Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Если кабель говенный - тут он пасует и остается канцелярский нож и какая-то мать

 

Я заметил что тяжеле всего идет именно ВВГНГД, он дубовый даже летом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть такая простенькая схемка, где стоит вводный автомат ВА-47-29 с10, делее необходимо установить УЗО, хотели поставить трехфазное, но сказали, что лучше ставить на каждую фазу отдельно, АсКо УкрЕМ ПЗВ-2001 2р/16А/30мА, что-то подобное. Дальше после узо пойдут автоматы на 10А.

Прокомментируйте как на ваш взгляд.

Untitled-1.thumb.jpg.0c01e1f3d0fc3a20b2ece01a14f5e2b2.jpg

Змінено користувачем Андрей Мас
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

АсКо УкрЕМ ПЗВ-2001 2р/16А/30мА, что-то подобное. Дальше после узо пойдут автоматы на 10А.

Прокомментируйте как на ваш взгляд.

Миниатюры

на первый взгляд если себе брать- то уж точно не китайский аско

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть такая простенькая схемка, где стоит вводный автомат ВА-47-29 с10, делее необходимо установить УЗО, хотели поставить трехфазное, но сказали, что лучше ставить на каждую фазу отдельно, АсКо УкрЕМ ПЗВ-2001 2р/16А/30мА, что-то подобное. Дальше после узо пойдут автоматы на 10А.

Прокомментируйте как на ваш взгляд.

Правильно сказали щодо ПЗВ... Єдине, що на N не можна ставити окремий автомат 1Р...(читав на форумах, документально не підтверджу)

Щодо марки ПЗВ, то я ставлю собі Hager (знайшов по досить цікавій ціні), але діло Ваше...

:flag1:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

підкажіть будь ласка

 

є потреба встановити більше 10 підрезетників на 5 місць, бажання було купити глибокі, знайшов по ціні нормальні kopos але звичайні 45мм глибини. при спілкуванні з продавцем він сказав що можуть бути проблеми з 5 кратними підрезетниками і рамками з резетками і вмикачами , що там приходиться довго возитись бо там щось починає закусувати і терти якщо ставити вмикачі., хтось з таким стикався.

 

вмкачі і резетки буду купувати hager серії s1

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 підрезетників на 5 місць
у них Юра навіть в каталогу пише що не рекомендуеться більше на 3 місця їх встановлювати в ряд.

Тільки оці можно для 5ти- KP 67/2, KP 67/3. Ставив проблем не було, вони достатньо жорсткі, не грають.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Юра, если не хочешь чтобы подрозетники поплыли то устанавливай их "на планке"и тогда все будет чудово.

daimelectro.nethouse.ru/static/img/0000/0003/2136/32136428.8s4y6bexzm.W665.JPG

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у них Юра навіть в каталогу пише що не рекомендуеться більше на 3 місця їх встановлювати в ряд.

Тільки оці можно для 5ти- KP 67/2, KP 67/3. Ставив проблем не було, вони достатньо жорсткі, не грають.

 

мені наборні непідійдуть, дротів багато там буде

 

ось такі дивився

 

korobka-jelektromontazhnaja-kp-64-5-kopos.jpg

 

Добавлено через 1 минуту

Юра, если не хочешь чтобы подрозетники поплыли то устанавливай их "на планке"и тогда все будет чудово.

daimelectro.nethouse.ru/static/img/0000/0003/2136/32136428.8s4y6bexzm.W665.JPG

 

виставляв але без планки obo betterman і шайдер зелені з Нової Лінії, не плили жодні.

 

рамки, резетки, вмикачі були abb swing

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мені наборні непідійдуть, дротів багато там буде

то просто продавець такий, нажахав його хтось такими рамками ось він людей і лякає. Був би матьорий електромонтажник, то сказав би - Що його ото ставить, бери прості українські за 50коп і став))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Юра, если не хочешь чтобы подрозетники поплыли то устанавливай их "на планке"и тогда все будет чудово.

 

Самиздат? :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мені наборні непідійдуть, дротів багато там буде

А как одно другому препятствует?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что значит самиздат? Выразитесь яснее пожалуйста.

 

Покупное или сами сделали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну на данном фото не мое личное, хотя у меня в инструменте таких уголков разных размеров штук 5 лежит, Естественно делается самодельно. Применяется для точной установки подрозетников. Особенно когда нужно быстро на гипс усадить большую группу. А в силу того что подрозетники в магазинах лежат навалом встречаются иногда деформированные элипсом вместо круга. И вот тут планка их заодно и выравнивает. Вот в интернете даже размеры для отверстий на планке.

media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment/64/1d/ca/641dca3ef4f93ddc9b3425f9ce72a1a4.jpeg

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Юра, если не хочешь чтобы подрозетники поплыли то устанавливай их "на планке"и тогда все будет чудово.

 

Совмещение планки с уровнем будет мешать подмазывать гипс сверху?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совмещение планки с уровнем будет мешать подмазывать гипс сверху?

не мешает. Там вмазать по больше да и придавить по сильнее, тогда по уровню выровнять. Остается только немного подмазать шпаклевки и все.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет)

У меня вопрос - прошу не проходить мимо. Сегодня был у клиентов и заметил (да и они подтвердили что с момента запуска дома так) при работе гидрофора мерцаю лампочки. Все светильники разного типа. На входе стоят стабилизаторы. Другие нагрузки (стиралка, микроволновка и т.п.) на лампочки ни как не влияют...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет)

при работе гидрофора мерцаю лампочки. .

 

Редкое порно. Нехватает пропускной способности силового ввода при потреблении больших пусковых токов годрофором. Или мощность ТП уже под завязку разобрана. Замерьте падение напряжения в моменты пуска оборудования и прозвоните омметром линию, да и промегерить тоже не помешает.

Вот давеча в новострое наблюдали картину - от счетчика по коридору в квартиру под стяжкой пола отходит кабель, проводники - красный синий и желтозеленый, а к щитку с автоматами в квартире подходит черный синий и желтозеленый. И я прямо представил как электромонтажники застройщика (временно нанятые и как правило не совсем трезвые) в коридоре подъезда устанавливают соединительную муфту, с обжимом гильз, правильным диаметром и количеством термоусадки и прочее....

Или быть может вы думаете что они просто скрутили плоскогубцами концы, обмотали их изолентой, натянули на это место бутылку из под кокаколы и залили бетоном?:D

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После замены отводящих линий у себя (панелька 480 серии с электроплитами) нашел интересные моменты.

Подьездный стояк сделан люминием 25 кв.мм.

Умные книжки говорят, что 3Ф по 25 квадратам способно прокачать 46 киловатт.

Ок, примем это как данность.

Так же имеем 24 квартиры на этом стояке, в каждую из которых отдается 5,1 киловатта (фактически же, на вводе стоят 40А автоматы, которые и указаны в договорах)

5,1 * 24 = немного больше 46. дето так в 2,6 раза.

 

Я, в принципе, знаю о мультиплекции, и о распределении пиков потребления. Но.

В нормативке это не описывается?

И получается, что подъездный стояк может выдержать в 2,6 раза меньшую мощность, чем могут потребить потребители.

 

Вопросы как обычно, кто виноват, что делать, и как похудеть обжираясь на ночь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Возник вопрос по правильности учета электроэнергии при пониженном напряжении в помещении.

 

Ситуация: есть электронагревательный прибор, который, скажем, имеет номинальную мощность 1000 Вт и доводит до кипения емкость с водой за 1 час. Т.е. он при корректной работе электросети (220В) закипятит бак, потребит 1кВч электроэнергии. При этом сила тока в нем составит 1000В*А/220В = 4,545А, по закону Ома можно посчитать, что его сопротивление R = 220В/4,545А = 48,4Ом.

 

При напряжении 180В в сети, в нашем приборе сопротивлением 48,4Ом возникнет ток силой 180В / 48,4 Ом = 3,72А. Соответственно, его фактическая мощность составит 180В * 3,72А = 670Вт (на 33% меньше положенного киловатта). И для нагрева той же воды прибор будет греть не 1 час, а 1/0,67 = 1,5 часа.

 

То есть по факту получаем:

снижение напряжения на 18%

сопротивление прибора - постоянная величина

снижение силы тока на 18%

снижение полезной мощности нагрева воды на 33%

увеличение времени работы прибора "на результат" (до закипания воды) на 50%

 

Вопрос:

1. Если в первом случае, когда все в норме, счетчик учтет 1кВт*ч, то сколько он насчитает во втором случае за полтора часа?

2. Учтет ли счетчик все параметры (снижение напряжения, снижение тока)? Или учитывает только силу тока в амперах, а потом автоматически умножит ее на теоретические 220В?

3. Все ли счетчики считают одинаково (не в плане погрешности, а в плане принципа учета)?

Ну и, наконец, главный вопрос: не может ли при потреблении большой мощности при сниженном напряжении переплаты по данным такого счетчика?

Извините, если для переменного тока есть свои особенности. Намеренно взял как пример именно нагреватель безо всяких активных/реактивных моментов. Лично у меня в феврале 90% энергии расходуется именно на работу нагревательных приборов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Учтет ли счетчик все параметры (снижение напряжения, снижение тока)?

Конечно. Он же не знает что у вас спираль сопротивлением 48,4 Ом. Он просто постоянно умножает ток на напряжение и на косинус фи и результаты этих измерений суммирует. Вот и вся его работа. Если упало напряжение - упал ток и киловатт в единицу времени он насчитает меньше.

Или учитывает только силу тока в амперах, а потом автоматически умножит ее на теоретические 220В?

Нет. Он измеряет ток, напряжение, косинус фи - реальные.

3. Все ли счетчики считают одинаково

Почти. Есть еще которые раздельно считают активную и реактивную составляющие.

Ну и, наконец, главный вопрос: не может ли при потреблении большой мощности при сниженном напряжении переплаты по данным такого счетчика?

Зависит от теплопотерь. Если они отсутствуют - то при сниженной мощности вода закипит позже, но затрачено на её закипание будет столько же кВт-часов. Но если есть теплопотери - то дополнительное время будет расходоваться электричество не только на нагрев собственно воды, но и окружающего воздуха. Так что на какие-то доли процента увеличится расход кВт-часов.

Лично у меня в феврале 90% энергии расходуется именно на работу нагревательных приборов.

Ну тут есть очень простой способ с этим бороться - или отключить нагревательные приборы, или включить другую мощную нагрузку, чтобы доля нагревательных приборов в общем потреблении снизилась. Например поставить на улице несколько киловатнных галогеновых прожекторов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Например поставить на улице несколько киловатнных галогеновых прожекторов.

Жесть! :lol: Кстати, галогеновая лампа как нагрузка - тот же нагревательный прибор.

 

Намеренно взял как пример именно нагреватель безо всяких активных/реактивных моментов. Лично у меня в феврале 90% энергии расходуется именно на работу нагревательных приборов.

Так радоваться надо - Вы ведь платите только за потребленную активную мощность, а то, что реактивная будет болтаться туда-сюда, кроме перегруженных и отгорающих нулей Вам лично никакого большего удовольствия не принесет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Жесть!

Каков вопрос - таков ответ. Есть задача снизить процентное соотношение потребления электричества нагревательными приборами - можно увеличить общее потребление, тогда процент именно нагревательных приборов упадет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...