Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

www.johnath.com/projects/securitybits/

 

...

 

 

В наборе такого нет. Остается действительно разве что самому изготовить.

 

И потом неизвестно, удалось ли тому человеку этим крючком открутить тот хитрый болтик.

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.

Садовое товарищество, своя подстанция, в прошлом году РЭС запломбировал места доступа к коммерческому учету. Теперь требует вместо рубильника установить автомат на подстанции. А так как у нас сделано на разные улицы два рубильника, соответственно получается 2 автомата (по цене 1600грн за штуку). При этом требуют их поверить в облэнерго и потом установить (еще + 400 грн за пломбировку новую). В случае нашего несогласия предлагают, чтоб мы установили ящик с этими рубильниками уже после пломб. Законно ли их требование или можно как то бороться или все таки нужно собирать с людей деньги на эти автоматы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...в прошлом году РЭС запломбировал места доступа к коммерческому учету.

Це як?

 

Теперь требует вместо рубильника установить автомат на подстанции.
Так не можна, Автоматичні вимикачі не заміняють рубильники, оскільки вони не забезпечують видимого розриву. Має бути і рубильник і автомат.

 

А так как у нас сделано на разные улицы два рубильника, соответственно получается 2 автомата (по цене 1600грн за штуку).
Якщо у вас один договір з РП, то не мають права вимагати встановлювати два автомати. Можливо конструктивно у вас простіше встановити два прилади, це потрібно бачити що у вас там в ТП.

 

При этом требуют их поверить в облэнерго и потом установить (еще + 400 грн за пломбировку новую).
Можливо ви неправильно зрозуміли, у автоматичних вимикачів не існує міжповірочного інтервалу. Скоріш за все у вас вимагали повірку лічильника та/або трансформаторів струму, вони якраз мають міжповірочний інтервал, можливо він у вас вийшов.

 

В случае нашего несогласия предлагают, чтоб мы установили ящик с этими рубильниками уже после пломб.
Мабуть знов щось не так зрозуміли. Обмежувальний прилад має встановлюватись до приладу обліку, інакше в ньому немає жодного резону.

 

Законно ли их требование или можно как то бороться или все таки нужно собирать с людей деньги на эти автоматы?
Так, законно, РП має право обмежувати вам потужність до величини зазначеної в договорі з вами. Зараз вони від усіх таке вимагають, ми теж нещодавно встановлювали на їх вимогу. Автомат вони розраховують відповідно до виділеної потужності у сторону збільшення до найближчого стандартного номіналу, у нас за договором 70кВт - нарахували чи-то 105 чи-то 110А, поставили найближчий 125А.

Ми за цю процедуру в РП зовсім нічого не платили, якщо ви це робите за приписом РП, то платити за розпломбування/пломбування не потрібно. Ми прилад купили та встановили своїми силами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!

По чердаку вдоль всего частного дома пустил кабель вводный ВВГнг 4х10 три фазы. Кабель просто лежит на перекрытии (глина+солома на балках и т.д.) под край 20-30 см от стропил, так сказать чтобы под ногами не путался. Хотелось бы его дополнительно поместить в гофру нг или в металорукав, для дополнительной защиты на всякий случай от чего либо.

 

Подскажите пожалуйста надо ли дополнительно защитить кабель?

Поможет ли это, или пустая трата денег?

 

Спасибо!

Змінено користувачем sj_sok
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!

По чердаку вдоль всего дома пустил кабель вводный ВВГнг 4х10 три фазы. Кабель просто лежит на перекрытии (глина+солома на балках и т.д.) под край 20-30 см от стропил, так сказать чтобы под ногами не путался. Хотелось бы его дополнительно поместить в гофру нг или в металорукав, для дополнительной защиты на всякий случай от чего либо.

 

Подскажите пожалуйста надо ли дополнительно защитить кабель?

Поможет ли это, или пустая трата денег?

 

Спасибо!

Желательно. Самое простое - обмазка чем-то негорючим, слой не менее 10 мм со всех сторон. Это чердак - особой эстетики там не нужно...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!

По чердаку вдоль всего частного дома пустил кабель вводный ВВГнг 4х10 три фазы. Кабель просто лежит на перекрытии (глина+солома на балках и т.д.) под край 20-30 см от стропил, так сказать чтобы под ногами не путался. Хотелось бы его дополнительно поместить в гофру нг или в металорукав, для дополнительной защиты на всякий случай от чего либо.

 

Подскажите пожалуйста надо ли дополнительно защитить кабель?

Поможет ли это, или пустая трата денег?

 

Спасибо!

Ось.......

154173260_.jpg.ee9df828169746b36a8d380794721614.jpg

1149373095_r.jpg.96a21632d9b394a85b8ac836418734a7.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це як?

пломбы почти на всей подстанции, но доступ к каким-то элементам остался (снять показания счетчика, к рубильникам...) Электрик назвал эту их работу "запломбировали места доступа к коммерческому учету"

Можливо ви неправильно зрозуміли, у автоматичних вимикачів не існує міжповірочного інтервалу. Скоріш за все у вас вимагали повірку лічильника та/або трансформаторів струму, вони якраз мають міжповірочний інтервал, можливо він у вас вийшов.

