Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

И опять про УЗО... Должно ли срабатывать трехфазное УЗО при подаче питания только по одной фазе и нажатии на кнопку TEST?

 

При подачі живлення тільки на 1 фазу ПЗВ не спрацює.

При натисканні кнопки ТЕСТ- спрацює.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дивно. Із трьох, що є в мене: Hager, Merlin Gerin, AEG при натискані на кнопку Тест, не спрацювало ні одне.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дивно. Із трьох, що є в мене: Hager, Merlin Gerin, AEG при натискані на кнопку Тест, не спрацювало ні одне.

 

Они сработают только при наличии 3 фаз. Если хоть одна отсутствует, то УЗО превратится в дорогой кирпич.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я чего то всегда думал что там на кнопку тест подачу подают из одной фазы. Там де схемка нарисованная прям на узо. У хагера так вот. Если подать фазу на этот контакт и нажать тест оно сработает. Этим способом должно трьохфазное узо работать в однофазке.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Они сработают только при наличии 3 фаз. Если хоть одна отсутствует, то УЗО превратится в дорогой кирпич.

 

Поправлю Вас.

Якщо на 3 ф ПЗВ підключена лише одна фаза, воно спрацює від кнопки ТЕСТ в тому випадку, коли одна фаза підключеня на клему з якої береться живлення на тестовий опір в самому корпусі ПЗВ.

IMG_0864.thumb.JPG.85014b88c21af9e0204cb4a090f9446a.JPG

IMG_0863.thumb.JPG.ab501c2baea9feb33412d2399178dc3f.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я чего то всегда думал что там на кнопку тест подачу подают из одной фазы. Там де схемка нарисованная прям на узо. У хагера так вот. Если подать фазу на этот контакт и нажать тест оно сработает. Этим способом должно трьохфазное узо работать в однофазке.

 

Да, "Тест" обычно подключен между 1 контактом (фазой А) и "N", через гасящий резистор. А если она пропадет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тест не сработает.

 

Причем не сработает не только от тестовой кнопки. Можете поиграться с той же контролькой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверил. Из трех трехфазных УЗО при питании только от одной фазы сработало только Merlin Gerin. Ни Hager ни AEG при различных комбинациях от кнопки Тест не сработали.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет 3Ф узо :( . Ну по идее оно ж сравнивает то что протекает через фазы и сумма должна вернуться в нулевом проводнике. Если разница выше тока срабатывания - срабатывает. И не суть важно утечка на одной фазе или на двух-трех.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверил. Из трех трехфазных УЗО при питании только от одной фазы сработало только Merlin Gerin. Ни Hager ни AEG при различных комбинациях от кнопки Тест не сработали.

 

Тільки що тестував EATON PF6/40/01

 

Спрацювало як і показано на схемі.

При підключеній фазі на контакті 5.

 

І дане ПЗВ працює і з 1 фазою.

 

Скоріше всього у вас ПЗВ HAGER і AEG електронні, а MG електромеханічне.

IMG_0864.thumb.JPG.e36fa7604fa41b9c8e847080f19bd542.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А для чего тогда кнопка ТЕСТ?

 

Трехфазные УЗО расчитаны для трехфазных сетей, вот и используйте их по назначению.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що тестував EATON PF6/40/01

 

Спрацювало як і показано на схемі.

При підключеній фазі на контакті 5.

 

І дане ПЗВ працює і з 1 фазою.

 

А не по кнопке оно будет работать, если реальная утечка будет? Неужели вводное 3хфазное УЗО теряет смысл, если например, пропала 1 фаза из 3? Мне казалось, что должно работать в любом случае

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не по кнопке оно будет работать, если реальная утечка будет? Неужели вводное 3хфазное УЗО теряет смысл, если например, пропала 1 фаза из 3? Мне казалось, что должно работать в любом случае

 

Як бачимо, все залежить від вибору ПЗВ)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як бачимо, все залежить від вибору ПЗВ)

 

Ну я так понял, что тестировали выше - только кнопкой. Пальцы в розетку никто не совал. Ну или у кого не сработало УЗО, не может написать больше ;-)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трехфазные УЗО расчитаны для трехфазных сетей, вот и используйте их по назначению

В данном случае вопрос не о применимости того или другого УЗО. Вопрос стоял так

Должно ли срабатывать трехфазное УЗО при подаче питания только по одной фазе и нажатии на кнопку TEST?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ось фото з варіантами підключення ПЗВ EATON.

Як бачимо виробник сам вказує можливість 1 ф підключення.

IMG_0865.thumb.JPG.308cfe998b90e5c95afb9f5c091a76cd.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Определить сможете?

 

Хм. Теж електромеханічні.

 

Так вони у Вас не спрацьовують при наявності витоку і підключеній 1 фазі?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Определить сможете?

Почитайте вище. Не спрацьовують від кнопки Тест при живлені від однієї фази.

Не срабатывают т.к тестовая кнопка не завязана с нейтралью. Т.е. при ее нажатии нет имитации утечки.

Вы контролькой попробуйте - между входом фазы и выходом нейтрали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не срабатывают т.к тестовая кнопка не завязана с нейтралью.

Да, точно :) . Кнопка подключена между двумя фазами в "нерабочих" УЗО. В боевых условиях при одной фазе и наличии утечки обязано сработать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не по кнопке оно будет работать, если реальная утечка будет?

Да. Будет работать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...