Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Работа приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла

Tisa777

Рекомендовані повідомлення

Почитал отзывы про эти клапана-пишут чт немного работают при наличие вытяжной вентиляции.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 9 місяців потому...

Займаємося житловою вентиляцією вже декілька років, стінові рекуператори річ непогана, але ...

з плюсів

- автономна робота в індивідуальній кімнаті,

- забезпечення інфільтрації.

З мінусів

- практично всі фасадні стіни завжди завішані шторами,

- естетично дуже рідко органічно вписуються в помешкання,

- шум.

і що найголовніше неможливо контролювати напрямки руху повітря від одних зон до інших.

Мінус централізованих систем у високій ціні.

Та все ж я думаю ми знайшли цікаве , бюджетне рішення:

https://www.facebook.com/acioventilation/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та все ж я думаю ми знайшли цікаве , бюджетне рішення:

 

это концептуальный подход - осуществлять забор воздуха со стороны автомобилей?))

 

Untitled_1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При потребі можна намалювати лавандове поле в період цвітіння)

А якщо серйозно дану систему пропонуємо на квартири до 80 м кв.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если на видео реальная установка, а не макет, то толку от нее не будет...

 

почему бы сразу не сказать почему?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Займаємося житловою вентиляцією вже декілька років, стінові рекуператори річ непогана, але ...

з плюсів

- автономна робота в індивідуальній кімнаті,

- забезпечення інфільтрації.

З мінусів

- практично всі фасадні стіни завжди завішані шторами,

- естетично дуже рідко органічно вписуються в помешкання,

- шум.

і що найголовніше неможливо контролювати напрямки руху повітря від одних зон до інших.

Мінус централізованих систем у високій ціні.

Та все ж я думаю ми знайшли цікаве , бюджетне рішення:

youtu.be/6O6iOu_43UA

www.facebook.com/acioventilation/

я так понял, цена определяющий фактор?

т.к. похожие установки есть у многих брендов...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почему бы сразу не сказать почему?

Воздуховоды тонкие, из-за этого сопротивление большое. Значит должно быть большое давление в установке. Что-то мне кажется, не продавит она необходимое количество воздуха на 80 квадратов квартиру. А вообще без спецификаций точно не могу утверждать, мне сначала показалось, что там красные воздуховоды 50мм диаметром, но похоже все же больше, 75-100мм. Тогда еще с натяжкой может быть. Но опять же никаких технических деталей в описании нету, что только настораживает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сначала показалось, что там красные воздуховоды 50мм диаметром

 

с их Фейсбука

 

повітропроводи д 63 - 50 м.

 

недавно эти воздуховоды затронули, там следущий размер 75 мм, сотки нет, она большая слишком)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

недавно эти воздуховоды затронули, там следущий размер 75 мм, сотки нет, она большая слишком)))

Ну тогда считаем) 80 квадратов квартира это примерно 50 квадратов жилых, исключая кухню, что по мне уже не есть хорошо. Но даже 50 квадратов, по снипам это минимум 150 кубов. Значит 50 кубов на вентканал 75мм, 2.36 па потеря на 1 метр воздуховода, 60 метров каждый воздуховод, суммарная потеря 446.04 паскалей. Или имелось ввиду 60 метров бухта на все про все, т.е. 60 делится на 6 воздуховодов, три на приток и три на вытяжку? Тогда еще наверное более-менее реально. Но скажем так, уветрждение, что такого хватит на квартиру 80 квадратов мягко говоря приукрашено. Потому как на 80 квадратов по хорошему надо примерно 240 кубов и такая система точно не вытянет подобных объемов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у Вентса два диаметра труб:

 

DN63 - внутренний диаметр 51 мм

DN75 - внутренний диаметр 63 мм

 

опять же с их Фейсбука

 

- внутрішні решітки (приток 3 шт., витяжка 3 шт.)

 

на 180 кубов скорость потока в каждом воздуховоде с внутренним диаметром 63 мм должна быть 5,35 м/с (60 м3/ч на воздуховод), потери давления на 1 м - от 7 до 10 Па.

 

50 м / 2 = 25 м (допустим, на приток)

 

25 м / 3 воздуховода = 8 м

 

8 х 7 (10) Па = 56 (80) Па

 

в общем-то приемлимо, но решетки на 5 м/с должны быть сопловыми)))

 

Добавлено через 1 минуту

Значит 50 кубов на вентканал 75мм

 

75 - это наружный диаметр, внутренний 63 мм (сам перепутал :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на 180 кубов скорость потока в каждом воздуховоде с внутренним диаметром 63 мм должна быть 5,35 м/с (60 м3/ч на воздуховод), потери давления на 1 м - от 7 до 10 Па.

 

50 м / 2 = 25 м (допустим, на приток)

 

25 м / 3 воздуховода = 8 м

 

8 х 7 (10) Па = 56 (80) Па

 

в общем-то приемлимо, но решетки на 5 м/с должны быть сопловыми)))

Суммарные потери только на воздуховодах будут 175 па, если общая длина 25 метров, если 30 метров то 210 па, это немало. Ну и насчет скорости воздуха вы правы, будет свистеть только так. Я легкий гул слышу при скорости 2.2м/с в своей системе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Суммарные потери только на воздуховодах будут ...

Вы суммируете сопротивления участков коллекторной развоздки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы суммируете сопротивления участков коллекторной развоздки?

Не совсем понял вопрос. Вы имеете ввиду суммирую ли я потери на каждом воздуховоде по 10 метров? Да суммирую, я конечно не спец, но что-то мне подсказывает, что если на один воздуховод на 80 паскалей, то на 3 таких уже необходимо 240. Закон сохранения энергии, сума слагаемых, все дела.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

неправильно подсказывает

Тогда значит остается только проблема скорости воздуха.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда значит остается только проблема скорости воздуха.

 

и количества трубок. В моем проекте вентиляции двухкомнатной квартиры с воздуховодами 200 и 160 мм на 240 кубов сопротивление сети около 100 Па. При применении воздуховодов 63 мм их понадобится много :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да суммирую, я конечно не спец, но что-то мне подсказывает, что если на один воздуховод на 80 паскалей, то на 3 таких уже необходимо 240. Закон сохранения энергии, сума слагаемых, все дела.
Сопротивление коллекторной (параллельной) разводки равно сопротивлению самого нагруженного ответвления. Суммируются только последовательные участки.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сопротивление коллекторной (параллельной) разводки равно сопротивлению самого нагруженного ответвления. Суммируются только последовательные участки.

Да, уже понял. С физикой в школе беда была) Но так всегда случается, если учительница вместо предмета занимается вязанием...

 

Добавлено через 2 минуты

и количества трубок. В моем проекте вентиляции двухкомнатной квартиры с воздуховодами 200 и 160 мм на 240 кубов сопротивление сети около 100 Па. При применении воздуховодов 63 мм их понадобится много

Да, а я благодаря этому нашел очередную халтуру рукожопов, которые мне вентиляцию делали. Оказывается, вполне можно было обойтись несколькими такими трубками, что бы обойти 8-10см пространство под потолком.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если учительница вместо предмета занимается вязанием...

 

 

обойти 8-10см пространство под потолком.

 

а меня вентиляции в школе не учили)

 

 

для этого есть нестандартные фасонные изделия из жести

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сопротивление коллекторной (параллельной) разводки равно сопротивлению самого нагруженного ответвления. Суммируются только последовательные участки.

таки да: Расход - сумма всех, а сопротивление - самый нагруженный/дальний.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одна трубка з внутрішнім діаметром 63 мм — це десь 35 кубів в годину, а далі проста арифметика. Якщо виходить дробове число, то заокруглювати треба до більшого і це для кожного приміщення, тому трубок може вийти трохи більше, ніж <загальний розхід>/35

 

Добавлено через 2 минуты

и количества трубок. В моем проекте вентиляции двухкомнатной квартиры с воздуховодами 200 и 160 мм на 240 кубов сопротивление сети около 100 Па.

Це тільки повітропроводи чи разом з фільтрами та глушниками?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это вся сеть.

Можливо що з флексівентом, якщо правильна кількість трубок, вийшло б стільки само. У флексівента є тільки лінійне падіння тиску, а в оцинковки ще є відводи та трійники

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...