Это со слов председателя. Но она точно уверена, что в область требуют вести то, что купим (автоматы)

Мабуть знов щось не так зрозуміли. Обмежувальний прилад має встановлюватись до приладу обліку, інакше в ньому немає жодного резону.

Тут скорее всего Вы правы, потому что она сомневалась, где устанавливать надо...

Так, законно, РП має право обмежувати вам потужність до величини зазначеної в договорі з вами. Зараз вони від усіх таке вимагають, ми теж нещодавно встановлювали на їх вимогу. Автомат вони розраховують відповідно до виділеної потужності у сторону збільшення до найближчого стандартного номіналу, у нас за договором 70кВт - нарахували чи-то 105 чи-то 110А, поставили найближчий 125А.

Ми за цю процедуру в РП зовсім нічого не платили, якщо ви це робите за приписом РП, то платити за розпломбування/пломбування не потрібно. Ми прилад купили та встановили своїми силами.

Нам нужно будет 160А Но за пломбировку они требуют, т.к. речь шла о 400грн (раньше стоило 300грн). Спасибо за подсказки, значит деньги придется собирать, раз від усіх таке вимагають.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день

Сегодня РЭС сделала дотяжку и повесили на столб трехфазный счетчик.

Кто проходил эту процедуру, подскажите пожалуйста, что я теперь должен сделать и в какие сроки, перед тем как идти в РЭС и просить опломбировать счетчик?

Как оно вообще сейчас там выглядит? Висит коробка, в ней автомат и счетчик и в коробку заведены провода со столба?? Я теперь должен вывести из счетчика провода и подключить автоматы/розетки или что угодно?

N.B. Дома нет!

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

N.B. Дома нет!

Спасибо

 

 

Если нет пока дома, то вам нужно соорудить временный распредщиток на палке в водонепроницаемой коробке с трехфазным рубильником/автоматом, и парой однофазных розеток, установить этот временный щиток в нужном месте на участке, приготовить прокладку кабеля для соединения и после уже пригласить РЕСовцев для пломбирования шитка личильника.

 

Если б вы вторым щитком озаботились заранее, можно было б все сделать за один их приезд.

 

Я сначала оговорил с ними место расположения личильника на доме, собрал на скорую руку домовой щит, и протянул кабель к месту будущего личильника. Потом оплатил счет за подключение, и и ждал на когда мне назначат монтаж. В нужный день приехал, они повесили счетчик, все подключили, запломбировали. Мне оставалось только существующую уже в доме проводку подключить к новому внутреннему щиту.

 

 

Цой :))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знаю что не раз приводилась эта таблица, но в таком количестве страниц ещё сложно отыскать. Привести бы ещё пример или в начале темы. Чтоб легко найти было.

 

Не надо искать страницы на форуме.

Гугл. наберите "ПУЭ табл. 1.3.4." делов- то... :beer:

 

а может НПАОП 40.1-1.32-01 из ПУЭ будет больше в помощь?

табл.2.1, п.2.5.3, гл.2.5... :D

 

 

Приложение B стандарта IEC 60364-5-52:2009 /Stability date 2020/ ето для "приезжих", да?

 

***

 

"Электрики-практики" /обращение к неопределённому кругу лиц/ - готовы к проверкам своих "офшоров" /срок давности до 10 лет/?

 

 

 

12ssF4Ti1.jpg

 

 

 

P.S. Слава Щ. до сих пор не в "чёрном списке"?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток!

Подскажите, кабель какого сечения нужно выбрать при длинне трассы 100м, для:

- на сейчас - подключения сварочного аппарата, например:

 

m.ua/desc/kentavr-sv-210tp/

или такого Kentavr SV-200TR

 

- потом (после стройки) чтобы запитать 4кВт бытовых потребителей

 

Питание однофазное 230В, прокладка по воздуху.

В разных калькуляторах получаются разные значения, только запутался.

Змінено користувачем Nathaus
уточнение
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток!

Подскажите, кабель какого сечения нужно выбрать при длинне трассы 100м, для:

- на сейчас - подключения сварочного аппарата, например:

 

m.ua/desc/kentavr-sv-210tp/

или такого Kentavr SV-200TR

 

- потом (после стройки) чтобы запитать 4кВт бытовых потребителей

 

Питание однофазное 230В, прокладка по воздуху.

В разных калькуляторах получаются разные значения, только запутался.

4 кВт - по феншую достаточно 3х4 (6) мм2, но прокладка по воздуху, а солнышко любой кабель ушатает за пару лет... - используйте СИП 2х16мм2 - цена не велика, если есть возможность подключите 3 фазы, т.е.СИП 4х16 мм2. И надежно и не дорого.

Удачи! :beer:

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, кабель какого сечения нужно выбрать при длинне трассы 100м

Это расстояние от опоры или от ТП?

А со временем не появится хотелка увеличить 4 кВт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это расстояние от опоры или от ТП?

А со временем не появится хотелка увеличить 4 кВт?

Конечно появится... только кто ж сейчас может сказать? :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у автоматичних вимикачів не існує міжповірочного інтервалу.

Ошибочка. Как раз есть такое испытание, называется, правда, не поверка, и проводиться должно регулярно, делают специализированные конторы (лицензия). Гугл в помощь :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, кабель какого сечения нужно выбрать при длинне трассы 100м
СИП 2х16 на ваших 100 м даст почти 4% потери напряжения при 4кВт, а 4-5% рекомендуется для всей ЭУ до контактов потребителя.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 кВт - по феншую достаточно 3х4 (6) мм2, но прокладка по воздуху, а солнышко любой кабель ушатает за пару лет... - используйте СИП 2х16мм2 - цена не велика, если есть возможность подключите 3 фазы, т.е.СИП 4х16 мм2. И надежно и не дорого.

Удачи! :beer:

 

Спасибо. Я до этого смотрел в сторону чего-то медного, вроде ВВГ, с целью использовать его сейчас для времянки, а когда будет постоянное подключение, то бросить часть кабеля от столба к счетчику под землей, а остаток использовать для внутридомовой проводки.

 

А этот СИП пригоден для прокладки под землей?

 

Это расстояние от опоры или от ТП?

А со временем не появится хотелка увеличить 4 кВт?

 

Это растояние от розетки в щитке соседа (в нем 16А автоматы) на время стройки. Когда будет постоянное подключение то расстояние от ближ столба до дома порядка 20 м.

 

Со временем возможно и захочется увеличить до 5-6 кВт не более.

 

С учетом вышесказанного, вопрос - что тогда лучше взять ВВП 3*6 или СИП 2*16 ?

(если СИП, то я так понимаю сложив его вдвое можно будет получить 4*16, но его дома не будешь использовать. Хотя... и ВВГ тоже можно сложить и получить 6*6). А ВВГ 3*6 раза в 3 будет дороже, однако.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если СИП, то я так понимаю сложив его вдвое можно будет получить 4*16,

 

Хотя... и ВВГ тоже можно сложить и получить 6*6)

Пацсталом)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чего, глупость написал? Разве нельзя разрезав его надвое прокинуть 2 линии параллельно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пацсталом)))

 

 

Ну так не делают конечно. Но теоретически сечение кабеля увеличится вдвое.

 

Видел как прикуривали машину заводить от другой машины китайскими проводками. Они с виду толстые, но сечение самого проводника малое, остальное изоляция. Так вот не получалось, тока не хватало, когда запараллелили еще одним таким же комплектиком -- сразу завелась.

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чего, глупость написал? Разве нельзя разрезав его надвое прокинуть 2 линии параллельно?

так нельзя

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ок, осталось выяснить :

 

1) СИП пригоден для прокладки под землей?

2) Исходя из задачи, что лучше взять ВВП 3*6 или СИП 2*16 ?

А ВВГ 3*6 раза в 3 будет дороже, однако.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ок, осталось выяснить :

 

1) СИП пригоден для прокладки под землей?

2) Исходя из задачи, что лучше взять ВВП 3*6 или СИП 2*16 ?

...

 

 

Вы ж можете закопать в траншею пластиковую трубу водопроводную, и потом менять кабели хоть каждый день новый :))

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ок, осталось выяснить :

 

1) СИП пригоден для прокладки под землей?

2) Исходя из задачи, что лучше взять ВВП 3*6 или СИП 2*16 ?

А ВВГ 3*6 раза в 3 будет дороже, однако.

 

1) просто закопать - не пригоден. Как вариант - в ПЭ трубу (хотя это скажем так "недокументированное" применение сего провода).

2) СИП предпочтительней. Как минимум потому, что он не сильно интересует охотников цвет мета. А вообще, Вам уже подсказали - лучше сразу провести СИП 4*16 с перспективой на будущее, и это не потребует дальнейших переделок.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый!

Не знаю, в отдельную тему надо или можно в этой спросить...

Планируется ремонт в квартире панельного дома, хочу поменять проводку, опустить выключатели и розетки. Сейчас идет везде алюминиевый провод, будет замена на медь. Немного погуглив, рекомендуют для розеток ВВГ 3*2.5, для освещения 3*0.75, этого достаточно?

Также планируется переместить автоматы, которые находятся возле счетчика (за пределами квартиры) 2шт 16А, туда возможно добавить УЗО и реле напряжения.

Из техники, которая имеется: электродуховка, микроволновка, утюг, фен, стиральная машина(вечером постирать проблематично из за низкого напряжения до 200В, часто выбивает ошибку, приходится включать на ночь), стационарный ПК, бойлер 2КВт (включается только когда отключают ГВС) подключен через отдельный провод ШВВП 3*2.5, с УЗО на вилке, 2 плоских ТВ, аудио система 5.1, зарядки для моб., лампочки везде экономки.

 

Что порекомендуете по проводам, где делать штробы, в полу или по стенам для силового кабеля, интернет, телевизионного, аудио?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...