Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

У пвса оболочка значительно мягче чем у ввгшки, даже на ощупь

А у ввгнг так вообще очень жесткая, режется с трудом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

видимо оболочка таки влияет

ок, пв1 и пв3, как здесь быть?

 

Добавлено через 1 минуту

А у ввгнг так вообще очень жесткая

ну так понятно, антипирены всякие в составе!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А с ВВГнг интересно что-то произойдёт в аналогичной ситуации...

А в нем куда как меньше пластификатора - изоляция жестка, более долговечная и "плотная".

думаете он гибкий не из-за многопроволочности, а из-за оболочки?!

Конечно! Пластификат более гибкий у ПВС чем у ВВГ.

возьму мегаомметр и прозвоню изоляцию пвс-ки!

Да, будет интересно посмотреть на результаты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно

ок, ввп1 и ввп2, пв1 и пв3?

 

Да, будет интересно посмотреть на результаты

после майских. а шнурки такие на каком напряжении звонить, есть нормативы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ок, ввп1 и ввп2, пв1 и пв3?

 

 

после майских. а шнурки такие на каком напряжении звонить, есть нормативы?

 

1000В

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Было бы не плохо сделать замеры Rиз до установки, и сейчас. Так деградацию изоляции видно воочию.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Было бы не плохо сделать замеры

да уже и желание пропало, смысл, кому-то что-то доказывать, если горчичники здесь от фонаря лепят!

 

Добавлено через 42 минуты

@MaksymS, если вы такой принципиальный модератор, то где горчичники за "шлейфование" которое ЗАПРЕЩАЕТСЯ в пуэ, но при этом, то что НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, то бишь запрета нет, вы лепите горчичник?!

п.с. -

1) я этого не советовал, а написал как бы сделал себе(разница думаю очевидна).

2) разберитесь для начала почему, не рекомендуется, потом прочитайте мой ответ, и уж только потом подумайте обоснован ли ваш горчичник.................а то уж больно избирательные у вас наказания...........

 

Добавлено через 14 минут

:lol::lol::lol:за смайлы надеюсь здесь не банят:pozor:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да уже и желание пропало, смысл, кому-то что-то доказывать, если горчичники здесь от фонаря лепят!

Интересно, что и кому Вы пытались доказать этими замерами?

Что в ПВСе изоляция говняная, так об этом и производитель говорит, указав его срок службы и назначение.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно, что и кому Вы пытались доказать этими замерами?

я не о данном случае, а о ситуации в целом..........

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день всем.

 

Есть 2 ветки, на одной висит стиралка с опцией сушилки и бойлер на пару кВ, на второй проточный водонагреватель на 6.6 кВт и ещё один бойлер на 4 кВт. Розетки первой ветки в ванной, т.е. хотелось бы поставить на эту ветку УЗО и с уставкой так 10 мА, вторая ветка так или иначе связана с водой, которой, собственно, купаемся и тоже хотелось бы УЗО с уставкой в 10 мА. Проблема в том, что токи довольно большие и для токов 32А/40А уставка идёт от 30 мА. Как я понимаю, что-то не так в консерватории, т.е. я что-то не так понимаю :) Как сделать правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день всем.

 

Есть 2 ветки, на одной висит стиралка с опцией сушилки и бойлер на пару кВ, на второй проточный водонагреватель на 6.6 кВт и ещё один бойлер на 4 кВт. Розетки первой ветки в ванной, т.е. хотелось бы поставить на эту ветку УЗО и с уставкой так 10 мА, вторая ветка так или иначе связана с водой, которой, собственно, купаемся и тоже хотелось бы УЗО с уставкой в 10 мА. Проблема в том, что токи довольно большие и для токов 32А/40А уставка идёт от 30 мА. Как я понимаю, что-то не так в консерватории, т.е. я что-то не так понимаю :) Как сделать правильно?

 

Ну, с первой веткой проблем нет, и узо с уставкой 10мА Вы подберете без проблем.

А вот со второй, нашел только электронный ИЕК. Но я бы не парился, и устанавливал с уставкой 30мА. Что то я не помню требований относительно 10мА.

Screenshot_20210502-235942.thumb.jpg.87ec63f4b5f61ef5eb87cc75c5570b0a.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки"

 

32х0,4=12,8мА Наверное поэтому сложно найти такое УЗО

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где то мне на глаза попадали данные, что УЗО срабатывает при утечке в 0.5ном Iут.

Это значит что УЗО с уставкой 30мА сработает при утечке 15мА.

