не все видно (той же выходной фазной клеммы на регуляторе). Но я ж не даром имею высшее Духовное образование - я не ошибаюсь НИКОГДА! :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми