yurets12 Опубліковано: 23 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2024 16 минут назад, beavis сказал: Це бойлер в котлі. Навіть не знав що таке існує )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 29 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2024 Якщо кому цікаво. То внизу два скріни температури води подаючи в колектор ТП і різні режими роботи: коли котел працюю з батареями і ТП Та коли без батарей. І третій температура зворотньої води по гілкам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 29 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2024 5 годин тому, yurets12 сказав: Якщо кому цікаво. Цікаво і графіки говорять, що у вас велика дельта і великий дисбаланс потоків по контурах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 30 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2024 (змінено) 1 час назад, volomoto сказал: Цікаво і графіки говорять, що у вас велика дельта і великий дисбаланс потоків по контурах. Меншу дельту зробити не можу бо котел працює з різницею в 15⁰ подаючи і обратки. Мене дана температура підлоги влаштовує, трошки потрібно відрегулювати, але це дуже довгий процес. Змінено 30 листопада 2024 користувачем yurets12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2024 9 часов назад, yurets12 сказал: Меншу дельту зробити не можу бо котел працює з різницею в 15⁰ подаючи і обратки. Мозги многих котлов позволяют перевести котел в режим ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 30 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2024 37 минут назад, SON сказал: Мозги многих котлов позволяют перевести котел в режим ТП. Я вже це вивчив. Не дозволяють, тільки зменшити різницю до 15⁰. Котел 2009 р. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2024 10 часов назад, yurets12 сказал: Я вже це вивчив. Не дозволяють, тільки зменшити різницю до 15⁰. Котел 2009 р. Как звется, марка, модель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 1 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 5 часов назад, SON сказал: Как звется, марка, модель? Boiler Zoom 24 bf здається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2024 mtip.com.ua/docs/manual-master.pdf стр. 8 попробовать поиграться SW3, SW6 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 10 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2024 (змінено) Ребят привет, подскажите что делать, котел Biasi inova 24 квт в принципе запускается, но прогорело все с правой стороны, можно ли гдето купить кожух тот что с алебастром по бокам. И кто может подсказать причину, может у кого то есть бу но не ржавое. Змінено 10 грудня 2024 користувачем V.K.L Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 10 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2024 1 час назад, V.K.L сказал: подсказать причину конденсат 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 27 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2024 (змінено) IMG_1903.mp4 Добрый вечер. Котел Бош 6000, работает три года отлично. Недавно начал издавать посторонние звуки. Может кто-то подскажет что это может быть? Видео прилагаю. Спасибо IMG_1903.mov Змінено 27 грудня 2024 користувачем arnega Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 27 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2024 3 минуты назад, arnega сказал: посторонние звуки IMHO, вентилятор или насос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 27 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2024 (змінено) Если звук сверху - турбина, если ниже то насос, в принципе это можно даже рукой прощупать, без кожуха конечно. у меня чуть иначе турбина в морозы зашумела, остановилась. Разобрал, прокрутил, пропшикал очистителем затем вэдэшкой, заработала. Но сначала насос проверить, можно шлиц покрутить и услышать реакцию. До речі, ніхто не звертав уваги на запуск свого котла? Все нормально? У мене якась хня відбувається час від часу, він робить від двох іноді до кількох спроб запуску, що то може бути, несправність чи тиск газу падає? Змінено 27 грудня 2024 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 9 січня Поділитись Опубліковано: 9 січня Добрый день! Прошу помощи специалистов! В предыдущем видео была проблема с насосом. В итоге через пару дней он протёк, заменили ротор-проблему решили! Но сейчас появилась новая проблема: - во время работы ГВС, как только вода нагрелась, что-то начинает свистеть, потом тухнет горелка, заново зажигается и опять свист. Так постоянно происходит пока, течёт горячая вода из крана. В режиме отопления работает идеально тихо. Где искать проблему? На видео хорошо слышно! 0109 (1).mp4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 9 січня Поділитись Опубліковано: 9 січня (змінено) Викликав майстра для щорічного ТО і недаремно. 1. Не тримає тиску золотник розширювального бачка, викрутити не вдалося ні майстру ні мені, поставили подовжував за 70грн. 2. Сліди підтікання з обох трубок теплообмінника, майстер каже, що ще походять, але наполіг на заміні гумових прокладок, заодно промив теплообмінник від бруду і промив ребра струменем води. Було помітно, що пилосос з цим не дуже впорався. ( 3. Знову туго обертається турбіна, пропшикав очисником, ведешкою і змастив силіконом. Після попереднього пшикання пройшло вже 3-4 роки. Підшипник на місці не міняють, потрібно балансування на спеціальному станку, а він є далеко не у всіх. 5. Перевірка/регулювання тиску газу, не знаю, що за показники, бачив 20, потрібно 15, поставили 16. Працює До цього котел запускався по-різному, міг з першого-другого, а міг аж з 10-12 разу. ( Що йому заважало хз, але тепер з першого. Перехвалився, бо дубль-старти повторились, хоча і не так часто. Змінено 9 січня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
psy Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня Здравствуйте, котёл ecoTEC plus VU 10-35CS1-5 (N-INT2), начала вылетать ошибка f64, она сбрасывается но вылетает раз в день. На сколько я попал?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 18 січня Поділитись Опубліковано: 18 січня 09.01.2025 в 12:11, Фрай сказав: Перехвалився, бо дубль-старти повторились, хоча і не так часто. Ну, як часто, міг і 40 разів запускатись і вимикатись. Викликав сервісника, стали шукати і удвох здається вирахували - зовнішний термостат!!! От зараза, стільки нервів, вже шукав нового (не знайшов такий самий), але добре, що не котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 січня Поділитись Опубліковано: 20 січня 13.01.2025 в 11:10, psy сказав: Здравствуйте, котёл ecoTEC plus VU 10-35CS1-5 (N-INT2), начала вылетать ошибка f64, она сбрасывается но вылетает раз в день. На сколько я попал?) ТИЦЬ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Давыденко Опубліковано: 11 лютого Поділитись Опубліковано: 11 лютого Подскажите, подалуйста, кто сталкивался с такой проблемой: Котел baxi duotech compact e 24 выдает ошибку е53, но если вклбчить воду, то это ошибка иногда пропадает и котел опять начинает работать. он раьотает один цикл и дальше выдает ошибку.это если поставить температуру теплоносителя 50 градусов, если сделать температуру меньше, то выдает ошибку реже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 лютого Поділитись Опубліковано: 12 лютого (змінено) В мурзилке на котел Е53 - проблемы с дымоходом. Змінено 12 лютого користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Давыденко Опубліковано: 12 лютого Поділитись Опубліковано: 12 лютого 4 часа назад, SON сказал: В мурзилке на котел Е53 - проблемы с дымоходом. дымоход чистый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 лютого Поділитись Опубліковано: 13 лютого Не факт, что в нем достаточная тяга, + возможно опрокидывание тяги. До кучи смотреть сам датчик тяги в котле. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Давыденко Опубліковано: 14 лютого Поділитись Опубліковано: 14 лютого В 13.02.2025 в 17:50, SON сказал: Не факт, что в нем достаточная тяга, + возможно опрокидывание тяги. До кучи смотреть сам датчик тяги в котле. в сервисном центре бакси сказали что скорее всего нужно заменить турбину. ну такое ощущение что она не нагнетает нужного колличества газо-воздушной смеси. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Давыденко Опубліковано: 14 лютого Поділитись Опубліковано: 14 лютого В 13.02.2025 в 17:50, SON сказал: Не факт, что в нем достаточная тяга, + возможно опрокидывание тяги. До кучи смотреть сам датчик тяги в котле. где этот датчик тяги смотреть? как проверить то, что вы пишите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...