А расчеты ПУЕ нам не разрешат применение узо 30мА при расчетном токе в линии16А. Так что какая то фигня получается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А расчеты ПУЕ нам не разрешат применение узо 30мА при расчетном токе в линии16А. Так что какая то фигня получается.

 

Ниче не понял, про "не разрешат".

 

А дифзащита на 10мА не рекомендуется к установке на групповые линии. Это так сказать "индивидуальная" страховка, вот и ставьте ее на отдельные розетки. Нельзя объять необъятное и сэкономить там где экономить нельзя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где то мне на глаза попадали данные, что УЗО срабатывает при утечке в 0.5ном Iут.

Это значит что УЗО с уставкой 30мА сработает при утечке 15мА.

А расчеты ПУЕ нам не разрешат применение узо 30мА при расчетном токе в линии16А. Так что какая то фигня получается.

Почему же не разрешат? 16*0,4=6,4 (мА), что явно меньше 15 мА. Хотя в данном случае сравнивать надо не с 15 мА, а с 10 мА (1/3 от номинального тока утечки, согласно п. 2.8.15 НПАОП 40.1-1.32-01), но и для 10 мА все проходит.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему же не разрешат?.

Да, сорри, немножко попутал местами цифры "больше-меньше". Наверное уже в отпуск хочу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ниче не понял, про "не разрешат".

 

А дифзащита на 10мА не рекомендуется к установке на групповые линии. Это так сказать "индивидуальная" страховка, вот и ставьте ее на отдельные розетки. Нельзя объять необъятное и сэкономить там где экономить нельзя.

 

так у меня одна линия, один проточный водонагреватель на 6.6 кВт чего стоит. Ставить на него с уставкой 30 мА и не париться?

 

Добавлено через 4 минуты

Ну, с первой веткой проблем нет, и узо с уставкой 10мА Вы подберете без проблем.

 

на первой ветке тоже стоит сушилка, для которой указано 3 кВт мощности во время сушки. С бойлером в 2 кВт уже будет 5 кВт, что соответствует току 25 А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так у меня одна линия, один проточный водонагреватель на 6.6 кВт чего стоит. Ставить на него с уставкой 30 мА и не париться?

 

Добавлено через 4 минуты

 

 

на первой ветке тоже стоит сушилка, для которой указано 3 кВт мощности во время сушки. С бойлером в 2 кВт уже будет 5 кВт, что соответствует току 25 А.

 

10мА може від проточника вибивати. У нього в справному стані струми витоку не погані. А як на лінії, є ще щось з водою звязано, то ставте 30мА.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А насколько хороши/плохи дифавтоматы/узо производства ИЕК на практике? Цена в 3-4 раза ниже цены от тех же шнайдер/хагер, что наводит на некоторые мысли :)

 

Добавлено через 1 час 3 минуты

и ещё вопрос: если автомат, скажем, на 25А, то поставив УЗО 40А с уставкой 30мА будет ли УЗО работать также корректно, как и УЗО на те же 25А с такой же уставкой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А насколько хороши/плохи дифавтоматы/узо производства ИЕК на практике? Цена в 3-4 раза ниже цены от тех же шнайдер/хагер, что наводит на некоторые мысли :)

откровенно говоря - хрень

как и вся остальная автоматика

 

 

 

и ещё вопрос: если автомат, скажем, на 25А, то поставив УЗО 40А с уставкой 30мА будет ли УЗО работать также корректно, как и УЗО на те же 25А с такой же уставкой?

мухи отдельно, котлеты отдельно.

уставка утечки и номинальный ток - не зависящие одна от другой характеристики

а вот ток номинала УЗО рекомендуется брать на ступень выше тока номинала защитного АВ

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

откровенно говоря - хрень

как и вся остальная автоматика

 

Спасибо!

 

мухи отдельно, котлеты отдельно.

уставка утечки и номинальный ток - не зависящие одна от другой характеристики

а вот ток номинала УЗО рекомендуется брать на ступень выше тока номинала защитного АВ

 

 

да, я в курсе на ступень выше. Но 40 - это на 2 ступени выше. Работать как УЗО будет также корректно, как и 25, как и 32 ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Работать как УЗО будет также корректно, как и 25, как и 32 ?

 

32 — нет номинала УЗО.

Да, так же будет работать.

 

IEK, вообще, с пивом покатит, но себе домой лучше не надо, если бюджет не жмёт.

:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як хто знає де продають акуми АА хороші, чи інтернет магазин - можете в личку накидати. Потрібні акуми надійні до мегера))

 

Добавлено через 1 минуту

32 — нет номинала УЗО.

 

Здається в Doepke є. Треба глянути.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...