mib Опубліковано: 18 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2022 @laritusтам судя по соседним темам трехфазник, что добавит еще нюансов с равномерной нагрузкой другими потребителями 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 18 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2022 Именно трехфазник. И баланс других потребителей - проблема другая. А вот разница в стоимости УПП и частотника для 3 фаз 4кВт достаточно ощутима. Помимо прочего я сейчас пишу собственый контроллер ТН и пытаюсь понять нужно ли туда вписывать частотное управление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 22 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2022 А какие плюсы в плавном пуске трехфазного компрессора? не будет дергать свет? Какие модели вы нашли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 23 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2022 Основная цель, которую ставил - возможность работы от генератора. Потому что "по паспорту" у компрессора рабочий ток 7А, а стартовый 48А. Покупать генератор, который вытянет 48А - очень дорого и нерационально. Ну и дополнительная цель - перевод из режима "старт-стоп" в режим "плавной регулировки оборотов. Потому и поставил частотник. Я нашел польский TWERD 4кВт на olx. Попробовал - работает. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 23 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2022 А компрессору или насосу не вредит реле плавного пуска? Подводных камней нет? У меня трехфазный копрессор, из-за инерционности теплых полов, включается по таймеру четыре раза в сутки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 24 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2022 Я поставил частотник, а не УПП. В режиме "плавный пуск + ограничение по току". Я не специалист по электромоторам. Но все, с кем я консультиовался, говорят, что частотник не может навредить. Да, КПД мотора на нештатных режимах будет ниже (возможно). Но это несколько секунд и ни на что не влияет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 27 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2022 А можете посоветовать, где вы видели приемлемые по цене плавные пуски для водяного насоса 1-1,5квт? Т.к. украинские BASIC УПП 3,5кВт везде закончились. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_555 Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 Подскажите по такому вопросу. ТН 12 кВт, на участке в земле 6 скважин по 40 метров. Во время обстрелов одна скважина была где то повреждена, попадание видимо рядом где то со скважиной (один контур из 6-ти не держит давление), в приямке ее перекрыли и запустили на 5-ти скважинах систему, давление в норме. Насколько критично оставлять так, или желательно таки раскопать все по трубе поврежденной скважины, найти повреждение и устранить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 4 хвилини тому, pavel_555 сказав: Насколько критично оставлять так, или желательно таки раскопать все по трубе поврежденной скважины, найти повреждение и устранить ? Не критично, але може бути неефективно. Якщо з 5-ма продуктивність і СОР насоса такий самий, як і з 6-ма скважинами, то значить шоста явно була про запас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_555 Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 5 минут назад, volomoto сказал: Якщо з 5-ма продуктивність і СОР насоса такий самий Сейчас этого не проверить пока тепло, а потом будут восстанавливать газон и уже копать не хотелось бы по свежему газону. Как резерв есть еще газовый котел на крайний случай, так что запас как бы есть, но терзают сомнения - стоит не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 16 минут назад, pavel_555 сказал: ТН 12 кВт, на участке в земле 6 скважин по 40 метров. Например у NIBE для 12 кВт тн рекомендуют 180-210 м.п. с 40 трубой. Возможно 200 м будет достаточно. Посмотрите изменение температур из земли при эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_555 Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 10 минут назад, Пролин сказал: Посмотрите изменение температур из земли при эксплуатации. А если вдруг окажется зимо недостаточно - придется ковырять по свежему газону.... Понял, спасибо, буду думать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 5 минут назад, pavel_555 сказал: А если вдруг окажется зимо недостаточно Не знаю, как у Вашего тн, - у NIBE был диапазон от -8 до + 20С из земли. Узнайте свой диапазон и посмотрите на температуры из земли. Если будет вылезать за диапазон, - включите второй источник, а летом реконструируете грунтовый контур. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 4 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2022 Мне мои тепловики говорили, что да, можно расчитать точно, с учетом геологии, но никто так не делает. Принята средняя цифра: 50 Вт с метра скважини. Вот с нее и отталкиваются. У меня тоже 12кВт, однако, по расчетам, надо 8.5кВт. Поэтому "падение" одной скважины можно пережить. Да, лучше ее восстановить, но это может подождать до мирного времени. У тебя сейчас осталось порядка 10кВт мощности. Этого хватит на, среднестатистический, дом 150-200м2. А дальше - думай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 14 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2022 В 04.08.2022 в 13:25, pavel_555 сказал: Подскажите по такому вопросу. ТН 12 кВт, на участке в земле 6 скважин по 40 метров. Во время обстрелов одна скважина была где то повреждена, попадание видимо рядом где то со скважиной (один контур из 6-ти не держит давление), в приямке ее перекрыли и запустили на 5-ти скважинах систему, давление в норме. Насколько критично оставлять так, или желательно таки раскопать все по трубе поврежденной скважины, найти повреждение и устранить ? А что у вас было залито? что-то ядовитое и дешевое вроде тех. спирта/этиленгликоля? Явно же в почву вытекло... раз повредило, значит труба не сильно глубоко зарыта, по идее несложно разрыть и муфту поставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 14 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2022 Кто подскажет, какое сервисное осбуживание нужно делать ТН грунт-вода старт-стопнику? Часто нужно фреон дозаправлять? Компания-установщик предлагает платные услуги по сервисному обслуживанию, но вот здается мне это лишние расходы, когда придут-посмотрят и скажут все ок и денег возьмут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_555 Опубліковано: 21 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2022 В 14.09.2022 в 17:29, sidus сказал: раз повредило, значит труба не сильно глубоко зарыта, по идее несложно разрыть и муфту поставить Мина легла прямо рядом с колодцем, повредила пластиковую крышку и треснула бетонная стенка самого колодца. Оказалось что это не трубы повреждены, а соединительная муфта прослабла и давление ушло. Поджали, добавили пропиленгликоля и все в норме, работает. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 21 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2022 1 час назад, pavel_555 сказал: Мина легла прямо рядом с колодцем, повредила пластиковую крышку и треснула бетонная стенка самого колодца. Оказалось что это не трубы повреждены, а соединительная муфта прослабла и давление ушло. Поджали, добавили пропиленгликоля и все в норме, работает. Повезло! У мене поруч прилетіла 120 міна, а потім град, Зубадан повітря-повітря вцілів, а Мітсу повітря-вода зовнішній блок осколком навиліт, прийшлося викидати, чекаю новий гібрид від Дайкіна на заміну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 22 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2022 (змінено) В 27.07.2022 в 23:00, Andrey Melnick сказал: А можете посоветовать, где вы видели приемлемые по цене плавные пуски для водяного насоса 1-1,5квт? Т.к. украинские BASIC УПП 3,5кВт везде закончились. Тоже интересует данный вопрос, у насоса пусковой ток х3 (3.3квт в моем случае), только ради него искал генератор 5кВт, хотя мне подошел бы инверторный на 3квт. З.Ы. Глянул, вот такой есть Устройство плавного пуска Schneider Electric ATS01 9A 400В ATS01N109FT по цене 6.5к грн, но это все равно намного выгоднее, чем брать более мощный генератор + переплачивать за расход топлива Змінено 22 листопада 2022 користувачем sidus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 22 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2022 2 години тому, sidus сказав: Тоже интересует данный вопрос, у насоса пусковой ток х3 (3.3квт в моем случае), только ради него искал генератор 5кВт, хотя мне подошел бы инверторный на 3квт. З.Ы. Глянул, вот такой есть Устройство плавного пуска Schneider Electric ATS01 9A 400В ATS01N109FT по цене 6.5к грн, но это все равно намного выгоднее, чем брать более мощный генератор + переплачивать за расход топлива Можу запропонувати мое рішення цієї проблеми. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 Хтось контролює температуру геополя (тепературу подачі) на початку сезону та в кінці при використанні ТН грунт-вода? Чи відповідає довжина геополя проекту? Яку температуру теплопередачі грунту брати за основу? Цифри дуже різні для одного і самого типу грунтів, доходить до 30% відсотків різниці. А в інтернеті багато хто передруковує одне й те саме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 Я контролюю. Довжина контура 160 мп ф100. Грунт влагонасищений пісок. В морози нижче +2/-0,25 не спускалося. 2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 7 хвилин тому, Gitan сказав: Я контролюю. Довжина контура 160 мп ф100. Грунт влагонасищений пісок. В морози нижче +2/-0,25 не спускалося. Ф100? Скважини? Скільки кВт ТН? Площа будинку? Тепловтрати прораховані? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 Було б гарно за такою логікою: 1. Грунти 2. Довжина геополя (скважини) 3. Площа будинку 4. Утеплення - мінімальне/но нормативам/вище нормативів 5. Потужність ТН 6. t* початку - t* на кінець сезону Ну, щоб хоча б приблизно прикинути "теплоз'єм" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 (змінено) 1.Грунт влагонасищений пісок. 2.160 мп (4*40 мп) 3.153 м.кв 4.Газобетон 375 мм Д300, утеплення кровлі 350 мм, підлога ТП (ЄППС 100 мм) 5.до 12 кВт 6. тут складніше. Мабуть на початок сезону було 7-8 град С Розрахункові тепловтрати 6,5 кВт*ч Помітив, що нижче за 2 град температура виходу теплоносія не спускалася. ф100 це труба ПЕ100 Витрати єл єнергії на ТН+насоси (стоїть окреми єл лічильник) 11.2022 - 620 кВт/ч 12.2022 - 660 кВт/ч 01.2023 - 826 кВт/ч Змінено 7 лютого 2023 користувачем Gitan 2 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз