Всем праздника! Подскажите в какой ветке искать информацию об управлении отоплением?

Так у водяников в разделе по отоплению, наверное...

С празниками! :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сказали оплатить киловатты, купить счётчик (лучше через них) и ждать.

 

Можно пока сделать свое заземление у столба, вывести полосой в герметичный боксик. Все. :D Расслабиться и ждать подключения.:D

 

С вероятностью 99,9% разделить PEN до счетчика Вам не дадут, а заведут его сразу на клемму счетчика. Ну и ладно. :)

 

Можно потом докупить клеммник з крышкою SVК-95 1 полюс SEZ на дин-рейку, зачистить часть изоляции жилы PEN, и пропустить ее через клеммник. Т.е. сделать деление PEN на P и N на клемме SVК-95. Получаем тип заземления TN-C-S. Пломбы счетчика при этом не нарушаются. Главное, чтобы в сам щит был доступ (не был опломбирован).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно пока сделать свое заземление у столба, вывести полосой в герметичный боксик. Все. :D Расслабиться и ждать подключения.:D

 

С вероятностью 99,9% разделить PEN до счетчика Вам не дадут, а заведут его сразу на клемму счетчика. Ну и ладно. :)

 

Можно потом докупить клеммник з крышкою SVК-95 1 полюс SEZ на дин-рейку, зачистить часть изоляции жилы PEN, и пропустить ее через клеммник. Т.е. сделать деление PEN на P и N на клемме SVК-95. Получаем тип заземления TN-C-S. Пломбы счетчика при этом не нарушаются. Главное, чтобы в сам щит был доступ (не был опломбирован).

 

таки предлагаете это сделать после счетчика? или до счетчика, после вводного автомата? сорвав пломбу щита, и внеся непроектные коррективы в конструкцию щита? отвечать за это кто будет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С вероятностью 99,9% разделить PEN до счетчика Вам не дадут, а заведут его сразу на клемму счетчика. Ну и ладно. :)

С вероятностью 25% PEN заводят под болт на корпус стального ящика. Это переменная среда, где весьма по-разному может получиться подключение.

Совет с SVК-95 хороший, но могут и пожурить за изменение схемы и нарушение изоляции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно потом докупить клеммник з крышкою SVК-95 1 полюс SEZ на дин-рейку, зачистить часть изоляции жилы PEN, и пропустить ее через клеммник. Т.е. сделать деление PEN на P и N на клемме SVК-95. Получаем тип заземления TN-C-S. Пломбы счетчика при этом не нарушаются. Главное, чтобы в сам щит был доступ (не был опломбирован).

 

Т.е. надеть клемник на провод не разрезая последний. Интересно. Если бокс не опломбируют, то можно попробовать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Примерно так же. И о том что мне еще надо делать проект ни слова. Сказали оплатить киловатты, купить счётчик (лучше через них) и ждать. Пока жду, праздники.

 

У Вас первичное подключение? Стандартное? Разве счётчик не входит в цену? У меня входил. Только за параметризацию день/ночь оплатил 170 грн

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня увеличение мощности. С одной фазы 3квт н 3-х фазный +10 квт. Первичное подключение счетчика в дому, а сейчас на улице, на столбе.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

таки предлагаете это сделать после счетчика? или до счетчика, после вводного автомата? сорвав пломбу щита, и внеся непроектные коррективы в конструкцию щита? отвечать за это кто будет?

 

Конечно, до счетчика. Вот картинка.

 

На дин рейку крепится клеммник SVК-95. На него заводится заземление с контура. PEN идет прямо в счетчик (допустим, что так подключил РЭС).

Потом мы убираем с SVК-95 крышку, откручиваем два болта, зачищаем часть изоляции жилы PEN (2 см), и пропускаем ее через SVК-95, получая узел расщепления PEN на P и N.

Это можно сделать при условии, если сам щит не опломбирован. У меня, например, опломбированы счетчик и вводной автомат, а сам щит - нет.

