9 минут назад, Vikctor сказал:

Є завдання зробить підключення генератора напівавтоматичним.:) Тобто - АВР не разглядається, але й ручний перекідний рубільник теж не влаштовує... Людина не проти сходити та запустити генератор руцями у разі потреби, а ось їти до щиту та переключати рубільник вже ліньки... Хоча перший на вулиці, а другій у теплому будинку... Може є якесь рішення на базі якогось реле наприклад, яке автоматично подасть живлення на потрібні лінії у разі появи напругі з боку генератора, та перемкне його назад при появі напругі у мережі?

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щит (шкаф) для відкатних воріт на стовпчику паркана із металопрофіля.

Доброго всим дня. Поки обкопав свій будинок по периметру для монтажу заземлення, вирішив скористатися викопаними траншеями, щоб прокинути живлення до відкатних воріт.

Ідея така, щоб встановити щит десь на 12 (18 краще - запас) модулей. В щиту планую встановити наступні девайси (Hager):

  1. MB132A
  2. CD240J
  3. MD116A - 3 шт.
  4. Розетки на DIN рейку - 2 шт.

Ну і закріпити все це добро на одному із стопчиків паркана із металопрофілю. Це я в теорії так придумав. Але коли постояв біля цього паркана хвилин 10, то виявив, що він добре таки нагрітий на сонці, ще й сам по собі відбиває сонячні промені. Одним словом там Сахара.

Запитання:

  1. Хто і де зазвичай монтує подібні щити?
  2. Чи витримають перераховані девайси подібний нагрів? Нажаль не додумався заміряти реальну температуру. Але я виправлюсь :)
  3. Який корпус для такої цілі підійшов би найкраще?
  4. Чи це ОК прокидати кабель ВВГнг 3х2.5 в ПНД трубі 32 мм на глибині 70 см?

Дякую!

 

164225533_IMG_20220814_1708131.thumb.jpg.cfa66216c279c053c2cd4cfddfcf418d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, BeeKeeper сказал:

В щиту планую встановити наступні девайси (Hager):

Зустрічне питання, наку... навіщщо захисні апарати витягувати на вулицю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щит (шкаф) для відкатних воріт на стовпчику паркана із металопрофіля.

40 минут назад, Chatter сказал:

Зустрічне питання, наку... навіщщо захисні апарати витягувати на вулицю?

Ну щоб захистити дві розетки і двигун відкатних воріт...

Чи ви маєте на увазі, що можна прокинути для кожного споживача окремий кабель? Там біля 25 метрів. Я подумав, що то занадто тягнути 3 кабелі. Але цілком можливо, що ви десь праві. Нехай усі автомати стоять у гаражі, в головному щиті. А від них прокинути 3 кабелі 3х2,5 і ще один 3х1,5 (освітлення біля воріт)

Або ще варіант: один діффавтомат + тягнути один кабель 3х2.5. І в щитку просто розпаралелити його на розетки і відкатні ворота. Я думаю, що там не буде якихось великих наванажень. Ну колись ввімкну болгарку або дрель в розетку.

Здається останній варіант самий раціональний :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, BeeKeeper сказал:

Ну щоб захистити дві розетки і двигун відкатних воріт...

Це дуже поширена, помилкова думка. Автоматичні вимикачі захищають елетричне коло, але аж ніяк токопричачів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Chatter сказал:

Це дуже поширена, помилкова думка. Автоматичні вимикачі захищають елетричне коло, але аж ніяк токопричачів.

Але ж мова йшла про дифзахист, правильно? Про це й писав ТС. Да і розетки, аж ніяк не називаються токоприймачами)))

3 часа назад, BeeKeeper сказал:

Ну щоб захистити дві розетки і двигун відкатних воріт

Як по мені, то все вірно. Зовнішні лінії, де передбачається безпосередній контакт з контуром землі (волога середа, можливі пошкодження цілісності ізоляції як кабелю, так і токоприймача) - все це збільшує ризики враження струмом.

Варіант з окремими лініями - а на що? Селективність тут зовсім не потрібна, це не розумний дім. Окремий кабель на периметр і далі розгалуження. Баста!

Для інформації, з матчастини: "Диференціальний тип захисту застосовується для того, щоб убезпечити лінії електропередач, електродвигуни підвищеної потужності, трансформатори, генератори."

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 годин тому, BeeKeeper сказав:

Щит (шкаф) для відкатних воріт на стовпчику паркана із металопрофіля.

Доброго всим дня. Поки обкопав свій будинок по периметру для монтажу заземлення, вирішив скористатися викопаними траншеями, щоб прокинути живлення до відкатних воріт.

Ідея така, щоб встановити щит десь на 12 (18 краще - запас) модулей. В щиту планую встановити наступні девайси (Hager):

  1. MB132A
  2. CD240J
  3. MD116A - 3 шт.
  4. Розетки на DIN рейку - 2 шт.

Ну і закріпити все це добро на одному із стопчиків паркана із металопрофілю. Це я в теорії так придумав. Але коли постояв біля цього паркана хвилин 10, то виявив, що він добре таки нагрітий на сонці, ще й сам по собі відбиває сонячні промені. Одним словом там Сахара.