597873633_mont-schu.jpg.b44bd6d7780ac5ad3e20be2363986122.jpg

424283601_PEN().thumb.jpg.7128c548031a20dcb15656a700f04243.jpg

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно пока сделать свое заземление у столба, вывести полосой в герметичный боксик. Все. :D Расслабиться и ждать подключения.:D

 

С вероятностью 99,9% разделить PEN до счетчика Вам не дадут, а заведут его сразу на клемму счетчика. Ну и ладно. :)

 

Можно потом докупить клеммник з крышкою SVК-95 1 полюс SEZ на дин-рейку, зачистить часть изоляции жилы PEN, и пропустить ее через клеммник. Т.е. сделать деление PEN на P и N на клемме SVК-95. Получаем тип заземления TN-C-S. Пломбы счетчика при этом не нарушаются. Главное, чтобы в сам щит был доступ (не был опломбирован).

 

Интересно, почему в Украине РЭС не дает сразу сделать tn-c-s? В РФ с этим никаких проблем нет. Получается, что РЭС постоянно нарушает ПУЭ.

В наших краях даже не дают повторно заземлить pen. По частному сектору далеко не везде ВЛ сделаны СИПом. Местами уже модернизировали ВЛ и как минимум через одну опору есть повторное заземление pen на опорах. По крайней мере создана видимость повторного заземления.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно, почему в Украине РЭС не дает сразу сделать tn-c-s? В РФ с этим никаких проблем нет. Получается, что РЭС постоянно нарушает ПУЭ.

Подумайте вот над чем: приходила ли хоть к одному частному малоэтажному застройщику инспекция, чтобы удостовериться в том, что в здании вообще есть защитные проводники в составе линий электропроводки? Заземление применяется в принципе, а также оно обустроено правильно и безопасно?

Интересно почему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подумайте вот над чем: приходила ли хоть к одному частному малоэтажному застройщику инспекция, чтобы удостовериться в том, что в здании вообще есть защитные проводники в составе линий электропроводки? Заземление применяется в принципе, а также оно обустроено правильно и безопасно?

Интересно почему?

Коррупция...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коррупция...

Ну почему сразу коррупция? Ведь обязанность такая никому не вменялась? Им просто банально всё равно, что там в домовой электропроводке частника происходит. Соответственно, какая система заземления применяется и применяется ли она вообще - тоже безразлично.

Энергокомпанию беспокоят оплаты за электроэнергию и отсутствие хищений, а сетевики занимаются обслуживанием линий распределительных сетей до абонентских участков.

Если бы кто-то проверял внутренние электропроводки небольших частных домов, то не было бы проблем и с точкой деления TN-C-S. Я давно не был в России, не знаю что там сейчас, но раньше была та же проблема с PEN, что и у нас.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно, до счетчика. Вот картинка.

 

На дин рейку крепится клеммник SVК-95. На него заводится заземление с контура. PEN идет прямо в счетчик (допустим, что так подключил РЭС).

Потом мы убираем с SVК-95 крышку, откручиваем два болта, зачищаем часть изоляции жилы PEN (2 см), и пропускаем ее через SVК-95, получая узел расщепления PEN на P и N.

Это можно сделать при условии, если сам щит не опломбирован. У меня, например, опломбированы счетчик и вводной автомат, а сам щит - нет.

Там, где Вы взяли эту картинку, есть другой вариант, который автор считает более правильным, я сделал по второму варианту и кстати эта клемма тоже подлежит опломбированию.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот так правильно будет(принцип тот же, только две клемы одеть).

 

Почти правильно, но две клеммы SVК-95 ставить не вижу смысла. А в другие клеммники Вы как жилу пропихивать будете, если она будет под пломбой в счетчике?

 

Добавлено через 12 минут

Там, где Вы взяли эту картинку, есть другой вариант, который автор считает более правильным, я сделал по второму варианту и кстати эта клемма тоже подлежит опломбированию.

 

Если Вам сделали подключение по более правильному варианту, я Вас поздравляю. :beer: Но вся беда в том, что РЭС непременно хочет завести PEN прямо на клемму счетчика. Им главное, чтобы не воровали электроэнергию, безопасность конечного потребителя их мало волнует. Вариант картинки, который я выложила ранее позволяет сделать систему заземления TN-C-S уже после подключения РЭС.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Действительно, больше одной клеммы - это уже изврат и изначальный вариант nata1 вполне годный в качестве "антикризисного".

Отмечу также, что на этих клеммах брутален только центральный зажим под двумя болтами. Отходящие - так, фигня и бывает, что срывает резьбу при протяжке.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отмечу также, что на этих клеммах брутален только центральный зажим под двумя болтами. Отходящие - так, фигня и бывает, что срывает резьбу при протяжке.

Я когда искал себе эту клемму видел 2 раза копии, может на них резьба плохая?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почти правильно, но две клеммы SVК-95 ставить не вижу смысла. А в другие клеммники Вы как жилу пропихивать будете, если она будет под пломбой в счетчике?

 

Добавлено через 12 минут

 

 

Если Вам сделали подключение по более правильному варианту, я Вас поздравляю. :beer: Но вся беда в том, что РЭС непременно хочет завести PEN прямо на клемму счетчика. Им главное, чтобы не воровали электроэнергию, безопасность конечного потребителя их мало волнует. Вариант картинки, который я выложила ранее позволяет сделать систему заземления TN-C-S уже после подключения РЭС.

У меня процесс еще не начинался.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

изначальный вариант nata1 вполне годный в качестве "антикризисного".

 

Такой "антикризисный" вариант я искала для себя. Когда я собирала щит учета на свой участок, у меня был проект, согласованный с РЭС. По проекту PEN приходит на ГЗШ, на ней и происходит деление.

Я старалась все сделать наглядно. Опрессовала PEN в наконечник, прикрутила его под болт на ГЗШ.

Вот фото, только я перекинула N до УЗО на клемму счетчика.

1743678951_2.thumb.JPG.b12ccc4eab23cae8ba420d8044549215.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Настал день подключения, я сама присутствовать не смогла, отправила мужа. Позже он мне позвонил, сказал, что я неправильно все сделала, и что РЭСовец все исправил. От позже увиденного я офигела. Посмотрите и Вы на этот узел деления PEN. Меня эта порнография не устраивала, и я начала искать решение, как можно все исправить малой кровью. Сейчас мое подключение выглядит, как на второй картинке.

1950159493_P81005-1204362.thumb.jpg.92c7aeb41269ca888d5e2b1994d584f3.jpg

P00105-175622.thumb.jpg.e71e7503611708b4500d685ac36f6a8c.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меня эта порнография не устраивала, и я начала искать решение, как можно все исправить малой кровью.

А РЭС ничего против не имеет разрыва нуля до счетчика? Контроллеры уже видели переделку?

Сейчас мое подключение выглядит, как на второй картинке.

А с какой целью белый провод перекрывает доступ к автоматам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блин, героическая женщина. Я уже и морду набить инженеру РЭС был готов. Так бы и сделал, если бы была надежда что это поможет... Но в моём щите есть внутренняя дверца. Её со всей требухой тоже опечатали. Да и поздно уже - протянул вводный кабель 4-жильный...
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А РЭС ничего против не имеет разрыва нуля до счетчика? Контроллеры уже видели переделку?

 

Ноль не рвется, он проходит через клемму транзитом.

 

Белый кабель - это бронированный кабель АВБбШВ 5*16 мм2, ветка в дом. Позже поставится еще один автомат, и к нему этот кабель будет подключен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ноль не рвется, он проходит через клемму транзитом.

Это понятно :) . Так и фазные проводники можно не разрывать, а прокалывающим зажимом (даже не разрезая изоляцию) сделать отвод на электроотопление и воровать электричество - и вряд ли на это РЭС посмотрит сквозь пальцы. Поэтому и интересно как они воспринимают врезку в нулевой провод до счетчика и видели ли они уже эту доработку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

видели ли они уже эту доработку.

 

Не видели. Пусть докажут, что при подключении там клеммы не было. У меня же проект есть, где PEN приходит на ГЗШ. Все по проекту.:)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...