Запитання:

  1. Хто і де зазвичай монтує подібні щити?
  2. Чи витримають перераховані девайси подібний нагрів? Нажаль не додумався заміряти реальну температуру. Але я виправлюсь :)
  3. Який корпус для такої цілі підійшов би найкраще?
  4. Чи це ОК прокидати кабель ВВГнг 3х2.5 в ПНД трубі 32 мм на глибині 70 см?

Дякую!

 

164225533_IMG_20220814_1708131.thumb.jpg.cfa66216c279c053c2cd4cfddfcf418d.jpg

Ойц, розкажіть нам про заземлення. Як завжди уголки по 2 метра забивать будете? І зварювати їх сирою проволокою 6мм в діаметрі? )))))))))))))
Потім звісно смолою квецяти?

  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чем такие траншеи копать, то проще штырь из нержавейки забить.

Уголки и полоса тоже денег стоят.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, ЭлектроМеханиК сказал:

Ойц, розкажіть нам про заземлення. Як завжди уголки по 2 метра забивать будете? І зварювати їх сирою проволокою 6мм в діаметрі? )))))))))))))
Потім звісно смолою квецяти?

Ні, ні. Це роблю для себе та для родини. Тому ризикувати не став. Замовив проект.

Щоправда я хотів стержні виробника obo bettermann. Але інженер переконав мене застосувати стержні виробника LEO LIGHTMAN

А те, що обкопав будинок по периметру, тому є декілька причин:

  1. У мене грунт - білий пісок починаючи з пів штика лопати і вглиб, вглиб...
  2. Грунтові води досить глибоко.

За проектом було достатньо викопати траншею лише з двох сторін будинку (там, де закріплено щит із РЕС - овським лічильником). Але мені все одно потрібно провести воду до підсобного приміщення і кинути постійну лінію до цього ж приміщення. Все одно копати, то я сумістив ці грунтові роботи.

Тобто в одній із сторін буде іти оцинкована шина + ПНД 32 труба з водою.

А в іншій така сама шина + ПНД 32 труба із кабелем ВВГнг 3х2.5. Я сподіваюся не сильно пішов проти електричних норм, тим, що в одну траншею вкинув шину і ПНД трубу. 

Щоправда в траншеї намагатимусь рознести шину і трубу по різним сторонам (ширина трашнеї десь 30 - 40 см.)

Чи не варто так робити??? Поки ще нічого не монтувалося, то можна переробити (перекопати поряд).

P.S. Стержні та шина вже завезено.

Спойлер
Спойлер

 

 

 

LEO LIGHTMAN.jpg

Змінено користувачем BeeKeeper
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все правильно ви робите. Люди в одну підлогу з водяним підігрівом єлектричні кабелі укладають. 

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, ЭлектроМеханиК сказал:

Все правильно ви робите. Люди в одну підлогу з водяним підігрівом єлектричні кабелі укладають. 

 

Юра. А то люди роблять, чи людям роблять? А?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, Firetuf сказав:

Юра. А то люди роблять, чи людям роблять? А?

Ну шо тут сказать. Жиза. 
Но по сравнению с тем что у нас под тротуарами заложена десятка на глубине 50 см....... ))))
 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Допоможіть будь ласка підключити тірісторний регулятор швидкості вентилятора, бо я не розумію як розірвати ланцюг між вентилятором та відповідним АВ у щиті, маючи лишень дві клеми на регуляторі, та й то одна з двох М...

image.png.7bb948cf99719e2c8618a36c449c61e8.png

 

Змінено користувачем Vikctor
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дано: цегляна багатоповерхівка 80-х з підвалом. Відповідно алюміній.

 

Задача: поміняти проводку в підвалі від вводу до щитів ( чи коробок?) кожного під'їзду.

 

Проблеми: електрики обслуговуючої компанії пропонують провести проводку мідним багатопроволочним проводом/кабелем (тип потребує уточнення). Пропонуємий спосіб з'єднання провідників у т.ч. алюмінієвих і мідних потребує уточнення.

 

Питання:

- чи можливо/допускається цьому випадку заміна старої алюмінієвої проводки на нову теж алюмінієву?

- якщо допускається, то яким проводом/кабелем? Чи можна використати щось типу СІП? Які вимоги?

- де саме почитати вимоги? Якщо ПУЕ то який розділ?

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 минут назад, wertexan сказал:

Дано: цегляна багатоповерхівка 80-х з підвалом. Відповідно алюміній.

 

Задача: поміняти проводку в підвалі від вводу до щитів ( чи коробок?) кожного під'їзду.

 

Проблеми: електрики обслуговуючої компанії пропонують провести проводку мідним багатопроволочним проводом/кабелем (тип потребує уточнення). Пропонуємий спосіб з'єднання провідників у т.ч. алюмінієвих і мідних потребує уточнення.

 

Питання:

- чи можливо/допускається цьому випадку заміна старої алюмінієвої проводки на нову теж алюмінієву?

- якщо допускається, то яким проводом/кабелем? Чи можна використати щось типу СІП? Які вимоги?

- де саме почитати вимоги? Якщо ПУЕ то який розділ?

 

 

1. Допускається, у відповідності до Норм і Правил.

2. СІП - заборонено. Це не установочний провід. Кабелі та проводи застосовуються у відповідності до Норм і Правил.

3. Виконуємо все по ДБН-15, ДБН-23, ПУЕ-2.1 - IEC60364.5., ДНАОП.

Усі інші поради, якщо будуть вам надаватись, приймайте тільки з аргументацією і підтвердженням вимог вище вказаних документів.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, Vikctor сказав:

Допоможіть будь ласка підключити тірісторний регулятор швидкості вентилятора, бо я не розумію як розірвати ланцюг між вентилятором та відповідним АВ у щиті, маючи лишень дві клеми на регуляторі, та й то одна з двох М...

Підключайте АВ так, ніби там не регулятор, а звичайний вимикач.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, volomoto сказал:

Підключайте АВ так, ніби там не регулятор, а звичайний вимикач.

В звичайному вимикачі фаза їде одразу від АВ на світильник, а на клемах вимикача комутується нуль. А на цьому регуляторі все трошкі інакше...

  • Конфуз 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Vikctor сказал:

В звичайному вимикачі фаза їде одразу від АВ на світильник, а на клемах вимикача комутується нуль. А на цьому регуляторі все трошкі інакше...

то так у дротокрутів

Фаза повинна розриватися вимикачем. Так і регулятор ставте.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, vbb сказал:

то так у дротокрутів

Фаза повинна розриватися вимикачем. Так і регулятор ставте.

На схемі у регулятора лишень дві клеми. Було б чотири - я б питань ні якіх не задавав би... Я розумію що напевно це не складне питання, але не розумію як його таки виришити... РЕ від щита йде транзітом на вентилятор. Більш-меньш зрозуміло, що на фазной клемі тре з'єднати L від АВ та від вентилятора. Якщо так само зробить на іншой клемі із N, то це якась фігня буде... Бо до чого тут регулятор, якщо його клеми майже те саме що й наприклад клеми ваго...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

L - то фаза

М - то мотор

N - то нуль (нейтраль)

Регудятор розриває фазу 

Змінено користувачем vbb
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 минут назад, vbb сказал:

L - то фаза

М - то мотор

N - то нуль (нейтраль)

Регудятор розриває фазу 

На всяк випадок, щоб точно не помилитись уточню. До L під'єдную фазу від АВ, а до М фазу на вентилятор. З N роблю теж саме, що й з РЕ - напряму від АВ до вентілятора. Все вірно?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Vikctor

Пробачте що не відповів відразу.
З такими запитаннями я не можу вам давати поради. Ви недостатьньо розумієте те, що намагаєтесь робити.
Віддійте цю роботу електрику а самі побудьте в нього помічником, щоб навчитись...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, vbb сказал:

Vikctor

Пробачте що не відповів відразу.
З такими запитаннями я не можу вам давати поради. Ви недостатьньо розумієте те, що намагаєтесь робити.
Віддійте цю роботу електрику а самі побудьте в нього помічником, щоб навчитись...

В будь-якому випадку дякую. Я розумію що не маю достатньой кваліфікації, але чомусь дивлячись на об'єкти зроблені кваліфікованимі електріками та порівнюючи їх зі своїми я кожного разу все більше переконуюсь що роблю значно якісніше. Й це здатні раздивитись навіть зомовникі, кажучі мені про це... Може мені просто таки електрикі зустрічаються і десь є досконалі, але поки що їх не зустрічав. Но я ще не втратив надію...

І ще одне. Я всього лишень задав просте запитання, бо на мій погляд відчизняний виробник регулятора обертів вентілятора намалював схему занадто нечитабельною. Чомусь виробникі якісной електрофурнітури наприклад малюють зрозуміли схеми, які не потребують пояснень і де немає інших проводників окрім трьох відомих усім. Може винна конкурентна середа вільного ринку, а може цього потребує НПА відповідних країн виробників. Якщо б замість відповіді на просте запитання я мріяв би про лекцію о неосяжності таємних знань великой наукі об електріці, які передаються виключно із покоління в покоління, то прямо про це й написав. Але мені була потрібна лишень проста коротка відповідь, і я вдячний за надання її.

П.С.: я ще й сантехнику роблю та вентиляцію і теж дуже якісно.😁

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер. Надоело постоянное срабатывание реле напряжения из - за скачков до 250 В. Я так понимаю без стабилизатора напряжения мне не обойтись. Сориентируйте пожалуйста куда смотреть  (1ф, вводной автомат - 40А). Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребят,подскажите плиз подключение проходного двойного выключателя Шнайдер Электрик eph0600171 как обычного. Подключаю к нему лед ленту и лампу. Как ни подключу- работает только одна пара контактов,на одной клавише. Читал что нужно перемычку поставить, вот только знаний не хватает, где именно поставить перемычку и выходящие провода на лампу и лед ленту... 

IMG_20220907_144151498.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми